> Вопрос по утройству топочной
iopterst
сообщение 6.1.2008, 21:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.11.2007
Из: МО
Пользователь №: 12776



Здравствуйте.
Проектируемая топочная имеет выход в подсобное помещение (нет двери на улицу) - дверь должна открываться В ТОПОЧНУЮ. При аварийной ситуации мы предусматриваем окно, как взрывной клапан, а дверь должна закрыться при взрыве. Ни в одном ГОСТе и СНиПе не нашел этого.
Везде написано что дверь из котельной должна открываться непосредственно наружу. Это для случая, когда дверь выходит на улицу.

Где найти? Помогите.

Сообщение отредактировал iopterst - 6.1.2008, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Patorok
сообщение 8.1.2008, 16:26
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Не понял вопроса. Из топочной должна быть дверь наружу, без всяких там подсобных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iopterst
сообщение 8.1.2008, 17:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.11.2007
Из: МО
Пользователь №: 12776



Бывает проектируем на частные дома топочную, например, на цокольных этажах. Там нет выхода на улицу. Вход в топочную осуществляется из дома. Окно, высота потолков, площадь - в соответствии с нормами. Но вот дверь куда должна открываться? Не в дом же.

Сообщение отредактировал iopterst - 8.1.2008, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 8.1.2008, 18:56
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Значит неправильно проектируете
СНиП II-35-76
3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.
На случай замечания типа "у нас не котельная, а топочная":
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С.
Понятие же "топочная" нигде не регламентируется.
Т.о., если Вас интересует мнение нормативов, надо делать выход наружу. Если на нормативы плевать, то какая спрашивается разница в какую сторону открывать дверь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 8.1.2008, 19:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Я частенько видел котельные (топочные) в котеджах находящиеся в подвале с выходом на первый этаж дома или в коридор. Двери открывались во внутрь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 13.1.2008, 0:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Patorok! Я згоден з тобою.
Запроектировать и построить, да и согласовать можно по-разному. А потом "Днепропетровск"!
Если все двери в коттеджах внутрь, то направление взрыва будет туда-же, на свою голову.
Котельные, топочные, газоснабжение - в первую очередь нам надо думать о безопасности! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 14.1.2008, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



В соответствии с ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" имеем:

6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фрамугой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ¬ным газом. , т.е. двери с топочной наржу можно не делать

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова¬ния суммарной тепловой мощно-стью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под¬валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно¬сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж¬дающие от смежных помещений конструкции с пределом ог-нестойкости не ме¬нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.1.2008, 16:15
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Спасибо, что навели на нужный пункт, буду знать в будущем, но с чего Вы взяли, что аскер с Украины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utilizator
сообщение 15.1.2008, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240



Ну есть же там фразы про выход на лестничные клетки, коридоры и непосредственно наружу.
Назначение здания тоже играет роль.
А вот про "топочную" я битый год ничего не нашел.Было какое то письмо ОХРАНЫ ТРУДА.
Его 2 года назад кто то видел, но показать не смогли.
Так вот открывается наружу однозначно, но в зависимости от мощности и назначения строения может выходить.........
Я столкнулся с медицинскими строениями-стоматология, лаборатория и т.д.
У них, кстати есть свой СНиП.По строительству медстроений и т.д. wub.gif wub.gif ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 15.1.2008, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" СНиП 21-01-97 (ранее СНиП 2.01.02-85)

6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.1.2008, 1:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Patorok @ 8.1.2008, 17:56) [snapback]207989[/snapback]
Значит неправильно проектируете
СНиП II-35-76
3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.
На случай замечания типа "у нас не котельная, а топочная":
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С.
Понятие же "топочная" нигде не регламентируется.
Т.о., если Вас интересует мнение нормативов, надо делать выход наружу. Если на нормативы плевать, то какая спрашивается разница в какую сторону открывать дверь?


Дружище. ты конечно прав по своему - но не путай слона с мухой. biggrin.gif СНИП II-36-75 - для котельных в первую очередь - если их мощность - свыше 100кВт. А есть ведь ещё СП на проектирование автономных источников теплоснабжения (СП 40-104-2000), мой друг. В котором чётко сказано, что выход может быть и через коридор на улицу. Кроме того, есть чёткая формулировка в СП 42-101-2003. В топочной выход наружу должен быть при мощности устанавливаемого газового оборудования в жилом доме - свыше 150 кВт. А если у тебя теплогенераторы газовые расположены к примеру в квартирах, в отдельном помещении, в 9 этажном жилом доме? Что? Из всех помещений надо выход непосредственно наружу? Для Карлсонов? можно еще привести к примеру Свод правил на проектирование одноквартирных домов (он выпущен в дополнении к Снипу на такие дома) - там тоже есть требования к помещениям теплогенераторных. Ну а про двери - не скажу, вроде где-то читал что действительно - внутрянняя дверь в топочной должна открываться внутрь топочной, а наружная при наличии - на улицу. Прир отсутствии внешней двери - должно быть оконное остекление соответствущей площади. эти требования попадались и в паспортах на установку как нашего, так и импортного газового оборудования.

Сообщение отредактировал GASPAR - 19.1.2008, 1:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iopterst
сообщение 20.1.2008, 22:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.11.2007
Из: МО
Пользователь №: 12776



Всем спасибо. Но в итоге всё остановилось на рассуждениях - ссылки на конкренный документ так и нет sad.gif
Например, если делать по пожарным правилам - двери должны открываться по пути эвакуации, то при взрыве окно, которое мы предусматриваем как взрывной клапан остаётся целым, а дверь открывается в дом, дав пламени проити дальше. получается, что данный вопрос не оговорен нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 24.1.2008, 10:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата(iopterst @ 20.1.2008, 22:54) [snapback]212684[/snapback]
Всем спасибо. Но в итоге всё остановилось на рассуждениях - ссылки на конкренный документ так и нет sad.gif
Например, если делать по пожарным правилам - двери должны открываться по пути эвакуации, то при взрыве окно, которое мы предусматриваем как взрывной клапан остаётся целым, а дверь открывается в дом, дав пламени проити дальше. получается, что данный вопрос не оговорен нормативными документами.

Здесь Вы не правы окно есть легкосбрасываемоя конструкция, площадь расчитывается исходя из объема помещения.
Дверь-же относится к перегородкам, ее при взрыве не должно снести за это отвечает дверной замок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 24.1.2008, 12:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(iopterst @ 20.1.2008, 22:54) [snapback]212684[/snapback]
Всем спасибо. Но в итоге всё остановилось на рассуждениях - ссылки на конкренный документ так и нет sad.gif
Например, если делать по пожарным правилам - двери должны открываться по пути эвакуации, то при взрыве окно, которое мы предусматриваем как взрывной клапан остаётся целым, а дверь открывается в дом, дав пламени проити дальше. получается, что данный вопрос не оговорен нормативными документами.
двери открываются по ходу эвакуации если они ведут из здания наружу, из коридоров в лестницы, из лестниц в вестибюли. А из помещений - только если там более 15 человек (6 в подвале). Так что это не Ваш случай.
А вот Ваш случай: СНиП 31-02-01 Дома жилые одноквартирные

6.6 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа по СНиП 21-01. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом по 6,20, г СНиП 21-01. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.

В принципе получается что пофиг куда открывать, но внутрь конечно предпочтительнее. Но не забудьте про аварийный выход:
СНиП 21-01-97 п. 6.20 г

К аварийным выходам также относятся...
выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.9.2008, 13:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Patorok @ 8.1.2008, 18:56) [snapback]207989[/snapback]
Понятие же "топочная" нигде не регламентируется.


ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007, "ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ З ЗАКРИТОЮ
КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ".
С выходом этого документа многое встало на свои места. Например в определении "топочна" или "миникотельная". Здесь точно указаноно название:
п. 3.12 теплогенераторна - окреме нежитлове приміщення для розміщення теплогенератора (котла) і допоміжного устаткування до нього.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kron_Solo_*
сообщение 29.12.2011, 9:51
Сообщение #16





Guest Forum






Если будут еще вопросы то тут все написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 4.1.2012, 22:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Всем с новым годом!
Господа спецы, подскажите кто может, можно ли в помещении топочной дома (личного) разместить электрический щит, если да то может есть какие то условия размещения, например степень защищенности (IP), или что-то другое.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных