> Офисы-естественная вентиляция, +думоудаление-надо или нет?
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 18.12.2007, 9:17
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос: допускается ли в офисах искуственная приточная и естественная вытяжная вентиляция, по СНиПу, или нет и где это прописано. Офисы в шесть этажей и суммарной площадью 12000м.кв.
Если кто сталкивался поясните плиз.
И надо ли делать дымоудаление при автоматическом водяном пожаротушении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Vano
сообщение 18.12.2007, 9:56
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(dbelov_DIV @ 18.12.2007, 9:17) [snapback]202985[/snapback]
Вопрос: допускается ли в офисах искуственная приточная и естественная вытяжная вентиляция, по СНиПу, или нет и где это прописано. Офисы в шесть этажей и суммарной площадью 12000м.кв.
Если кто сталкивался поясните плиз.
И надо ли делать дымоудаление при автоматическом водяном пожаротушении?

Поищите поиском тема обсуждалась не раз, если остануться вопросы отвечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 18.12.2007, 11:01
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Vano @ 18.12.2007, 9:56) [snapback]203009[/snapback]
Поищите поиском тема обсуждалась не раз, если остануться вопросы отвечу.


В том то и дело что искал но вопрос стоит именно про организацию искуственной приточной вентиляции где-то на 100.000м.куб/час и естественной вытяжной на теже помещения, не протеворечит ли данная схема снипу?
Поиск ответов не дал.
Плюс вопрос про дымоудаление надо или нет если будут сплинкеры по офисам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.12.2007, 11:22
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.

7.1.4 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.


8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

8.3 Требования 8.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;


Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.12.2007, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.12.2007, 12:30
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



и это только малая часть норм - коротенько - для вашего объекта механическая вентиляция только механическая, водяная сплинклерная система на необходимость дымоудаления не влияет - там где нужно по нормам делать прийдеться дымоудаление.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ

СНиП 2.09.04-87*

4.4. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.

4.5. В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха.

4.6. В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25 °С (параметр А) в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3 - 0,5 м/с.

4.7. Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не допускается.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СНиП 31-05-2003

8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.

8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 18.12.2007, 14:12
Сообщение #6





Guest Forum






to Vano- спасибо вроде теперь все ясно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dima993
сообщение 29.7.2009, 11:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 24156



Цитата(ivan-l-ing @ 18.12.2007, 14:22) [snapback]203053[/snapback]
7.1.4 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.



Вот что-то в стопор впал blink.gif как посчитать??? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 29.7.2009, 14:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Что тут считать-то? Все просто.
1) Располагаемый напор dP=g*h(pн - рв), Па
где рн=353/(tн+273), кг/м.куб.; tн=5гр.С;
рв=353/(tв+273), кг/м.куб.; tв - определяете по СНиП;

2) Расход воздуха L определяете.
3) Зная L и dP конструируете систему. Или сначала конструируете, а потом сравниваете располагаемый напор с потерями.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных