> Задание по отверстиям для конструктора
Муша
сообщение 5.2.2008, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Сделала вентиляцию. Конструктор просит размеры отверстий в стенах и перекрытиях. Какие зазоры надо оставлять? Где найти табличку такую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Богдан
сообщение 5.2.2008, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



У нас в конторе принято проемы делать в плане на 100 мм больше размера воздуховода, по 50 мм на сторону, и на 50 мм больше по высоте, нижняя часть воздуховода опирается на проем. То есть: А+100 мм х Н+50мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.2.2008, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Если воздуховоды прямоугольного сечения, то как правило, монтажники монтируют их уже офланцованные. Размер фланца - 25 мм скаждой стороны, вот и считайте, чтобы все пролезло нужно не менее 50 мм зазора от сечения воздуховода по периметру.
Для круглых будет с запасом достаточно квадратный проем, + 25 мм по диаметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.2.2008, 10:42
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Богдан @ 5.2.2008, 10:13) [snapback]218376[/snapback]
У нас в конторе принято проемы делать в плане на 100 мм больше размера воздуховода, по 50 мм на сторону, и на 50 мм больше по высоте, нижняя часть воздуховода опирается на проем. То есть: А+100 мм х Н+50мм

Я делаю также только дляпрямоугольных А+100 и Н+100

Вот условные обозначения отверстий которыми пользуюсь. Выполняются стандартной функцией АКАДа которая в русском АКАДЕ называется ДОПУСК.
Обычно делаю так - условные обозначения отверстий и надписи к ним относящиеся делаю на своём же чертеже с воздуховодами и тп но в непечатном слое. Цветом каким нибудь выделяющимся (оранжевый например). Отдаю своё чертёж конструктору а он уж сам либо этот слой копирует либо еще как-то
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  усл_обозн_отв.zip ( 8,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 5.2.2008, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 5.2.2008, 14:25
Сообщение #6


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Смотри СНиП3.05.01-85 Приложение5. Там есть табличка с проемами и бороздами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных