> Размеры каналов естественной вентиляции в кирпиче, Есть ли пределы?
Гость_ЛуКошко_*
сообщение 31.1.2008, 21:14
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, ответьте пожалуйста на такой вопрос: есть ли какие-то ограничения размеров венканалов в кирпиче? Есть двухэтажный детский сад, стены монолитные, кирпичные вставки сделают какого угодно размера, в пределах разумного. Можно ли сделать канал например 270х380?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
jota
сообщение 31.1.2008, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Воспользуйтесь номограммой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 31.1.2008, 22:42
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Мне кажется вопрос немного в другом был .

и моё мнение - конструктор/архитектор определяет. Если вам НУЖЕН канал 2 х 2 метра и конструктор готов Вам его сделать - делайте . А вот нужен он вам или не нужен - считайте по это (выше) номограмме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 1.2.2008, 9:32
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(ЛуКошко @ 31.1.2008, 22:14) [snapback]217096[/snapback]
...в пределах разумного. Можно ли сделать канал например 270х380?

"предел разумного" в этом случае ограничивается кратностью кирпича...
у вас получиться, например: 140*140, 140*270,140*400, 270*270, 270*400, 270*530 и т.д.
(кароче, как в номограмме см. выше...)

т.е. я к тому, что нереально выложить кирпичную кладку с каналом 270*380. По-этому задавайтесь стандартным размером 270*400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.kulik
сообщение 3.2.2008, 21:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859



стандартные размеры каналов иходят от производителя, при раскрое листов металла blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_install_*
сообщение 15.2.2008, 14:23
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(jota @ 31.1.2008, 22:42) [snapback]217108[/snapback]
Воспользуйтесь номограммой smile.gif

а какие здесь параметры по температурам? 16,18,25 - это разница между улицей и помещением?

Сообщение отредактировал install - 15.2.2008, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 15.2.2008, 15:21
Сообщение #7





Guest Forum






Может имеет смысл сделать приставной канал обшытый например гибсошлаковыми плитами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 15.2.2008, 21:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Чем делать широченные каналы лучше просто разбить один большой на 2 меньших по размеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных