Про пожарный водопровод - вопрос к ГИПу или заказчику. Иногда удаётся согласовать пожаротушение из какого нить пруда. Хотя и плохо это, зато дешево и народ часто так делает. Если противопожарный водопровод будет, то кольцо нужно. При трассировке надо учитывать наличие других коммуникаций (газ, эл. кабели, канализация, водосток).
|
|
|
|
|
24.1.2008, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
На Вашем месте, я предложил бы ГИПу у скважины поставить водонапорую башню V=50м3 и на сети 4-8 ПГ. Это решило бы два вопроса - пожзапас воды и напор. Сети по длине от источника (башни) до крайнего ПГ до 200м можно сделать тупиковыми, но не менее двух ниток. Колодцы разместил бы с учетом подключения 2-3 коттеджей из одного колодца с установкой в нем ПГ. Кстати, башню можно поставить в центре нагрузок. Надо проверить размещение всего пожзапаса в башне, требуется ли вторая емкость.
|
|
|
|
|
24.1.2008, 22:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я как-то не очень понимаю, зачем в башню загонять пожарный запас, и вообще, зачем она нужна. Красиво - эт понятно, а ещё?  И вот это что такое, я тоже не очень понял  Цитата(NAL58 @ 24.1.2008, 21:30) [snapback]214547[/snapback] Сети по длине от источника (башни) до крайнего ПГ до 200м можно сделать тупиковыми, но не менее двух ниток. Башня. Красиво
|
|
|
|
|
24.1.2008, 22:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(andrey R @ 24.1.2008, 21:38) [snapback]214583[/snapback] Я как-то не очень понимаю, зачем в башню загонять пожарный запас, и вообще, зачем она нужна. Для надежности и экономичности использования природных ресурсов В институте дофига задач считали с башнями: в начале, в конце и т. п. Наш зав. каф. ими бредил и бредит (долгих лет ему) Цитата(andrey R @ 24.1.2008, 21:38) [snapback]214583[/snapback] Красиво - эт понятно Зав. каф. во Франции был и видел там башни эти оптикаемой формы, как сигара. Очень впечатлился
|
|
|
|
|
24.1.2008, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(olechka @ 24.1.2008, 18:10) [snapback]214466[/snapback] Сегодня я получила ... срок сдачи - 29 января... сроки просто умиляют
|
|
|
|
|
24.1.2008, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Будет пожар или нет, а сети водопровода должны быть закольцованы!!))) Резервуар тож придется думать, либо башня, либо подземный, либо делать отдельно питье отдельно пожар+пруд..(обе сети тож закольцовывать) Вы решение насчет резервуара оставьте ГИПу с заказчиками, а сами до 29 вполне успеете профиля на сеть накидать и деталировку сделать. Если получится, то соседние дома экономичней сделать вводы из 1 камеры как тут сказали ( вполне д2000 сойдет), соответственно радиус ПГ знаете, диаметры минимальные сети для ПГ тож знаете.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 0:48
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 24.1.2008, 23:57) [snapback]214602[/snapback] Будет пожар или нет, а сети водопровода должны быть закольцованы!!))) Резервуар тож придется думать, либо башня, либо подземный, либо делать отдельно питье отдельно пожар+пруд..(обе сети тож закольцовывать) блин, Дудкас  Вы уж сошлитесь на пункт СНиП, пжалста... а то Вы как обычно категоричны - но хотелось бы подтверждений...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Кхм...дебит скважины какой?
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 10:05
|
Guest Forum

|
Всем огромное спасибо за советы. Цитата(Никитос @ 25.1.2008, 8:23) [snapback]214661[/snapback] Кхм...дебит скважины какой? По этому поводу ничего сказать не могу, проекта на скажину еще нет (его не я делаю). Дело в том, что все это необходимо для получения разрешения на застройку территории. Заказчик попросил сделать разводку по-быстренькому чтобы просто собрать комплект чертежей... Поэтому у меня еще один вопрос, что должно входить в этот комплект кроме генплана, деталировки и профилей?? И что должно быть расписано в п.з. Аналогов у меня нет, подглядеть негде... И еще, мне нужно просто протянуть водовод вдоль улиц или необходимо делать подключения к каждому намечаемому дому??
|
|
|
|
|
25.1.2008, 10:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 10:05) [snapback]214676[/snapback] это необходимо для получения разрешения на застройку территории. Об чём речь? О землеотводе или разрешении на строительство?
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 10:19
|
Guest Forum

|
Разрешение на строительство
|
|
|
|
|
25.1.2008, 10:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для этого нужен утверждённый проект, прошедший экспертизу. Хотя, сейчас и без землеотвода и без проекта строят... Я бы не стал малевать всякую фигню за три дня и скорее всего за три копейки...
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 10:35
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 25.1.2008, 9:28) [snapback]214693[/snapback] Я бы не стал малевать всякую фигню за три дня и скорее всего за три копейки... Я с вами согласна, но как сказать об этом начальству???? Дотянули до последнего, а теперь требуют невыполнимого...... Мне сказли, что главное сдать, и не важно будут там косяки или нет... Исправить можно будет позже...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 10:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Врут они всё. Деньги на проект давно взяты и украдены, а Вам небось за зарплату сунули делать. Без исходников и времени на разработку. Единственный способ борьбы - не делать. Но я понимаю, что инженеру на зарплате это трудно.
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 10:49
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 25.1.2008, 9:40) [snapback]214701[/snapback] Врут они всё. Деньги на проект давно взяты и украдены, а Вам небось за зарплату сунули делать. Без исходников и времени на разработку. Единственный способ борьбы - не делать. Но я понимаю, что инженеру на зарплате это трудно. Да не, стуация немного другая. Зак не расплатится, пока проект не выдадем, а если прострочим - то процент нехилый пойдет (деньги не малые). Вот и говорят - делай и все тут. Если сделаешь - доплатим, нет - уволим к чертовой матери..... Вот и ломаю голову.... Если учесть, что для меня это как темный лес..... Ну в общем вы представляете!!
Сообщение отредактировал olechka - 25.1.2008, 10:52
|
|
|
|
|
25.1.2008, 11:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, это Вам говорят, что не расплатился. Такие объекты без аванса не делают. Лепите, им же всё равно нормально не надо, а наерундить и за полдня можно... В нормальной стране давно бы лицензию отобрали у этих отважных героев, которые берут работу, которую не в состоянии сделать ...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
От вас видимо просят очередную "лажу".Выход для вас возможно есть вот в чем:написать бумагу начальству в которой указать что Вам нужно для разработки проекта и передать этот листочек (а может и не один) Заказчику.Я со своим начальством так поступал.Говорил так-хотите лишения лицензии-я нарисую проект,не хотите я его разработаю.Обычно это их чапаевщину остужало.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Это бред (не обижайтесь Оля) Браться за работу, которую выполнить не можешь За три дня "лепить", ставить под этим свою подпись, нести за это ответственность Только потому, что кто-то за это взял денег и боится штрафов
|
|
|
|
|
25.1.2008, 11:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mishelka @ 25.1.2008, 11:12) [snapback]214713[/snapback] Только потому, что кто-то за это взял денег и боится штрафов Цитата(olechka @ 25.1.2008, 10:49) [snapback]214707[/snapback] Да не, стуация немного другая. Если сделаешь - доплатим, нет - уволим к чертовой матери....  Цитата(Никитос @ 25.1.2008, 11:05) [snapback]214711[/snapback] Говорил так-хотите лишения лицензии-я нарисую проект,не хотите я его разработаю.Обычно это их чапаевщину остужало. Это всё очень правильно. В начале проектирования. А вот за три дня до выпуска - малька поздновато, не находите?
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 11:16
|
Guest Forum

|
Цитата(mishelka @ 25.1.2008, 10:12) [snapback]214713[/snapback] Это бред (не обижайтесь Оля) Браться за работу, которую выполнить не можешь За три дня "лепить", ставить под этим свою подпись, нести за это ответственность Только потому, что кто-то за это взял денег и боится штрафов Я ни в коем случае не обижаюсь, сама вполне оцениваю свои силы и возможности... Но начальство этого понимать не хочет!!!!
|
|
|
|
|
25.1.2008, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А зачем Вам такое начальство? Может стоит сменить работу?
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 11:37
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 25.1.2008, 10:25) [snapback]214721[/snapback] А зачем Вам такое начальство? Может стоит сменить работу? Я уже об этом думаю!
|
|
|
|
|
25.1.2008, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Кидайте ваш Генплан, накидаю вам сеть...тока место под ВЗУ и рзервуар укажите.. Тут работы то на одну безсонную ночь, и вообще волков бояться в лес не ходить ИМХО..
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 12:19
|
Guest Forum

|
я во всем этом одного не понимаю 2 день... если нужно разрешение на строительство - то проект делается под экспертизу... то есть, проект планировки сделан и согласован. на нем или пожрезервуары ВЗУ, или пожарный пруд. т.е. решение принято - его надо только реализовать. почему скважина одна, а не две? куды смотрел местный геоцентр, как и на что он ТУ выдавал? опять таки, если проект ВЗУ сделан - там или есть пожзапас в резервуарах, или его нет - и нужен пруд. т.е. решение опять таки принято. скважина одна может быть только в одном случае - она одна на проекте планировки рисуется. архи не в курсе, что надо 2, и всегда рисуют одну.
а по тому, что Вы, Олечка, пишете - у Вас все выглядит так, что делать надо под проект планировки... и, между нами... какое разрешение? на какое строительство? они все построят еще до прохождения экспретизы...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 0:48) [snapback]214612[/snapback] блин, Дудкас  Вы уж сошлитесь на пункт СНиП, пжалста... а то Вы как обычно категоричны - но хотелось бы подтверждений... СНиП 2.04.02-84* п.8.3-8.6
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 12:25
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 25.1.2008, 12:23) [snapback]214756[/snapback] СНиП 2.04.02-84* п.8.3-8.6 ну и где там написано, что в данном случае хозпит водопровод надо будет закольцевать обязательно? и апожарный водопровод из пруда (мокрые колодцы, да?) тоже надо будет закольцевать?
|
|
|
|
|
25.1.2008, 12:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 12:19) [snapback]214754[/snapback] какое разрешение? на какое строительство? они все построят еще до прохождения экспретизы... Скорее всего, уже давно строят ...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 12:25) [snapback]214757[/snapback] ну и где там написано, что в данном случае хозпит водопровод надо будет закольцевать обязательно? и апожарный водопровод из пруда (мокрые колодцы, да?) тоже надо будет закольцевать?  В СНиПе зависимость кольцевания показана от длинны до потребителя... Вот еще натолкнулся в МГСН 99ом - "При проектировании коттеджной застройки следует руководствоваться Нормами и правилами проектирования коттеджной застройки (Дополнение N 1 к МГСН 1.01-98 и Дополнение N 3 к МГСН 3.01-96)." Вот у меня этих дополнений нет, почему то кажется что там что нужное написано.. про СНиП сечас попозже расшифрую...сечас одной ногой на совещанице и обратно)) вот: 8.3 заставляет делать резервуар 8.5 " Водопроводные сети должны быть кольцевыми." " тупиковые линии водоводов допускается применять: при подаче воды на хозяйственно-противопожарные нужды не зависимо от расхода воды на пожаротушение - при длинне линий не свыше 200м." думаю в 7.5Га 200м никак не уложится
Сообщение отредактировал dudkas3 - 25.1.2008, 12:44
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 12:35
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 25.1.2008, 11:25) [snapback]214758[/snapback] Скорее всего, уже давно строят ...  Угадали!!!
|
|
|
|
|
25.1.2008, 12:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 12:35) [snapback]214764[/snapback] Угадали!!!  Тада лепите любое фуфло. Нужен не проект, а некоторое количество макулатуры.
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 12:42
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 11:19) [snapback]214754[/snapback] я во всем этом одного не понимаю 2 день... если нужно разрешение на строительство - то проект делается под экспертизу... то есть, проект планировки сделан и согласован. на нем или пожрезервуары ВЗУ, или пожарный пруд. т.е. решение принято - его надо только реализовать. почему скважина одна, а не две? куды смотрел местный геоцентр, как и на что он ТУ выдавал? опять таки, если проект ВЗУ сделан - там или есть пожзапас в резервуарах, или его нет - и нужен пруд. т.е. решение опять таки принято. скважина одна может быть только в одном случае - она одна на проекте планировки рисуется. архи не в курсе, что надо 2, и всегда рисуют одну.
а по тому, что Вы, Олечка, пишете - у Вас все выглядит так, что делать надо под проект планировки... и, между нами... какое разрешение? на какое строительство? они все построят еще до прохождения экспретизы... Они сами не знают чего хотят!! Говорят, что получать надо разрешение на строительство (!!) но кроме фор-эскиза нет вообще ничего. Никаких ТУ!! И скважину хотят одну (в целях экономии видимо). Короче лажа полная.
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 13:00
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 25.1.2008, 11:09) [snapback]214751[/snapback] Кидайте ваш Генплан, накидаю вам сеть...тока место под ВЗУ и рзервуар укажите.. Тут работы то на одну безсонную ночь, и вообще волков бояться в лес не ходить ИМХО.. У меня он пока только в бумажном варианте, в электронке будет после обеда. Но все равно преогромнейшее спасибо!!!  Благодарность моя просто безгранична!!
|
|
|
|
|
25.1.2008, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
Для профилактики начальства с требованиями из серии: "Сделай то , не знаю что" требуйте официального задания  ) в ответ напишите служебку с указанием необходимых вам исходных данных и сроков выполнения проекта, после получения первых, в 2 экз., один для вас. Во всяком случае, я думаю, это не станет причиной увольнения.
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 16:21
|
Guest Forum

|
to dodkas: вот, выкладываю все что есть
Прикрепленные файлы
GP_7_1.jpg ( 491,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 165
Генплан.dwg ( 1,13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 145
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 17:18
|
Guest Forum

|
ну, что тут сказать?  на первый взгляд - согласовывать скважины и ВЗУ (проект) они будут дорого
|
|
|
|
|
25.1.2008, 17:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Оля, не бойтесь!!! Сеть возьмите кольцевую, скважины обязательно две с суммарным дебетом не меньше расчетного потребления + пожаротушение, дебет каждой скважины не меньше расхода на пожаротушение, в водозаборный узел резервный дизель-генератор с запуском от кнопок "пожар", и никаких резервуаров и прочих памятников Рожновскому. . В стоячей воде разводятся бактерии и прочая дрянь, а водонапорные башни имеют свойство замерзать при отсутствии водоразбора - для коттеджного поселка на 20 домов это типичный случай. Нам такой проект пожарники и СЭС согласовали.
Сообщение отредактировал Alex_ - 25.1.2008, 17:33
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 17:37
|
Guest Forum

|
угу... почем, интересно...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 17:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
За бутылку... Ах да, пожарный пруд там был рядом.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Цитата(olechka @ 24.1.2008, 19:10) [snapback]214466[/snapback] Давали когдато аналогичное задание и также за три дня. так потом к этому поселку прикрепили еще один поселок и т.д. так что возникает несколько вопросов. 1. Диаметры водопровода и канажки (особенно), только на этот поселок или на перспективу.? 2. Ливневочку куда девать будете? 3 дренаж нужен или нет? Про профили помоему вообще не может идти речи. Вы им дайте только общие данные ( в них вся сила) и план с разводкой по поселку и САМОЕ главное СПЕЦИФИКАЦИЮ. желательно в развернутом виде. листов на 5-6. Им ведб нужно только это а не грамотное решение. Вам же четко сказали "... что главное сдать, и не важно будут там косяки или нет... Исправить можно будет позже... "
Сообщение отредактировал vod30 - 25.1.2008, 18:22
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 18:32
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 25.1.2008, 17:14) [snapback]214925[/snapback] 1. Диаметры водопровода и канажки (особенно), только на этот поселок или на перспективу.?
2. Ливневочку куда девать будете?
3 дренаж нужен или нет? Диаметры только на этот поселок, а ливневку с дренажем сказали не делать  ТОлько канажку и водовод... При чем на пожары им тоже как-то пофиг...
|
|
|
|
|
25.1.2008, 18:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 17:18) [snapback]214896[/snapback] согласовывать скважины и ВЗУ (проект) они будут дорого  Угу  А пока нарисовать им весёленькую цветную картиночку и пусть радуются. Пока будут согласовывать - как раз можно будет и проект нормально сделать.
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 18:39
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 25.1.2008, 17:14) [snapback]214925[/snapback] Вы им дайте только общие данные ( в них вся сила) А что конкретно в них должно быть расписано? Теоретически представляю, но как грамотно расписать? Мож поделитесь примерчиком??
|
|
|
|
|
25.1.2008, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Окэй, сеня к вечеру набросаю вам планчик.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 18:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 18:39) [snapback]214938[/snapback] А что конкретно в них должно быть расписано? Вот Дудкас и нарисует. Он по этой части большой дока
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 18:51
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 19:02
|
Guest Forum

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 18:32) [snapback]214933[/snapback] При чем на пожары им тоже как-то пофиг... это до поры, Оля... там все круто будет - Вы больше Дудкаса с Алексом слушайте пожарный водопровод на это количество людей - уже должен быть (допускается не делать до 50 чел, а у Вас в любом случае больше - 60 минимально). Это или пожарный пруд, которого нету, или пожрезервуар. Из скважин напрямую - не согласует геоцентр. Низзя. Да и в СНиПе это прописано - вплоть до времени заполнения резервуаров... Наш коллега Алекс, должно быть, сам в геоцентре не был, и лицензию на водопользование не получал  там бутылки не канают, это не пожарники  Скважин - две (рабочая/резервная), у каждой санзона - и дай бог, чтобы удалось согласовать 15 метров, а не 30, как положено... но и с 15 сложно вписаться в землеотвод... тут наш коллега опять забыл подумать Кстати - пруда нет, так что водопроводные сети Вы действительно кольцуете, в расчете на то, что водопровод будет объединеннный, непонятно каким чудом... да и просто надежней это... Дудкас угадал - но случайно  Появится резервуар пожарный - увеличится площадка под ВЗУ - и не влезет в землеотвод... Покупать этим бойцам придется всех и при любых раскладах - от геоцентра до экспертизы... Прогноз - придется им пруд делать, рядом с очистными хозбыта - и тащить от него сети... И тогда работает дебильный вариант, озвученный Алексом - из скважин напрямую в сеть, потомцу что на РЧВ места нет... Мембранные баки и частотники... При этом трубу Вы кладете сотку - и не проходите по минимальным скоростям с вероятностью в 90%... Случись зимой пожар - когда этот пруд замерзнет до дна - сгорит весь поселок... Не хотел бы я жить в таком поселке
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 18:51) [snapback]214944[/snapback] Пока рано благодарить))) сколько гидрантов на одну точку бум закладывать?? как там ваши местные нормы говорят??
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
25.1.2008, 19:15
|
Guest Forum

|
Никаких местных норм у нас нету, все согласно СНиПов. Правда инспектора наши их тоже не читают... Я с одной такой инспекторшей 3 месяца воевала, но таки настояла на своем. Так что сколько считаете нужным, столько и закладывайте
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 19:02) [snapback]214950[/snapback] И тогда работает дебильный вариант, озвученный Алексом - из скважин напрямую в сеть, потомцу что на РЧВ места нет... Мембранные баки и частотники... Ой, да ладно Вам... Какие, в баню, РЧВ на 20 домов??? Да-да, баки и частотники, они самые. А пруд должон быть - это по-минимуму
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 19:02) [snapback]214950[/snapback] Прогноз - придется им пруд делать, рядом с очистными хозбыта - и тащить от него сети... И тогда работает дебильный вариант, озвученный Алексом - из скважин напрямую в сеть, потомцу что на РЧВ места нет... Мембранные баки и частотники... При этом трубу Вы кладете сотку - и не проходите по минимальным скоростям с вероятностью в 90%... Случись зимой пожар - когда этот пруд замерзнет до дна - сгорит весь поселок... Не хотел бы я жить в таком поселке да ладно вам... вон рядом с парковкой за спорт. площадкой места навалом... если чего - без спорт. площадки обойдутся )) и кольцо там вроде можно сделать... p.s. ну это пока делать не начала у меня всегда так: да вроде влезет, ну потеснимся...  , сама сети на площадочке, на горушке развести не могу, ума не хватает
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 19:15) [snapback]214958[/snapback] Никаких местных норм у нас нету, все согласно СНиПов. Правда инспектора наши их тоже не читают... Я с одной такой инспекторшей 3 месяца воевала, но таки настояла на своем. Так что сколько считаете нужным, столько и закладывайте Тогда по всему выходит у вас 1 гидрант на одно здание на 100ой трубе, предлагаю поискать нагрузку на гостиницу и посмотреть хватит ли им сотки, + перспектива, и того имеем 150 трубу)))) И слушайтесь BUFFа  , он хоть и не специалист в наружках  (но блин спорит со мной всегда), но специалист по очисткам, может статься что и в ВЗУ че понимает
|
|
|
|
Гость_volva_*
|
25.1.2008, 19:37
|
Guest Forum

|
Ставьте водонапорную башню около скважины ,обьём по водопотреблению. пусть некрасиво,но по этой схеме работают лет 50.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2008, 19:48
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 25.1.2008, 19:33) [snapback]214966[/snapback] он хоть и не специалист в наружках  (но блин спорит со мной всегда), но специалист по очисткам, может статься что и в ВЗУ че понимает  по сетям спорю не всегда  всегда возражаю против излишней категоричности и однобоких оценок ситуации... например, здесь - не было генплана, поэтому говорить о том, что сети кольцуются - нельзя. Просто рано. Да и при наличии генплана - нужно смотреть и думать... Дудкас, я бы сказал, что я с Вами никогда не спорю - но бывает, возражаю  но Вы имели неосторожность поведать общественности про колодец в сортире - теперь я буду Вам его припоминать, вкупе с жироловками на кухне а в данном случае (с ВЗУ) - у меня точно больше объем информации, можете мне поверить
|
|
|
|
|
25.1.2008, 20:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(volva @ 25.1.2008, 19:37) [snapback]214967[/snapback] Ставьте водонапорную башню, по этой схеме работают лет 50. Я тут фото вешал, в начале темы - гляньте, как это работает
|
|
|
|
|
25.1.2008, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 19:48) [snapback]214974[/snapback]  но Вы имели неосторожность поведать общественности про колодец в сортире - теперь я буду Вам его припоминать, вкупе с жироловками на кухне а в данном случае (с ВЗУ) - у меня точно больше объем информации, можете мне поверить  Во первых колодец не в сартире а в С/У во вторых он существующий в третьих он оч. глубокий, метра 3 и я туда спускаюсь стояком, что согласитесь уменьшает вероятность переполнения существенно. в четвертых, я пошел на это потому, что так настояла эксплуатация и взяла всю оветственность на себя.... в пятых сталовую будут рушить в тот момент как мне подпишут акт выполненых работ по этому кафэ. т.е. я тупо выполняю условие контракта, только для бюрократических процедур... а в реале сталовая работать не будет. Если вы считаете что я это рассказал потому, что не знаю норм, то на самом деле я лишь поделился ситуацией на сложнейших объектах.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 23:11
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Скучно. Мы это уже слышали, Вы это прокурору раскажите. Тьфу тьфу тьфу.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.1.2008, 0:48
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 25.1.2008, 22:49) [snapback]215016[/snapback] Во первых колодец не в сартире а в С/У Если вы считаете что я это рассказал потому, что не знаю норм, то на самом деле я лишь поделился ситуацией на сложнейших объектах. во первых, сортир пишется через букву О, а кафе - через Е во-вторых, Дудкас, я буду это Вам припоминать не потому, что у Вас колодец в сортире, а потому, что в моем понимании - часть проблем Вы себе создаете сами, принимая поспешные решения и не пытаясь обдумать проблему с разных сторон... в третьих, Дудкас, мне лично Вы глубоко симпатичны, минимум - за способность принимать решения, даже если они и неверные  и я думаю, что склонность к поспешным решениям у Вас рано или поздно пройдет... ведь когда-нибудь Вам надоест сначала поспешно влазить в дерьмо, а потом долго и талантливо из него выгребаться? и в главных - учитывая пункт 3 - я Вам этот колодец и жироловку, а также КНСки, в которых Вы вообще ничего не понимаете, с моей точки зрения - припомню еще не однажды  мужайтесь, Дудкас... у каждого Моцарта должен быть свой персональный Сальери... я сейчас понял - клевать Вашу печень - это величайшая миссия, возложенная на меня космосом...
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:02
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 23:48) [snapback]215034[/snapback] у каждого Моцарта должен быть свой персональный Сальери... я сейчас понял - клевать Вашу печень - это величайшая миссия, возложенная на меня космосом...  Во загнул  Вам бы книги писать "Периодическое издание. Цитаты BUFF"...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.1.2008, 1:14
|
Guest Forum

|
Цитата(ViC @ 26.1.2008, 1:02) [snapback]215037[/snapback] Во загнул  Вам бы книги писать "Периодическое издание. Цитаты BUFF"...  бывало-с... первый и последний раз, слава богу - в 2000 году... в МГСУ вышло учебно-справочное пособие а цитаты - можете собирать, захотите издать - пришлете дольку
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:18
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(BUFF @ 26.1.2008, 0:14) [snapback]215044[/snapback] бывало-с... первый и последний раз, слава богу - в 2000 году... в МГСУ вышло учебно-справочное пособие Этим годиться надо, а не наоборот Цитата(BUFF @ 26.1.2008, 0:14) [snapback]215044[/snapback] цитаты - можете собирать, захотите издать - пришлете дольку  ну, про дольку ... апельсинку любите?
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
BUFF, как писатель - писателю, по дружбе... ничего на этом не заработаешь, проверено
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:26
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(andrey R @ 26.1.2008, 0:22) [snapback]215049[/snapback] BUFF, как писатель - писателю, по дружбе... ничего на этом не заработаешь, проверено  То Вы не то и не тем продавали Если с нужной стороны подойти, все намана будет. В худшем варианте все раздарить друзьям с автографами
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.1.2008, 1:30
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 26.1.2008, 1:22) [snapback]215049[/snapback] BUFF, как писатель - писателю, по дружбе... ничего на этом не заработаешь, проверено  ну, почему... я заработал стойкое неприятие писательской деятельности за 2 аффтарских экземпляра, один из которых у меня папа отнял с тех пор - токо пасквили  Цитата(ViC @ 26.1.2008, 1:18) [snapback]215047[/snapback] ну, про дольку ... апельсинку любите?  Рита, я страшный однолюб... любовь одна и на века - деньги
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:33
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(BUFF @ 26.1.2008, 0:30) [snapback]215055[/snapback] Рита, я страшный однолюб... любовь одна и на века - деньги  Не, так низзя - низзя  это не главное, не то и не так...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.1.2008, 1:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ViC @ 26.1.2008, 1:33) [snapback]215057[/snapback] Не, так низзя - низзя  это не главное, не то и не так... Рита... женщины, алкоголь, собаки, лошади, море и фото - не считаются но если выбирать между цитрусовыми и наличными - мне наличными
|
|
|
|
|
26.1.2008, 1:40
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(BUFF @ 26.1.2008, 0:36) [snapback]215060[/snapback] Рита... женщины, алкоголь, собаки, лошади, море и фото - не считаются но если выбирать между цитрусовыми и наличными - мне наличными  А-а-а, ну тады ой. А я уж заволновалась
|
|
|
|
|
26.1.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
olechka Прошу прощения что немного задержался, дома крякнулся автокад, сегодня часам к 8ми выложу... У вас аськи номера нет случайно, яб объяснил что там как))
Сообщение отредактировал dudkas3 - 26.1.2008, 21:23
|
|
|
|
|
26.1.2008, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Ну вот как то так выходит. Пикетажи на дворовые вводы не расставил, не знаю будите вводы делать или нет, ж/б обоймы на них тож не показывал. Материал везде ВЧШГ, это тож уж какой вам больше нравится. Собсно делайте профеля, завтра помогу вам деталировку навоять.. Удачных выходных))))
|
|
|
|
Гость_olechka_*
|
27.1.2008, 18:02
|
Guest Forum

|
Огромное спасибо, буду разбираться!! А на счет удачных выходных..... Вторую ночь не сплю, канажку разрисовываю...  А номер аськи у меня 334-965-166
|
|
|
|
|
29.1.2008, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Мне вот интересно, автор сдала эту филькину грамоту? Народ жаждет хлеба и зрелищ!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|