Друзья, помогите советом!
Клубный 6-ти квартиный элитный дом. Три этажа. Поквартирное отопление (2-ух контурные котлы). В каждой квартире 2-а санузла с мойкой, кухонная мойка, джакузи. Жильци жалуются, что при включении воды, предположим в ванной комнате, помыть посуду уже не возможно, т.к. напора нет вообще. короче стоит вопрос о поставке насосной установки.
От чего нужно оттолкнуться при подборе установки? С чего начать? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 17.1.2008, 17:58
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(kin @ 17.1.2008, 15:19) [snapback]211198[/snapback]
С чего начать? helpsmilie.gif helpsmilie.gif

с расчетов водопотребления....т.к. в вашем случае необязательно напор исчезает, возможно дебит недостаточен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2008, 18:04
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



С измерения давления воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kin_*
сообщение 18.1.2008, 20:17
Сообщение #4





Guest Forum






А как его, это самое водопотребление расчитать?? Есть какая-нибудь методика??? И что делать дальше??
Может быть расскажете про весь алгоритм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2008, 20:53
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Судя по всему Вы один из жильцов этого дома...

не стоит самим заниматься несвойственным вам работам...
для начала обратитесь к обслуживающей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.1.2008, 22:37
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Напишите сколько вас там проживает и есть ли вода по утрам в выходные часиков в 6. Викт просто осторожничает. Как правило надо поднять давление на пару атмосфер и все будет тип топ. А вот расход вычисляется из кол-ва жильцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 5:24
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 18.1.2008, 21:37) [snapback]211837[/snapback]
Викт просто осторожничает.

Угу..т.к. непонятно проблемы у всего дома, или в одной квартире...
Давление на входе в дом(кв.) может и достаточное, но стояки Д 25 а поквартирная разводка Д 15...на группу таких приборов - все, кранты!
А может где вентили прижаты..а может где фильтры забиты.
Одним словом многое что может быть....-поэтому для начала этим должен занятся профи...а уже на проф.поставленный вопрос можно попытаться чем то помочь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.1.2008, 9:40
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(kin @ 17.1.2008, 18:19) [snapback]211198[/snapback]
С чего начать?


А трубы водопроводные давно меняли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.1.2008, 11:20
Сообщение #9





Guest Forum






Да нет никакой проблеммы даже для чисто умозрительного подбора такой установки... Вода берется из городской сети? Одна из проблем - нехватка объема... Значит ставим вместительный гидробак... на куб-два... если место есть... за ним втыкаем 2х насосную станцию с частотником(и)... с производительностью насосов кубов 6 и требуемым напором... частотой регулируем и первое и второе... Конечно, при таком подходе возможно немного переплатить, зато гарантированная вода в кранах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 11:28
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Игорь Борисов @ 19.1.2008, 10:20) [snapback]211888[/snapback]
Значит ставим вместительный гидробак...

Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.1.2008, 20:03
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Vict @ 19.1.2008, 13:28) [snapback]211891[/snapback]
Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего?


именно!
нужно проверить бы давление в разных точка дома в разное время суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 20:12
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(kin @ 17.1.2008, 16:19) [snapback]211198[/snapback]
элитный дом

а на ВКшниках, как всегда, сэкономили wink.gif Студенты небось ваяли за три копейки.
Начать надо с выяснения обстановки. Откуда берётся вода и как подаётся в дом. А потом уж думать об инженерных решениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 20:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542




Эй философы!
А МОЖЕТ РАЗБЕРИТЕСЬ, КАКОЙ ВОДЫ НЕХВАТАЕТ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 20:26
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 19.1.2008, 19:18) [snapback]212052[/snapback]
Эй философы!
А МОЖЕТ РАЗБЕРИТЕСЬ, КАКОЙ ВОДЫ НЕХВАТАЕТ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ? biggrin.gif

Эй практики! biggrin.gif
А МОЖЕТ СРАЗУ ДАДИТЕ ОТВЕТ..

1. горячей не хватает
2. холодной не хватает



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 20:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перечитал всё. О холодной ни слова. Посуду помыть и ванну заполнить - это горячая. Вообще как заполнить ванну от такого котла - для меня загадка, а ещё в это же время посуду mellow.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 20:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зная в одном домике(весьма приличном) сделано было в тихую пара квартир,где все с\У и кухню и постирочную от одной гребенки последовательно все эти потребители завязали.Длинна разводки получилась около 90 метров между первым и последним,трубой Ф16, все в полу.Хозяина было искренне жаль, из под душа выскакивал.если кто в туалет сходил.
Новую всю сделали разводку от существовавшего до первоначальной разводки коллектора на 5 подключений для каждой квартиры.

Забыл уточнить-на коллекторе давления более чем хватало.И станция подкачки тож есть и с баком и прочая.
Одной разводки ТАК выполненной хватило угробить все.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2008, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.1.2008, 20:37
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Vict @ 19.1.2008, 11:28) [snapback]211891[/snapback]
Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего?

Все одно бак не помешает... biggrin.gif , хужее не будет... что дебета не хватает, что давления... если станция начнет отсасывать из (у) городской сети - быренько станет по сухому ходу... Так что запасец водички - это гуд...

Все варианты касаются, естессно, холодной воды... если проблемм с горячей, то тут уж надо смотреть в районе теплообменника...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 20:51
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А был ли мальчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 20:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 19:51) [snapback]212081[/snapback]
А был ли мальчик

clap.gif
Исчез, как и небыло biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 20:57
Сообщение #20


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А мы то ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 20:58
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



biggrin.gif
Цитата(jota @ 19.1.2008, 19:33) [snapback]212058[/snapback]
О холодной ни слова.

Цитата(Игорь Борисов @ 19.1.2008, 19:37) [snapback]212063[/snapback]
Все варианты касаются, естессно, холодной воды...
biggrin.gif biggrin.gif


Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 19:37) [snapback]212061[/snapback]
трубой Ф16, все в полу.

Виват практикам! clap.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 20:59
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не - теоретики рулят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 21:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Виват практикам! "
Поймать монтажников этих не удалось.А хозяин вообще не обязан в этом разбираться.Он вобщем то пришел уточнить,может чего то еще не сделано,а то вот тут дело такое.
Нанял блин гоп-бригаду его прораб по отделке квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 21:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Эй теоретики! О нехватке холодной воды вещал человек, который за 1000 км от автора ohmy.gif
А автор пропал. Пошёл видать мыться, пока посуду не моют. Ответов нет! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 21:17
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 19.1.2008, 20:05) [snapback]212104[/snapback]
Эй теоретики! О нехватке холодной воды вещал человек, который за 1000 км от автора ohmy.gif
А автор пропал. Пошёл видать мыться, пока посуду не моют. Ответов нет! biggrin.gif

Практиктикам привет от 1000 км(откуда такие подробности?)! В слачае отсутствия горячей воды посуду могно помыть с помощью холодной и Бинго, Фери...или Бениеной мамы biggrin.gif
Если постираться -Колгон рулит! biggrin.gif
Ну а если помыться - солдатское мыло(кстати и в морсой воде мылится)! biggrin.gif

Так что теоретики от практиков чистотой отличаются! biggrin.gif
В том числе и проектной! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 21:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vict @ 19.1.2008, 20:17) [snapback]212114[/snapback]
Практиктикам привет от 1000 км(откуда такие подробности?)! В слачае отсутствия горячей воды посуду могно помыть с помощью холодной и Бинго, Фери...или Бениеной мамы biggrin.gif
Если постираться -Колгон рулит! biggrin.gif
Ну а если помыться - солдатское мыло(кстати и в морсой воде мылится)! biggrin.gif

Так что теоретики от практиков чистотой отличаются! biggrin.gif
В том числе и проектной! clap.gif

"откуда такие подробности?)!" по региону, батенька, по региону_с. rolleyes.gif
Бенина мама укатила в Израиль.... wink.gif
Нету морской воды, а потому зачем это солдатское мыло? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 21:25
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Проектная чистота ? Я понять не могу то ли проектировщик перед нами то ли нормоконтролер. То ли в одно лицо. Не признал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 21:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Все это ерунда: практики,теоретики,монтажники ,проектировщики.
Во всем виноват заказчик! По двум причинам:
1/. Так он гад так мало заплатил,что хорошо еще ,что ТАК сделали хоть.
2.\Так этот дурень столько заплатил,но.. такому дурню и ТАК сойдет.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2008, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 21:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 20:25) [snapback]212123[/snapback]
Проектная чистота ? Я понять не могу то ли проектировщик перед нами то ли нормоконтролер. То ли в одно лицо. Не признал.

Он с Бениной мамой и Калгоном помылся в холодной морской воде солдатским мылом. Вот и понесло... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 21:34
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



clap.gif люблю форум не только за инфу, но и за то что таких людей здесь встречаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных