автоматизация котельной, применение контроллеров Synco |
|
|
|
5.12.2007, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами
1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.) 2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом 3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом
И куча датчиков температуры, давления и т.д.
Кто применял контроллеры Synco для автоматизации котельных
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 64)
|
7.12.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151

|
А что именно интересует?
|
|
|
|
Гость_tripleks_*
|
9.12.2007, 18:03
|
Guest Forum

|
я подобрал железо на схему в два раза большую.... у тебя: RMН760 с обвесом управляет отоплением с модуляцией 0-10В на котел. а 0-10 принимает ЛОГО 12,24 с аналоговым входом и компараторами бьет аналог на три котла... очень красиво должно получица... у меня будет две RМН760+ЛОГО на два 3х ступенчатых котла и шлюз с модемом на диспетчеризацию...
Сообщение отредактировал tripleks - 10.12.2007, 20:38
|
|
|
|
|
10.12.2007, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Есть горелка Weishaupt WG-30 в этой горелке есть интерфейсная шина eBus кто из здешних специалистов привязывал проект с данной шиной
|
|
|
|
|
10.12.2007, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
С eBUS-а у того-же вайсхаупта есть переходы на стандарнтые протоколы (PROFIBUS DP, MODBUS и LON помоему). Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51
|
|
|
|
Гость_tripleks_*
|
21.12.2007, 20:02
|
Guest Forum

|
У нас горелка Вайсхауп стот на Висмане Витокроссал100(паровой котел) и управляется Висмановским же щитом, где стоит регулятор(типа Овена) и по давлению регулирует мощнось горелки...
|
|
|
|
|
22.12.2007, 3:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Сергей Долганов @ 10.12.2007, 14:03) [snapback]200032[/snapback] Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51 У него есть вход 0-10В для внешнего управления. Про управление по цифре в описании ни слова. Могут плохо отреагировать на попытки лезть в "менеджер горелки", как они его называют по цифре.
|
|
|
|
|
22.12.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Константин есть мануал у вайсхаупта с описанием спобов коммуникации горелок, он весит около метра хотите пришлю?
|
|
|
|
|
11.1.2008, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Добрый день господа! Разрешите присоедениться... В линейке продукции "Синко" имеется замечательная штуковина: контроллер каскадного управления котлами - RMK770! На борту несёт 18 вариантов тепловых схем котельных и небывалый функционал! (виссман - отдыхает) За год снебольщим на его основе реализовано восемь проектов котельных, шесть уже работают. Привожу для примера сх. автоматизации 7-ми мегаваттной котельной (в данный момент монтируется). Заинтересует, будут вопросы - пишите.... 
2.1.pdf ( 1,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 981
Сообщение отредактировал sl-spds - 11.1.2008, 20:07
|
|
|
|
|
31.1.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Никто не заинтересовался Synco RMK770? Если заинтересовались или применяли, давайте обсудим!
|
|
|
|
|
1.2.2008, 21:03
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(sl-spds @ 31.1.2008, 13:30) [snapback]216899[/snapback] Если заинтересовались ... давайте обсудим! Ставилась ли задача диспетчеризации? На KNX?
|
|
|
|
|
2.2.2008, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
У нас много точек соприкосновения. Пожалуй откроем новую тему для тет-а-тет диалога? Цитата(Pasekov @ 1.2.2008, 23:03) [snapback]217475[/snapback] Ставилась ли задача диспетчеризации? На KNX? Ставилась и решена. Котельных с анологичным решением в этом районе уже три. Расстояние до пункта диспетчеризации от 5 до 30 км. Помимо автоматизации тепломеханической части, в диспетчерскую выводится информация от схемы управления отсечными клапанами топлива (природного газа и дизтоплива) и сигналы схемы загазованности и охранно пожарной сигнализации. Вышеперечисленные сигналы объединены по EIB/KNX. Дополнительно по CAN-bus поступают параметры от коммерческих тепло- и электросчётчиков (к сожалению ни наши ни ихме производители не предлагают решений для EIB/KNX, за исключением разве что ABB DELTAplus). Контроллер диспетчеризации (разработка фирмы-партнёра), на основе полученных данных формирует посылки на диспетчерский пульт по радиоканалу (в данном районе GSM/GPRS - неустойчива, но аварийные сообщения дублируются). У диспетчера: SCADA-картинка, архив, журнал событий. Ниже привожу часть раздела проекта....
СД_общая_часть.pdf ( 99,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 827
|
|
|
|
|
4.2.2008, 11:20
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(sl-spds @ 2.2.2008, 2:28) [snapback]217586[/snapback] Расстояние до пункта диспетчеризации от 5 до 30 км. Ниже привожу часть раздела проекта.... Спасибо! Если правильно понял, то волоконнооптическая линия не применялась и даже не предлагалась?
|
|
|
|
|
5.2.2008, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(Pasekov @ 4.2.2008, 13:20) [snapback]218005[/snapback] Спасибо! Если правильно понял, то волоконнооптическая линия не применялась и даже не предлагалась? Городская черта, местность пересечённая жилыми постройками. Прокладка коммуникаций просто нерентабельна...
|
|
|
|
Гость_steam_*
|
7.2.2008, 10:11
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, стоит подобная задача что и у автора темы:
"добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами
1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.) 2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом 3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом
И куча датчиков температуры, давления и т.д."
Единственное, что Synco 770 в моем случае не подходит, заказчик хочет кучу параметров передавать в SCADA систему по modbus-у, причем они там на хрен не нужны маленькая водогрейная котельная. Так вот я подумываю использовать модульный PLC DirectLogic205, возникает вопрос, нормально ли использовать один контроллер для управления 3 котлами и всем вспомогательным оборудованием, или же управление котлами надо делать отдельно для живучести котельной? И еще вопрос может знает кто нидь требования к автоматике если котельная первой категории по теплоснабжению и расчетная температура зимой в районе где должна стоять котельная -50 гр. С.
SL_SPDSу: 1. сомневаюсь что SYNCO сможет управлять 3 сетевыми насосами, 2. А родные датчики температуры Siemens почему не используете. 3. Котлы там у Вас с какими горелками стоят, я имею ввиду управление: 2-х ступенчатые, модулирующие???
|
|
|
|
Гость_steam_*
|
7.2.2008, 10:23
|
Guest Forum

|
SL-SPDSу: Функциональные блоки у синко хорошо разрисовали, не поделитесь с коллегой?
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
8.2.2008, 14:35
|
Guest Forum

|
У нас давным давно сделана одна котельная на одном контроллере (МФК, ТЕКОН) - ну, очень не удобно! Сейчас будем переводить постепенно котлы на раздельное управление.
|
|
|
|
|
8.2.2008, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата У нас давным давно сделана одна котельная на одном контроллере (МФК, ТЕКОН) - ну, очень не удобно! Чем конкретно неудобно поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_steam_*
|
8.2.2008, 16:36
|
Guest Forum

|
люди кто нидь мне ответит про категорию котельной...
|
|
|
|
|
9.2.2008, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(steam @ 7.2.2008, 12:11) [snapback]219273[/snapback] Единственное, что Synco 770 в моем случае не подходит, заказчик хочет кучу параметров передавать в SCADA систему по modbus-у, причем они там на хрен не нужны маленькая водогрейная котельная. Так вот я подумываю использовать модульный PLC DirectLogic205, возникает вопрос, нормально ли использовать один контроллер для управления 3 котлами и всем вспомогательным оборудованием, или же управление котлами надо делать отдельно для живучести котельной? И еще вопрос может знает кто нидь требования к автоматике если котельная первой категории по теплоснабжению и расчетная температура зимой в районе где должна стоять котельная -50 гр. С.
SL_SPDSу: 1. сомневаюсь что SYNCO сможет управлять 3 сетевыми насосами, 2. А родные датчики температуры Siemens почему не используете. 3. Котлы там у Вас с какими горелками стоят, я имею ввиду управление: 2-х ступенчатые, модулирующие??? Повышение категорийности - повышение требований по резервированию оборудования, соответственно и по автоматике... 1. В схему управления насосами (в части ЭМ проекта) введено программируемое реле LOGO! 2. Стоимость, да и госповерка лояльнее... 3. 1-й котёл - газовая модулирующая; 2-й - газо-дизельная модулирующая; 3-й - газо-дизельная двухступенчатая. Цитата(steam @ 7.2.2008, 12:23) [snapback]219281[/snapback] SL-SPDSу: Функциональные блоки у синко хорошо разрисовали, не поделитесь с коллегой?  Лень матушка.... не украшает....
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
13.2.2008, 13:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 8.2.2008, 17:59) [snapback]219909[/snapback] Чем конкретно неудобно поделитесь пожалуйста. Все просто: если надо что-то подправить в программе, то приходиться ждать, когда остановиться вся котельная - а это бывает редко. К тому же если выходить контроллер из строя или еще какая проблема с железом, то опять же встанет вся котельная, а если все будет раздельно, то делай, что хочешь.
|
|
|
|
|
13.2.2008, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата(Vasilii @ 13.2.2008, 13:53) [snapback]221407[/snapback] Все просто: если надо что-то подправить в программе, то приходиться ждать, когда остановиться вся котельная - а это бывает редко. К тому же если выходить контроллер из строя или еще какая проблема с железом, то опять же встанет вся котельная, а если все будет раздельно, то делай, что хочешь. Зачем ждать?  Этот контроллер нельзя программировать что называется "налету"? У меня за 7 лет вышел из строя всего один контроллер и тот сдох на пусконаладке по причине неправильного монтажа. Спасибо я понял вобщем. Проблемма больше касается конкретно вашего устройства нежели концептуально "применения одного устройства для управления котельной".
|
|
|
|
Гость_Gamlet_*
|
29.2.2008, 1:04
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, стоит подобная задача что и у автора темы:
"добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами
1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.) котлы UNICL 2200, горелка CUENOD С280 2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан 3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан
И куча датчиков температуры, давления и т.д." Предусмотреть измерение ипередачу информации в диспетчерский пункт по радио сигналу температуру воды перед котлами давление воды перед котлами давление воды на выходе из котельной по ТС и ГВС температуру воды на выходе из котельной по ТС и ГВС температуру воды на входе в котельную по ТС и ГВС уровеньводы в баке запаса сырой воды расход газа в котельной несанкционированный доступ Работа\аврия(котлов насосов) сигнал о пожаре давление ХВС сигнал загазованности все это предлагается выполнить на контроллерах кромшредер 3 Котловых регулятора Lago 0201R 1 каскадного регулятора Е8.5064 если кто применял данные контролеры прошу дать ссылку
|
|
|
|
|
29.2.2008, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
"Гамлету"...
почему "кромшредер" - ? ..... почему не "синко"?... четыре контроллера вместо одного?...
разделяйте функционально, а лучше на аппаратном уровне: - автоматику тепловой схемы; - автоматику безопасности (ОПС, загазованность); - узлы учёта природного газа, теплоносителя, ГВС, исходной воды, подпитки, эл. энергии.
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
29.2.2008, 8:45
|
Guest Forum

|
Я применял Е8.5064 для каскада с тремя котлами, правда через через КМ3 (котловые), Lago вышел недавно, добавилось управление мод горелками ,заменяет КМ3, кстати в КМ3 были косяки. Е8 же управляет двумя смесителями + бойлером+ до 8 котлов двухст по шине + расширение ОК через Е8.1121. То же смотрел на сименс, но все равно остановился на кром шредере. Причины невозможность использования кусков системы автономно, да и дешевле стоит.Правда по диспетчерезации задачи не стояло
|
|
|
|
|
29.2.2008, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Автономно? то есть в ручном? Дешевле? С синко котловые блоки исключаются. Как я понял - привычка превыше....
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 9:04
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
29.2.2008, 9:29
|
Guest Forum

|
Насчет дешевле: 3 двступ ВК с контролем Т обр котла через смеситель+ два смесит контура +бойлер 3*200+1*400+10*25+1*20=1270 Сколько на сименсе? Не в ручном, а в автономном от штатного термостата котла стандартной термостатической панели котла в исключительных случаях отсоединив шину связи. Все конечно зависит от конкретного объекта в общем то сименс более высоко уровня, но на тех объектах где я их применял достаточно кром шредера
|
|
|
|
Гость_Gamlet_*
|
29.2.2008, 14:33
|
Guest Forum

|
Вначале приняли решение выполнять на Сименсах но в связи с ограниченым количеством специалистов для продвижения проекта перешли на кромшродер. это решение руководства которое как знаете не обсуждается. для меня так все едино я ни стеми не с другими пока не сталкивался. Автоматику каскадного регулирования выполняет фирма продающая кромшредеры, а может и нет. Моя задача все смонтировать на месте и отладить. А на сегодня надо выдать типа проета хотябы по функциональнм узлам. прилагаю схему для обсуждения. olegoleg поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА!
Прикрепленные файлы
а1.pdf ( 111,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 383
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
29.2.2008, 15:27
|
Guest Forum

|
Такую котельную я делал на стрелке (колл малого перепада). без теплообменников. с котловыми насосами смесителями на каждом котле, что касается попыток объединения котловых насосов в одну группу, для якобы надежности, то Вы столкнетесь с такими проблемаи, как огромные трудности для равенства потоков воды через котлы при работе двух или трех котлов (жаротрубных) сопротивления практически нет на котлах, затем посмотрите на стоимость автоматической запорной арматуры перед каждым котлом, которая в Вашем случае необходима, а когда насосы подцеплены к котлам не нужна, это же один функц узел котел горелка насос, горелки же не дублируем. На уникаловских котлах панель ав термостат 100оС, рабочий 90оС, то при стандартной поставеке вы не получите Т гр контура более 90оС и это кидается на пром теплообменник какой графикв сетях?
|
|
|
|
Гость_Gamlet_*
|
1.3.2008, 1:49
|
Guest Forum

|
график отопления 95-70 ГВС на выходе ГВС 60. такие схемы насосов применяем всегда на котельных 0.68-2,5 МВт просто других решений не видели. в смысле исполнительной документации. Сейчас читаю может что и поменяется но не в этот раз. что такое стрелка -когда насос и котел в одной связке? А как подбирается насос по прозводительности если работает один кател по максимому каждый? вэтой схеме один насос должен работать от сети а второй через частотник. третий в резерве. Меня интересуют возможности Е8.5064 вплане диспетчерезации есть у него резервы? И как совмещаются Lago с автоматикой котла или это будут две не зависимые системы для ручного и дистанционного управления.
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
1.3.2008, 11:32
|
Guest Forum

|
Lago котловой модуль имеет выходы на насос котла, насос рец котла, на смеситель котла. на первую и вторую ступень упр станд горелки, может на мод горелку( в этом случае смес котла искл), при связи по шине поддерж темп на выходе из котла согл заданию выш контроллера, без связи по шине подд темпер заданную вами. Подкл к гореле как у всех через Т1-Т2 Т6-Т7-Т8, контроллер котла не знает об аварии горелки и аварии котла в этом отношении большой +++ к Симко Сименс. Насчет диспетч у них есть какая то прогр выводятся значения темп и сост вых устроийств. В вашем случае вам ее не хватит. Вам нужно будет делать автономную дисп. Вообще та схема через т/о которая у Вас мне не очень понятна, а поэтому я ее не применяю: - если насосы греющего контура у вас не котловые, тогда управляет ими не котловой модуль, а Е8 как насосом коллектора (работае когда запрос тепла +постциркуляция),но чтобы рег клапана на т/о работали правильно у них должно быть падение давление сопостовимое с падеием на т/о, т.е. насос греющего контура на мах производит, когда работ три котла понятно расчетн расходы через котлы и клапана, когда два котла расч расх через клапана и не расч через котлы (завышенные), когда через один котел расч через клапана и совсем не расч через котел (слишком завышенный) попытки снизить в этом случае расход через котел (завышенный до более менее приемлимого) какими то доп усложненными способами! приведут к уменшению перепада на рег клапанах и входу в зону неуст рег. - если насосы гр контура котловые, то вы также получите неустойчивую работу регуляторов, потому что расход греющего контура быдет менятся и приведет в некоторых режимах к низкому перепаду на клапанах, тут еще сложнее, т.к. работа одного ,двух и трех насосов в паралели на сеть с одной характеристикой И все это только изза того что работа через пром т/о что сеть такая грязная? т/о все равно придется защищать фильтрами и качественными сеть отопления все равно должна быть с химочищ водой иначе накипь ( просто не на котле а на т/о) остается несанкцион разборы воды и утечки (защиты и ав блокировки) Т рег откл этих котлов 90 оС как Вы получите график 95-70 через т/о???
|
|
|
|
|
1.3.2008, 15:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Gamlet @ 29.2.2008, 14:33) [snapback]227176[/snapback] прилагаю схему для обсуждения. А зачем ставить рециркуляционные насосы (с нерегулируемым расходом!), если с выхода котлов на их входы вода может точно так же попасть через имеющиеся на схеме трёхходовые клапаны ?  Насчёт Synco... У нас в одной Рационаловской котельной стоят контроллеры RMK770, RMZ789, RMZ787, RMZ787, OZW771.04, RMZ791. Или они бестолковые, или мы (наладчики)  ... Но разобраться, как осуществляется каскадное регулирование - это чёрт ногу сломит!
Сообщение отредактировал tiptop - 2.3.2008, 14:26
|
|
|
|
|
3.3.2008, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 1.3.2008, 17:00) [snapback]227483[/snapback] Насчёт Synco... У нас в одной Рационаловской котельной стоят контроллеры RMK770, RMZ789, RMZ787, RMZ787, OZW771.04, RMZ791. Или они бестолковые, или мы (наладчики)  ... Но разобраться, как осуществляется каскадное регулирование - это чёрт ногу сломит!  Базовую документацию на RMK770 почитать не пробовали? Хотя вы правы, это "ляпы" Рационала... при поставке блочной котельной в приложении к руководству по эксплуатации (или к ПЗ проекта котельной) должна прилагаться таблица настройки параметров контроллера RMK770. P.S. У вас достойная комплектация котельной, капельку терпения и усё получится...
|
|
|
|
|
3.3.2008, 10:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.3.2008, 5:15) [snapback]227856[/snapback] Базовую документацию на RMK770 почитать не пробовали? P.S. У вас достойная комплектация котельной, капельку терпения и усё получится... Не только пробовали, но и читали по-настоящему. Не дай Бог, в будущем связываться с этим Synco...
|
|
|
|
|
3.3.2008, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата: "Или они бестолковые, или мы (наладчики)"... Остаётся посочувствовать вашей квалификации... УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ! И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ! P.S. Думается мне, что "бестолковые" никак не инженеры Сименса...
Сообщение отредактировал sl-spds - 3.3.2008, 18:21
|
|
|
|
Гость_Gamlet_*
|
4.3.2008, 0:45
|
Guest Forum

|
sl-spds почему "кромшредер" - ? ..... почему не "синко"?... четыре контроллера вместо одного?...
какие пореккомендуете для нашей конфигурации и ориентировочная цена?
разделяйте функционально, а лучше на аппаратном уровне: - автоматику тепловой схемы; - автоматику безопасности (ОПС, загазованность); - узлы учёта природного газа, теплоносителя, ГВС, исходной воды, подпитки, эл. энергии. [/quote] так и делали раньше придеся продолжать
|
|
|
|
Гость_Gamlet_*
|
5.3.2008, 7:46
|
Guest Forum

|
Цитата(olegoleg @ 29.2.2008, 11:29) [snapback]227049[/snapback] Не в ручном, а в автономном от штатного термостата котла стандартной термостатической панели котла в исключительных случаях отсоединив шину связи. Вот об этом можно по подробнее
|
|
|
|
|
21.3.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Специалисты по контроллеру Synco 770RMK подскажите следующую проблему.
Как произвести подачу питания на горелки (WG-30) в самом контроллере не выхода для подачи питания на горелки есть только управление горелкой (больше меньше и блокировка если горелка не задействована в менеджере или блокируется по температуре) как быть.....
|
|
|
|
|
22.3.2008, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(kulmx @ 21.3.2008, 23:18) [snapback]233665[/snapback] Специалисты по контроллеру Synco 770RMK подскажите следующую проблему.
Как произвести подачу питания на горелки (WG-30) в самом контроллере не выхода для подачи питания на горелки есть только управление горелкой (больше меньше и блокировка если горелка не задействована в менеджере или блокируется по температуре) как быть..... 1. Питание на горелку WG-30, подаёшь на клеммы "L" и "N" разъёма Х6, через ограничительный термостат. 2. Сигнал от контроллера Synco 770RMK: "1/базовая ступень", с функционального блока "Котёл", подай на клеммы "Т1" и "Т2" разъёма Х6 горелки WG-30. 3. Сигнал от контроллера Synco 770RMK: "Закрыть", с функционального блока "Котёл", подай на клеммы "Т6" и "Т7" разъёма Х7 горелки WG-30. 4. Сигнал от контроллера Synco 770RMK: "Открыть", с функционального блока "Котёл", подай на клеммы "Т6" и "Т8" разъёма Х7 горелки WG-30.
|
|
|
|
|
22.3.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Спасибо Как я понял 1. Питание на горелку подается оператором а не контроллером 2. Управление горелкой осуществляется от контроллера сигнал "Горелка ступень 1" подключение X6:T1 и X6:T2 и управление заслонкой выход от контроллера "Горелка 3-поз" Не потен "вход" на контроллере RMK770 для боллера "вход пуск" Заранее спасибо
|
|
|
|
|
22.3.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
недостающее фото по моему вопросу
|
|
|
|
|
23.3.2008, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(kulmx @ 22.3.2008, 17:36) [snapback]233793[/snapback] 1. Питание на горелку подается оператором а не контроллером А як же? У любой, самой умной машины есть выключатель. Цитата(kulmx @ 22.3.2008, 17:36) [snapback]233793[/snapback] 2. Управление горелкой осуществляется от контроллера сигнал "Горелка ступень 1" подключение X6:T1 и X6:T2 и управление заслонкой выход от контроллера "Горелка 3-поз" Сигнал контроллера "Горелка ступень 1", в конфигурации с 3-х поз. горелкой - является "Базовой ступенью". По нему запускается вентиляция и происходит розжиг горелки (режим мин. горения). Дискретный выход блока расширения A9.Q1 открывает заслонку, A9.Q2 - закрывает. Цитата(kulmx @ 22.3.2008, 17:36) [snapback]233793[/snapback] Не понятен "вход" на контроллере RMK770 для боллера "вход пуск" К клеммам "S3" и "В4", разъёма Х6, горелки WG-30, вместо ламп Н1 и Н2, подключить пару релюшек на ~220V (для гальванической развязки). Контакы реле подключить соответственно к логическим входам бойлера "Авария горелки" и "Пуск горелки". Сигнал "Пуск горелки", информирует контроллер, о наличии питании на горелке и нормальном состоянии ограничительного термостата.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Спасибо за разъяснение моих сомнений. У меня есть еще вопросы по контроллерам synco 1. не где не могу найти полного описание оперераторской панели RMZ792 В частности интересует параметрирование по шине KNX контроллеров Synco rmk770, rmn760b или придется вешать на каждый rmz791 2. rmh770 есть ли возможность подключение аналового датчика давления который стоит на выходе с котлов с целью предупреждение превышения давления в контуре (Т.Е. задание уставок для даного датчика) не могу найти..... Спасибо
|
|
|
|
|
24.3.2008, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Добрый день Кто поможет решить проблему с контроллером rmk770 не могу выставить управление для 3 котлов.... листинг с контроллера во вложении......... Помогите
Прикрепленные файлы
220308.xls ( 104,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
|
|
|
|
|
24.3.2008, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(kulmx @ 23.3.2008, 15:59) [snapback]233871[/snapback] 1. не где не могу найти полного описание оперераторской панели RMZ792 В частности интересует параметрирование по шине KNX контроллеров Synco rmk770, rmn760b или придется вешать на каждый rmz791  Одну панельку RMZ791 (RMZ790), на всех, приобрести придётся. Без неё контроллеры не настроить (либо сервисная программа). А для управления, подстройки температур, сигнализации, централизованно, прицепи одну панельку RMZ792. Подробнее смотри здесь:
G3113.pdf ( 1,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 263
N3113en.pdf ( 151,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 198
P3113en.pdf ( 506,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210Цитата(kulmx @ 23.3.2008, 15:59) [snapback]233871[/snapback] 2. rmh770 есть ли возможность подключение аналового датчика давления который стоит на выходе с котлов с целью предупреждение превышения давления в контуре (Т.Е. задание уставок для даного датчика) не могу найти..... У каждого функ. блока "Бойлер" имеются дискретные входа Pmax и Pmin. Дополнительные дискретные или аналоговые (задаётся в настройках) аварийные датчики давления (температуры, скорости, мощности, влажности) подключаются к свободным входам контроллера или блока расширения. Для сбора и оценки сообщения о неисправном состоянии, а также выполнение соответствующих действий для предотвращения повреждений здания и установки, датчики конфигурируются в функциональном блоке "Неисправности". Для вывода информации на дисплей контроллера, датчики конфигурируются в функциональном блоке "Прочее." Описание настроек смотри здесь:
Настройка_параметров....pdf ( 3,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 208Цитата(kulmx @ 24.3.2008, 18:36) [snapback]234152[/snapback] Кто поможет решить проблему с контроллером rmk770 не могу выставить управление для 3 котлов.... Посмотри пример конфигурирования для 6-ти бойлеров, думаю вопрос снимется, если нет - пиши...
040_HIA001MK7HQ_en.pdf ( 154,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 228
045_HIA001MK7HQ_en.pdf ( 13,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168
Сообщение отредактировал sl-spds - 24.3.2008, 23:50
|
|
|
|
|
4.4.2008, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
где можно скачать полный мануал для контроллера RMH760B на русском.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(kulmx @ 4.4.2008, 10:38) [snapback]238617[/snapback] где можно скачать полный мануал для контроллера RMH760B на русском. У ребят из "сименса", полно мануала на русском, высылают по запросу, если чего нет у местных, обращщайтесь в московское представительство (сам так делаю, у наших "уральских", есть далеко не всё). Можете, к примеру, обратиться к руководителю группы сбыта продуктов HVP, Фролову Ник. Владимир.: тел: (495) 737 2338; моб: (916) 371 5981
|
|
|
|
|
15.4.2008, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Подскажите следующий вопрос. Если через шину подключить 2(два) RMK770 то есть возможность управлять 2 контурами отопления и 2 контурами горячего водоснабжения... Кто данную систему реализовывал...
|
|
|
|
|
20.1.2014, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2014
Пользователь №: 220134

|
Цитата(Сергей Долганов @ 10.12.2007, 22:03)  С eBUS-а у того-же вайсхаупта есть переходы на стандарнтые протоколы (PROFIBUS DP, MODBUS и LON помоему). Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51А не подскажите где про них инфу накопать можно?
|
|
|
|
|
27.6.2017, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564

|
Подниму тему. Впервые столкнулся с контроллером Siemens RMK770. Уже несколько дней штудирую документацию. Прибор интересный, но сложноватый (первое впечатление)). Есть несколько "моментов", ответы по которым пока не нашел. Помогите пожалуйста. Вопросы следующие: 1) Способен ли один контроллер с модулями расширения "потянуть" мини-котельную с 2-мя котлами (модулир. горелки) + 1 контур отопления + 1 контур ГВС со скоростным нагревателем (теплообменник с регулирующим клапаном) ? Или эту задачу можно решить только несколькими приборами? 2) Есть ли приложение для конфигурации этих приборов с помощью компьютера? И откуда берутся эти красивые диаграммы конфигураций? На сайте Сименса перепробовал все варианты в онлайн утилите HIT - "моя" конфигурация никак не получается. Вероятно, необходима индивидуальная настройка, но пока не уверен, что такая возможность есть...
Сообщение отредактировал MCROMAX7 - 27.6.2017, 14:08
|
|
|
|
|
27.6.2017, 21:56
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
MCROMAX7, никогда не используй один контроллер на все. На каждый узел управления есть контроллеры, пойдешь по своему пути - мало не покажется. Начало уже положено.
|
|
|
|
|
28.6.2017, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(MCROMAX7 @ 27.6.2017, 17:07)  Подниму тему.
Впервые столкнулся с контроллером Siemens RMK770. Уже несколько дней штудирую документацию. Прибор интересный, но сложноватый (первое впечатление)). Есть несколько "моментов", ответы по которым пока не нашел. Помогите пожалуйста. Вопросы следующие: 1) Способен ли один контроллер с модулями расширения "потянуть" мини-котельную с 2-мя котлами (модулир. горелки) + 1 контур отопления + 1 контур ГВС со скоростным нагревателем (теплообменник с регулирующим клапаном) ? Или эту задачу можно решить только несколькими приборами? Способен управлять 2-мя котлами (модулир. горелки) + 1 контур отопления - такая конфигурация в HIT у вас подберется и получите готовое решение. Контур ГВС увы придется отдельным прибором регулировать. Цитата(MCROMAX7 @ 27.6.2017, 17:07)  2) Есть ли приложение для конфигурации этих приборов с помощью компьютера? И откуда берутся эти красивые диаграммы конфигураций? На сайте Сименса перепробовал все варианты в онлайн утилите HIT - "моя" конфигурация никак не получается. Вероятно, необходима индивидуальная настройка, но пока не уверен, что такая возможность есть...  Приложение есть ASC790, но для его исользования необходим адаптер KNX-USB, для разового применения смысла особого не вижу, проще настроить с панели. Красивые диаграммы - это просто для нагляности, чтобы было понятно как конфигурировать. Если у вас модулирующая горелка 3-х позиционная, тогда вам проще использовать 2 контроллера Siemens RVS43.345, они "потянут" все и по цене будет дешевле. Если управление 0-10 В, тогда только RMK770, для ГВС можно использовать недорогой контроллер RWD82.
Сообщение отредактировал marhan - 28.6.2017, 7:53
|
|
|
|
|
29.6.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564

|
Цитата(Ludvig @ 27.6.2017, 23:56)  MCROMAX7, никогда не используй один контроллер на все. На каждый узел управления есть контроллеры, пойдешь по своему пути - мало не покажется. Начало уже положено. А в чем "засада" ? На многих наших и не наших объектах стоят приборы, которые "тянут" всё оборудование (мини-котельные, ИТП/ЦТП) - криминала не замечено вроде бы)) Цитата(marhan @ 28.6.2017, 9:51)  Способен управлять 2-мя котлами (модулир. горелки) + 1 контур отопления - такая конфигурация в HIT у вас подберется и получите готовое решение. Контур ГВС увы придется отдельным прибором регулировать. Не понятно. А вот на предыдущей странице пример схемы КОТЕЛЬНОЙ с 3-мя котлами, контуром отопления и ГВС. У меня 2 котла. Почему Вы утверждаете, что для ГВС нужен отдельный прибор? Не понятно. В документации оговаривается максимальное количество блоков расширения.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(MCROMAX7 @ 29.6.2017, 12:58)  Не понятно. А вот на предыдущей странице пример схемы КОТЕЛЬНОЙ с 3-мя котлами, контуром отопления и ГВС. У меня 2 котла. Почему Вы утверждаете, что для ГВС нужен отдельный прибор? Не понятно. В документации оговаривается максимальное количество блоков расширения. Я написал вам о типовом решинии, которое подбирается в HIT. В примере, на который вы ссылаетесь, для регулирования ГВС выбран "первичный контроллер", то есть по сути контур, который стоит перед контураи отопления и ГВС. Насколько работоспособно данное решение сказать не берусь, надо проверять.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 13:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(MCROMAX7 @ 29.6.2017, 9:58)  А в чем "засада" ? На многих наших и не наших объектах стоят приборы, которые "тянут" всё оборудование (мини-котельные, ИТП/ЦТП) - криминала не замечено вроде бы)) Вы хватаетесь за контроллер, с которым не можете справиться. Вам хочется этакого, с выносной панелькой на щите. Тихим зимним вечером контроллер накрывается или его накрывают. Ваши действия? Может тогда поймете, что на каждый узел регулирования лучше ставить свой контроллер. Вы можете пристыковывать блоки расширения, но предустановки программ развернуться не дадут. Да и стоимость такого контроллера превышает мыслимые пределы.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564

|
Ludvig, ну во-первых всегда предусматриваю возможность ручного управления для возможности работы без контроллера: котлы можно перевести на работу от встроенных термостатов (правда режим получается "двухступенчатый" для горелок, но это нормально), клапан контура отопления можно, до устранения неисправности автоматики, выставить в определенное положение или термостатами котлов выставить нужную температуру "с запасом". Горячая вода может управляться любым ПИ-регулятором, которые можно найти в ближайшем магазине. Это всё к вопросу о надежности.
По поводу стоимости: раньше делали каскадное регулирование на ПЛК - получалось дешево и функционально (некоторые объекты уже лет 10 работают без остановки)). Но сейчас заказчик требует применить "готовое изделие" без программирования и прочих "шаманств". Вариантов не много - Сименс, Кромшредер, Данфосс и ещё пара производителей. Из отечественных ничего похожего не нашел. Стоимость Сименса устраивает заказчика, а функциональность устраивает меня как проектировщика. Но , честно скажу, с Сименсом всегда старался не связываться из-за цен и "замороченности" . Тот же онлайн сервис HIT могли бы и доделать, чтоб вопросов у людей не возникало (текущая реализация похожа на "издевательство"). А лучше нормальную утилиту-конфигуратор сделали бы. зачем заявлять о поддержке 6 котлов, возможности свободной конфигурации и при этом не давать потребителю однозначный инструмент для подбора оборудования? Глупость какая-то...
|
|
|
|
|
29.6.2017, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564

|
tiptop, если не секрет, какие сбои были?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 15:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(MCROMAX7 @ 29.6.2017, 14:55)  tiptop, если не секрет, какие сбои были? Мы там были наездами, и я уже не помню подробности. Кажется, там после того, как "мигнёт" электричество, или горелки не запускались вообще, или одна из двух работала на минимуме - что-то такое...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2017, 15:32
|
|
|
|
|
29.6.2017, 17:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
MCROMAX7, для меня подбор контроллера всегда самая тяжкая часть работы. Сименс, Кромшредер, Данфосс и ещё пара производителей это далеко не полный список. То что вы делаете на Сименс, я попискивая от удовольствия делал на ЛОГО! потому что цена нормальная и софт приятный. Но делал когда просят. Сейчас перешел на Тритон, под проектирование блоки уже на листе под каждый его контроллер. Наладка занимает не более дня на котельную. А то что вы затеяли, повысит ваши конгитивные возможности. Удачи!
|
|
|
|
|
30.6.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(tiptop @ 29.6.2017, 15:44)  хорошая реклама сименсу, браво  Лого без сбоев работает с 2004 года - круглосуточно 24/7/365... PS: у нас уже ЧЕТВЕРТЫЙ президент
Сообщение отредактировал vladun - 30.6.2017, 18:40
|
|
|
|
|
30.6.2017, 22:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vladun @ 30.6.2017, 18:39)  хорошая реклама сименсу, браво  Видимо, всякое у них бывает... beastmaster : "на котельные стали ставить RMK770-4, включаем в них управление контуром отопления, и через каждую неделю контур отопления переходит в летний режим. Причина непонятна как мне, так и техподдержке Siemens" Аналоги Siemens на рынке автоматизации
|
|
|
|
|
30.6.2017, 22:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(tiptop @ 30.6.2017, 22:25)  Видимо, всякое у них бывает...
beastmaster : "на котельные стали ставить RMK770-4, включаем в них управление контуром отопления, и через каждую неделю контур отопления переходит в летний режим. Причина непонятна как мне, так и техподдержке Siemens" RMK770-4 стоят без панельки 45тыр. Я за эти деньги полностью щит автоматики соберу, да еще деньги останутся за работу.
|
|
|
|
|
5.7.2017, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564

|
Господа, а что скажете о таком решении: RMK770 для управления двумя котлами с плавно-двухступенчатыми горелками + RVD140 для управления одним контуром отопления (погодозависимое регулирование) и одним контуром ГВС ? RVD140 "немного" дешевле RMH760 , а необходимые функции вроде как выполняет так же...
|
|
|
|
|
11.7.2017, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(MCROMAX7 @ 5.7.2017, 17:27)  Господа, а что скажете о таком решении: RMK770 для управления двумя котлами с плавно-двухступенчатыми горелками + RVD140 для управления одним контуром отопления (погодозависимое регулирование) и одним контуром ГВС ? RVD140 "немного" дешевле RMH760 , а необходимые функции вроде как выполняет так же... Если горелки 2-х ступенчатые для каскада проще и дешевле 2 RVS43.345 поставить и RVD140 не понадобится. Если конечно не приципиально Synco 700 использовать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|