Доброго времени суток Друзья! Меня интересует информация по счетчикам Взлет ТСРВ-022, ВзлетТСРВ-023, ТЭМ-05М. Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. А также софт и инструкции как с этих теплосчетчиков снимать показания. Спасибо всем.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 65)
|
|
18.12.2007, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Да, тоже было бы интересно почитать про них
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Имею парк из 15 приборов ТЭМ-05М работоспособны из них 4, остальные не считают наглухо. Все отправляю в металлолом.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 9:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nex-T @ 17.12.2007, 20:06) [snapback]202895[/snapback] Меня интересует информация по счетчикам Взлет ТСРВ-022, ВзлетТСРВ-023, ТЭМ-05М. Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. Цитата(Юрец_НСК @ 18.12.2007, 6:14) [snapback]202965[/snapback] Да, тоже было бы интересно почитать про них  А что мешает вам зайти на сайт произ-ля и почитать, скачать?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 11:57) [snapback]203011[/snapback] А что мешает вам зайти на сайт произ-ля и почитать, скачать? Просто надеялся найти здесь больше информации чем паспортные данные приборов на сайте производителя. Похоже зря надеялся...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 12:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nex-T @ 18.12.2007, 11:38) [snapback]203082[/snapback] Просто надеялся найти здесь больше информации чем паспортные данные приборов на сайте производителя. Похоже зря надеялся... Ну, если вы считаете что на форумах корректируют Цитата(Nex-T @ 17.12.2007, 20:06) [snapback]202895[/snapback] Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. А также софт и инструкции как с этих теплосчетчиков снимать показания. то действительно зря надеялись....
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 14:49) [snapback]203088[/snapback] Ну, если вы считаете что на форумах корректируют то действительно зря надеялись.... Я просто считаю, что на форумах люди делятся опытом и своими наработками с другими, поэтому и расчитывал узнать здесь гораздо больше чем на сайтах производителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 13:15
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nex-T @ 18.12.2007, 12:05) [snapback]203100[/snapback] Я просто считаю, что на форумах люди делятся опытом и своими наработками с другими, поэтому и расчитывал узнать здесь гораздо больше чем на сайтах производителей. 'Nex-T', вы немного отвлекитесь от других дум.... Вот ваш первый вопрос Цитата(Nex-T @ 17.12.2007, 20:06) [snapback]202895[/snapback] Доброго времени суток Друзья! Меня интересует информация по счетчикам Взлет ТСРВ-022, ВзлетТСРВ-023, ТЭМ-05М. Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. А также софт и инструкции как с этих теплосчетчиков снимать показания. Спасибо всем. Где то здесь есть вопрос про опыт и наработки?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Не вижу смысла продолжать этот спор.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 12:57) [snapback]203011[/snapback] А что мешает вам зайти на сайт произ-ля и почитать, скачать? Сами то заходили???? Думаете одни вы такой умный  посмотреть на сайте и скачать  ))))) На сайте производителя зачастую нет технической информации о выпускаемой продукции. На форум затем и обращаются чтоб поделиться опытом информацией, найти то чего не хватает. Если у вас это не получается, это не значит что у других это не получится
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 18.12.2007, 15:12
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 15:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Юрец_НСК @ 18.12.2007, 14:08) [snapback]203156[/snapback] Сами то заходили???? Думаете одни вы такой умный  посмотреть на сайте и скачать  ))))) На сайте производителя зачастую нет технической информации о выпускаемой продукции. Для те кто в танке... http://www.vzljot.ru/catalogue/2/http://www.vzljot.ru/soft-download/
Сообщение отредактировал Vict - 18.12.2007, 15:42
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Поскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Счетчик Взлет ТСРВ - 023 при просмотре выводит на дисплее текущие показания, а в архивах (суточный, часовой, месячный) почему то отображаются везде нули. Как будто он не регистрирует эти данные в архивах. Как с этим можно бороться.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Nex-t, по моему Вы забыли перевести тепловычислитель в режим «Работа» (убрать джамп), тепловычислители «Взлет» в режиме «Настройки» архивов не ведут. От самой фирмы «Взлет» впечатление двоякое. С одной стороны их электромагнитные (широкодиапазонные) расходомеры одни из самых надежных в России (много работал с ЭРСВ-410), тепловычислители тоже с понятным экранным интерфейсом (при программировании можно даже в инструкцию не заглядывать), имеется архив событий (чего лишены ВКТ-7). С другой стороны приборы «Взлет» работают только с приборами фирмы «Взлет» (цеплять к примеру ВСТ сильно не советую – входа у «Взлетов» частотные имп/л). Бесплатные софты у «Взлета» базу данных не ведут, а информацию выводят только на экран. Ну и отношение работников этой фирмы к своим потребителям (в Москве и в Питере может и не так – все-таки столицы) примерно такое: «Все проблемы с эксплуатацией решим за Ваши деньги, у нас проблем нет».
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2007, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(den.mgn @ 18.12.2007, 22:26) [snapback]203337[/snapback] Nex-t, по моему Вы забыли перевести тепловычислитель в режим «Работа» (убрать джамп), тепловычислители «Взлет» в режиме «Настройки» архивов не ведут. От самой фирмы «Взлет» впечатление двоякое. С одной стороны их электромагнитные (широкодиапазонные) расходомеры одни из самых надежных в России (много работал с ЭРСВ-410), тепловычислители тоже с понятным экранным интерфейсом (при программировании можно даже в инструкцию не заглядывать), имеется архив событий (чего лишены ВКТ-7). С другой стороны приборы «Взлет» работают только с приборами фирмы «Взлет» (цеплять к примеру ВСТ сильно не советую – входа у «Взлетов» частотные имп/л). Бесплатные софты у «Взлета» базу данных не ведут, а информацию выводят только на экран. Ну и отношение работников этой фирмы к своим потребителям (в Москве и в Питере может и не так – все-таки столицы) примерно такое: «Все проблемы с эксплуатацией решим за Ваши деньги, у нас проблем нет». Спасибо за ответ. Можно поподробнее - как перевести тепловычислитель в режим «Работа»? Дело в том что я только начинаю пытаться осваивать работу с теплосчетчиками, а не перевести в режим "Работа" могли те кто монтировал прибор, а мне теперь его нужно будет как то обслуживать и снимать показания.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2007, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2007, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ИМХОвое мое мнение говорит, что Вы назвали два самых "голимых" из, попадавшихся мне лично в руки, российских счетчиков. Поддержу Сергея - ФТОПКУ НАХ,,,
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2007, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(vladun @ 20.12.2007, 2:41) [snapback]203977[/snapback] ИМХОвое мое мнение говорит, что Вы назвали два самых "голимых" из, попадавшихся мне лично в руки, российских счетчиков. Поддержу Сергея - ФТОПКУ НАХ,,, :) Назови "путевые".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2007, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 3.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798

|
Цитата(den.mgn @ 20.12.2007, 21:42) [snapback]204273[/snapback] Назови "путевые". Мы СПТ ставим, 943-прост как каменный топор, любой эксплуатационщик за 2 часа освоит, если наладчик с руками, то нарекания насчет прибора минимальные.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2007, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
На мой "вкус и цвет" в порядке "крутости" по убыванию : 1) СТД (ВТД) - "Динфо" , г. Москва "быстро, круто, компактно, удобно и понятно"  2) Логика - все приборы и каждый для своего применения хорош, "юзал" СПТ 920, 960, 961, 94.. "беСпроблеМММ" 3) ВКТ - "простота залог здоровья" 4) , ИМы и проч. - "чудеса случаются"  ЗЫ: по слоганам соблюдать копирайт !!!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2007, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
ВИС.Т
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Господа, я может по дилетантски подхожу к данному вопросу, но теплосчетчик это не только тепловычислитель, но и расходомеры. При чем расходомеры (желательно широкодиапазонные, чтобы избежать «летнего» и «зимнего» вариантов), включенные в состав теплосчетчика. А то потребители, когда начинаешь говорить про паспорт на теплосчетчик и правила по метрологии ПР 50.2.006-94 с приложением 1а, очень удивляются. Что можно приобрести на просторах родной станы без последующей головной боли?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2007, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(vladun @ 20.12.2007, 23:21) [snapback]204314[/snapback] На мой "вкус и цвет" в порядке "крутости" по убыванию : 1) СТД (ВТД) - "Динфо" , г. Москва "быстро, круто, компактно, удобно и понятно" ;) 2) Логика - все приборы и каждый для своего применения хорош, "юзал" СПТ 920, 960, 961, 94.. "беСпроблеМММ" 3) ВКТ - "простота залог здоровья" 4) , ИМы и проч. - "чудеса случаются" :)
ЗЫ: по слоганам соблюдать копирайт !!! :ph34r: К стати, какими расходомерами комплектуются СТД? По поводу ВКТешных ПРЭМов-2 – сложилась такая практика, что они «вылетают» чаще ВЗЛЕТовских ЭРСВ-410 (на счет ПРЭМ-3 нечего сказать не могу, мало с ними работал). А за место ИМов я предпочел бы ТЭКОНы, хоть они и сложноваты, но зато с точки зрения диспетчеризации – незаменимы.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2007, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата ВИС.Т что-то знакомое вроде, но точно не помню. Как выглядит он ? Цитата К стати, какими расходомерами комплектуются СТД? какими захотите - теми и комплектуйте, а лишь бы сигнал унифицированный был: импульс, частота (причем без четкой границы), ток, напряжение. Цитата По поводу ВКТешных ПРЭМов-2 с каких это пор ПРЭМы стали ВКТ-ми ? Может я отстал от жизни, но в мои времена (2001-2003) в этом деле ВКТ2 - у нас шел в основном на "вертушечных" расходомерах с импульсом. А вообщ про ПРЭМ не могу сказать ничего плохого - работали нормально, хотя и ставили их не часто, но запомнились тем, что дают визуальное представление о расходе и имели достаточную точность, а также возможность выбора диапазона выхрдного сигнала. По поводу расходомеров, то тут мои фавориты - ВЭПСы из Димитровграда (не путать с калужскими), в чем там была фишка - не помню. Не скажу, что не было проблем, но: а) ставили их десятками за месяц, в эксплуатации имелось их сотни, поверка - 4 года, цена копеечная как прибора так и его поверки на заводе, служба поддержки и сервиса работала на "5" баллов без вопросов, легкость снятия и замена - особые "радости" для слесарей
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2007, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Про расходомеры ВИС.Та - диапазон расходов 1:1000 . Про как выглядит
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2007, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(vladun @ 22.12.2007, 2:05) [snapback]204880[/snapback] с каких это пор ПРЭМы стали ВКТ-ми ? Может я отстал от жизни, но в мои времена (2001-2003) в этом деле ВКТ2 - у нас шел в основном на "вертушечных" расходомерах с импульсом. А вообщ про ПРЭМ не могу сказать ничего плохого - работали нормально, хотя и ставили их не часто, но запомнились тем, что дают визуальное представление о расходе и имели достаточную точность, а также возможность выбора диапазона выхрдного сигнала. Сейчас ТЕПЛОКОН комплектует ВКТ-7 расходомерами ПРЭМ. Про сами вычислители тоже ничего плохого не скажу, а из ПРЭМов-2 (не путайте с ПРЭМ-3, пока о их надежности мало информации) каждый десятый «вылетал» в течение первого года эксплуатации, хотя все это компенсируется отличным сервисным обслуживанием даже на большом удалении от поставщика (Питерского завода изготовителя) и гарантийным сроком в 18 месяцев. Мне кажется, что эта проблема существует от нежелания ТЭПЛОКОНовцев уйти на гальванически развязанные источники питания (половина из неисправных ПРЭМов ломалось вместе с блоком питания), но это моё личное мнение. Ну а к ВКТ-7 и сейчас можно подцепить ВСТешки, в принципе до следующей поверки проблем не должно быть. Поэтому приходится выбирать между ВЗЛЕТами, которые не так часто ломались, но по гарантии их на практике отремонтировать почти невозможно, и ТЭПЛОКОНом, где хорошее сервисное обслуживание – остановились на последнем.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2007, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Вот я Вам и говорю - возьмите СПТ или СТД(ВТД - только для воды) и расходомеры вихревого типа (ВЭПС). Горя не будете знать. ВСТ - этож турбинные ? Вылетают от некачественной комплектовки (опоры оси, шестерни) и не переносят гидроударов и больших расходов, так же "мусорок" в трубе.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2007, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(vladun @ 22.12.2007, 22:00) [snapback]205018[/snapback] Вот я Вам и говорю - возьмите СПТ или СТД(ВТД - только для воды) и расходомеры вихревого типа (ВЭПС). Горя не будете знать. ВСТ - этож турбинные ? Вылетают от некачественной комплектовки (опоры оси, шестерни) и не переносят гидроударов и больших расходов, так же "мусорок" в трубе. мы используем СТД и ТЭКОН-17 на больших узлах учета (Dy 300-1000), где в качестве расходомеров стоят UFM001(ультразвуковые, с врезанными датчиками), но больно хлопотное это дело каждый раз приглашать метролога из центра стандартизации. А фирмы, которые сами комплектуют теплосчетчики, общий паспорт на весь комплект присылают.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Зачем вызывать метролога ? Неужели так сильно поменялась номативно-правовая база для сдачи ТП ? В паспорте на СТД описан перечень рекомендованных к применению преобразователей расхода, из перечня выбираете любой, звоните на завод, покупаете, ставите (само-собой проект впереди) и сдаете... Зачем в этой цепочке метролог из центра стандартизации? ЗЫ: вот если взлет не со своими ПР захотите использовать, то пожалуй да  ЗЫ2: СТД - тепловычислитель универсальный, а Взлет - КОМПЛЕКТ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(vladun @ 23.12.2007, 21:28) [snapback]205085[/snapback] Зачем вызывать метролога ? Неужели так сильно поменялась номативно-правовая база для сдачи ТП ? В паспорте на СТД описан перечень рекомендованных к применению преобразователей расхода, из перечня выбираете любой, звоните на завод, покупаете, ставите (само-собой проект впереди) и сдаете... Зачем в этой цепочке метролог из центра стандартизации? ЗЫ: вот если взлет не со своими ПР захотите использовать, то пожалуй да :) ЗЫ2: СТД - тепловычислитель универсальный, а Взлет - КОМПЛЕКТ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ. А как же погрешность комплекта измерения? Если его с Вас не требуют, то Вам везет. См. пост Вадима, кронос (Тымовское ) http://rosteplo.ru/forum.php?id=4Да и ПР 50.2.006-94 никто не отменял: «При поверке эталонов и средств измерений, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является обязательной.» (наличие свидетельства о поверке эталона или средства измерений, состоящего из нескольких автономных блоков. Приложение 1а)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Правильно, эту поверку выполнил господин Д**жин в своей лаборатории и предъявил росстандарту. Т.е. весь коплект соответствует нормам. Т.о. если каждый производитель (ВЭПС, КТПТР, СТД, Метран и пр.) обеспечит требуемые метрологические хараткеристики к своему оборудованию, то и весь комплект будет в "норме" или я что-то не понял ? ЗЫ: только до меня дошло, это и есть один из глюков Взлетов, ТЭМ-ов и прочих "КОМПЛЕКТОВ" - ИХ ПОВЕРЯЮТ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТНО, т.к. они изначально на заводе, для того чтобы соответствовать нормативам, подобраны в комплект Этих недостатков лишены такие приборы как СПТ,СТД и прочие.
Сообщение отредактировал vladun - 24.12.2007, 22:45
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(den.mgn @ 19.12.2007, 20:19) [snapback]203844[/snapback] Джамп J4 убрал, ситуация не изменилась. В архивах одни нули, и такие сообщения: Время архивации Недопустимое время
Контрольная сумма CRC=0000(неверно)Может кто нибудь знает как с этим бороться?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_gans_*
|
25.12.2007, 18:13
|
Guest Forum

|
Подключусь к теме. По поводу ТЭМ согласен с Сергеем Долгановым. Из 9 работает 5. НОВЫЕ!!!!  А сервис вообще
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Nex-T @ 25.12.2007, 15:04) [snapback]205518[/snapback] Джамп J4 убрал, ситуация не изменилась. В архивах одни нули, и такие сообщения: Время архивации Недопустимое время
Контрольная сумма CRC=0000(неверно) Может кто нибудь знает как с этим бороться? Попробуй: 1.Поставить джамп J4 на масто; 2.Отключить питание у тепловычмслителя; 3.Убрать джамп J4; 4.минут через 10 подать питание на тепловычмслитель. Тепловычислитель должен пройти самодиагностику (См. п.п. 2.6.3. «Руководства по эксплуатации. Часть 1»). Цитата(vladun @ 25.12.2007, 0:39) [snapback]205370[/snapback] только до меня дошло, это и есть один из глюков Взлетов, ТЭМ-ов и прочих "КОМПЛЕКТОВ" - ИХ ПОВЕРЯЮТ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТНО, т.к. они изначально на заводе, для того чтобы соответствовать нормативам, подобраны в комплект Этих недостатков лишены такие приборы как СПТ,СТД и прочие. Как их поверяют, не знаю, не присутствовал. Но в случае отсутствия паспорта с печатью госповерки на комплект у нас трясут аттестацию узла учета госповерителем, ссылаясь на ПР 50.2.006-94, и ничего не поделаешь c'est la vie...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Как их поверяют, не знаю, не присутствовал я присутствовал в лаборатории, и иногда там "поверки" проводят такие заурядные "проХфи", что аж "дух захватывает"  ЗЫ: по сути Вы правы, но тут соль именно в КОМПЛЕКТАХ, которые , так или иначе, нужно тащить в лабораторию "кучей" иначе никак, а вот раздельные устройства... У меня было нормальной практикой, когда по составленному заранее плану (согласно паспортов приборов), мы демонтировали только те приборы на узлах, которые нуждаются в поверке. На такие шаги толкало непостоянство состояния объекта, то он в ТСЖ, то в ЖЭКе, то в хозяйстве предприятия, а поверять "лишнее" накладно, да и не интересно
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2007, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(den.mgn @ 26.12.2007, 0:00) [snapback]205705[/snapback] Попробуй: 1.Поставить джамп J4 на масто; 2.Отключить питание у тепловычмслителя; 3.Убрать джамп J4; 4.минут через 10 подать питание на тепловычмслитель. Тепловычислитель должен пройти самодиагностику (См. п.п. 2.6.3. «Руководства по эксплуатации. Часть 1»). Все сделал. При подаче питания пишет: Прибор исправен. но в архивах все равно неверная контрольная сумма и недопустимое время архивации. Текущие показания выводит, а архивы не ведет, зараза. Может с этим прибором что-то не в порядке? Его только недавно смонтровали, он еще не работал.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2007, 11:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nex-T @ 27.12.2007, 10:27) [snapback]206173[/snapback] Все сделал. При подаче питания пишет: Nex-T, в ссылках что я дал, есть в том числе и форум...Вы здесь(по взлетам) теряете время.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2007, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Vict @ 27.12.2007, 13:42) [snapback]206178[/snapback] Nex-T, в ссылках что я дал, есть в том числе и форум...Вы здесь(по взлетам) теряете время. Vict, ну посоветуй что-нибудь человеку - ты же со «ВЗЛЕТа».
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2007, 8:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2007
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 13729

|
Цитата(Vict @ 27.12.2007, 13:42) [snapback]206178[/snapback] Nex-T, в ссылках что я дал, есть в том числе и форум...Вы здесь(по взлетам) теряете время. Спасибо, попробую зайти на форум.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_-=Pilot=-_*
|
11.1.2008, 15:17
|
Guest Forum

|
Сергей, а можно у Вас купить один из рабочих ТЭМ-05 для опытов?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата По поводу ТЭМ согласен с Сергеем Долгановым. Из 9 работает 5. НОВЫЕ!!!! А сервис вообще ТЭМы чем-то напоминают попсу - все гламурно и "простопонятно", но работа - НЕУД.!!!! С Сервисом не сталкивался ибо поставил всего один "штук" с горем пополам и уволился
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Сергей, а можно у Вас купить один из рабочих ТЭМ-05 для опытов? Даром отдам
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Даром отдам вот это реклама !!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_-=Pilot=-_*
|
15.1.2008, 10:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.1.2008, 11:24) [snapback]209619[/snapback] Даром отдам Как бы там ни было, но мне он нужен на столе, так как эмулятор этого счётчика совсем не соответствует самому счётчику. Программа, написанная и отлаженная с эмулятором M3emu.exe абсолютно не работает с живым теплосчётчиком. Как с Вами можно связаться, Сергей?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2008, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
народ, подскажите: что значит ТЭМ не работает? как это выглядит? он не считает? он показывает неправильный расход (это возможно заметить по косвенным признакам)? он ничего не показывает? сигналы не выдает на вычислитель? Из тех, что не работали - Вы выяснили, что случилось? отправляли производителю? меняли по гарантии до тех пор, пока не заработал? Раскройте тему, плз.
иначе такое ощущение, что Ваш КИПовец, возможно что-то делает неправильно систематически, настраивая ТЭМ, или монтажники систематически ПРОИЗВОДЯТ СВАРНЫЕ РАБОТЫ при установленном на трубу расходомере ТЭМ (ну конечно же не установив изолирующие шайбы на болтах крепления ТЭМ)...
НА ДАННЫЙ момент являюсь свидетелем ситуации, когда сторонние монтажники пытались варить трубы, на которые установлен ТЭМ, причем по всем известной монтажной привычке - прицепив "землю" сварки к какой-то трубе бог знает где на котельной. При таком варварском способе работы сварной ток гуляет по всей системе, а вот ТЭМ его не любит. Когда я высказал прорабу о том, что стоит изолировать прибор или ставить "проставку" - мне сказали всем известную фразу: "да я на атомных станциях.., да когда ты под стол ходил.., да я уже 100 счетчиков поставил.." В общем, выясняю, что такой электромагнитный принцип измерения расхода он видит впервые - все как-то ему вихревые, турбинные, ультразвуковые попадались - которым токи сварные по-боку. Я уверен, что продолжив монтаж они бы спалили расходомер, ну а так как они "на атомных станциях сто раз под стол ходили", то виноват в этом будет исключительно ТЭМ-прибор. У которого, кстати, в паспорте категорически написано о заземлении и сварных токах, паспорт лежит "затоптанный" под монтажным столом. Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Dimur - 17.1.2008, 14:18
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2008, 21:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14551

|
Подскажите пожалуйста. Кто-нибудь сталкивался с ультрозвуковыми расходомерами УВР-011 Энергоучета. Установил в Ростове около 20 штук в течении прошлого года на системах водовнабжения и отвода сточных вод. Пока проблем не было. В этом буду ставить еще столькоже и ваять систему диспетчеризации.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 0:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dimur @ 17.1.2008, 13:04) [snapback]211081[/snapback] все как-то ему вихревые, турбинные, ультразвуковые попадались - которым токи сварные по-боку. Не по-боку! Здесь Вы то же как и атомщик ошибаетесь Цитата Спасибо за понимание. В остальном полностью Вас понимаю и поддерживаю!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата(Dimur @ 17.1.2008, 14:04) [snapback]211081[/snapback] народ, подскажите: что значит ТЭМ не работает? как это выглядит? он не считает? он показывает неправильный расход (это возможно заметить по косвенным признакам)? он ничего не показывает? сигналы не выдает на вычислитель? Из тех, что не работали - Вы выяснили, что случилось? отправляли производителю? меняли по гарантии до тех пор, пока не заработал? Раскройте тему, плз.
иначе такое ощущение, что Ваш КИПовец, возможно что-то делает неправильно систематически, настраивая ТЭМ, или монтажники систематически ПРОИЗВОДЯТ СВАРНЫЕ РАБОТЫ при установленном на трубу расходомере ТЭМ (ну конечно же не установив изолирующие шайбы на болтах крепления ТЭМ)...
НА ДАННЫЙ момент являюсь свидетелем ситуации, когда сторонние монтажники пытались варить трубы, на которые установлен ТЭМ, причем по всем известной монтажной привычке - прицепив "землю" сварки к какой-то трубе бог знает где на котельной. При таком варварском способе работы сварной ток гуляет по всей системе, а вот ТЭМ его не любит. Когда я высказал прорабу о том, что стоит изолировать прибор или ставить "проставку" - мне сказали всем известную фразу: "да я на атомных станциях.., да когда ты под стол ходил.., да я уже 100 счетчиков поставил.." В общем, выясняю, что такой электромагнитный принцип измерения расхода он видит впервые - все как-то ему вихревые, турбинные, ультразвуковые попадались - которым токи сварные по-боку. Я уверен, что продолжив монтаж они бы спалили расходомер, ну а так как они "на атомных станциях сто раз под стол ходили", то виноват в этом будет исключительно ТЭМ-прибор. У которого, кстати, в паспорте категорически написано о заземлении и сварных токах, паспорт лежит "затоптанный" под монтажным столом. Спасибо за понимание. Не работает это значит: 1. G2>G1 (от единиц до дестков тонн) 2. Приборы не опрашиваются по сети (RS485) 3. Приборы не дают снять статистику локально(RS232) Выяснение причин через сервисную службу: ответ №1 : "Звоните в Минск мы хрен его знает" ответ №2: "Прибор сырой, мы его доработаем" Приборы ремонтировались ТЭМ-сервисом и даже Асвегой ,) Результат ремонта держится около месяца далее повторяется пункт 1 из "Не работает это значит"
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Статистику локально я, помнится, как-то через "...." снял таки, а вот с расходом G1>G2 (или наоборт;)) не сладили, в момент сдачи он дал нужный результат...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата а вот с расходом G1>G2 (или наоборт;)) В том то и дело, Влад, что наоборот. Т.е. мне, как представителю теплоснабжающей оранизации, потребители в месяц доливают 200 тонн теплоносителя. Куда это годится?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2008, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Тем что по этому счетчику жилые дома отапливают мою котельную, а не наоборот ,)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ну если котельная твоя...  Вообще все эти дела у нас обнулялись, ну разница расходов, а температура она и в африке - температура
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2014, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221043

|
Цитата(Dimur @ 17.1.2008, 15:04)  НА ДАННЫЙ момент являюсь свидетелем ситуации, когда сторонние монтажники пытались варить трубы, на которые установлен ТЭМ, причем по всем известной монтажной привычке - прицепив "землю" сварки к какой-то трубе бог знает где на котельной. При таком варварском способе работы сварной ток гуляет по всей системе, а вот ТЭМ его не любит. Когда я высказал прорабу о том, что стоит изолировать прибор или ставить "проставку" - мне сказали всем известную фразу: "да я на атомных станциях.., да когда ты под стол ходил.., да я уже 100 счетчиков поставил.." В общем, выясняю, что такой электромагнитный принцип измерения расхода он видит впервые - все как-то ему вихревые, турбинные, ультразвуковые попадались - которым токи сварные по-боку. Я уверен, что продолжив монтаж они бы спалили расходомер, ну а так как они "на атомных станциях сто раз под стол ходили", то виноват в этом будет исключительно ТЭМ-прибор. У которого, кстати, в паспорте категорически написано о заземлении и сварных токах, паспорт лежит "затоптанный" под монтажным столом. Спасибо за понимание. Коллеги, неисправен ТЭМ-104. Ни по подаче, ни по обратке расход не считается. При монтажных работах не присутствовал ни я, ни Заказчик. Поэтому, как велись сварочные работы, никто не знает. Судя по подключению ПРП одним 5ти-жильным проводом без экрана в гофре, те монтажники не имели понятия, как правильно работать с ТЭМ-104, так что возможно всё. Вопрос: как проверить расходомеры? Нужно дать ответ, что неисправно, сами ПРП, или "голова".
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Человек абсолютно правильно спросид ЗДЕСЬ, а не стал рыться на сайтах.
Пару лет назад наткнулся на протокол тестирования различных тепловычислителей. Интересное было чтение. Какая-то марка вычислителя разработана дилетантами и у эксплуатации проблемы были. Помехи всякие влияли и т.д.
А на сайте такое, конечно, не напишут.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(DeeeSS @ 26.1.2014, 17:07)  Коллеги, неисправен ТЭМ-104. Ни по подаче, ни по обратке расход не считается. При монтажных работах не присутствовал ни я, ни Заказчик. Поэтому, как велись сварочные работы, никто не знает. Судя по подключению ПРП одним 5ти-жильным проводом без экрана в гофре, те монтажники не имели понятия, как правильно работать с ТЭМ-104, так что возможно всё. Вопрос: как проверить расходомеры? Нужно дать ответ, что неисправно, сами ПРП, или "голова". Импульсы питания на катушки расходомеров поступают?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.1.2008, 15:51)  В том то и дело, Влад, что наоборот. Т.е. мне, как представителю теплоснабжающей оранизации, потребители в месяц доливают 200 тонн теплоносителя. Куда это годится?  Может футировка передавлена на индукционниках? Внешне осмотрели датчики.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221043

|
Цитата(den.mgn @ 27.1.2014, 12:11)  Импульсы питания на катушки расходомеров поступают? Какие импульсы там должны быть? Частота? Амплитуда?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(DeeeSS @ 26.1.2014, 15:07)  Коллеги, неисправен ТЭМ-104. Ни по подаче, ни по обратке расход не считается. При монтажных работах не присутствовал ни я, ни Заказчик. Поэтому, как велись сварочные работы, никто не знает. Судя по подключению ПРП одним 5ти-жильным проводом без экрана в гофре, те монтажники не имели понятия, как правильно работать с ТЭМ-104, так что возможно всё. Вопрос: как проверить расходомеры? Нужно дать ответ, что неисправно, сами ПРП, или "голова". Стоит на позиции или снят? Какой тип преобразователя расхода применяется?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221043

|
libra Так говорю же, ПРП, индукционные. Установлен в котельной, поэтому снять их при таких погодах будет проблематично.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(DeeeSS @ 27.1.2014, 21:48)  libra Так говорю же, ПРП, индукционные. Установлен в котельной, поэтому снять их при таких погодах будет проблематично. Значит прозвонка электродов на корпус невозможна. Прозвоните сопротивление катушки. Сопротивление изоляции катушки. С этим конкретно индукционником не работал, но напряжение возбуждения катушки скорее порядка 50В, импульсы прямоугольной формы. Частота и сила тока связаны со скоростью потока и проводимостью среды. На старых индукционниках силу тока мы записывали и периодически контролировали. Если электроды коротят на корпус, а там мВ, то преобразователь ничего и не покажет. Если коротит один, то показания занижают в 2 раза. Был бы индукционник у вас йокогавский, то помогло бы вот это: http://yokogawa.ru/default.aspx?mode=binary&id=265 Проверили бы вторичник. Если будете проверять в мастерской комплект первичный преобразователь и вторичник, то заполните трубу водой, иначе показания при пустой трубе могут быть любые.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2013
Пользователь №: 196824

|
Цитата(Nex-T @ 17.12.2007, 21:06)  Доброго времени суток Друзья! Меня интересует информация по счетчикам Взлет ТСРВ-022, ВзлетТСРВ-023, ТЭМ-05М. Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. А также софт и инструкции как с этих теплосчетчиков снимать показания. Спасибо всем. На ютюбе целый вебинар взлёта по настройкам и тд!!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2015, 5:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
С тэмами в свое время натрахались по полной, потом на км-5 перешли, не идеально, но проблем стало раз в триста меньше  Многие не правильно читают мануал и подключают прп к тэм перепутав возбудительную линию и линию сьема. Первым делом это проверте. Не раз за монтажниками после поверки такое наблюдал. А про разницу расходов мы в свое время так тэм достали что нам дали софт для корректировки коэффициентов, могу поискать.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а кто как решает тему- чистота теплоносителя и появление какого либо налета на ПРЭМах и "сбой" показаний самого счетчика. Чистить постоянно ПРЭМы вроде и нормально,но достает и тема именно в корректности считки с них- к самому счетчику(а он сданный и реально живой и нормально считающий) нет вопросов. Просто некоторые ВОдоканалы не то уловив такую "фишку", не то от недомыслия хотят себе на ВВ ставить нечто из ВИС.Тов, ТеРоссов и подобное,но там ПРЭМ один и пока до поверки дело дойдет он не одну тысячу лишних кубов насчитает на оплату. В УУТЭ то ПРЭМы друг друга хоть "сдать" могут, они ж одинаково не загрязнятся... Кто как рулит в таком? Про сертификацию таких приборов учета для УУТЭ понятно,но мутные фразу про учет расхода позволяет переводить темы.. мол некий дядя наши счетчики не хочет поскольку мы ему денег не хотим давать, а считают наши теплосчетчики воду и холодную и очень точно(а про загрязнение ПРЭМов молчат, что чуть пошевели задвижками где то и вот уже врет счетчик в +20-40%, видимые только при двух расходомерах при УУТЭ,но с водой то совсем не так, там не увидеть)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2017, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583

|
Добрый день есть в наличии ТЭМ 05М 3 с адаптером АПД-01С
Не могу снять показания показывает за 7 месяц попытки перевести на 10 месяц прошли неудачно. На счетчике проверил дата правильная 03.10.17 А вот АПД-01С никак не хочет показывать сегодняшне число что можно посоветовать. Инструкцию прочитал.
Сообщение отредактировал glavmex - 3.10.2017, 14:37
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2017, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
Цитата(glavmex @ 3.10.2017, 18:35)  Добрый день есть в наличии ТЭМ 05М 3 с адаптером АПД-01С
Не могу снять показания показывает за 7 месяц попытки перевести на 10 месяц прошли неудачно. На счетчике проверил дата правильная 03.10.17 А вот АПД-01С никак не хочет показывать сегодняшне число что можно посоветовать. Инструкцию прочитал. Боюсь никак, в вашем случае он долгожитель. Последний такой живой прибор я видел 5-7 лет назад.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|