Здраствуйте.
Имею дом 16 эт, коридор более 10 м - две струи по 2,5.
Расставлять ПК надо с учетом тушения подара в квартирах или только общего коридора. В квартирах предусматриваю пожарные шкафчики первичного пожаротушения от хоз.пит водопровода.
Считаю, что ПК ставить на тушения только коридора общего. Я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 10:01
Сообщение #2





Guest Forum






В таком случае я бы расставлял ПК с учетом того, что бы каждая точка на этаже, включая помещения квартир орошалась 2 струями из разных стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 14.12.2007, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Обязательно,струи должны доставать и квартиры до самой удаленной точки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.12.2007, 11:05
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Однозначно и квартир тоже...

Сообщение отредактировал Водяной - 14.12.2007, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 11:06
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(TTD @ 14.12.2007, 12:01) [snapback]201663[/snapback]
В таком случае я бы расставлял ПК с учетом того, что бы каждая точка на этаже, включая помещения квартир орошалась 2 струями из разных стояков.



Цитата(Лена @ 14.12.2007, 12:37) [snapback]201681[/snapback]
Обязательно,струи должны доставать и квартиры до самой удаленной точки. smile.gif


Где это четко написано?
И тогда зачем первичное пожаротушение в квартирах вешать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 14.12.2007, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



К сожалению где прописано не помню в данный момент. Всегда так делали.
А краны в квартирах для первичного пожаротушения самими жильцами на случай возгорания.А ПК в коридорах для пожарников уже. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 11:26
Сообщение #7





Guest Forum






ПК по определению для того и есть чтобы тушить пожар не только в коридоре но во всем здании, а внутриквартирные ПК для непрерывной подачи воды в место возгорания жильцами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2007, 13:01
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 10:06) [snapback]201699[/snapback]
Где это четко написано?

Есть, и даже на форуме... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 15:22
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Vict @ 14.12.2007, 15:01) [snapback]201768[/snapback]
Есть, и даже на форуме... smile.gif


Ага так и напишу в ссылочных документах - форум абок smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2007, 15:43
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



может и доживём до тех дней, когда ссылка на форум АВОК в общих данных будет брэндом)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.12.2007, 15:56
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 17.12.2007, 14:22) [snapback]202722[/snapback]
Ага так и напишу в ссылочных документах - форум абок smile.gif
Михаил, в ссылочных документах пишите - СНиП жилые здания smile.gif
Больше за Вас я искать не буду biggrin.gif

Цитата(Водяной @ 17.12.2007, 14:43) [snapback]202734[/snapback]
может и доживём до тех дней, когда ссылка на форум АВОК в общих данных будет брэндом)))
Лучше не надо! Столько "глупостей" здесь написано.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 17.12.2007, 16:09
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 9:49) [snapback]201647[/snapback]
Здраствуйте.
Имею дом 16 эт, коридор более 10 м - две струи по 2,5.
Расставлять ПК надо с учетом тушения подара в квартирах или только общего коридора. В квартирах предусматриваю пожарные шкафчики первичного пожаротушения от хоз.пит водопровода.
Считаю, что ПК ставить на тушения только коридора общего. Я прав?


Это типа шутка??? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 16:10
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а я похож на шутника? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 17.12.2007, 16:25
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 17.12.2007, 16:10) [snapback]202748[/snapback]
а я похож на шутника? smile.gif


Все мы иногда шутники rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 17.12.2007, 17:56
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Лена @ 14.12.2007, 11:09) [snapback]201701[/snapback]
А краны в квартирах для первичного пожаротушения самими жильцами на случай возгорания.А ПК в коридорах для пожарников уже. smile.gif

ПК в коридорах тоже для жильцов, пожарные тушат возгорания только из наружного водопровода своими средствами.
Существует какая-то инструкция на этот счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 19.12.2007, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



СНиП 2.04.01-85
6.8 Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания...
6.12...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошоть двумя струями-по одной струе из двух соседних стояков(разных пожарных шкафов).
И еще на сайте авок.ру было написано про поквартирное пожаротушение и была фраза. "Устройство не входит в состав системы противопожарного водопровода...Обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.12.2007, 11:47
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



lordkoly, про квартиры вопрос wink.gif
Я даже снип назвал... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 19.12.2007, 11:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



а жилые здания не квартиры? Вопрос был "где написано" про самую отдаленную точку, которую надо тушить-я и написал. И про систему поквартирного пожаротушения-что она есть но только на бытовом уровне и в расчет как противопожарная система не берется. Или не то...ничего не пойму bang.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.12.2007, 12:09
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



устройство пожаротушение(первичное) квартир - конкретно описана в "моем" снипе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 19.12.2007, 12:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Лан, уговорили, пусть Михаил решает что ему бут полезным bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.12.2007, 12:41
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lordkoly @ 19.12.2007, 11:29) [snapback]203568[/snapback]
Лан, уговорили, пусть Михаил решает что ему бут полезным bleh.gif

Надеюсь, что язык Михаилу показываете biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.12.2007, 12:47
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Vict @ 19.12.2007, 14:41) [snapback]203583[/snapback]
Надеюсь, что язык Михаилу показываете


Нет, конечно.

Уговорили, делаю и тушение первичное и тушение ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 19.12.2007, 13:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Язык это я обстрактно, так сказать не вашим не нашим biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2007, 18:08
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В число этажей входят все надземные, включая технический, если он не самый верхний. Больше 16 эт. и коридоры больше 10м -3струи.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.12.2007, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных