	 |  чиллер с газовым котлом vs руфтоп , чем лучше обогреть-охладить торговый центр? |  |  |  
	
		|  | 
				  1.12.2007, 23:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 1.12.2007
 Из: Украина, г.Ивано-Франковск
 Пользователь №: 13406
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые теоретики и практики климата! Дано: здание торгового центра, 5 этажей по 2000м2 каждый, на первых трех предполагается расположение магазинчиков, по 30 шт на этаж. Остальные - пока не ясно. Надо: Обогреть зимой и охладить летом этот комплекс, желательно одной системой. На тендер представлено 2 варианта систем - 10 руфтопов (с газовыми горелками, по 2 на этаж) и 2 чиллера с встроенным газовым котлом (есть такие в линейке Ruud) с расстановкой фанкойлов в каждом магазинчике. По деньгам 2й вариант дороже. Вопросы:  1) Где будут меньше эксплуатационные затраты (газ, электричество). Теоретически, по таблицам характеристик - у системы 2 (Чилер-Фанкойл), а как на практике? 2) Кто-нибудь работал с оборудованием этого производителя и как оно себя зарекомендовало? 3) Прав ли я, если буду убеждать заказчика на ЧФ? если нет - почему? Пока мне кажется, что смонтировать и отрегулировать систему руфтопов при наличии кучи маленьких помещений и невысоких потолков до безобразия сложно. ПС Извините за мой руский   ППС Обьект находится на западе Украины, клим.условия г.Львова, Лето - +20+30 - 6 мес, зима - 5-20, 3-4 мес
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		|  | 
				  2.12.2007, 11:28 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Я бы подошел к вопросу еще и с той стороны, а надо ли на объекте делать вентиляцию. Руфтоп всеже воздух снаружи берет, а ЧФ рециркуляция.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2007, 17:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Я бы, наверно компоновал систему следующим образом:На крыше поставил бы абсорбционные чиллеры с газовым котлом на отопление-охлаждение www.robur.com(пристёгиваю каталог аналога). Вентагрегаты расположил бы на этажах (подвесные рекуператоры с обогревом, охлаждением к потолку - забор воздуха через нар. стену; выброс на крышу). Дополнительно фанкойлы в помещениях. Отопление и охлаждения делал бы на фанкойлах, чтобы не городить 2 системы. Вообще решение может быть интересным, но трудно посоветовать конкретно не видя планов и разрезов.
 Руфтопы на крышу ставлю редко - только в том случае, если под ними большое обслуживаемое помещение:
 - На крыше не всегда можно развязаться с забором свежего воздуха,
 - если крыша рубероид - летом испарения и запах
 - большого размера вертикальные шахты
 - большого размера огневые клапаны между этажами
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2007, 21:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 15.4.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 7166
 
 
 
  
 | 
				Если не затрагивать вопросов вентиляции то ЧФ, в Украине в Судаке сделан пансионат на базе ЧФ года 2-а точно работает, без особых проблем. Но учтите, что у вас наверника надо делать 4-х трубную прокладку и разделять нагрев и охлаждение.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2007, 23:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Абсорбционный чиллер+газовый котёл - один агрегат, работает на одну трубную систему, поэтому это один из немногих случаев, когда используется для отопления и охлаждения 2х трубная система
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2007, 12:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 563
 Регистрация: 31.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10998
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.12.2007, 17:37) [snapback]197368[/snapback] На крыше поставил бы абсорбционные чиллеры А вы знаете сколько они весят? Особенно в случае аварии. А еще в них в качестве хладагента вода используется, которая при 0 имеет свойство замерзать.  to Nyuka С ващей компановкой здания только ЧФ. Руфтопы для одно-двух этажных торговых и выстовочных центров, там они реально выгоднее во всем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.12.2007, 20:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				То FlowВы невнимательны. В посте 3 я прицепил каталог, а Вы спрашиваете знаю ли я ....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.12.2007, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 563
 Регистрация: 31.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10998
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 8.12.2007, 20:57) [snapback]199651[/snapback] То FlowВы невнимательны. В посте 3 я прицепил каталог, а Вы спрашиваете знаю ли я ....
 Извините, просто установка абсорбционников на крыше для моего сознания слишком авнангардна. Мы их только в холодильные центры где нибудь в подвале или в отдельном домике ставим.        Сообщение отредактировал Flow - 10.12.2007, 9:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.12.2007, 15:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 162
 Регистрация: 30.7.2004
 Пользователь №: 95
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.12.2007, 17:37) [snapback]197368[/snapback] Я бы, наверно компоновал систему следующим образом:На крыше поставил бы абсорбционные чиллеры с газовым котлом на отопление-охлаждение www.robur.com(пристёгиваю каталог аналога).
 Бог мой! Так эта хрень еще и на водо-амиачном растворе!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2007, 0:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				То Whip Отстаёте, батенька. Современные аммиачные абсорберы это не монстры 70-х годов. Они стали миниатюрнее и более надёжными чем на бульоне и к тому же не требуют такого ухода (нету выпадения солей). Погуляйте по сайтам не только России, узнаете много интересного...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2007, 11:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 162
 Регистрация: 30.7.2004
 Пользователь №: 95
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 11.12.2007, 0:10) [snapback]200275[/snapback] То Whip Отстаёте, батенька. Современные аммиачные абсорберы это не монстры 70-х годов. Они стали миниатюрнее и более надёжными чем на бульоне и к тому же не требуют такого ухода (нету выпадения солей). Погуляйте по сайтам не только России, узнаете много интересного...  Может быть, только вот они подпадают под наш ГОСГОРТЕХНАДЗОР и еще куда нибудь     с этим аммиаком. Так что "овчинка выделки не стоит".   Сообщение отредактировал Whip - 11.12.2007, 11:02   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2007, 12:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 563
 Регистрация: 31.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10998
 
 
 
  
 | 
				На самом дели раствор H2O+LiBr или бульон Н2О+NH3 принципиальной разницы нет. Есть только желание продать "свою" технику.
				
 Сообщение отредактировал Flow - 11.12.2007, 15:32
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2007, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Не понял насчёт технадзора - там же ёмкости мизерные. Так и теплообменники с испыт. давлением 40 бар можно подставить технадзору.Разница между бромистым бульоном и аммиачным раствором очень большая и по характеристикам и по эксплоатации с большим (+) для аммиака. Но я не собираюсь заниматься рекламой - это моё мнение
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2007, 16:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 162
 Регистрация: 30.7.2004
 Пользователь №: 95
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 11.12.2007, 14:08) [snapback]200475[/snapback] Не понял насчёт технадзора - там же ёмкости мизерные. ... Читайте внимательно первоисточник:  1.1.2. Настоящие Правила распространяются на: сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 С или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без учета гидростатического давления; сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); Цитата(jota @ 11.12.2007, 14:08) [snapback]200475[/snapback] Разница между бромистым бульоном и аммиачным раствором очень большая и по характеристикам и по эксплоатации с большим (+) для аммиака. Да, действительно большая, поскольку амиачные машины подлежат сертификации котлонадзора, а бромисто-литиевые - нет! Так что "емкости мизерные" а геморрой большой!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_JJJ_* | 
				  11.12.2007, 17:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Whip @ 11.12.2007, 16:44) [snapback]200563[/snapback] Читайте внимательно первоисточник: 1.1.2. Настоящие Правила распространяются на:
 сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 С или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без учета гидростатического давления;
 сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
 Да, действительно большая, поскольку амиачные машины подлежат сертификации котлонадзора, а бромисто-литиевые - нет!
 Так что "емкости мизерные" а геморрой большой!
 Возможно я что то упустил, но если не ошибаюсь не все сосуды с указанными выше параметры подлежат регистрации в органах котлонадзора, а только те у которых произведение давления на объем больше 10000 (не помню в каких единицах  P  и V).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 