Господа помогите!!!
Кто нибудь сталкивался с беспроводными дымовыми извещателями: как к ним относятся пожарники, как они в эксплуатации, какие из них сертифицированы в РФ ?
Суть проблемы: в действующем торговом центре, в результате устройства одним из арендаторов гипсокартонового потолка, часть датчиков запотолочного пространства оказалась недоступной для обслуживания (система на базе датчиков ДИП34А). Дело происходит в действующем магазине, поэтому и возникла мысыль похоронить недоступные датчики и смонтировать в местах, доступных для обслуживания отдельный шлейф из беспроводных датчиков. Дело происходит в отдельном помещении S=820м2, всего датчиков 31 не доступно для обслуживания 16.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
Гость_777_*
|
12.6.2008, 15:11
|
Guest Forum

|
нормативным документом первочередной важности в этом вопросе для пожарников служит НПБ110-03. Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию. так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут. кроме того согласно НПБ 104-03 в магазинах необходимо проектировать систему оповещения и эвакуации людей при пожаре как минимум 2-го типа которая должна быть сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (начинать работать при возникновении пожара) так что как ни крути.....
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
16.6.2008, 6:06
|
Guest Forum

|
Сертифицированных безпроводных систем оч. мало. как вариант - SIMENS. Поставщики говорят, что система сертифицированна и работает с одним блоком радиосвязи на дистанциях до 100м внутри помещений.
|
|
|
|
Гость_SpaceMAN_*
|
19.6.2008, 17:29
|
Guest Forum

|
Цитата(777 @ 12.6.2008, 14:11) [snapback]262344[/snapback] Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию. так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут. Я извиняюсь, но, помоему, имеются в виду не автономные, а именно беспроводные (радио) извещатели
|
|
|
|
|
23.6.2008, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Обратите внимание на "Стрелец". Они активно развивают это направление. Просто дорого это всё. Если у вас есть возможность смонтировать беспроводные, то можно и "проводные", какая разница. Дешевле же в разы. 16 датчиков до-ставить - фигня имхо. Кстати, "Орион" отказался интегрироваться со "Стрельцом", а отличие от многих других. Наотрез.
|
|
|
|
|
14.2.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315

|
1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены. 2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией?
|
|
|
|
|
14.2.2011, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Palsan @ 14.2.2011, 11:50)  1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены. 2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией? 1. что вы их закупите и передадите на хранение заказчику, а тот когда все вселятся и проведут ремонт установит их обьяснив для чего они и зачем собственникам, из проекта их не убрать, обзательно должны быть 2. есть еще дешвле - 103, аргументировать кроме как экономическими соображениями больше нечем, заложите на высвободившиеся деньги УКшки чтоб обслуге не пришлось глушить шлейфы целиком когда резать начнут...
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315

|
Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего. По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).
Кстати для сведения, 103 сняли с производства.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Palsan @ 17.2.2011, 11:42)  Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего. По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).
Кстати для сведения, 103 сняли с производства. отказаться нельзя, по СП5 обязательно должны быть не знал, т.е. и сертификаты на них не действуют?
|
|
|
|
|
21.2.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315

|
114 пошли всесто 103 и сертификаты на них действовали до конца 2010го. Новый серт до 2015го получен на 114. Но если в заявлении сказано, что они полные аналоги, то серт распространяется и на древние запасы 103 (не выкидывать же?)
|
|
|
|
|
22.2.2011, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
хмм, т.е. однозначно нигде не написано?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 21:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.12.2009
Пользователь №: 43555

|
а если аспирационные заюзать?
|
|
|
|
|
  |