Кто-нибудь занимался установкой подобных кастрюлек?Пошелестим опытом:)?
Надо в обычный двух-этажный дом подобрать котел с естественной циркуляцией и действующей системой теплоснабжения, громко сказано для 5 батарей, но все же:)
....да, забыл сказать, котел должен работать на твердом топливе, типа печки...


...если вы пролистаете тему до конечного сообщения, вы сможете найти ссылку на учебник, где довольно подробно все описано...спасибо:)

Сообщение отредактировал Илья Бузаков - 31.1.2008, 2:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
Alex_
сообщение 27.1.2008, 1:08
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Половина частных домов в России так топится.
Только теперь таких систем делается чрезвычайно мало. Дорог труд хорошего сварщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 27.1.2008, 13:00
Сообщение #3





Guest Forum






Извините, не оговорился:)Котел совсем малениький, как раз частный дом, зачем мне нужен сварщик, я почему то себе процесс стыковки с минидомашней сетью фланцами представлял:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 27.1.2008, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



Сварщик нужен для сварки труб системы отопления, потому как на естественной циркуляции диаметры большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.1.2008, 22:58
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Илья Бузаков @ 27.1.2008, 13:00) [snapback]215273[/snapback]
...процесс стыковки с минидомашней сетью фланцами представлял:)

АААЧУМЕТЬ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 0:34
Сообщение #6





Guest Forum






Что значит большие? по словам хозяина дома у него стоит маленький старый чугунный котелок, думаю врят ли у него там Ду80 по дому к батарейке подходит:)Хотя все может быть. К тому же насколько я знаю из расчета системы с естественной циркуляцией(к сожалению только теория) в данном случае играет основную роль перепад плотностей в системе, завтра обязательно еще раз залезу в книжку. Со сварщиком отдельный разговор, сейчас главный вопрос, сколько такой котел сейчас стоит, и на какой перепад он рассчитан.
К тому же, вспомнил, на выставку ходил, там были эти котлы, помню патрубки выходящие для контура циркуляции, ни фига они не большие, там от силы 32 был...
И Еще Alex, кончайте, лучше посоветуйте...Что еще за детский сад?И ведь не поленился цитату вставить:)Вот сколько энергии попусту в дурь то уходит:)

Сообщение отредактировал Илья Бузаков - 28.1.2008, 0:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.1.2008, 17:24
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Сорри...
На резьбочках все там, на родимых, либо на сварке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 17:47
Сообщение #8





Guest Forum






ну естественно на резьбочках, я оговорился:)какие фланцы, вы тоже меня извините Alex:)
Еще вопрос, как расчитывают в котлах для твердых видов топлива, для данной ситуации, тепловое напряжение в топке. То Q, что передается нашей системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2008, 17:48
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Илья Бузаков @ 26.1.2008, 20:30) [snapback]215241[/snapback]
Кто-нибудь занимался установкой подобных кастрюлек?

У меня такой котел и система отопления 50лет верой и правдой отслужил. Системы с естественной циркуляцией надежнее. Сборку лучше на резьбах(как правило только стояк 50мм остальные меньше), что бы разобрать можно было и переделать или что то подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 17:52
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 17:48) [snapback]215737[/snapback]
У меня такой котел и система отопления 50лет верой и правдой отслужил. Системы с естественной циркуляцией надежнее. Сборку лучше на резьбах(как правило только стояк 50мм остальные меньше), что бы разобрать можно было и переделать или что то подключить.

А какая у вас высота? Верхняя точка в системе?
Сколько в системе потребителей(батарей) тепла?
Чем топите, много ли уходит?
Вы сами считали эту систему?Если да, то какой перепад распологаемый получается на выходе максимальный, и рабочий..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 28.1.2008, 17:59
Сообщение #11





Guest Forum






а почему именно естейственная циркуляция? принудительная намного эфективней, циркуляционные насосы класса А потребляют от 5Вт, проще поставить инвертор с аккумуляторами чем через весь дом трубы тянуть...

Сообщение отредактировал losь - 28.1.2008, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2008, 18:03
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Верхняя точка 7м.(расширительный бачок), дом 2 этажа, розлив верхний, батареи - самодельные регистры ГТ(сплюснутые на овал, для красоты и пр.) кол-во -8 шт. Котел газовый, мощность 11кВт. 50 лет назад никто не считал, все делали по опыту. Вторую половину дома, на таком же котле делал сам, работает 21год. все исправно. Насчет перепада надо поточней вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 18:05
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(losь @ 28.1.2008, 17:59) [snapback]215746[/snapback]
потребляют от 5Вт, проще поставить инвертор с аккумуляторами чем через весь дом трубы тянуть...

по поводу насоса, мне казалось там в кВтах:)?нет? я не очень в этом разбираюсь, если можно, поподробней.
Дальше, что накое инвертор с аккумуляторами:)?
Это типа тепловой пушки:)*
Нет, там именно действующая уже сеть, прохудился котелок, я вот теперь думаю как что усовершенствовать и новый котел где достать:)
К тому же мне кажется не выгодно мотать энергию, если можно просто топить, так и так в печку дрова кидать, так может лучше сразу сделать чтоб только дровами все и закончилось:)?
Я вот и пытаюсь узнать, кто нибудь считал такой котел на гидравлику, сколько там перепад давлений?Сколько он может качать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2008, 18:14
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(losь @ 28.1.2008, 14:59) [snapback]215746[/snapback]
а почему именно естейственная циркуляция? принудительная намного эфективней, циркуляционные насосы класса А потребляют от 5Вт, проще поставить инвертор с аккумуляторами чем через весь дом трубы тянуть...

В эл. сети авария, аккумулятор за давностию лет сдох, дома никого - отопление разморозилось. Надежней с естественной циркуляцией. Краивее с принудительной, можно и евроремонт и прочие изыски.


Потери давления для небольшого дома - до 200м2 небольшой(скорости очень низкие). Думаю можно не заморачиваться. Собственно это показала практика. А вот уклоны и грамотная схема это важно.

Циркуляционные насосы потребляют мало - до 100Вт, инвертор - устройство преобразования постоянного тока в переменный более высокого напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 18:23
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 18:14) [snapback]215754[/snapback]
В эл. сети авария, аккумулятор за давностию лет сдох, дома никого - отопление разморозилось. Надежней с естественной циркуляцией. Краивее с принудительной, можно и евроремонт и прочие изыски.

это да, согласен, дом на самом деле по просту дача, поэтому нужно рассматривать вариант на подобие калаша, дешиво, сердито, и не ломается:)

Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 18:14) [snapback]215754[/snapback]
Потери давления для небольшого дома - до 200м2 небольшой(скорости очень низкие). Думаю можно не заморачиваться. Собственно это показала практика. А вот уклоны и грамотная схема это важно.


не очень понял что там с 200м?

Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 18:14) [snapback]215754[/snapback]
Циркуляционные насосы потребляют мало - до 100Вт, инвертор - устройство преобразования постоянного тока в переменный более высокого напряжения.

типа в розетку воткнул и жжужжит?А вот с инвертором пасиба, знать буду:)


так вот, а кто нибудь покупал котлы, или знает где можно достать, именно для твердых видов топлива!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лёша_*
сообщение 28.1.2008, 18:23
Сообщение #16





Guest Forum






Практически любой выпускаемый промышленностью котёл (лучше чугунный) даст до 10м напор (максимальная высота главного стояка) если соблюсти диаметры и уклоны система отлично работает. Зачем насос, гравитация бесплатна, к томуже насос в 5 Вт не справится, это только доя циркуляции в гелиосистеме с миниатюрным расходом, 30-50 Вт может быть потянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 28.1.2008, 18:29
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Лёша @ 28.1.2008, 18:23) [snapback]215768[/snapback]
Практически любой выпускаемый промышленностью котёл (лучше чугунный) даст до 10м напор (максимальная высота главного стояка) если соблюсти диаметры и уклоны система отлично работает. Зачем насос, гравитация бесплатна, к томуже насос в 5 Вт не справится, это только доя циркуляции в гелиосистеме с миниатюрным расходом, 30-50 Вт может быть потянет.

Алексей, не очень понимаю, я как наладчик, всегда конечно за более практичное решение, впрочем как и все, так зачем мне ставить циркуляционный насос, согласен с вами, если действительно около 10 метров напора статического выдает котелок, так я вообще в шоколаде, 0,5 метра у меня где то будет система вся съедать, плюс еще 3 останется для высоты, на всякий, так я еще и в плюсе остаюсь:)
А что за уклоны, не занимался проэктировкой этих железяк, так не знаю ничего, что там с уклонами?





Сообщение отредактировал Илья Бузаков - 28.1.2008, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 29.1.2008, 5:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 Автор

Обсуждение - обсуждением, но умные книжки тоже рекомендуется почитать.
Например эту (Сканави, Махов):
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%ED%E0%E2%E8
На стр. 159-162 в указанной книге достаточно толково изложены основные моменты по расчету и конструктивным особенностям систем отопления с естественной циркуляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat45
сообщение 29.1.2008, 8:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



В моём доме система отопления с естественной циркуляцией. Котёл помоему 12-16 кВт, универсальный (твёрдое топливо или газ), двухконтурный. Подвал 120 м2+ жилой этаж. По периметру подвала, под потолком идет труба Ду40 с уклоном, к регистрам (стандартные чугунные, 8 шт.) вверх отходят врезки Ду 15. (т. е. в жилом этаже никаких труб). Расширительный бачок под потолком жилого этажа. Работает прекрасно, но есть один минус если топить твёрдым топливом система прогревается не меньше часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лёша_*
сообщение 29.1.2008, 10:00
Сообщение #20





Guest Forum






Уклон в системе с естественной циркуляцией принимается 0,02 в подающих ветках (Т1) и 0,01 в обратных по ходу теплоносителя, но желательно принять везде 0,02 (Чем больше уклон, тем лучще циркуляция) Расчёт гидравлики очень простой, есть в любом справочнике по отоплению, я предпочитаю Щекина. Расширительный бак желательно под потолком последнего этажа, если не получается - то на чердаке, утеплённый, подключить по проточной схеме.

Да и минимальный диаметр труб в естественной системе рекомендуется принимать не менее 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 29.1.2008, 18:33
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Bers @ 29.1.2008, 5:19) [snapback]215893[/snapback]
2 Автор

Например эту (Сканави, Махов):
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%ED%E0%E2%E8
На стр. 159-162 в указанной книге достаточно толково изложены основные моменты по расчету и

Спасибо большое, этим и займусь:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных