Как подобрать установку повышения давления |
|
|
Гость_kin_*
|
17.1.2008, 16:19
|
Guest Forum

|
Друзья, помогите советом! Клубный 6-ти квартиный элитный дом. Три этажа. Поквартирное отопление (2-ух контурные котлы). В каждой квартире 2-а санузла с мойкой, кухонная мойка, джакузи. Жильци жалуются, что при включении воды, предположим в ванной комнате, помыть посуду уже не возможно, т.к. напора нет вообще. короче стоит вопрос о поставке насосной установки. От чего нужно оттолкнуться при подборе установки? С чего начать?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
17.1.2008, 17:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(kin @ 17.1.2008, 15:19) [snapback]211198[/snapback] С чего начать?  с расчетов водопотребления....т.к. в вашем случае необязательно напор исчезает, возможно дебит недостаточен..
|
|
|
|
|
17.1.2008, 18:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
С измерения давления воды.
|
|
|
|
Гость_kin_*
|
18.1.2008, 20:17
|
Guest Forum

|
А как его, это самое водопотребление расчитать?? Есть какая-нибудь методика??? И что делать дальше?? Может быть расскажете про весь алгоритм.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 20:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Судя по всему Вы один из жильцов этого дома...
не стоит самим заниматься несвойственным вам работам... для начала обратитесь к обслуживающей организации.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 22:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Напишите сколько вас там проживает и есть ли вода по утрам в выходные часиков в 6. Викт просто осторожничает. Как правило надо поднять давление на пару атмосфер и все будет тип топ. А вот расход вычисляется из кол-ва жильцов.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 5:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 18.1.2008, 21:37) [snapback]211837[/snapback] Викт просто осторожничает. Угу..т.к. непонятно проблемы у всего дома, или в одной квартире... Давление на входе в дом(кв.) может и достаточное, но стояки Д 25 а поквартирная разводка Д 15...на группу таких приборов - все, кранты! А может где вентили прижаты..а может где фильтры забиты. Одним словом многое что может быть....-поэтому для начала этим должен занятся профи...а уже на проф.поставленный вопрос можно попытаться чем то помочь
|
|
|
|
|
19.1.2008, 9:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(kin @ 17.1.2008, 18:19) [snapback]211198[/snapback] С чего начать? А трубы водопроводные давно меняли?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.1.2008, 11:20
|
Guest Forum

|
Да нет никакой проблеммы даже для чисто умозрительного подбора такой установки... Вода берется из городской сети? Одна из проблем - нехватка объема... Значит ставим вместительный гидробак... на куб-два... если место есть... за ним втыкаем 2х насосную станцию с частотником(и)... с производительностью насосов кубов 6 и требуемым напором... частотой регулируем и первое и второе... Конечно, при таком подходе возможно немного переплатить, зато гарантированная вода в кранах...
|
|
|
|
|
19.1.2008, 11:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Игорь Борисов @ 19.1.2008, 10:20) [snapback]211888[/snapback] Значит ставим вместительный гидробак... Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего?
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 19.1.2008, 13:28) [snapback]211891[/snapback] Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего? именно! нужно проверить бы давление в разных точка дома в разное время суток.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(kin @ 17.1.2008, 16:19) [snapback]211198[/snapback] элитный дом а на ВКшниках, как всегда, сэкономили  Студенты небось ваяли за три копейки. Начать надо с выяснения обстановки. Откуда берётся вода и как подаётся в дом. А потом уж думать об инженерных решениях.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Эй философы!А МОЖЕТ РАЗБЕРИТЕСЬ, КАКОЙ ВОДЫ НЕХВАТАЕТ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ?
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 19.1.2008, 19:18) [snapback]212052[/snapback] Эй философы!А МОЖЕТ РАЗБЕРИТЕСЬ, КАКОЙ ВОДЫ НЕХВАТАЕТ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ?  Эй практики! А МОЖЕТ СРАЗУ ДАДИТЕ ОТВЕТ.. 1. горячей не хватает 2. холодной не хватает
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Перечитал всё. О холодной ни слова. Посуду помыть и ванну заполнить - это горячая. Вообще как заполнить ванну от такого котла - для меня загадка, а ещё в это же время посуду  .
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зная в одном домике(весьма приличном) сделано было в тихую пара квартир,где все с\У и кухню и постирочную от одной гребенки последовательно все эти потребители завязали.Длинна разводки получилась около 90 метров между первым и последним,трубой Ф16, все в полу.Хозяина было искренне жаль, из под душа выскакивал.если кто в туалет сходил. Новую всю сделали разводку от существовавшего до первоначальной разводки коллектора на 5 подключений для каждой квартиры.
Забыл уточнить-на коллекторе давления более чем хватало.И станция подкачки тож есть и с баком и прочая. Одной разводки ТАК выполненной хватило угробить все.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2008, 20:58
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.1.2008, 20:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.1.2008, 11:28) [snapback]211891[/snapback] Ребят, обьясните мне, как можно выписывать таблетки - не зная от чего? Все одно бак не помешает...  , хужее не будет... что дебета не хватает, что давления... если станция начнет отсасывать из (у) городской сети - быренько станет по сухому ходу... Так что запасец водички - это гуд... Все варианты касаются, естессно, холодной воды... если проблемм с горячей, то тут уж надо смотреть в районе теплообменника...
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:51
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А был ли мальчик
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 19:51) [snapback]212081[/snapback] А был ли мальчик Исчез, как и небыло
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:57
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А мы то ....
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 19.1.2008, 19:33) [snapback]212058[/snapback] О холодной ни слова. Цитата(Игорь Борисов @ 19.1.2008, 19:37) [snapback]212063[/snapback] Все варианты касаются, естессно, холодной воды... Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 19:37) [snapback]212061[/snapback] трубой Ф16, все в полу. Виват практикам!
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не - теоретики рулят
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Виват практикам! " Поймать монтажников этих не удалось.А хозяин вообще не обязан в этом разбираться.Он вобщем то пришел уточнить,может чего то еще не сделано,а то вот тут дело такое. Нанял блин гоп-бригаду его прораб по отделке квартиры.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Эй теоретики! О нехватке холодной воды вещал человек, который за 1000 км от автора А автор пропал. Пошёл видать мыться, пока посуду не моют. Ответов нет!
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 19.1.2008, 20:05) [snapback]212104[/snapback] Эй теоретики! О нехватке холодной воды вещал человек, который за 1000 км от автора А автор пропал. Пошёл видать мыться, пока посуду не моют. Ответов нет!  Практиктикам привет от 1000 км(откуда такие подробности?)! В слачае отсутствия горячей воды посуду могно помыть с помощью холодной и Бинго, Фери...или Бениеной мамы Если постираться -Колгон рулит! Ну а если помыться - солдатское мыло(кстати и в морсой воде мылится)! Так что теоретики от практиков чистотой отличаются! В том числе и проектной!
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vict @ 19.1.2008, 20:17) [snapback]212114[/snapback] Практиктикам привет от 1000 км(откуда такие подробности?)! В слачае отсутствия горячей воды посуду могно помыть с помощью холодной и Бинго, Фери...или Бениеной мамы Если постираться -Колгон рулит! Ну а если помыться - солдатское мыло(кстати и в морсой воде мылится)! Так что теоретики от практиков чистотой отличаются! В том числе и проектной!  "откуда такие подробности?)!" по региону, батенька, по региону_с. Бенина мама укатила в Израиль.... Нету морской воды, а потому зачем это солдатское мыло?
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Проектная чистота ? Я понять не могу то ли проектировщик перед нами то ли нормоконтролер. То ли в одно лицо. Не признал.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Все это ерунда: практики,теоретики,монтажники ,проектировщики. Во всем виноват заказчик! По двум причинам: 1/. Так он гад так мало заплатил,что хорошо еще ,что ТАК сделали хоть. 2.\Так этот дурень столько заплатил,но.. такому дурню и ТАК сойдет.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2008, 21:37
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 20:25) [snapback]212123[/snapback] Проектная чистота ? Я понять не могу то ли проектировщик перед нами то ли нормоконтролер. То ли в одно лицо. Не признал. Он с Бениной мамой и Калгоном помылся в холодной морской воде солдатским мылом. Вот и понесло...
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
 люблю форум не только за инфу, но и за то что таких людей здесь встречаю
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама