> не выводить стояки на крышу, а использовать вентиляционные клапана
vores8
сообщение 24.12.2007, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



Добрый день всем. В свое время была подробная дискуссия, можно ли обойтись без открытих канализационных стояков в частном доме, закрыв стояки вентиляционными клапанами. Но к единому мнению вроде так и не пришли. Статью тоже прочитал (http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2043)

Хочу задать конкретный вопрос. Дано - коттедж под проживание 4-5 человек, 2 этажа плюс мансарда, 2 канализационных стояка. Можно ли не выводить стояки на крышу, а закрыть их клапанами?

Заранее благодарен

Сообщение отредактировал vores8 - 24.12.2007, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
OlgaO
сообщение 24.12.2007, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 16:16) [snapback]205265[/snapback]
Дано - коттедж под проживание 4-5 человек, 2 этажа плюс мансарда, 2 канализационных стояка. Можно ли не выводить стояки на крышу, а закрыть их клапанами?

Нет, нельзя. СНиП 2.04.01-85* п.18.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 24.12.2007, 17:41
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 24.12.2007, 16:24) [snapback]205269[/snapback]
Нет, нельзя. СНиП 2.04.01-85* п.18.7

Наверное, Вы не правы, так как стояк , оканчивающийся вентиляционным клапаном, все-таки является вентилируемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 18:10
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 16:16) [snapback]205265[/snapback]
Хочу зажать конкретный вопрос.

Нянадо, ему это не понравится tongue.gif
Цитата(McS @ 24.12.2007, 17:41) [snapback]205295[/snapback]
стояк , оканчивающийся вентиляционным клапаном, все-таки является вентилируемым.

Нет. Вентилируемый стояк позволяет воздуху свободно двигаться в двух направлениях, а клапан - только в одном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 18:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Решил я всю канализацию разбить на 3 стояка. При этом максимальный секундный расход получился 1.46 1.47 и 2.09 л/с. Можно ли в том случае (ссылаясь на СП 40-107-2003, приложение Б, таблица Б.1) просто взять все 3 стояка и заглушить этими самыми клапанами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 19:04
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Можно. Но лучше на крышу. Хотя бы один.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.12.2007, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



не хочется ради одного стояка отдельную трубу на крышу выводить sad.gif

Да, и еще - наверное глупый вопрос, но все-таки. Все стояки должны глушиться клапанами на одинаковой высоте? Или можно например один заглушить на отметке 2м, другой на 5м, а третий на 8м?

Сообщение отредактировал vores8 - 24.12.2007, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:08
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2007, 19:04) [snapback]205313[/snapback]
Можно. Но лучше на крышу. Хотя бы один.

Имеете ввиду, объединить по верху и вывести один?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 24.12.2007, 19:12
Сообщение #9





Guest Forum






Немаловажным являеться также вопрос вентиляции
внешних сетей канализации
А у Вас куда вообще скидываеться сточные воды?

Вот статья которую надо прочитать полностью
особенно вторую часть
http://c-o-k.ru/showtext/?id=1600

там про внешние сети и расчет исходя из колчества
зданий со стояками с отдушинами поблизости присоединенным к
одной сети канализации

Вот цитата отдуда на что нужно обратить внимание:
"Следующий не менее важный вопрос— это вентиляция наружных сетей канализации, которая осуществляется через вытяжные части канализационных стояков внутридомовой системы канализации зданий. По этому вопросу мы консультировались с А.Я.Добромысловым и он предлагает несколько вариантов......."

Сообщение отредактировал Yrua - 24.12.2007, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:16
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кроме того, что сказал Yrua, нужно ещё понимать, что применение клапанов оправдано только там, где невозможно сделать стояк. Изначально делать коттедж по уродливой схеме с клапанами, исходя из малопонятного тезиса "не хочется дырявить крышу", это совершенно неверный подход к проектированию ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



куда канализация скидывается - хз. Обещают централизованную (коттеджный поселок). Но точно что не септик во дворе

Цитата(andrey R @ 24.12.2007, 19:16) [snapback]205320[/snapback]
Кроме того, что сказал Yrua, нужно ещё понимать, что применение клапанов оправдано только там, где невозможно сделать стояк. Изначально делать коттедж по уродливой схеме с клапанами, исходя из малопонятного тезиса "не хочется дырявить крышу", это совершенно неверный подход к проектированию ВК.


Ну я совет специалиста с благодарностью приму - может кто взглянет на (самопальные) чертежи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 24.12.2007, 19:19
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 24.12.2007, 20:16) [snapback]205320[/snapback]
Кроме того, что сказал Yrua, нужно ещё понимать, что применение клапанов оправдано только там, где невозможно сделать стояк. Изначально делать коттедж по уродливой схеме с клапанами, исходя из малопонятного тезиса "не хочется дырявить крышу", это совершенно неверный подход к проектированию ВК.



Согласен целиком и полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 19:19
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 20:08) [snapback]205315[/snapback]
не хочется ради одного стояка отдельную трубу на крышу выводить sad.gif

Да, и еще - наверное глупый вопрос, но все-таки. Все стояки должны глушиться клапанами на одинаковой высоте? Или можно например один заглушить на отметке 2м, другой на 5м, а третий на 8м?

Можно. Только выше бортов ближайшего сантехприбора. Не любит он замачивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:21
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 19:18) [snapback]205322[/snapback]
может кто взглянет на (самопальные) чертежи?

Вешайте сюды, посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



вот... сильно не пинайте. на разводку труб не обращайте внимания. 1 лист - 1 этаж, 2-й - соотв 2-й, 3-й - мансарда, 4-й подвал (приношу извинения за беспорядок).

С благодарностью приму конструктивную критику smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  j231_sanitary.pdf ( 95,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:39
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 19:29) [snapback]205327[/snapback]
на разводку труб не обращайте внимания

А на что же тогда его обращать? smile.gif
Кста, её там и не видно, одни стены...и санузел на втором листе куда то упрыгал, надо бы постараться все санузлы друг над другом разместить, глядишь, и стояков бы поубавилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.12.2007, 19:47
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



То vores8 - Еще одно ИМХО - выводите стояки на крышу, т. к. клапана эти не фурычат, а наружные сети надо вентилировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:59
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



вот еще два вида...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_1.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_2.pdf ( 989,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 24.12.2007, 20:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



Наверное проблема в том, что если стояк выводить на крышу то его надо по центру пускать, а тогда он посредине второго этажа вылезает sad.gif

Посоветуйте чтонить, а?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  j231_sanitary_floor2.pdf ( 20,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.12.2007, 20:09
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему по центру? Вентчасть можно гнуть куда угодно. Вы бы аксонометрии толком нарисовали и на планах развели, а то не очень понятно, что обсуждаем, нету ж решения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 21:31
Сообщение #21


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Мне только что приятель звонил - не вывел стояки , как ему говорили получил вонищу через срывающиеся сифоны, и чуть было за свой счет не стал переделывать систему. Выкрутился поставив сифоны на выпусках. Но подозреваю до первого памперса. Вам это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 10:25
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Либо клапаны левые, либо обе руки. У нас монтажники практически на всех коттеджах ставят клапаны, не хотят дырявить черепицу. Нареканий небыло ни разу.

А в данном случае можно было бы просто объединить все три стояка по чердаку без вывода на крышу и без клапана.
Но проще всего, судя по аксонометрии, вывести на чердак один стояк (со второго этажа) там изогнуть вент часть до удобного места и вывести на крышу.
Остальные - заткнуть хорошими фирменными вентклапанами смонтированнами опытными монтажниками.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.12.2007, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 20:28
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



вот нарисовал аксонометрии. Сделал 2 стояка - один выводится на крышу, другой (короткий) глушится клапаном (клапан не показан). С нетерпением жду комментариев

Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_1.pdf ( 46,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_2.pdf ( 41,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_3.pdf ( 43,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.12.2007, 20:39
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Санузлы всё таки оставили на месте. Теперь смотрите, чтобы канажка не оказалась в тех помещениях, где её быть не должно (СНиП на внутрянку).
Про отсутствие прочисток и прямые подключения к стоякам молчу. А вот почему нельзя объединить стояки поверху, вместо этого дурацкого клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 20:59
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



Спасибо smile.gif не те помещения - не подскажете какие? стояки проходят только в санузлах и в постирочной, и по лестничной шахте.

Стояки чем объединять и выводить на крышу? каким-нибудь гибким воздуховодом? А выводить нужно в отдельную трубу или можно совместить в одном блоке с трубой от камина? (не в самой каминной трубе ессно, а рядом).

Опять же буду благодарен за любые замечания предложения проистекающие из представленных аксонометрий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.12.2007, 21:04
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



пункт 17.10. СНиП 2.04.01-85*
Объединять той же трубой, из которой стояк сделан. Выводить только отдельно. Но можно декоративно оформить. Вопрос к арху и дизайнеру. На черепичной крыше отлично смотрится кованная сталь чернёная. Или закрыть декоративным коробом. Вариантов много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 21:16
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Наши придумали под холодную кровлю выводить в воздушную прослойку - тоже нарушение , но видимо наш народ без нарушений ничего делать не желает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.12.2007, 21:18
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сантехник, дружище, опять Вы плохому учите... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 21:18
Сообщение #29


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Чем чертите если не меджиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 21:21
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



А вот в такую трубу можно запихать? http://www.schiedel.ru/produkty/dymokhodny...ramma-postavok/ - в то что называется "Одноходовой дымоход с вентиляционной / инсталляционной шахтой"? Как раз в шахту и вывести стояк... не прокатит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 21:28
Сообщение #31


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот опять замечаю пристрастное отношение - Сергей вообще без выходов делает, а мне попало. Чего опять бодаться или плюнуть?

Можно и в такую

Есть понятие зона ветрового подпора - главное в нее не попадать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 21:33
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



спасибо вам люди добрые

(а черчу я ревитом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.12.2007, 22:03
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 21:28) [snapback]205692[/snapback]
Чего опять бодаться?

Шо ж Вас всё бодаться то тянет? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.12.2007, 22:05
Сообщение #34


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(vores8 @ 25.12.2007, 20:33) [snapback]205699[/snapback]
(а черчу я ревитом)

Это витаминки такие? smile.gif Простите, не удержалась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 22:16
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



ага, одно дополняет другое... "Для профилактики при повышенной физической и психической нагрузке, беременности, общих нарушениях питания, в период выздоровления после инфекционных заболеваний."

в моем ревите после того как час искал где лежат стандартные диаметры труб (ну не понимает он 110 мм и все тут) - почувствовал себя немножко беременным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 22:18
Сообщение #36


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



125
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vores8
сообщение 25.12.2007, 22:23
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



простите, 125 - это что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 10:56
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 22:28) [snapback]205692[/snapback]
Вот опять замечаю пристрастное отношение - Сергей вообще без выходов делает, а мне попало. Чего опять бодаться или плюнуть?

Ну это не только моё мнение-прикладываю скан пособия
п3.2.6-3.2.7:

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.12.2007, 10:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0036100053.jpg ( 79,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 11:11
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



И, до кучи, по вопросу общей вентиляции наружной сети, расчетец, оттуда же:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0036100055.jpg ( 64,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.12.2007, 23:55
Сообщение #40


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну не убеждает на фоне пункта 17.18 и не меня а экспертизу.
У меня такого документа нету и я просто из зависти его не признаю, ни за СП вышедший после 2003 года и конкретизирующий СНиП ни за что другое, чему обязан следовать и что должен соблюдать. А может это проект документа, а может мистификация. А иметь меня будут в соответствии со снипом, и не взирая на слабый писк и бормотание о каких то регламентах. Наверное сотый раз уже говорим. Надо просто разок замечание получить и сразу все усвоится.

Сообщение отредактировал Сантехник - 27.12.2007, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2007, 10:45
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ежели в Ваших условиях это не работает (скорее всего из-за криворукости или жадности монтажников/поставщиков), то ясное дело и экспертиза не пропускает. Но у нас это работает- и соответсвенно с экспертизой проблем нет. Более того, про эти клапаны я узнал от монтажников, они сначала появились на стройках, а потом в чертежах. Всё от практики.
А пособие - это так, теоробоснование. Ему уже лет 20 наверное, написано грамотно и не конъюктурно. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...20&start=20
На пункт 17.18 есть пункт 18.7, так что свобода творчества у нас есть.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2007, 11:40
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 10:45) [snapback]206157[/snapback]
у нас это работает

Это хорошо, что работает, но всё-таки, клапан вместо стояка, это замена трубы, не требующей никакой эксплуатации и работающей всегда, на механизм, пусть хороший, работающий, но гораздо более сложный, чем просто кусок трубы. И ещё хорошо, если этот механизм правильно поставили, а не просто заткнули им все стояки сверху...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2007, 13:59
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 27.12.2007, 12:40) [snapback]206177[/snapback]
Это хорошо, что работает, но всё-таки, клапан вместо стояка, это замена трубы, не требующей никакой эксплуатации и работающей всегда, на механизм, пусть хороший, работающий, но гораздо более сложный, чем просто кусок трубы. И ещё хорошо, если этот механизм правильно поставили, а не просто заткнули им все стояки сверху...

Да кто ж против! Но это сдерживает полет творческой мысли архитекторов размещающих над санузлами/кухнями спальни/гостинные. biggrin.gif
Да и лишние дырки в своей крыше тож надо самому эксплуатировать...
Во всяком случае такое решение имеет право на сосуществование. wink.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2007, 15:05
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 13:59) [snapback]206241[/snapback]
это сдерживает полет творческой мысли архитекторов размещающих над санузлами/кухнями спальни/гостинные. biggrin.gif

Так это хорошо, что сдерживает, а то они такого навояют... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.12.2007, 23:53
Сообщение #45


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я теперь с архитекторами в одной команде , так на первом объекте пришлось доказывать что на их архитектуре стояку К1 просто нет места, то перегородки , то еще что то, на следующем объекте они приходили советоваться, а на третьем я был до слез растроган - на планировке на 2 санузла расположенных у одной общей стены стоял один комплект стояков К1 В1 и Т3 и было нанесено даже отверстие. Это как ребенок тебе конфету дает, облизанную , упавшую пару раз на пол, но свою и от сердца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2008, 13:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Можно обойтись без клапанов и не дырявить кровлю. Лучше всего, как здесь уже говорили, все стояки объединить в чердаке в один стояк.
Объединенный стояк вывести через сборную вентиляционную шахту - см. п. 17.18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных