Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Теплоснабжение приточных установок в гараже, Можно ли прокладывать трубопроводы с t=130 градусов?
Захарыч
сообщение 2.2.2008, 1:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Здравствуйте,коллеги.Возник небольшой вопрос.Есть подземная двухуровневая автостоянка.Я где-то слышал,что трубопроводы теплоснабжения приточных установок с температурой 130-70 градусов нельзя прокладывать непосредственно по помещению стоянки(потечет - обожжет людей и т.п.).Можно только с температурой 95-70 градусов.Моя ведущая говорит,что это полная ерунда,но если это действительно так,то,мол,можно в изолированном негорючем коробе поместить трубопроводы.Помогите,пожалуйста,разобраться bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Wiz
сообщение 2.2.2008, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Прямых запретов нет. В гараже можно даже отопление на 130/70 делать. Единственное что запрещают нормы это установка любой арматуры над местами парковки автотранспорта, причем независимо от температуры теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.2.2008, 19:53
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44756
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Прямых запретов нет, но есть непрямые типа экспертиза не любит перегретую воду именно в подземных автостоянках.
На крайняк именно в изолированных каналах.
Какой у Вас регион? что в ТУ на присоединение к сетям тепловым прописано про присоединение теплоснабжения калориферов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 2.2.2008, 20:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Регион - Москва.Стадию П делал Моспроект,но там крайне скудная информация.На другом проекте мой бывший ведущий объяснял мне,что эксперт запретил ему вести трубопроводы с температурой 130-70,мотивируя это тем,что при прорыве могут пострадать люди и даже машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.2.2008, 19:30
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44756
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Захарыч @ 2.2.2008, 20:56) [snapback]217719[/snapback]
Регион - Москва.Стадию П делал Моспроект,но там крайне скудная информация.На другом проекте мой бывший ведущий объяснял мне,что эксперт запретил ему вести трубопроводы с температурой 130-70,мотивируя это тем,что при прорыве могут пострадать люди и даже машины.

Мне тоже было запрещено провести трубопроводы по подземной автостоянке с такой же мотивацией, и для этого же региона и тоже экспертом.
Так что думайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных