Ответов
(1 - 29)
|
25.1.2008, 10:31
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Однозначно распространяются. Ведь у Вас газ просто сжигается, а не идет на выращивание быхтерий в атмосфере метана или на производство полимерных изделий.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(Andrey Dolgikh @ 25.1.2008, 10:01) [snapback]214674[/snapback] чем руководствоваться при проектировании газопроводов пекарни? Нужны ли там двери, окна и т.п. ка требуют ПБ12-529-03? Вообще-то у нас в Нижнем перед проектированием газоснабжения печей нужно получить трое тех. условий: 1 -газоснабжение 2-рациональное и экономное газоиспользование 3-Коммерческий узел учета газа Сделать расчет-обоснование на газоснабжение, получить разрешения в куче ведомств и министерств, после этого проектирование.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:48
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Дык энто везде нужно получить, кроме ТУ на узел учета. У нас он сейчас выдается только при реконструкции существующего узла учета. В чем разница-то?
|
|
|
|
|
3.2.2008, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Печь - это газоиспользующая установка с горелкой и системой отвода дымовых газов и проектируется по всем нормам газоснабжения и безопасности с устройством газосигнализации, продувочных газопроводов, автоматизации процессов горения.
|
|
|
|
|
25.3.2008, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Подскажите а клапан безопасности тоже нужно предусматривать, или для хлебопекарных печей его усановка не обязательна?
|
|
|
|
|
25.3.2008, 10:04
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Вы имеете в виду электромагнитный отсечной клапан? Тогда в Вашем случае не надо (помещение с постоянным присутствием людей).
|
|
|
|
|
25.3.2008, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Уважаемый Andrey Dolgikh, а какова мощность (суммарная) устанавливаемого оборудования? И чье производства? Скорее всего ПБ 12-523-03 на пищеварочное оборудование не распростаняется (мне как-то в похожем случае заказчик принес письмо Ростехнадзора, в котором это записано). По поводу дверей и окон - вопрос интересный. Если ПБ действительно не распространяются в вашем случае, то конечно их требования не обязательно, но ... лучше выполнить. И посмотрите, что рекомендует изготовитель этих печек. В любом случае- нужно поставить сигнализатор загазованности по метану с подключением к электромагнитному клапану типа НЗ. Цитата(Patorok @ 25.3.2008, 9:04) [snapback]234462[/snapback] Вы имеете в виду электромагнитный отсечной клапан? Тогда в Вашем случае не надо (помещение с постоянным присутствием людей). Как это не надо? Ночью в супермаркете никого нет (как это с постоянным присутствием), кроме охраны - а если утечка газа?? Из резьбовых соединений, счётчика или оборудования? Обязательно ставте - даже без вопросов- с выводом дублирующего сигнала на пульт охраны или ОПС.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 2:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Имел опосредственое дело с тунельными печами автоматов выпечки вафельных стаканчиков, а также печенья. В будущем придвидятся работы и по печам для хлеба. На тех печах что видел - автоматика по полной программе: низкое давление, высокое давление, загазованость, наверное есть и от погасания горелки (правда с трудом се представляю погасание горелок длиной 15м  )... Короче - стандартный набор оборудования горелки. В принципе собрать это не слишком и трудно...
|
|
|
|
|
26.3.2008, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
В проекте ставлю БПГ5 включающий в себя 5 клапанов, включая клапан безопасности. На хлебопекарную печь хочу поставить такой же. Только возник вопрос, есть ли необходимость в усатновке клапана безопастности и свечи безопасности на газопроводе к хлебопекарной печи?
|
|
|
|
|
26.3.2008, 11:00
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(proekt @ 26.3.2008, 3:21) [snapback]234826[/snapback] Короче - стандартный набор оборудования горелки. В принципе собрать это не слишком и трудно... Насколько я понял, аскера интересует нормативный аспект вопроса, а не пространные рассуждения по поводу удобства монтажа. С точки зрения норм в этом случае клапан можно не ставить.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата усатновке клапана безопастности и свечи безопасности на газопроводе Честно говоря не пойму о чём речь  Что такое БПГ5? http://enal.ru/index.php?p_name=bpg-5 ?
Сообщение отредактировал proekt - 26.3.2008, 11:09
|
|
|
|
|
26.3.2008, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
|
|
|
|
|
26.3.2008, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Понял... Это комплектное устройство, надо подробно разобраться в его работе... Из того что я разглядел возникают вопросы: 1. У Вас мощность печи 1-2 МВт? (У меня печь относительно мощная, но только 250 кВт) 2. Давление 80-900 кПа ? (у меня низкое до 3 кПа на всех было!) 3. Модулировать мощность Вам не надо? А то как понимаю БПГ только 2х ступенчатый. 4. Почему не собрать на импортых комплектующих? Не все помню, но автоматика состояла из клапана-отсекателя на вводе в цех подключеного к газосигнализатору. Перед печью - фильтр, стабилизатор, и два клапана - запальника и основных горелок. Чем этот огород управляется не запомнил  Горелки с частично принудительной подачей воздуха.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Пробовали ставить БПГ-5 на котел Е-1/9. Не пошел. Горение не менялось, что на малом, что на большом горении. Клапан МГ обеспечивал горение горелки практически с 100% мощностью.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Нашел старый проект, может что-то и подскажет. Объект давно работает, печет печенье.
Прикрепленные файлы
Oven.rar ( 1,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 167
|
|
|
|
|
27.3.2008, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Посмотрел. А зачем на каждой свече отбор проб?
|
|
|
|
|
27.3.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Да посмотрлела, клапан БПГ-5 туда точно не подходит. Расстроилась. Попробую чтонибудь более подходящее подобрать.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 27.3.2008, 10:43) [snapback]235265[/snapback] Посмотрел. А зачем на каждой свече отбор проб? См. п.6.25, ДБН В.2.5-20-2001.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Там речь идет о продувных газопроводах. А между двумя отключающими устройствами перед горелкой - это вроде не продувочный.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 27.3.2008, 12:05) [snapback]235303[/snapback] А между двумя отключающими устройствами перед горелкой - это вроде не продувочный.  п.6.25 "...а також від відводів до кожного агрегату перед останнім по ходу газа вимикаючим пристроєм." Читайте внимательнее
|
|
|
|
|
27.3.2008, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Подскажите а в каких случаях требуется установка клапанов большого и малого горения?
|
|
|
|
|
27.3.2008, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Надо или не надо регулировать мощность горелки, а если надо-то как (ступенчато или плавно) должны сказать технологи. Отсюда выбирается горелка одноступенчатая, двоступенчатая или с плавным регулированием (это если сам выбираешь). Если горелка идет в комплекте с печью то обычно к ней надо только подвести газ, все остальное поставляется комплектно. Если применяешь "голую" горелку то клапаны (или что-то другое) выбираешь сам, но опять же согласно технологии в зависимости от того, надо или не надо регулировать мощность горелки. СПЕЦ Сдаюсь! Плохо быть бестолковым. В выданных и реализованых проектах были ошибки! Срочно исправляюсь!
|
|
|
|
|
28.3.2008, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата Расстроилась. Попробую чтонибудь более подходящее подобрать. 1. Какая-либо автоматика (электрическая часть) в комплекте с печью есть? 2. От технологов добиться чего-нить можно? А то температура печи достаточно важный параметр  Лучше конечно модулировать подачу газа - проще наладить технологию. Иначе визможно придется менять скорость конвеера. А она может быть связана с подачей чего-то там... И т.п. Короче если техзадания нет - делайте модуляцию пламени. Часто в каталогах производителей газовой арматуры есть примеры комплектования газовых рамп. Подсмотрите и укомплектуйте на нужные Вам давления и расходы.
Сообщение отредактировал proekt - 28.3.2008, 12:19
|
|
|
|
|
4.4.2008, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Автоматика в комплекте с печью может и была. Но все устаревшее и сейчас требуется подобрать все по новой А что значит модулировать подачу пламени? Модуляция пламени? Приходил КИПовец сказал что БПГ-5 подойдет
|
|
|
|
|
5.4.2008, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Модуляция пламени - это его плавное изменение (или небольшими ступенями). Для этого нужно чтобы горелка могла это делать, т.е. была модуляционной. Можно посмотреть горелки RS фирмы RIELLO. К ним подбираются газовые рампы или мультиблоки и они могут работать в двухступенчатом прогрессивном или модуляционном режиме.
RIELLO.rar ( 2,9 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 66
|
|
|
|
|
5.4.2008, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата нужно чтобы горелка могла это делать Вернее чтоб это "мог" газовый клапан и автоматика которая им управляет. Цитата Приходил КИПовец сказал что БПГ-5 подойдет ДУмаю сперва надо технологу задать вопрос озвученный выше  И вообще почему КИПовец решает подойдет ли газовый клапан
|
|
|
|
|
5.4.2008, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
[quote name='proekt' date='5.4.2008, 22:48' post='239248' И вообще почему КИПовец решает подойдет ли газовый клапан  [/quote] По- идее он должен расчитать его пропускную способность.
|
|
|
|
|
6.4.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
PROEKT Там не только газовый клапан, там еще и воздух регулируется, а это не во всех горелках есть. БПГ-5 на расходы меньше 100куб.м ставить смысла нет, он не регулирует большое и малое горение. Привет киповцу. Какая необходима мощность горелки?
|
|
|
|
|
7.4.2008, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Горелки подбирать не требуется. Горелки остаются существующие. Киповец в этой пекарне уже свой человек, какие то свои работы в пекарне проводил. С работой печи вроде знаком. Говорит что БПГ подойдет Я первый раз делаю атоматику  так тяжело в этом разобраться...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|