Запорная арматура, Арматура на сухотрубах пожаротушения |
|
|
|
3.2.2008, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Как лучше расположить запорную арматуру на пожарном трубопроводе, после пожарных патрубков для пожарных машин (сухотруб) в 14 ти этажном жилом доме.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
3.2.2008, 17:25
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Вы бы схемку прикрепили бы? А то как, где? Мы же не телепаты Ваши мысли читать
|
|
|
|
|
3.2.2008, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Мне бы самому хотелось на нее посмотреть
|
|
|
|
|
4.2.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Задвижку поставить.
|
|
|
|
|
4.2.2008, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Вобще ктонибудь проектировал сухотруб для пожаро тушения?
|
|
|
|
|
4.2.2008, 19:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Конечно, да. Они бывают у наружных пожарных лестниц (но это не Ваш вариант) Бывают сухотрубы в неотапливаемых зданиях (тоже не то) ... ... И на улице для подключения пожтехники, для: - заполнения резервуаров - заполнения пожтехники - для пожаротушения непосредственно при помощи пожмашин, если водонасосная вышла из строя...
Вам что конкретно надо?
|
|
|
|
|
4.2.2008, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается
|
|
|
|
|
4.2.2008, 20:24
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
СНиП 31-01-2003 на изусть не знаю, по моему вообще не пользую У Вас пожарный сухотруб-стояк у наружной пожарной лестницы? на крышу?
|
|
|
|
|
4.2.2008, 20:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Raven21 @ 4.2.2008, 22:20) [snapback]218253[/snapback] Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается  1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан 2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан 3. 1 и 2 объединяются через задвижку 4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.
|
|
|
|
|
4.2.2008, 21:07
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Михаил, а зачем обратники? Заглушки, по Вашему, не держат? Я наверное, опять не понимаю, куда тянем две трубы?
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
5.2.2008, 10:05
|
Guest Forum

|
Обратный клапан, чтобы вода не вытекала из здания в машину. А вот зачем две трубы?
|
|
|
|
|
5.2.2008, 12:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(TTD @ 5.2.2008, 12:05) [snapback]218373[/snapback] А вот зачем две трубы? Эээ кольцо делать.
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
5.2.2008, 13:01
|
Guest Forum

|
По-моему в СНиПе не говорится об устройстве такого кольца.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
вы предлагаете на пожаротушение делать тупиковую сеть?
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
5.2.2008, 13:55
|
Guest Forum

|
Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 14:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Я разницы не ощущаю когда вода из стационарной насосной или от передвижной пожарной. Системы делаю одинаковыми. Сделал бы одну ветку, т.е. патрубки бы объединл в одну трубу когда меньше 12 ПК.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Михаил I @ 4.2.2008, 21:35) [snapback]218261[/snapback] 1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан 2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан 3. 1 и 2 объединяются через задвижку 4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром. Как слить вводу и системы? после пожаротушения.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(TTD @ 5.2.2008, 14:55) [snapback]218471[/snapback] Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится. В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.
|
|
|
|
|
6.2.2008, 7:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:17) [snapback]218661[/snapback] Как слить вводу и системы? после пожаротушения. Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков. Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:27) [snapback]218667[/snapback] В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды. Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.
|
|
|
|
|
6.2.2008, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Михаил I @ 6.2.2008, 8:35) [snapback]218774[/snapback] Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков. Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*. По каким критериям определяется какой СНиП важнее?
Сообщение отредактировал Raven21 - 6.2.2008, 8:43
|
|
|
|
|
6.2.2008, 9:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02 Это из вашего любимого снипа.
|
|
|
|
|
7.10.2008, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824

|
Здравствуйте всем!Меня озадачил такой момент:вывожу патрубки для подключения к пож. технике наружу первый раз, согласно НПБ 88-2001 они должны пропускать расчетный расход установки.Вопрос: для чего они нужны,патрубки?питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику?? Нигде не нашел этого. И какую арматуру ставить на них??Где это прописано?спасибо
Сообщение отредактировал Daddik - 7.10.2008, 9:44
|
|
|
|
|
7.10.2008, 10:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Daddik @ 7.10.2008, 8:29) [snapback]299968[/snapback] питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику??
|
|
|
|
|
7.10.2008, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824

|
 пардон, техника от насосной или насосная от техники
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424

|
Недавно тема такая была...http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30571
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|