Ответов
(1 - 9)
Гость_Гость_mikser_*
|
6.12.2005, 23:19
|
Guest Forum

|
до 1,3 м/с. Иначе будет турбулентный режим.
|
|
|
|
|
6.12.2005, 23:30
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
При чем здесь турбулентный режим? Если делаешь гидравлический расчет, то старайся увязать гидравлически всю систему в целом. Для ближних потребителей потери больше, чем до дальних. И скорость здесь не причем. Если взглянуть на номограммы расход-скорость-линейные потери, то видно, что чем меньше диаметр тем меньше соотношение скорость/линейные потери. з.ы. А по скорости ты прав (0,5-1,5 м/с, для тепловых сетей), но порой скорость принимают до 2 м/сек, это как правило в ТЭС, котельной, ЦТП, ИТП.
|
|
|
|
Гость_Yuri_*
|
14.12.2005, 9:57
|
Guest Forum

|
Цитата(madchen @ Dec 6 2005, 11:32 )  в каких предалах брать скорости при гидравлическом расчете системы? У меня получаются где-то от 0,5 м/с до 1 м/с. Это нормально или лучше зажать диаметры и увеличить скорость? Я бы старался держаться около скорости 1 м/с это оптимально, а там как получится согласно норм.
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
14.12.2005, 13:42
|
Guest Forum

|
Даже в таблице Шевелева выделен столбец с оптимальной скоростью, лежашей около 1 м/с
|
|
|
|
|
14.12.2005, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Вообщето скорости выбираются для внутренних систем впервую очередь исходя из шума, а уж потом можно говорить о гидравлической увязке. А для наружных сетей существует понятие оптимальных потерь исходя из которых для разных диаметров трубопроводов выбирается скорость
|
|
|
|
Гость_Анатолий Лившиц_*
|
18.12.2005, 12:23
|
Guest Forum

|
Если проектируешь водопровод здания, смотри на располагаемый (гарантированный) напор в наружной сети. Если он большой, делай скорости повышенными, чтобы сэкономить на трубах. Если он на грани - устанавливать или нет повысительный насос - делай скорости пониженные, чтобы избежать установку насосов за счет завышения диаметров труб. В этих случаях можно выходить вправо или влево за пределы столбца в табл. Шевелева, ограничивающего "экономические"скорости. А если случай обычный - придерживайся этих "экономических" скоростей. В каждом случае нужен индивидуальный подход.
|
|
|
|
|
20.12.2005, 23:11
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
Опять про шум... Если уж говорить про внутренние системы, то за основу принимается сопротивление системы здания в целом. Если речь идет о 5-ти этажном здании- сопротивление от 1 до 1,5 (редко 2) м. вод. ст. Если 9-12 этажей, то 2-2,5 м.вод. ст. В итоге получаем самое высокое сопротивление по самому напряженному участку, остальное гидравлически увязываем. И все! Если, сделав несколько проектов сделать статистику для себя, то получаем скорость, не превышающую 0,5 м/с, а как правило средняя: 0,2-0,3 м/сек.
|
|
|
|
|
23.4.2008, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17939

|
Цитата(madchen @ 6.12.2005, 17:31) [snapback]17698[/snapback]  в каких предалах брать скорости при гидравлическом расчете системы? У меня получаются где-то от 0,5 м/с до 1 м/с. Это нормально или лучше зажать диаметры и увеличить скорость? I am attaching here PDF file,which contains flow velocities well known and accepted commonly.Думаю,кому-нибудь окажется полезным. С уважением cec_njv
|
|
|
|
|
23.4.2008, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
товарищ вообще про какие сети спрашивает??...тут все про свое начинают..кому тепловые..кому внутрянка...может он спрашивал про НК
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|