				Исходные данные: проект газоснабжения магазина. Встроенное помещение в многоэтажный дом. 
 Одна нехорошая контора, ссылаясь на п4.5 СНИП "Тепловые сети" требует установки автоматического регулятора теплового потока в зависимости от температуры наружного воздуха. Котел маленький, турбированный - 24квт.
 
 Что делать?
 
 Сразу скажу - это Украина. Понимаю, что может не по адресу, но все равно общая концепция одинакова.
 
 Сообщение отредактировал slava1970 - 19.1.2008, 15:47
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		|  | 
				  19.1.2008, 16:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(slava1970 @ 19.1.2008, 14:44) [snapback]211946[/snapback] Исходные данные: проект газоснабжения магазина. Встроенное помещение в многоэтажный дом. 
 Одна нехорошая контора, ссылаясь на п4.5 СНИП "Тепловые сети" требует установки автоматического регулятора теплового потока в зависимости от температуры наружного воздуха. Котел маленький, турбированный - 24квт.
 
 Что делать?
 
 Сразу скажу - это Украина. Понимаю, что может не по адресу, но все равно общая концепция одинакова.
 Ваш котёл, если не самопал, имеет модуль регулирования температуры выхода в зависимости от Т наружного воздуха. Остаётся подключить датчик Т и настроить автоматику. Почитайте пасспорт котла. Так вы выполните требования СНиП
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_slava1970_* | 
				  19.1.2008, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 19.1.2008, 17:54) [snapback]211978[/snapback] Ваш котёл, если не самопал, имеет модуль регулирования температуры выхода в зависимости от Т наружного воздуха. Остаётся подключить датчик Т и настроить автоматику. Почитайте пасспорт котла.Так вы выполните требования СНиП
 Котел Ferroli F-24. На нем  подключается только программный термостат, то есть он работает на выкл-вкл. И работает внутри помещения в диапазоне температур 0-40град.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2008, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(slava1970 @ 19.1.2008, 16:55) [snapback]211994[/snapback] Котел Ferroli F-24. На нем  подключается только программный термостат, то есть он работает на выкл-вкл. И работает внутри помещения в диапазоне температур 0-40град. Здесь Вы не точны. Горелка с модуляцией. Значит не только вкл-выкл. Если есть датчик температуры (комнатный термостат) - что ещё надо? Это и есть самый экономичный режим - значительно точнее и экономичнее чем по Т нар. воздуха. К нему ещё термостатные вентили на радиаторах и всё. А модуляционная горелка будет автоматически и плавно подстраивать котёл под потребляемую мощность. У Вас ещё есть возможность вручную установить максимальную температуру выхода из котла. Мало - добавили; много - снизили. Но это оказывает небольшое влияние на экономию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_slava1970_* | 
				  20.1.2008, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 19.1.2008, 20:14) [snapback]212012[/snapback] Здесь Вы не точны. Горелка с модуляцией. Значит не только вкл-выкл. Если есть датчик температуры (комнатный термостат) - что ещё надо? Это и есть самый экономичный режим - значительно точнее и экономичнее чем по Т нар. воздуха. К нему ещё термостатные вентили на радиаторах и всё. А модуляционная горелка будет автоматически и плавно подстраивать котёл под потребляемую мощность. У Вас ещё есть возможность вручную установить максимальную температуру выхода из котла. Мало - добавили; много - снизили. Но это оказывает небольшое влияние на экономию. Вкладываю описалку. На схеме только подключение термостата. Он не регулирует температуру воды.  Про СНИПы. Я понимаю в теории, что все эти эквитермические регулировки для мощных котлов центрального отопления с множественными ветвями, где теплоноситель сильно остывает от одного помещения к другому. Но, пока нет изменений в законе, эти тепловые сети лепяться к любой системе отопления. Даже к моей где две трубы и два радиатора. Я писал на украинском форуме: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с температурой до 200°С и давлением Ру до 2,5 МПа и водяной пар с температурой до 440 °С и давлением Ру до 6,3 МПа, и сооружений на них (насосных, павильонов и др.). Под эту категорию попадают любые сети, даже с холодной водой Smile
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2008, 11:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Так ведь написано СЕТИ. А у Вас индивидуальный источник. На ваш случай другие правила. Не знаю как у вас, у нас "правила устройства котельных.... и.т.д." Может кто-то из Украины найдёт организационный выход.Просмотрел пасспорт. Там есть очень нужная для Вас запись: "...при задаче температуры помещения, котёл будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха..."
 Но я ещё раз обращаю Ваше внимание, что указанный СНиП не для вашего случая...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_slava1970_* | 
				  20.1.2008, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 20.1.2008, 12:58) [snapback]212409[/snapback] Так ведь написано СЕТИ. А у Вас индивидуальный источник. На ваш случай другие правила. Не знаю как у вас, у нас "правила устройства котельных.... и.т.д." Может кто-то из Украины найдёт организационный выход.Просмотрел пасспорт. Там есть очень нужная для Вас запись: "...при задаче температуры помещения, котёл будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха..."
 Но я ещё раз обращаю Ваше внимание, что указанный СНиП не для вашего случая...
 Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть? Где почитать определение терминов? Вот нашел похожее: Тепловая сеть (теплосеть, ТС) — система теплоустановок для транспорта и распределения теплоносителя (теплосети энергосистемы состоят из теплопроводов и распределительных тепловых пунктов).
				Сообщение отредактировал slava1970 - 20.1.2008, 12:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2008, 12:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 11:15) [snapback]212417[/snapback] Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть?Где почитать определение терминов?
 Тепловые сети, это сети за границей ответственности. Определение должно быть в СНиПе или просто поисковиком в Инете (Тепловые сети) - найдёте инфу Вот именно, для транспорта от производителя энергии к потребителю. А вы что производитель? Или занимаетесь коммерческой транспортировкой тепла?  Вобщем задурили себе голову, и другим тоже...   Сообщение отредактировал jota - 20.1.2008, 12:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2008, 12:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Ваш случай подпадает под Российский СП 41-104-2000  - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_slava1970_* | 
				  20.1.2008, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 20.1.2008, 13:18) [snapback]212420[/snapback] Тепловые сети, это сети за границей ответственности. Определение должно быть в СНиПе или просто поисковиком в Инете (Тепловые сети) - найдёте инфу Даже если тепловые сети распространяются на меня, то там же написано,повторюсь: 4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП.  Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.  При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты - количественное, а также качественно-количественное.  На котле есть регулировка качественного показателя теплоносителя - температуры. Упала температура наружного воздуха- я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель. Но в СНИПах не написано, что эта регулировка должна быть автоматической, а эти ребята требуют от меня именно автоматическую.  Так записано в техусловиях.http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1539 В общем, надо ждать официальное заключение на проект. Цитата(Wiz @ 20.1.2008, 13:25) [snapback]212429[/snapback] Ваш случай подпадает под Российский СП 41-104-2000  - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Я нашел их и прочел. Там тоже ничего нет, чтоб регулировка была именно автоматической. Я уже молчу о том, что в СНИП "отопление и вентиляция", на который они там же в п.2.4.2 ссылаются в техусловиях вообще вся автоматика начинается от 50квт. Цитата: 3.15*. Системы отопления следует проектировать с установкой  ав- томатических регуляторов теплового потока на абонентском вводе, на фа- садных ветвях или на трубопроводах самостоятельных систем, обслуживаю- щих обособленную группу помещений (зону)  при  условии,  что  тепловая мощность системы, фасадной ветви или зоны превышает 50 кВт. При обору- довании отопительных приборов автоматическими терморегуляторами  регу- лятор на абонентском вводе допускается не устанавливать  при  тепловой мощности системы (ветви, зоны) до 150 кВт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2008, 12:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 11:45) [snapback]212436[/snapback] Даже если тепловые сети распространяются на меня, то там же написано,повторюсь: 4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП.  Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.  При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты - количественное, а также качественно-количественное.  На котле есть регулировка качественного показателя теплоносителя - температуры. Упала температура наружного воздуха- я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель. Но в СНИПах не написано, что эта регулировка должна быть автоматической, а эти ребята требуют от меня именно автоматическую.  Так записано в техусловиях.http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1539 В общем, надо ждать официальное заключение на проект. Я нашел их и прочел. Там тоже ничего нет, чтоб регулировка была именно автоматической. 1. Почему Вы такой УПЁРТЫЙ    2. Почему краники, а не термостатные вентили? Что поставить на пару радиаторов  денег не хватило? Или век каменный? Правильно требуют автоматическое регулирование. Выход - ставьте комнатный, программируемый термостат - как рекомендовано в пасспорте котла или термостатные вентили. 3. А техусловия надо выполнять
				Сообщение отредактировал jota - 20.1.2008, 12:56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2008, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				как эт нет ??? в разделе Автоматизация11.4.4	В котельных следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной воды, поступающей в котлы, если это предусмотрено инструкцией завода (фирмы) изготовителя.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_slava1970_* | 
				  20.1.2008, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 20.1.2008, 13:51) [snapback]212437[/snapback] 1. Почему Вы такой УПЁРТЫЙ    2. Почему краники, а не термостатные вентили? Что поставить на пару радиаторов  денег не хватило? Или век каменный? Правильно требуют автоматическое регулирование. Выход - ставьте комнатный, программируемый термостат - как рекомендовано в пасспорте котла или тервмостатные вентили.Согласен с Вами. Просто я монтаж сделал до техусловий. Ну, "как обычно"   . Так сделано у меня дома и у родителей. Но я переделаю. Буду исправляЦа. Вы ж понимаете - это все СИСТЕМА. У нас так делают все, а потом думают какой выход найти. Цитата(Wiz @ 20.1.2008, 13:52) [snapback]212438[/snapback] как эт нет ??? в разделе Автоматизация11.4.4	В котельных следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной воды, поступающей в котлы, если это предусмотрено инструкцией завода (фирмы) изготовителя.
 Извиняюсь, я имел ввиду именно эквитермическое регулирование - погодозависимое, изменение темературы в котле в зависимости от температуры воздуха "на  улице". Гляньте самое первое сообщение.
				Сообщение отредактировал slava1970 - 20.1.2008, 13:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Евпатий_* | 
				  20.1.2008, 23:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 12:15) [snapback]212417[/snapback] Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть?Где почитать определение терминов?
 Вот нашел похожее:
 Тепловая сеть (теплосеть, ТС) — система теплоустановок для транспорта и распределения теплоносителя (теплосети энергосистемы состоят из теплопроводов и распределительных тепловых пунктов).
 Ваши две трубы - не тепловая сеть. Вы же сами ответили - у Вас есть распределенные тепловые пункты? Нет. У Вас автономный источник теплоснабжение, ваши трубы - это внутренняя система теплоснабжения. СНиП "Тепловые сети" - не распространяется на Ваш объект.  Насчет автоматики - jota ведь напомнил, что Ваш котел АВТОМАТИЧЕСКИ будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха... ". Техзадание по автоматике будет выполнено. А Вы продолжаете свое:  Цитата я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель   Издеваетесь, что ли?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |