Здравствуйте:) Подскажите пожалуйста. Могу ли я подсоединить фановую трубу К3 (прачечная ресторана) к фану К1 от сан. узла обслуживающего персонала этого самого ресторана? Мой глав. спец. «настаивает» на отдельном фане. Но, мне решение тянуть трубу через шесть этажей от двух моек и стиральной машины, отдельно, как-то не очень нравится.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Yrua_*
|
23.1.2008, 17:16
|
Guest Forum

|
Шото не очень понятно предназначение словосочетания "фановая труба"
Но видимо дело об выпусках от ресторана
так вот смотрите уже обсуждаемые темы тема "Канализация в кафе с разрывом струи у мойках " там уже много написано про Вашу ситуацию
Сообщение отредактировал andrey R - 23.1.2008, 17:18
|
|
|
|
|
23.1.2008, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Yrua @ 23.1.2008, 17:16) [snapback]213995[/snapback] Шото не очень понятно предназначение словосочетания "фановая труба" это про вытяжную чать... я бы объеденила, выше последнего прибора, т.е. если приборы только на первом этаже - под потолком первого этажа объеденить два стояка и дальше одним уже подниматься на крышу... но если спросите "где написано" не скажу )) тут уже были прения по этому поводу - посмотрите/поищите...
|
|
|
|
|
23.1.2008, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(sonsumerek @ 23.1.2008, 14:26) [snapback]214000[/snapback] это про вытяжную чать...
я бы объеденила, выше последнего прибора, т.е. если приборы только на первом этаже - под потолком первого этажа объеденить два стояка и дальше одним уже подниматься на крышу... но если спросите "где написано" не скажу )) тут уже были прения по этому поводу - посмотрите/поищите... мерси:) вот и с склонна к такому же решению приборы только на первом, и смысла гнать два фановых стояка рядом не вижу.. нужно искать чем это можно "узаконить"..
|
|
|
|
|
23.1.2008, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
СНип 17.20. Диаметр вытяжной части канализационно¬го стояка должен быть равен диаметру сточной час¬ти стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стоя¬ков. Диаметр вытяжного стояка для группы объе¬диненных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10.
Сбор¬ный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предус¬матривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
Так что обеденяйте и не мучтесь!!!
|
|
|
|
|
23.1.2008, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(vod30 @ 23.1.2008, 16:04) [snapback]214049[/snapback] СНип 17.20. Диаметр вытяжной части канализационно¬го стояка должен быть равен диаметру сточной час¬ти стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стоя¬ков. Диаметр вытяжного стояка для группы объе¬диненных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10.
Сбор¬ный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предус¬матривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
Так что обеденяйте и не мучтесь!!! Ну.. я бы не была так однозначна.. У меня разные системы К3 и К1..
Сообщение отредактировал mishelka - 23.1.2008, 20:19
|
|
|
|
|
23.1.2008, 22:19
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По этому единого мнения нет, но мои знакомые тянут 2 трубы, так как объединение систем не разрешено снипом. Можете получить замечание и глав спец тоже так думает
|
|
|
|
|
23.1.2008, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
А яб соединил))) ничего в этом страшного нет ни с технической ни с экологической стороны..
|
|
|
|
|
23.1.2008, 22:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(dudkas3 @ 23.1.2008, 22:28) [snapback]214146[/snapback] А яб соединил))) ничего в этом страшного нет ни с технической ни с экологической стороны.. Кто бы сомневался, наслышаны. Уж если решите то объединяйте под кровлей , иначе всегда есть возможность получить К1 - к примеру засор в районе ревизии на 1 этаже, маловероятно , но никто не поручится что так не будет ))) кроме Дудкаса конечно
|
|
|
|
|
23.1.2008, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Сантехник @ 23.1.2008, 22:36) [snapback]214151[/snapback] Кто бы сомневался, наслышаны. Под потолком объединяют обычно меж. прочим))) мой ник скоро станет нарецательным на этом форуме, как Джордано Бруно например  его тоже вот сожгли, а потом только поверили..хыхыхыыы
Сообщение отредактировал dudkas3 - 23.1.2008, 23:04
|
|
|
|
|
23.1.2008, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(Сантехник @ 23.1.2008, 19:39) [snapback]214151[/snapback] Кто бы сомневался, наслышаны.
Уж если решите то объединяйте под кровлей , иначе всегда есть возможность получить К1 - к примеру засор в районе ревизии на 1 этаже, маловероятно , но никто не поручится что так не будет ))) кроме Дудкаса конечно Ну.. вентилируемую часть от встроенных к жилью же присоединяют Та же К1 и К3, по крайней мере наш украинский ДБН это допускает Не тянут от встроенных отдельно фан в 14 этажей, чтобы под кровлей собрать.. Кухню и всю технологию я вывела отдельно А вот эта прачечная ну очень меня смущает Цитата(dudkas3 @ 23.1.2008, 19:46) [snapback]214160[/snapback] Под потолком объединяют обычно меж. прочим))) мой ник скоро станет нарецательным на этом форуме, как Джордано Бруно например  Вы вдохновляете, Вас цитируют
|
|
|
|
|
24.1.2008, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(mishelka @ 23.1.2008, 16:33) [snapback]213975[/snapback] Могу ли я подсоединить фановую трубу К3 (прачечная ресторана) к фану К1 от сан. узла обслуживающего персонала этого самого ресторана? Мой глав. спец. «настаивает» на отдельном фане. Но, мне решение тянуть трубу через шесть этажей от двух моек и стиральной машины, отдельно, как-то не очень нравится.  А почему нельзя? Может это объяснить Ваш глав. спец? Как я поняла - ресторан и прачечная на 1 этаже. К1 от ресторана вентилируется. Присоединить вентстояк К3 под потолком 1 этажа к этому вентстояку К1. Где криминал то? Кроме того: обязательно ли вообще вентилировать эту К3? Может пропускной способности хватит и у невентилируемого стояка раз 1 этаж и мало приборов.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
24.1.2008, 0:27
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 23.1.2008, 22:46) [snapback]214160[/snapback] мой ник скоро станет нарецательным на этом форуме его тоже вот сожгли, а потом только поверили..хыхыхыыы блин, Дудкас не прибедняйтесь, Вы уже давно - имя нарицательное другое дело, что ни сжечь, не затоптать Вас не получится - нам всем скушно же станет одна капуста чего стоит... и я уж молчу про КНСки
|
|
|
|
|
24.1.2008, 7:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 24.1.2008, 2:21) [snapback]214199[/snapback] Кроме того: обязательно ли вообще вентилировать эту К3? Может пропускной способности хватит и у невентилируемого стояка раз 1 этаж и мало приборов. По САНПИНу надо. Написано - как правило вентилируемые стояки. Я понимаю как не зависимо от пропускной способности. Там же о раздельных ВЫПУСКАХ. Я б объеденил с К1. Но не с бытовкой обслуги где бесконтактные смесители и пр.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 8:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я не так Вас понял , почему то привидилось что по К1 могут быть сан приборы и выше объединения систем, поэтому и говорил об объединении под кровлей. Но провести 2 трубы вместе или одну это почти одно и тоже по времени и цене. А уж нарисовать то и подавно.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(OlgaO @ 23.1.2008, 21:21) [snapback]214199[/snapback] А почему нельзя? Может это объяснить Ваш глав. спец? Как я поняла - ресторан и прачечная на 1 этаже. К1 от ресторана вентилируется. Присоединить вентстояк К3 под потолком 1 этажа к этому вентстояку К1. Где криминал то? Кроме того: обязательно ли вообще вентилировать эту К3? Может пропускной способности хватит и у невентилируемого стояка раз 1 этаж и мало приборов. К3, нужно вентилировать, ну и фановый стояк К1 рядом совсем. Где написано что категорически нельзя, их объединить вытяжными частями я не нашла. А главспец аргументировала «Нельзя, тебе трубы жалко отдельно?» Она человек новый, намного старше. Я спорить не стала – ушла искать «где написано». Спасибо всем большое за помощь:) Попробую объединить..
|
|
|
|
|
24.1.2008, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 24.1.2008, 7:14) [snapback]214222[/snapback] По САНПИНу надо. Написано - как правило вентилируемые стояки. Миша, где написано? Не смогла найти пока.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(mishelka @ 24.1.2008, 9:05) [snapback]214236[/snapback] Я спорить не стала – ушла искать «где написано». Справочник проектировщика часть 2 под ред. Староверова 1975 г глава 12.3 предпоследний абзац.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 9:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
п3.7 Санпина общ. питания. На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются «дыхательные» стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования.
В этом же: 3.11. В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий. Не указано по воде или по воздуху - нельзя и все.
Ольге: Пардон, это не в санпине, а в пособии: 4.29. В предприятиях общественного питания рекомендуется, как правило, проектировать вентилируемые стояки канализации.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(OlgaO @ 24.1.2008, 6:23) [snapback]214245[/snapback] Справочник проектировщика часть 2 под ред. Староверова 1975 г глава 12.3 предпоследний абзац. Цитата(Михаил I @ 24.1.2008, 6:59) [snapback]214256[/snapback] п3.7 Санпина общ. питания. На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются «дыхательные» стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования.
В этом же: 3.11. В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий. Не указано по воде или по воздуху - нельзя и все.
Ольге: Пардон, это не в санпине, а в пособии: 4.29. В предприятиях общественного питания рекомендуется, как правило, проектировать вентилируемые стояки канализации. по крайней мере четкого запрета на объединение именно вентиляционных частей стояков- нет, значит можно попробовать объединить
Сообщение отредактировал mishelka - 24.1.2008, 10:26
|
|
|
|
|
24.1.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(mishelka @ 24.1.2008, 10:23) [snapback]214273[/snapback] по крайней мере четкого запрета на объединение именно вентиляционных частей стояков- нет, значит можно попробовать объединить mishelka, скачайте здесь вторую часть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...p;hl=СтароверовСтраница 97 книги глава 12.3 предпоследний абзац и покажите своему глав. спецу. После - спокойно объединяйте. Миша, "4.29. В предприятиях общественного питания рекомендуется, как правило, проектировать вентилируемые стояки канализации." - это только рекомендуется.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(OlgaO @ 24.1.2008, 8:27) [snapback]214299[/snapback] mishelka, скачайте здесь вторую часть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...p;hl=СтароверовСтраница 97 книги глава 12.3 предпоследний абзац и покажите своему глав. спецу. После - спокойно объединяйте. Миша, "4.29. В предприятиях общественного питания рекомендуется, как правило, проектировать вентилируемые стояки канализации." - это только рекомендуется. у меня есть эта книжка:) я читала, но сомневалась, если есть запрет в нормативных документах, то я не могу опираться на справочник проектировщика. А запрета как такового нету.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А эта К3 от прачечной ресторана очень неподходяще размещается относительно других стояков К3 этого ресторана?Ни как не дойти?
|
|
|
|
|
24.1.2008, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(инж323 @ 24.1.2008, 9:39) [snapback]214321[/snapback] А эта К3 от прачечной ресторана очень неподходяще размещается относительно других стояков К3 этого ресторана?Ни как не дойти? 20 м до ближайшего да и хотелось бы все таки знать -"быть или не быть"
|
|
|
|
|
24.1.2008, 13:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 24.1.2008, 13:27) [snapback]214299[/snapback] mishelka, скачайте здесь вторую часть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...p;hl=СтароверовСтраница 97 книги глава 12.3 предпоследний абзац и покажите своему глав. спецу. После - спокойно объединяйте. Миша, "4.29. В предприятиях общественного питания рекомендуется, как правило, проектировать вентилируемые стояки канализации." - это только рекомендуется. Ольга, снип в 100 раз рекомендованнее Вашего Староверова  Цитата(mishelka @ 24.1.2008, 12:23) [snapback]214273[/snapback] по крайней мере четкого запрета на объединение именно вентиляционных частей стояков- нет, значит можно попробовать объединить Удивительная трактовка
|
|
|
|
|
24.1.2008, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(Михаил I @ 24.1.2008, 10:20) [snapback]214334[/snapback] Удивительная трактовка  а что тут удивительного? укажите мне четкий запрет и я не стану его нарушать:) ДБН В.2.2-15-2005 п.5.22 Системы производственной канализации встроенных помещений общественного значения должны проектироваться отдельными от систем канализации жилых зданий с самостоятельными выпусками(допускается в один колодец) .... Вытяжную часть производственной и бытовой канализации встроенных помещений допускается объединять с канализационными стояками жилого дома.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 24.1.2008, 13:20) [snapback]214334[/snapback] Ольга, снип в 100 раз рекомендованнее Вашего Староверова   Во-первых, Староверов не мой, а общий  . Во-вторых, если Вы насчет п.4.29, то он из пособия, в котором РЕКОМЕНДУЕТСЯ. А в третьих, я уже не очень понимаю, что еще беспокоит mishelkу. Вроде бы уже много слов полезных всяких здесь. Какой такой должен быть ЧЕТКИЙ ЗАПРЕТ, если везде разрешается объединять?
|
|
|
|
|
24.1.2008, 16:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 24.1.2008, 17:49) [snapback]214390[/snapback] Какой такой должен быть ЧЕТКИЙ ЗАПРЕТ, если везде разрешается объединять?  где везде то? Староверов и Мишелька против нормативного документа (где написано, что он рекомендуемый?) и гл. спеца. Пока 2:2 Ну я встану на противоположную сторону Ольги (как всегда  ) Будет 3:3.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 16:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Где написано, что он рекомендуемый я нашел  А вот дядя Петя из Урюпинска не слышал про книжку Староверова, за 500 км нет книжных магазинов. У него есть только нормативы. Что ему делать? Она ж не нормативная - мысли. А пособие с бухты-барахты не пишется.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 24.1.2008, 16:04) [snapback]214397[/snapback]  где везде то? Ну я встану на противоположную сторону Ольги (как всегда  )  Миша, не шкодничайте  . Где в Вашем нормативе написано, что нельзя объединять вытяжку? Там написано, что должен быть вентилируемый стояк. Если Вы объедините стояки, то вот Вам и вентилируемый стояк. Бог мой, как все запуталось тут у вас всех.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|