> Как остановить течь?, фильтр для улавливания паров воды
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 10:34
Сообщение #1


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Ситуация такова: существует вытяжка из душевых, в которых народ никогда не прекращает мыться. В канальном вентиляторе, осуществляющем вытяжку образовалась непрекращающаяся течь. Существует два выхода:
1. Поставить поддон под вентилятором и вывести конденсат на улицу.
2. Либо более утонченный способ- поставить некий фильтр-каплеотбойник непосредственно после душевых и выводить конденсат в канализацию.
Что посоветуете в качестве фильтра-уловителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_BRus_*
сообщение 7.12.2005, 13:43
Сообщение #2





Guest Forum






осушитель в канал bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 14:27
Сообщение #3


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Весьма интересно, сколько это будет стоить-наверное как вся вентиляция этого здания smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 7.12.2005, 16:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



1. Если летит капельная влага, тогда можно ставить каплеотделитель (элименатор)+ поддон+ отводящая трубка.
2. Если летит туман или просто влажный воздух и происходит конденсация в канале осушение усложнится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 18:10
Сообщение #5


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Воздух из душевых перенасыщен водяными парами и после попадания в канальный вентилятор, корпус которого посути является отбойником, конденсируется и течет аки весенний ручей. Поэтому наверное следует придумать что-то, наподобие круглого фильтра, где вместо нетканки будет размещен материал, обладающий свойствами поглощения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 13.12.2005, 0:35
Сообщение #6





Guest Forum






А нельзя нагреть воздух градусов на 5..10 ?
До вентилятора.
Жалко конечно киловаты выкидывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 13.12.2005, 6:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Насколько понимаю течет по стенкам воздуховода, вот с них и отводите влагу в канализацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.12.2005, 7:03
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10906
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(AlterNet @ Dec 7 2005, 13:35 )
Ситуация такова: существует вытяжка из душевых, в которых народ никогда не прекращает мыться. В канальном вентиляторе, осуществляющем вытяжку образовалась непрекращающаяся течь.

......

Что посоветуете в качестве фильтра-уловителя?

марка/тип вента?
если что-нить вроде остбергововского СК, то я как-то делал следущее:
промазал место соединения "чашек"-половинок герметиком, в нижней точке просверлил дырочку и вставил туда патрубок для отвода конденсата. конденсат отводился назад, в душевую. вент был установлен на горизонтальном участке в.в-да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 13.12.2005, 17:37
Сообщение #9


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Именно так и есть. Стоит Ostberg CK 250C, и из негерметичного шва хлещет вода. Вариант с устройством
поддона самый легкий, на нем и остановлюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.12.2005, 20:43
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10906
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(AlterNet @ Dec 13 2005, 20:38 )
Именно так и есть. Стоит Ostberg CK 250C, и из негерметичного шва хлещет вода. Вариант с устройством
поддона самый легкий, на нем и остановлюсь.

просверлите дырочку, это проще. патрубок можно взять из ЗИПа внешника любого сплита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных