Всем доброго всемени суток!!! Вот, что озадачило меня..В СНиПе 41-01-2003 есть п. 10.4, который гласит:
"10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;"
Это означает, что на системах из сан.узлов нельзя ставить зонты?!! А как же осадки?!

Дело в том,что пришли предписания из проверяющей службы,что бы убрать зонт с вытяжки.Но вот что предусмотреть для избежания попадания влаги внутрь системы?!!


Ответьте, пожалуйста.Ну очень интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 12.12.2007, 15:31
Сообщение #2





Guest Forum






Видимо денег хочет Ваша проверяющая служба. Первый раз слышу о факельных выбросах из санузлов laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.12.2007, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Может быть, такой выброс имеется ввиду?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Выброс.jpg ( 147,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 12.12.2007, 18:37
Сообщение #4





Guest Forum






Уважаемая Начинающая! Совет от продолжающего: В борьбе с контролирующими службами будьте формалистом до мозга костей. В СНиПе (правда он российский, а у нас свой белорусский БНБ называется) четко написано ... удаляющие ВЕЩЕСТВА с вредным и неприятным запахом (т.е. система местных отсосов!!!) Система вентиляции санузлов не удаляет ВЕЩЕСТВА, -это система ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции из ПОМЕЩЕНИЯ с неприятным запахом! Почуствуйте (и, главное, сумейте донести до санРВачей) разницу! Успехов. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.12.2007, 20:43
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 12.12.2007, 18:37) [snapback]201036[/snapback]
Совет от продолжающего: В борьбе с контролирующими службами будьте формалистом до мозга костей. В СНиПе (правда он российский, а у нас свой белорусский БНБ называется) четко написано ... удаляющие ВЕЩЕСТВА с вредным и неприятным запахом (т.е. система местных отсосов!!!) Система вентиляции санузлов не удаляет ВЕЩЕСТВА, -это система ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции из ПОМЕЩЕНИЯ с неприятным запахом! Почуствуйте (и, главное, сумейте донести до санРВачей) разницу!

Аркадий, Вы не правы. Как раз формально по СНиП сортирная вытяжка относится к общеобменным системам и удаляет ВЕЩЕСТВА с неприятным запахом.
для справки цитата из БСЭ (Большая советская энциклопедия)
Вещество,
вид материи, которая, в отличие от поля физического, обладает массой покоя (см. Масса). В конечном счёте В. слагается из элементарных частиц, масса покоя которых не равна нулю (в основном из электронов, протонов, нейтронов). ....................В. в земных условиях встречается в четырёх состояниях: газы, жидкости, твёрдые тела, плазма. Высказывается предположение, что В. может существовать также в особом, сверхплотном состоянии (например, нейтронном состоянии; см. Нейтронные звёзды).
Соответственно СЭС формально права.

Автору темы - есть решение - необходимо снять зонт и на его место установить специальную насадку (НЕ ЗОНТ) с водоотводящим кольцом, тем самым мы соблюдаем пункт 10.4 ......через трубы и шахты, не имеющие зонтов, ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ. И СЭС довольна и в насадке есть воронка, при помощи которой отводится вода.
Прикладываю ссылку на дивайс http://www.lotvent.ru/catalog/cat.htm
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0460_1.jpg ( 217,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Начинающая_*
сообщение 13.12.2007, 13:23
Сообщение #6





Guest Forum






Vano,спасибо большое..Скорее всего это и нужно!А то голову уже всю сломала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных