Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Воздуховоды из полипропилена
Гость_leon54_*
сообщение 8.11.2004, 9:16
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу подсказки. Для изгоотовления приточно-вытяжной вентиляции гальванического цеха требуются воздуховоды из полипропилена. Материал может эксплуатироваться в условиях присутствия комбинации паров кислот и щелочей без потери свойств. Но найти круглые воздуховоды не удается (просто нет предложения), изготовитель квадратных - слышал что есть, но где искать.
Ухищрения типа покрыть лаком совсем не дешевы по стоимости, а при расчете трудозатрат на нанесение (особенно в малых диаметрах) становится скучно unsure.gif .
Если кто знает поставщиков или изготовителей круглых (квадратных) полипропиленовых воздуховодов или подскажет качественную замену - отзовитесь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 44)
Гость_Vnik_*
сообщение 8.11.2004, 10:30
Сообщение #2





Guest Forum






Uponor Vent
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leon54_*
сообщение 8.11.2004, 11:38
Сообщение #3





Guest Forum






Указанный производитель предлагает трубы диаметром не более 160м, речь идет о воздуховодах "приличного" размера от 315 до 630мм включительно. Но за проявленное внимание - спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.11.2004, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Свяжитесь с местным предприятием (заводом или мастерской) бывшего "сантехмонтаж". Там раньше были отделения по производству деталей из винипласта.
Есть альтернативный вариант:
Металлопластиковые спирально-навивные воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leon54_*
сообщение 9.11.2004, 12:05
Сообщение #5





Guest Forum






Уважаемый Игорь!
Но что такое "Металлопластиковые спирально-навивные воздуховоды"?
Спирально-навивные в/в из оцинковки - понятно, трубы из металлопластика так же не вызывают вопросов, но к данной формулировке, если можно, хотелось бы получить пояснение. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.11.2004, 16:55
Сообщение #6





Guest Forum






В своё время в аналогичной ситуации stranger помог мне. Теперь предлагаю Вам ту же информацию. По лицензии германской фирмы московская фирма ООО "Евротрейд инжиринг" предлагает пенополиуретановые панели (20 мм, 2-х стороннее фольгирование, б=0,15) и технологию раскроя и изготовления для сборки на месте химически стойких воздуховодов (duct).

Имеются все сертификаты (соответствия, гигиенический, пожарный и испытаний). Меняли воздуховоды в аналогичном цехе в Железнодорожном.
Единственное, Заказчик потребовал покрыть алюминиевую фольгу снаружи щёлоче-кислото-стойкой краской. wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  File0001.jpg ( 45,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.11.2004, 18:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В 1984 году был на практике в Риге (Латвсантехмонтаж) и там сталкивался с аппартами по производству воздуховодов как спирально-навивных, так и с линейным лежачим фальцем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itpro_*
сообщение 9.11.2004, 19:05
Сообщение #8





Guest Forum






http://www.pxty.ru/~gref/wwwebb/vocab/me.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leon54_*
сообщение 9.11.2004, 20:34
Сообщение #9





Guest Forum






Хороший лак (фторо-эпоксидный - 600 руб/кг), расход не менее 400грамм/м2 с одной стороны + работа - и в результате стоимость 1 м2 воздуховода возрастает в два раза по сравнению со стоимостью материала (более 45евро/м2). Т.е. этот вариант просчитан и держится про запас как "аварийный".
Может и в самом деле не стоит искать, бывает что нечасто востребованный материал в принципе на рынке не присутствует. Неужели никому не приходилось делать вентиляцию для агрессивных сред?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 9.11.2004, 21:24
Сообщение #10





Guest Forum






Приходилось, воздуховоды в пределах аккумуляторных и вытяжных систем покрывали смесью лака ХВ-784 и ХВ-785 в пропорции 1:1 и стояли они 20 лет. Эпоксидная эмаль ЭП-0010 в 2 слоя дает тот же результат. А металлопласт, не знаю, какой выпускается сейчас, а до перестройки с ним надо было работать очень осторожно, пластик отслаивался от малейшей нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.11.2004, 8:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Металлопластик в Латвию завозили из Швеции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itpro_*
сообщение 10.11.2004, 11:27
Сообщение #12





Guest Forum






2 leon54
Лучше всего на бортовые отсососах и воздуховодах от гальванических ванн работает винипласт. Изготавливали на месте, варили горячим воздухом, электроды нарезали из листового винипласта. Срок службы металлопласта не более 3-5 лет (оцинковка и года не стояла), затем образуются сквозные отверстия от коррозии, которые сначала заделывают полиэтиленовой пленкой, а когда заделывать уже нечего заменяли на самопальные винипластовые воздуховоды. Среды - растворы серной, соляной, азотной и плавиковой кислот, цианиды, соли меди, железа, свинца, короче Гальваника.
С Уважением itpro
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 10.11.2004, 12:15
Сообщение #13





Guest Forum






к leon54

Из указанных выше панелей из полиуретана нами пол года назад была смонтирована разводка воздуховодов приточной вентсистемы в цехе гальваники на "почтовом ящике" в г. Железнодорожный М.О. Пока жалоб не было. Себестоимость м2 таких воздуховодов порядка 30-35 $/м2. Отличаются лёгкостью изготовления и монтажа (в силу - лёгкости и простоты раскроя и сборки, и лёгкости готовых воздуховодов - в прямом смысле). Товарный вид - отличный.

Очевидные плюсы таких воздуховодов при использовании в обычной практике на гражданских объектах:

- не требуют теплоизоляции;

- легки в сборке (изготовлении) и монтаже, не требуют сложных приспособлений и инструмента;

- минимум отходов и «лишних» деталей воздуховодов после окончания монтажа.

- стенки воздуховодов имеют значительную жёсткость, что важно в плане отсутствия генерации шума воздуховодами при скоростях воздушного потока более 3 м/с и стороне сечения воздуховода более 500 мм. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 11.11.2004, 0:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Лысцов Сергей дело говорит...Не все старые методы так безнадёжны...
В вот на шум от воздуховодов в гальванических цехах думаю всем глубоко на... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 11.11.2004, 18:21
Сообщение #15





Guest Forum






Как говорится, в данном случае важна цена вопроса. Мы также пробовали заказать воздуховоды из винипласта, но когда нам выставили счёт по 80 $/м2, от этой идеи отказались. Потом ещё такой минус - нам сказали, что при требуемых сечениях невозможно изготовление воздуховодов без каркаса (металл). Значит надо ещё как-то защищать каркас. Одни проблемы.

А по поводу применения металлических воздуховодов с защитным покрытием типа эпоксидки... всё зависит от того, как на это посмотрит Заказчик. Наш, например, с "оборонки" долго с нами бодался по поводу покрытия защитной краской алюминиевой фольги указанных выше панелей. И только, когда ему объяснили, что воздуховод из винипласта будет "золотой", он согласился.

По поводу шума... Так ведь, это - смотря, на каком объекте применять. Повторяю, такими воздуховодами вполне реально сделать вентсеть (система центрального кондиционирования) где-нибудь в торговом центре, административном здании, выставочном комплексе. И товарный вид - класс, и изолировать не надо. А бригада быстро "руку набьёт", и сборка пойдёт - как по маслу. Кстати, готовые короба весьма легки. Наши два монтажника поднимали и монтировали готовую плеть (сечением 800 х 600) длиной что-то 20-25 метров.

Да, по поводу шума... не знаю у кого как, а в Москве последнее время, СЭС просто озверела. Требования по шуму весьма жёсткие. И расчёт требуют. Этой ночью как раз всю ночь сидел, делал расчёт, точнее - "вытягивал расчёт из пальца". Без него СЭС не принимает. Как говорится: вынь, да положь. И чтобы: всё было тип-топ... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 12.11.2004, 17:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Был случай в отделе. По желанию заказчика использовали винилпластовые воздуховоды. У нас такая практика, доводим воздуховод до газоочистки, а дальше этим занимается технологический отдел. Так вот агрегат этот газоочистной был среднего давления, и воздуховоды при запуске все сложились. Институту предьявили счет. Так что проверьте при каких условиях они вообще могут использоаться. К счастью, объект делал не я, но поэтому и сказать точно, какие воздуховоды были не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leon54_*
сообщение 12.11.2004, 17:45
Сообщение #17





Guest Forum






Уважаемый SS.23!
Со стоимостью винипластовых воздуховодов Вас конечно слегка хотели обсчитать, тем более что винипласт относится к материалам далекого прошлого, со своими минусами как по термо стоойкости, так и по механическим свойствам (да и цвет сильно поганый ...). Но сейчас ближе к продукции с сайта duct.ru:
1.Технология разметки и раскроя изложена блестяще, но сборка и закрепление не отражены совершенно, догадываюсь, что используются присутствующие аксессуары типа "стула", но надо ли клеить и за счет чего достигается герметичность соединения. Клей очень дорог - 14Евро / 50 грамм.
2. Какой перепад давления держат собранные воздуховоды. Например - вентилятор №10 (ВР) 420мм.в.ст. + воздуховод периметром 800х800, модуль упругости не приведен, а то что дано 200.000 чего-то я не понял... Ведь могут и "схлопнуться", очень уж хлипкий слой алюминия.
3.Механическая прочность на удар - если есть.

P.S.Спасибо, но полипропиленовые воздуховоды не могут быть дороже, работают до 110 градусов и для заказчика все равно более предпоччтительны, хотя начинаю всчкерьер рассматривать Ваш совет (если будут разъяснения к сегодняшним вопросам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 13.11.2004, 16:24
Сообщение #18





Guest Forum






Хозяин - барин: моё дело предложить, Ваше дело отказаться. cool.gif

Кстати, Вы ещё попробуйте найти того, кто изготавливает винипластовые воздуховоды... В Москве таковых днём с огнём не сыщешь... (по крайней мере - задача не из лёгких). Как говорится: флаг Вам в руки.

Да, к вопросу о DUCT... Алюминиевая фольга (0,15 мм) не несёт прочностных функций. Скорее - это дань внешнему виду, и, возможно, как-то связано с технологией изготовления панелей. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leon54_*
сообщение 13.11.2004, 17:52
Сообщение #19





Guest Forum






Уважаемый SS.23!
Если не затруднительно для Вас в ощих чертах расскажите о сборке воздуховодов из сэндвич-панелей (в соответствии с моими предыдущими вопросами).
Заранее признателен! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 13.11.2004, 18:37
Сообщение #20





Guest Forum






к leon54

Если Вы не против, то оставим это рассмотрение до понедельника. Я адресую этот вопрос непосредственно тому инженеру, который вёл данный объект и контролировал технологический процесс. Кстати всю необходимую оснастку брали у поставщика в аренду. Этот товарищ так скрупулёзно занялся этим вопросом, что даже привёз от поставщика учебный фильм о технологии раскроя и сборки и показал его всей бригаде. Ездил он то на объект, то к поставщику многократно. Короче, весь процесс он изучил досконально. Потом наснимал фотографий собранных воздуховодов. Если у него что-нибудь сохранилось, можно будет одну разместить здесь. Он даже горел желанием применить такие воздуховоды на каком-нибудь коттедже. Агитировал нас за применение этой технологии. Потом как-то всё это сошло на нет. Об этом даже не вспоминаем. Монтажникам также проще работать по старинке, чем внедрять новые технологии. Всё возвращается на круги своя... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.11.2004, 19:27
Сообщение #21





Guest Forum






к leon54

К сожалению, для ответа этот товарищ не раполагает временем. И вообще, он говорит, что лучше один раз увидеть учебный фильм, чем сто раз услышать. Утверждает также, что подобные воздуховоды мало трудоёмки в изготовлении и монтаже (по крайней мере трудоёмкость их не выше, чем у жестяных). Экономически воздуховоды из пенополиуретана выгодны начиная с размеров 500 х 300 и выше. Расход клея незначительный (у мужиков даже остался, весь не использовали). Клей в банках по 5 кг. Кромки панелей срезаются (специальные кривые ножи, дает поставщик) под 45 град, промазываются, выдерживаются 4-5 минут и плотно сжимаются, выдерживать под гнётом не надо. Адгезия отличная. Технология по типу работы с "88" клеем.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010018.JPG ( 58,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.11.2004, 19:27
Сообщение #22





Guest Forum






И ещё...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010014.JPG ( 51,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arheos
сообщение 16.11.2004, 21:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 12.11.2004
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 255



to leon54

Посмотрите сайты www.gumis.ru, www.cdmtechno.ru, www.garaleks.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DimaD_*
сообщение 17.11.2004, 10:42
Сообщение #24





Guest Forum






To ss.23
Хорошая штука. И собрано аккуратно.
Интересно, на Украину их кто-нибудь возит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.11.2004, 10:55
Сообщение #25





Guest Forum






На счёт Украины - не знаю. Надо спрашивать Поставщика (см. выше).

Да, я забыл сказать по поводу рабочего давления. Если применить предлагаемые Поставщиком пояса, то рабочее давление - в зависимости от сечения. Для больших сечений (что-нибудь 1000 х 600) возможно до 400 Па.
Скорость до 10 м/с.

Соединение деталей воздуховодов: байонетное, реечное и фланцевое (либо просто - склеиваются торцы деталей).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010008.gif ( 131,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leon54_*
сообщение 29.11.2004, 14:33
Сообщение #26





Guest Forum






к SS.23
Благодарен Вам за внимание, которое было проявлено к моему вопросу.
Но, к сожалению, ознакомившись с предложенным решением вынужден от него отказаться. Все-таки корозионноустойчивость дается серьезными затратами, а прочность невысока. При этом ориентируюсь не нна фото, а на личные ощущения при изучении материала.
Все-таки необходимо искать то, что хочет заказчик. Надежды не теряю. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 29.11.2004, 14:47
Сообщение #27





Guest Forum






Откровенно говоря, когда я увидел этот материал первый раз - отнёсся аналогично. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andreifil_*
сообщение 12.7.2005, 11:39
Сообщение #28





Guest Forum






ДОСТОИНСТВА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
• Коррозионная стойкость к парам воды, растворам кислот и щелочей.
• Длительный срок службы материала (более 20 лет без снижения физико-механических свойств).
• Высокая герметичность, отсутствие потерь напора и подсосов воздуха из-за неплотностей в швах и соединениях.
• Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие потери на трение воздуха о стенки воздуховода и препятствует отложению загрязнений в процессе эксплуатации, снижает шум и энергозатраты за счет применения менее мощных вентиляторов.
• Малый вес и облегченный монтаж.
• Легко соединяются с металлическими воздуховодами в единую комбинированную систему.
• Соответствуют требованиям современной промышленной эстетики

Предлагаю изготовить полипропиленовые воздуховоды любых диаметров. А также другие изделия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 12.7.2005, 11:42
Сообщение #29


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата(Andreifil @ Jul 12 2005, 12:39 )
ДОСТОИНСТВА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
• Коррозионная стойкость к парам воды, растворам кислот и щелочей.
• Длительный срок службы материала (более 20 лет без снижения физико-механических свойств).
• Высокая герметичность, отсутствие потерь напора и подсосов воздуха из-за неплотностей в швах и соединениях.
• Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие потери на трение воздуха о стенки воздуховода и препятствует отложению загрязнений в процессе эксплуатации, снижает шум и энергозатраты за счет применения менее мощных вентиляторов.
• Малый вес и облегченный монтаж.
• Легко соединяются с металлическими воздуховодами в единую комбинированную систему.
• Соответствуют требованиям современной промышленной эстетики

Предлагаю изготовить полипропиленовые воздуховоды любых диаметров. А также другие изделия. Филатов Андрей - 1091651, 2031960

Ну, а как насчет цены и основных недостатков? Можете выслать на мыло?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 31.1.2007, 16:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



Как реклама сообщение было удалено!

Сообщение отредактировал MMM - 31.1.2007, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 17.2.2007, 0:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Соединение деталей воздуховодов: байонетное, реечное и фланцевое (либо просто - склеиваются торцы деталей).



Склевать небольшие отрезки.
Для воздуховодов 4 метра не очень удобно клеить под потолком.
От склейки отказался.

Упаковали таким образом небольшую избушку 320 м2 и торговый зал более 1500м2.
По цене:
Немного дороже чем жесть.
По моим данным на 150 руб/м2. Но у меня удорожание на доставку Москва-Геленджик
Хорошая шумоизоляция и скорость работ выше, чем с жестью.

Цитата
Экономически воздуховоды из пенополиуретана выгодны начиная с размеров 500 х 300 и выше


Не скажу, что так. Если выгода, то незначительная.
Просто необходимо поиграть размерами, чтобы было меньше отходов.

От жести ухожу, перехожу на данный вид воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 15.12.2009, 20:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Доброго время суток! Делаем проект вентиляции хим лаборатории(выделение паров кислот,щелочей,сплавление образцов при 1000 С по тех.заданию).Заложили воздуховоды из нержавейки. Заказчик спрашивает: почему не пластик, не металлопластик или воздуховоды+краска. Пытаюсь сделать сравнительный анализ(недостатки,преимущества).Так как все 4 типа воздуховодов можно применять при агрессивных средах,то самое главное,наверное, это огнестойкость нержавейки? На цены,думаю сейчас рано смотреть,если свойства отличаются...Пролистал кучу сайтов,т.к. в нормативной литературе можно скорее всего найти лишь про нержавейку.
Подскажите,если что не так..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Templier_*
сообщение 15.12.2009, 22:41
Сообщение #33





Guest Forum






Вообще да, это оптимальный вариант по моему мнению. В 2003 году я поехал на один завод в Электростали и вернулся с прожженой дырой в куртке. Дырку оставила капля кислоты, упавшая из дырявого воздуховода. Такое я видел впервые...
Там ситуация аналогичная. Но у меня была задача восстановить полностью изношенные старые воздуховоды из оцинковки, которые были благополучно впарены заводчанам какой-то организацией. Тоже долго ломал голову, но требования по температуре в 760 градусов ограничили меня в выборе. И в итоге остановился на нержавейке. Пластик - здорово, но не при таких температурах. А краска, как мне сказал технолог на заводе, - отшелушивается от воздействия температур. Получилось дорого, красиво, надежно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 31.1.2010, 21:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(leon54 @ 13.11.2004, 17:52) *
Уважаемый SS.23!
Если не затруднительно для Вас в ощих чертах расскажите о сборке воздуховодов из сэндвич-панелей (в соответствии с моими предыдущими вопросами).
Заранее признателен! :rolleyes:


Можем предложить Вам панели PIRALU (Испания), комплектующие, инструменты, и помощь в освоении техноглогии изготовления воздуховодов из этих панелей. www.piralu.ru , пишите wk@piralu.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Piralu1.pdf ( 761,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nike
сообщение 3.10.2010, 17:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Здравствуйте!
Подскажите, приточные и вытяжные решетки на пластиковых воздуховодах в гальваническом цехе тоже следует делать пластиковыми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_svetag_*
сообщение 28.3.2011, 12:15
Сообщение #36





Guest Forum






Здравствуйте! Компания ООО"АТИС-М" занимается производством продукции из полипропилена, в т.ч. и воздуховодов. Воздуховоды прямоугольного/квадратного сечения под заказ. тел. (495) 617-06-82; 724-92-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 28.3.2011, 19:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



В настоящее время мы как раз занимаемся сборкой полипропиленовых воздуховодов и бортовых отсосов закупленных в Уварово Тамбовской области. В процессе сборки возникли кое- какие проблемы: подрезка патрубков по месту, изготовление переходов в т.ч. смещенных. Решили сделать своими силами. Кто может посоветовать марку экструдера для стыковки воздуховодов толщ. 10мм. По своему опыту могу сказать, что нержавейка и винипласт были популярны до 90г.г. Ну а сендвич- панели по моему будут работать эффективно только в приточных системах гальванического цеха. Может быть у кого нибудь есть фильм по изготовлению полипропиленовых воздуховодов с фланцами, дайте, пожалуйста знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry
сообщение 28.3.2011, 19:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 19.9.2008
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693



Изготавливаем воздуховоды из полипропилена!Пишите в личку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muxaul
сообщение 16.11.2011, 21:29
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108988



Можем поставить воздушные клапана к этому воздуховоду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimanez
сообщение 8.6.2013, 7:47
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.6.2013
Из: Россия
Пользователь №: 195388



Изготавливаем воздуховоды из полипропилена.


Вообще хочу сказать, что правила, которые обязались соблюдать при регистрации, запрещают рекламу. И придётся вам их изучить повнимательнее. Пары недель хватит?

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.6.2013, 8:36
Причина редактирования: Реклама
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
venthim
сообщение 2.2.2016, 11:57
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2016
Пользователь №: 288898



Обращайтесь, могу проконсультировать по воздуховодам из полипропилена и полиэтилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyplast
сообщение 8.2.2016, 14:03
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2016
Из: Москва
Пользователь №: 289426



Если актуально (хотя вряд ли), то на данный момент, в интернете если поискать, то можно наткнуться на кучу фирм которые занимаются производством различных видов воздуховодов, я думаю в том далеком 2004 году не был на столько развит интернет что б найти хоть какие то фирмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.2.2016, 8:13
Сообщение #43


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3811
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Перетоп 70С и грязный фильтр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dam01.png ( 6,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAROMIR
сообщение 24.2.2016, 7:31
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



Цитата(alem @ 23.2.2016, 12:13) *
Перетоп 70С и грязный фильтр.

хм... а зачем на приточке пластик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOVDEGAR
сообщение 11.11.2018, 14:09
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174395



А где найти инструмент (резаки) для изготовления этих воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных