прерыватель вакуума, установка на котел  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    25.1.2008, 16:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые коллеги, подскажите кто-нибудь когда-нибудь ставил на котел (до первого запорного устройства) прерыватель вакуума???
  я вот получил замечание о необходимости этого прибора, но честно говоря, не видел ничего подобного, установленного на котле... котел жаротрубный.  Это действительно необходимо?
  не приводите в пример трубопроводы и теплообменники - на них, понятно, устанавливается. Устанавливается и на деаэратор... Но вот на сам котел?  Если котел в горячем состоянии отключить от системы вентилем... он остынет, пар в паровом пространстве конденсируется, как там будет обстоять дело с вакуумом?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2008, 16:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 142 
        		Регистрация: 19.12.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				На тех котлах которые мы ставим (жаротрубные), ничего подобного нет. Да и слышу про это первый раз. На деаэраторах у нас стоят прерыватели.  Разница котла и деаэратора в том, что в котел идет питательная вода с температурой 102-104 гр.С а в деаэратор - минимум: 5 гр.С , поэтому в нем происходит "шоковая" встреча горячего пара и холодной воды, что приводит к резкой конденсации пара и как следствие образование вакуума.  В котле резкого охлаждения нет. После отключения происходит равномерное остывание.  То же самое с теплообменниками. С одной стороны - горячая среда, с другой - холодная. Тот кто работал на паровых энергоблоках с турбинами, хорошо знает, что вакуум в конденсаторе образуется как раз за счет протока охлаждающей воды в конденсаторе, пар при этом  быстро конденсируется и образуется вакуум. А при повышении температуры охлаждающей воды (например с градирни во время жаркой погоды) начинаются проблемы по величине вакуума (начинает падать),  эта величина жестко регламентирована для надежной работы "хвостовых"  цилиндров турбины.
				 Сообщение отредактировал boiler - 29.1.2008, 17:56
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2008, 19:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Наверно дело не в скорости остывания, а в том, что вакуума в котле быть не может, если только котел не атмосферный. Там же давление должно быть при закрывании вентиля, при конденсации просто давление упадет с рабочего на пару бар и все.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2008, 19:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Теоретически вакуум может быть. Вода практически не расширяется, т.е. конденсация пара будет происходить до точки равновесия фазового перехода. Эта точка может быть и ниже атмосферного давления. Время остывания значения не имеет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Абсолютно моё частное мнения и никакими расчётами и диаграммами его не подкреплю и в споры вступать не буду (паром занимался больше 30 лет назад)      
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2008, 10:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это не только Ваше частное мнение. Действительно, при чем тут скорость остывания? Медленнее остывает - медленнее образуется вакуум. Вот и вся разница.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2008, 10:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 142 
        		Регистрация: 19.12.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Согласен, что дело не в скорости, а в разнице температур внутри бочки и холодного потока. Но чем больше разница - тем больше величина и скорость образования вакуума. Если есть небольшие присосы воздуха то скорость образования вакуума начинает играть значение.
				
  Сообщение отредактировал boiler - 30.1.2008, 10:47
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2008, 13:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				какие "присосы" в герметичном паровом котле??? 
  Ну в принципе, давление насыщенных паров воды при Т=25С, где то 0,03 атм. То есть вакуум ниже этого значения быть не может... но и этого достаточно чтобы повредить котел... как же там все происходит...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2008, 15:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 142 
        		Регистрация: 19.12.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				На подаче питательной воды в котел помимо запорки стоит и обратный клапан, через который может попадать вода в котел.(при условии что на этой линии нет электромагнитного клапана).  Если в котле давления нет, а деаэратор находиться выше , то котел заполниться водой. Это о присосах со стороны воды. Со стороны воздуха тоже возможны при  не качественном монтаже.  Кто прессовал большие трубчатые теплообменники на холодную, (после остывания) знает что вода льет из всех щелей, хотя в рабочем режиме (100-130 гр.С) течей нет. Нагрей металл и все фланцевые соединения встанут на место. Сказывается температурные расширения. У котлов также есть фланцевые соединения (предохранительные клапана, запорная арматура по пару и т.д.)
				 Сообщение отредактировал boiler - 30.1.2008, 15:35
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.2.2008, 14:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Теоретически, паровой котел, остановленный в горячем состоянии и герметично отключенный от системы (закрыты все вентили  - по пару, питательной воде, дренажи, воздушники), при остывании встанет под вакуум. При работе парового котла довольно большой объем занят паром, после остановки пар вместе с котлом остывает, медленно но верно "схлопывается", а его просранство не заполняется ничем - образуется вакуум. Происходить это, конечно, будет медленно, не так как в конденсаторе турбины - там сотни тонн пара в час превращаются в конденсат. И все же. И для котла это скорее всего закончится нехорошо, поскольку просто не рассчитан он на нахождение под вакуумом. Аналогично этому выхлопные патрубки паровых турбин категорически не допускается ставить под давление; а для защиты от этого там установлены атмосферные мембранные клапана, издающие при срабатывании характерный звук ))))) Во избежание вакуума, паровые котлы не расхолаживают отключенными по всем потокам, а оставляют под некоторым давлением воды (давление в деаэраторе, например), и лишь после остывания сообщают котел с атмосферой и сливают с него воду.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.2.2008, 22:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				в общем, понятно, ответ на мой вопрос таков: "никто не ставил прерыватели вакуума на жаротрубный паровый котел, и никто не видел, чтоб ставили".  Я тоже не видел никогда ни "в натуре", ни в документации производителей...
  Сейчас имею "претензию" о необходимости установки... пока не знаю, что с ней делать - подумываю поставить на патрубок воздухоотвода (есть такой в этом котле) и воздухоотводчик, и прерыватель вакуума...  хуже не будет.
  Впрочем, стоп. Ведь воздухоотводчик в паровом котле в холодном состоянии - это есть ни что иное, как свободное соединение с атмосферой. Например термостатический. Холодный котел - он открыт, вакуума нет. Хм. Не нужен тогда прерыватель специальный...
  Вопрос закрыт, всем спасибо!
				
  Сообщение отредактировал Dimur - 5.2.2008, 22:05
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |