Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидравлический расчёт
Гость_DIM_*
сообщение 10.12.2007, 18:17
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые, коллеги!
Помогите с гидравлическим расчётом!
Имеем расчётную площадь 120м2 на ней находится 16 спринклеров!
Как определить расчетный расход воды для этой площади!
Знаю что интенсивность орошения одним спринклером поНПБ составляет 0.08л/cм2,
Но минимальный расход на площадь в 120м2 равен 9.6 л/c!
Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c?
Влияет ли число спринклеров на расчетной площади на суммарный расход воды или он всегда равен 9.6л/c, вне зависимости от количества оросителей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 43)
Гость_micconen_*
сообщение 11.12.2007, 6:40
Сообщение #2





Guest Forum






вопрос обсуждался...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
И пользуйтесь поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 12:43
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(DIM @ 10.12.2007, 20:17) [snapback]200174[/snapback]
Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c?



Ага, оросители с интеллектом. Пересчитались и поделили расход на число и стали лить меньше biggrin.gif
Вы ДОЛЖНЫ обеспечить по всей площади интенсивность 0,08, а каким числом оросителей это получится зависит от напора в системе, высоты помещения и типа оросителя. Расход 9,6 - максимальный расход, который требует установка АПТ, больше он быть не может (прочтите НПБ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 11.12.2007, 15:24
Сообщение #4





Guest Forum






Ну меня получается, что если на площади в 120м2 находится 16 спринклеров, то каждый из них защищает 7.5 м2, а не 12 как в НПБ и следовательно расход оросителя получается 0.6л/c,а не 1л/c как по НПБ. Интенсивность орошения площади остаётся постоянной и равной 0,08л/cм2, но расход каждого оросителя равен 0.6 л/c! Это нормально?
Но тогда получается, что если имеем расход 0.6 л/c, тогда давление у оросителя не получается 5м, а меньше!
А 5 метров это минимальное давление по НПБ, что делать? Или я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 15:50
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



не понятно как вы сосчитали расход у самого удаленного оросителя? Напишите. Какие оросители применяете? Наши СВВ/СВН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 11.12.2007, 16:21
Сообщение #6





Guest Forum






Расчёт я не делал! потму как не пойму конечного итога!
Я понимаю мы задаемся у последнего оросителя 5 м, далее расчитаваем расход, который получается 1 л/c, далее считаем потери по всем участкам до насосной станции!
Предположим, что в мою площадь 120м2 входит три рядка, на одном 6 оросителей, и на другом 6 оросителей, на третьем 4 оросителя!
Предположим, что после расчёта первого рядка, расход с поправкой на давления равен 7,8л/c, но тогда к этому расходу мы должны прибавить и расходы остальных рядков, входящих
в нашу площадь! А это получается около 20 литров!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 10:02
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



походу вы понятия не имеете как делать гидравлический расчет!
а если у меня 500 рядков? мне океана не хватит? ЧИТАЙТЕ НПБ 88-2001! Там дана расчетная площадь - 120! Расход будет не более 9,6 л/с! На всю площадь.
По поводу числа оросителей на рядке тоже есть ограничение - до 6 или до 4-х в зависимости от диаметра оросителя.
Как можно браться за раскладку сети и расчета если не выбраты диаметры спринклеров????
Откуда информация, что должно быть 5 м у оросителя?

Не надо считать от самого удаленного оросителя до насосной. Кольцо там или тупик считается на расход 9,6л/с. Все лучи имеют одинаковые диаметры.

Для начала посмотрите карты орошения или графики работы оросителя, чтобы определить диаметр и напор у оросителя. ПОтом уже можн оначинать считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 12.12.2007, 10:46
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо за ответ!
Не могли бы тогда выслать методику расчёта, если конечно она у Вас имеется!
ороситель 12мм, а по НПБ 5 м минимальный напор у оросителя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 12.12.2007, 11:06
Сообщение #9





Guest Forum






По Вашим словам мы не должны складывать расходы воды рядков входящих в нашу площадь?
А просто задаёмся 9.6л/c?
Вот смотрите если на расчётной площади в 120м2 находится 10 оросителей, то расход каждого составляет 1л/c, при интенсивности 0,08л/cм2.
А если 16, то 0.6л/c при такой же интенсивности!
Так или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 11:58
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 12:04
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



бывает, что не удается создать интенсивность 0,08, она получается выше - 0,1, например. Тогда расход на АПТ будет 120х0,1=12л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 14.12.2007, 10:43
Сообщение #12





Guest Forum






Доброе утро!
Принимаю к установке оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80!
Но почему-то по карте орошения высота установки 2м, и не показана интенсивность орошения при этом!
Вы использовали такие оросители? Подскажите!
И ещё! Расстановку оросителей делаем только по карте орошения карты орошения?
Может радиус орошения превышать 2 метра, тогда как определить интенсивность при этом?
Вообще как определить интенсивность? По НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.12.2007, 20:35
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



воооот правильные вопросы smile.gif
на все эти ваши вопросы ответят карты орошения - график зависимости давления, высоты размещения, интенсивности и радиуса орошения. Вы их увидите и все станет ясно smile.gif
Не люблю когда информации дают минимум. Не применяю гринвелл. Беру наши СВВ или СВН спецавтоматики. У них на сайте хорошие каталоги и карты есть.
Высота установки - 2 м уж очень мало. СВВ и СВН до 4,5.
Увеличивать интенсивность на определенной высоте можно путем увеличения давления.
Найдите карты орошения на сайте. И берите СВВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 3.1.2008, 21:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Цитата(Михаил I @ 15.12.2007, 21:35) [snapback]202184[/snapback]
воооот правильные вопросы smile.gif
на все эти ваши вопросы ответят карты орошения - график зависимости давления, высоты размещения, интенсивности и радиуса орошения. Вы их увидите и все станет ясно smile.gif
Не люблю когда информации дают минимум. Не применяю гринвелл. Беру наши СВВ или СВН спецавтоматики. У них на сайте хорошие каталоги и карты есть.
Высота установки - 2 м уж очень мало. СВВ и СВН до 4,5.
Увеличивать интенсивность на определенной высоте можно путем увеличения давления.
Найдите карты орошения на сайте. И берите СВВ.



как сказал мне один из конструкторов бийской спецавтоматики (по секрету, что б всем передала) карты орошения - это несколько устаревший документ )), ими нельзя пользоваться, т.к интенсивность орошения и давление зависят друг от друга, а вот высота установки тут ни при чём. Есть конечно в пособии к применению рекомендации по наименьшей и наибольшей высоте установки для обеспечения заданных характеристик, но это скорее справочно, в основном, что б с расстановкой определиться.
На одном из семминаров представитель концерна TYCO сказал, что производители оросителей как раз стремятся к тому, что бы площадь на любой (из рекомендуемых к установке) высоте была одинаковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 7:19
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата
как сказал мне один из конструкторов
- приватный разговор к делу не пришьешь...
Цитата
карты орошения - это несколько устаревший документ

ГОСТ на оросители не отменен, как и НПБ, требующий учета карт орошения. Оба документа выпушены за последние пять лет.
Цитата
производители оросителей как раз стремятся к тому, что бы площадь на любой (из рекомендуемых к установке) высоте была одинаковая

но если посмотреть на теже "устаревшие" карты орошения, получаеться у них не очень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 7:39
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(micconen @ 9.1.2008, 9:19) [snapback]208045[/snapback]
- приватный разговор к делу не пришьешь...


Точно! Да и мало верится, что один и тот же ороситель с одним и тем же напором перед ним даст равную интенсивность орошения что на высоте 2м и на высоте 100м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 9.1.2008, 11:23
Сообщение #17





Guest Forum






Поздравляю всех с праздниками!
Спасибо за ответ, уважаемые коллеги!
Ну а если всё таки принимаем TYCO, то как быть ведь карты только на 2м по высоте?
И ещё, можно ли в офисах принимать расстояние между оросителями более чем 3м?
По НПБ максимум 4! Но при сдаче объекта пожарники требуют 3м максимум!
Гидравлический расчёт:
Смотрел различные методики расчёта, диаметры веток у все различны! Кто-то принимать на ветке 4 оросителя и ветка идёт Ду32, кто-то начинает с Ду 20, Ду 25,Ду32,Ду32!
Понятно что всё зависит от расчёта! Но при сдаче объекта не уверен что пройдет Ду20!
Какой диаметр Вы берете начальный! Офисное здание. 120М2- защищаемая площадь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 9.1.2008, 11:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



если кто не читал, думаю будет интересно.
статья спецавтоматики "Современные аспекты проектирования..."
правда после мэсседжа "российские лучше, импортные плохие" принял её как общеинформативную.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aspekti.pdf ( 180,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 12:09
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Интересно! Читать всем!
В747, а это откуда? Журнал? Или статья с сайта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 9.1.2008, 13:22
Сообщение #20





Guest Forum






Уважаемый Михаил I, ответьте, пожалуйста, если можете на мой вопрос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 9.1.2008, 13:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 9.1.2008, 13:09) [snapback]208129[/snapback]
Интересно! Читать всем!
В747, а это откуда? Журнал? Или статья с сайта?


не помню unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 15:14
Сообщение #22





Guest Forum






Статья с сайта Бийской Спецавтоматики www.sauto.biysk.ru

То DIM. Диаметр рядков и питающих трубопроводов выбирается по расчету, так чтобы скорость движения воды была менее 10м/с, потери давления по длине трубы оптимальны (металлоемкость системы/ мощность насоса), удобство монтажа (небольшой ассортимент труб, минимум сварных швов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 21:44
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



согласен, только скорость не БОЛЕЕ 10м/с все же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.1.2008, 15:07
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(DIM @ 9.1.2008, 13:23) [snapback]208096[/snapback]
Поздравляю всех с праздниками!
Ну а если всё таки принимаем TYCO, то как быть ведь карты только на 2м по высоте?
И ещё, можно ли в офисах принимать расстояние между оросителями более чем 3м?
По НПБ максимум 4! Но при сдаче объекта пожарники требуют 3м максимум!
Гидравлический расчёт:
Смотрел различные методики расчёта, диаметры веток у все различны! Кто-то принимать на ветке 4 оросителя и ветка идёт Ду32, кто-то начинает с Ду 20, Ду 25,Ду32,Ду32!
Понятно что всё зависит от расчёта! Но при сдаче объекта не уверен что пройдет Ду20!
Какой диаметр Вы берете начальный! Офисное здание. 120М2- защищаемая площадь!

С праздниками smile.gif

Беру наши Спецавтоматики, у них на картах до 4,5 м. Имортные мне не понятны, да и хуже они.
Правильно пожарники требуют smile.gif Я вообще требую 2,8. т.к. образуются "мертвые" зоны в орошении, которые ликвидируются повышением давления, уменьшением высоты установки или расстоянием. Расстоянием - самое безболезненное. 4-максимальное - для тех кто выбирает давлением (можете прочитать про это на сайте Спецавтоматики).
Диаметр никто не берет ниоткуда все считается. Ведь одинаковых случаев не бывает. все зависит от расхода и скорости, такой и диаметр. Бывает первый и 20 и 25 и 32. Для офиса я бы взял ороситель СВН-12 расход на него считается по формуле по НПБ. По этому расходу и подбираете первую трубу со скоростью до 10м/с, смотря какое давление имеется в распоряжении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.1.2008, 15:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) [snapback]208494[/snapback]
Имортные мне не понятны, да и хуже они.


Михаил, при всём моём уважении к количеству Ваших постингов на форуме после такого, я бы на вашем месте постеснялся что-либо здесь писать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.1.2008, 18:57
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оросителей импортных оросителей я не встречал карт орошения и мне не понятно как я должен их применять, ведь расчет сделать невозможно. Информации для их применения мало.
Интересная статья, прикрепленная чуть выше доказывает минусы относительно наших.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.1.2008, 19:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(DIM @ 14.12.2007, 11:43) [snapback]201689[/snapback]
Доброе утро!
Принимаю к установке оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80!
Но почему-то по карте орошения высота установки 2м, и не показана интенсивность орошения при этом!
Вы использовали такие оросители? Подскажите!
И ещё! Расстановку оросителей делаем только по карте орошения карты орошения?
Может радиус орошения превышать 2 метра, тогда как определить интенсивность при этом?
Вообще как определить интенсивность? По НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если больше?


TY3651 это универсальные, старого стиля, прошлого века. производители сейчас уходят от выпуска универсальных спринклеров,
поэтому и карты орошения в виде таблиц:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sprinkler_Patterns.pdf ( 41,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.1.2008, 19:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 19:57) [snapback]209138[/snapback]
Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оросителей импортных оросителей я не встречал карт орошения и мне не понятно как я должен их применять, ведь расчет сделать невозможно. Информации для их применения мало.
Интересная статья, прикрепленная чуть выше доказывает минусы относительно наших.


информации по их применению больше, чем вы можете себе представить, различные модели исчисляются сотнями, карты орошеия есть, только нужно затрудниться и поискать.

информация по российским стала появляться в сети только последние несколько лет.

единственный минус западных - отсутствие российских сертификатов, но на самые ходовые есть, в том числе и на ESFR, на которые в настоящий момент нет даже сертификатов CE.

в Европе вообще не ставят палки в колёса из за сертификации. есть сертификат одной из мировых лабораторий, отлично, подходит! это только на территории бывшего постсоветского пространства пожарники - особая каста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 16.1.2008, 10:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) [snapback]208494[/snapback]
Для офиса я бы взял ороситель СВН-12 расход на него считается по формуле по НПБ. По этому расходу и подбираете первую трубу со скоростью до 10м/с, смотря какое давление имеется в распоряжении.


что значит я бы взял? есть простейший способ подбора оросителей: привожу пример для склада, но для других групп помещений аналогично.
По крайней мере так учат студентов в КИИ МЧС.

По поводу скорости 10 м/с у меня всегда возникает вопрос. Можно-ли принимать скорость 10м/с, если спринклерная секция совмещена с ПК ? может сразу трубу толще взять, что б потом монтажникам не объяснять что такое дроссельная диафрагма?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  подбор_оросителя.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 16.1.2008, 13:55
Сообщение #30





Guest Forum






2 Water: что бы вы ответили на замечание к расчету (при работе по российским нормам), выполненному по приведенной вами методике:
Напор перед диктующим оросителем определен без учета карт орошения (п. 4.7 НПБ 88-2001*).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 16.1.2008, 14:17
Сообщение #31





Guest Forum






2 Михаил 1:
к определению расхода установки.
прокомментируй, пожалуйста, письма в сообщении 29 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=20)
если надо, выложу сканы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.1.2008, 22:00
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



micconen, я вас не понял. 29 сообщение этой темы или 29 сообщение указанной вами ссылки?

Если по поводу прикрепленного расчета в этой теме под 29 номером, но я с ним не согласен.
Действительно, напор перед оросителем и расстояние между ними должены определяться по картам орошения. Чем НПБ то не нравится не пойму?


Сообщение отредактировал Михаил I - 16.1.2008, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 17.1.2008, 6:31
Сообщение #33





Guest Forum






Михаил 1, вопрос по ссылке. Там обсуждался подход к определению общего расхода установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.1.2008, 10:27
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 10.7.2008, 15:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



При проектировании ДК возник вопрос по расчету дренчерной сети: по тех. нормам к обществ. зданиям защиту проемов сцены и колосников сцены и арьерсцены делаю одной секцией.Возникли проблемы с гидр. расчетом.Как рассчитать диаметры труб?Если принять во внимание что при включении дренчерной секции работают все оросители на ней,то получается слишком большой диаметр трубы т.к.оросителей в секции много.Есть одна идея,но хотелось бы узнать правильно ли я мыслю:поставить на каждую ветку каждого проема эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре?

Сообщение отредактировал Daddik - 10.7.2008, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.7.2008, 5:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) [snapback]270664[/snapback]
При проектировании ДК возник вопрос по расчету дренчерной сети: по тех. нормам к обществ. зданиям защиту проемов сцены и колосников сцены и арьерсцены делаю одной секцией.Возникли проблемы с гидр. расчетом.Как рассчитать диаметры труб?Если принять во внимание что при включении дренчерной секции работают все оросители на ней,то получается слишком большой диаметр трубы т.к.оросителей в секции много.Есть одна идея,но хотелось бы узнать правильно ли я мыслю:поставить на каждую ветку каждого проема эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре?


Слишком большой диаметр это какой?
Как вариант выполнить дренчерную завесу в две линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.7.2008, 8:49
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) [snapback]270664[/snapback]
эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре?

Вариантов много. - от кнопки, от дыма, от датчика протока на ПК или ЭКМ, он запуска спринклерной АПТ и т д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 11.7.2008, 15:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орошение портала сцены ДК.Ширина проема портала-14м,высота-8.05м.По нормам я должен обеспечить орошение с уд. расходом 0.7л/с по СНиП.Я принял оросители для завес дренчерные CD.Проблема в том как их расставить.Эпюры орошения для высоты 3м.с максим. уд. расходом 0,45л/с*м,при расставлении в 2 ветки на расстоянии 1 м получается оч. большой расход около 95.22л/с.Кто как считает как лучше сделать?Эпюры орошения прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  r_7_2.jpg ( 59,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.7.2008, 5:48
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Daddik @ 11.7.2008, 18:47) [snapback]271063[/snapback]
Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орошение портала сцены ДК.Ширина проема портала-14м,высота-8.05м.По нормам я должен обеспечить орошение с уд. расходом 0.7л/с по СНиП.Я принял оросители для завес дренчерные CD.Проблема в том как их расставить.Эпюры орошения для высоты 3м.с максим. уд. расходом 0,45л/с*м,при расставлении в 2 ветки на расстоянии 1 м получается оч. большой расход около 95.22л/с.Кто как считает как лучше сделать?Эпюры орошения прилагаю.


НПБ 88-2001
Дренчерные установки
4.24. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема.

СНиП 2.08.02-89*
Общественные здания и сооружения
Приложение 8. п.11.
расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.

Получается СНиП дает меньший расход, нежели НПБ. Вопрос чем следует руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 14.7.2008, 9:08
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 8:58) [snapback]200815[/snapback]
задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют.



Здравствуйте! Михаил I, мне не совсем понятно... Вроде бы и так! Темболее в НПБ 88 (п.9 прил 2) сказано: 9. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя

А с другой стороны... Вот представим, например коридор, шириной метр (для удобства, можно было взять и 1,4м, суть не измениться, главное меньше 3м...) и длинной 120м. Через 3 метра друг от друга ставим оросители. Получим аж 40 оросителей вместо 10 по НПБ!!! Просто фактическая площадь тушения будет 3м, вместо максимальной по НПБ, равной 12м! А если они все разом сработают? И какой радиус орошения тогда будет у каждого? Сможет ли каждый ороситель хотя бы на 1,5м вокруг себя поливать?

Просто в НПБ приведен идеальный случай! Например производственное помещение! Там идешь себе "сеткой" 4Х3 и все! А если это гостиница с кучей перегородок, корридоров? Ведь в НПБ есть требования по максимальным расстояниям от стен? Соответственно и фактическое количество оросителей больше!

И еще один момент... При расчете (согласно прил.2 НПБ-88) мы ведь высчитываем напор и расход (!) перед каждым оросителем в рядке... И так рядок за рядком, пока не закончится расчетная площадь. Следовательно, если на расчетной площади больше рядков, больше будет и расход!

Я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 23.7.2008, 14:10
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



образовался такой вопрос:как вычислить давление,при котором будет включаться и выключаться жокей когда нет пожара???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.7.2008, 22:51
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



выключаться при расчетном требуемом давлении, включаться, при падении давления на 5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 14:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДЛЯ Гидравлического расчета проивопожарного водопровода потери напора брать по таблице Шевелева??? тогда для стояка секундный расход брать 10 л/с, а для магистрали 2,5??? и какок скорости воды придерживаться? подскажите, пожалуйста. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jonny
сообщение 2.2.2011, 7:26
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984



Для гидравлического расчета противопожарного водопровода лучше использовать прил.В СП5.13.130. Скорость принимать согласно п.В.1.9 того же приложения:
- скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих — не более 2,8 м/с
(на практике чаще всего принимается на напорных 5 м/с, чтоб с запасом, но это не обязательно). Еще замечу термин "магистральные трубопроводы" в пожаротушении применяется только к установкам газового пожаротушения. В АУВПТ приняты следующие понятия
3.63 питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.
3.65 подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления.
3.78 распределительный трубопровод: Трубопровод, на котором смонтированы оросители, распылители или насадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных