> Запорная арматура, Арматура на сухотрубах пожаротушения
Raven21
сообщение 3.2.2008, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Как лучше расположить запорную арматуру на пожарном трубопроводе, после пожарных патрубков для пожарных машин (сухотруб) в 14 ти этажном жилом доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
ViC
сообщение 3.2.2008, 17:25
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Вы бы схемку прикрепили бы? А то как, где? Мы же не телепаты Ваши мысли читать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 3.2.2008, 19:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Мне бы самому хотелось на нее посмотреть rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 4.2.2008, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Задвижку поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 4.2.2008, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Вобще ктонибудь проектировал сухотруб для пожаро тушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.2.2008, 19:45
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Конечно, да.
Они бывают у наружных пожарных лестниц (но это не Ваш вариант)
Бывают сухотрубы в неотапливаемых зданиях (тоже не то)
...
...
И на улице для подключения пожтехники, для:
- заполнения резервуаров
- заполнения пожтехники
- для пожаротушения непосредственно при помощи пожмашин, если водонасосная вышла из строя...

Вам что конкретно надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 4.2.2008, 20:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.2.2008, 20:24
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



СНиП 31-01-2003 на изусть не знаю, по моему вообще не пользую blink.gif
У Вас пожарный сухотруб-стояк у наружной пожарной лестницы? на крышу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2008, 20:35
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Raven21 @ 4.2.2008, 22:20) [snapback]218253[/snapback]
Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается rolleyes.gif


1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
3. 1 и 2 объединяются через задвижку
4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.2.2008, 21:07
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Михаил, а зачем обратники? Заглушки, по Вашему, не держат?

Я наверное, опять не понимаю, куда тянем две трубы? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 10:05
Сообщение #11





Guest Forum






Обратный клапан, чтобы вода не вытекала из здания в машину.
А вот зачем две трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 12:40
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(TTD @ 5.2.2008, 12:05) [snapback]218373[/snapback]
А вот зачем две трубы?


Эээ кольцо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 13:01
Сообщение #13





Guest Forum






По-моему в СНиПе не говорится об устройстве такого кольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 13:47
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



вы предлагаете на пожаротушение делать тупиковую сеть? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 13:55
Сообщение #15





Guest Forum






Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 14:32
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я разницы не ощущаю когда вода из стационарной насосной или от передвижной пожарной. Системы делаю одинаковыми. Сделал бы одну ветку, т.е. патрубки бы объединл в одну трубу когда меньше 12 ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 5.2.2008, 19:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Цитата(Михаил I @ 4.2.2008, 21:35) [snapback]218261[/snapback]
1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
3. 1 и 2 объединяются через задвижку
4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.


Как слить вводу и системы? после пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 5.2.2008, 19:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Цитата(TTD @ 5.2.2008, 14:55) [snapback]218471[/snapback]
Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.


В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Сухотруб_В2.rar ( 692,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.2.2008, 7:35
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:17) [snapback]218661[/snapback]
Как слить вводу и системы? после пожаротушения.


Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков.

Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:27) [snapback]218667[/snapback]
В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.


Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 6.2.2008, 8:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Цитата(Михаил I @ 6.2.2008, 8:35) [snapback]218774[/snapback]
Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков.
Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.


По каким критериям определяется какой СНиП важнее?

Сообщение отредактировал Raven21 - 6.2.2008, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.2.2008, 9:17
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044




7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02
Это из вашего любимого снипа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 7.10.2008, 9:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Здравствуйте всем!Меня озадачил такой момент:вывожу патрубки для подключения к пож. технике наружу первый раз, согласно НПБ 88-2001 они должны пропускать расчетный расход установки.Вопрос: для чего они нужны,патрубки?питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику?? Нигде не нашел этого. И какую арматуру ставить на них??Где это прописано?спасибо

Сообщение отредактировал Daddik - 7.10.2008, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.10.2008, 10:22
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Daddik @ 7.10.2008, 8:29) [snapback]299968[/snapback]
питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику??
biggrin.gif biggrin.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 7.10.2008, 10:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



biggrin.gif пардон, техника от насосной или насосная от техники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 8.10.2008, 10:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Недавно тема такая была...http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30571
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных