КНС в подвале торгового комплекса |
|
|
|
5.2.2008, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7418

|
Добрый день коллеги столкнулся с одной проблемой. В подвале торгового комплекса нужно разместить КНС допустимо ли это сделать. Отметка подвала -7м относительно уровня земли. Поискал по темам на форуме, нашел только одну похожую тему и непонятно чем все это разрешилось. Некоторые в этой теме говорят нельзя, некоторые можно. Отвод стоков от ТРК составит примерно 48 кубометров. К какому решению здесь лучше придти?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
5.2.2008, 11:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 12:38) [snapback]218386[/snapback] К какому решению здесь лучше придти? лучше к прийти к колодезной уличной КНС.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 12:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 10:38) [snapback]218386[/snapback] В подвале торгового комплекса нужно разместить КНС Кому нужно? Нерадивому подрядчику или тупому заку? При желании засунуть то можно, но это такая засада... зачем?
|
|
|
|
|
5.2.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Скорее всего тупому заку.Лучше,легче и во всех смыслах удобнее делать насоску снаружи.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
да да да
|
|
|
|
|
5.2.2008, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Засада это большая!Хотя и вопрос землеотвода на размещение КНС может и бОльшая засада.Как крайней и совсем уж вынужденное решение.При малейшей возможности уйти эт этого решения.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 18:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
это уже вопрос к заку. Не хочешь не строй  Понятно, что надо сан зону от КНС.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7418

|
Короче выяснилась новая информация, это подземный торговый комплекс, отметка 3-го самого нижнего этажа -18 метров от уровня земли, поэтому уличной КНС точно не обойтись. Думаю архитекторы должный сделать изолированное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией по п.19.15 СНиПа 2.04.01-85 и поставить туда 2 насоса т.к. будет 2 выпуска хоз-быт и производственная канализация. Что думаете по этому поводу?
|
|
|
|
|
5.2.2008, 20:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 20:27) [snapback]218682[/snapback] Что думаете по этому поводу? См. выше
|
|
|
|
|
5.2.2008, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
При отметке -18 у меня чет больше уже КНСок получается при наличии К1 и К3.Да и с режимностью их работы может и не по 2 насоса?А водосточная(условночистые) КНСка тоже появиться?Или позже скажите?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.2.2008, 20:46
|
Guest Forum

|
а по большому счету - если не думать о том, что это КНС в подвале - в инженерном плане там все вполне решаемо... мы в свое время такую мерзость воопче в контейнер запихали и на Ямал отправили. на К1 - приличная круглая емкость, диаметром где-нить 1.6, закрываемая сверху, три погружника (2+1), площадка обслуживания, контейнер для отбросов, ШУ рядом, вентиляшка - естественная вытяжка на кровлю из резервуара, и принудительная приточная - для ремонтов и обслуживания. Ну и местная вытяжка вокруг - и датчик ма метан (дабы успокоить паранойю). Насосы на маленький расход и высокий напор дольше подбирать, чем всю КНС рисовать. как согласовывать - об этом думать не хочетсо
|
|
|
|
|
5.2.2008, 20:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 5.2.2008, 20:46) [snapback]218693[/snapback] как согласовывать - об этом думать не хочетсо Угу... я знаю один такой торговый комплекс на МКАД. Четвёртый год согласовывают
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.2.2008, 21:13
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 5.2.2008, 20:51) [snapback]218694[/snapback] Четвёртый год согласовывают  ну, самое важное событие их жизни - у них впереди...
|
|
|
|
|
5.2.2008, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Профилактический ремонт вдруг будет.Но не те люди в эксплуатацию Торгцентра устраивались! И встреча с ...прекрасным неминуема.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 20:27) [snapback]218682[/snapback] Короче выяснилась новая информация, это подземный торговый комплекс, отметка 3-го самого нижнего этажа -18 метров от уровня земли, .... Что думаете по этому поводу? Думаю, что выяснилась интересная информация  . Это получается примерно такой же торговый комплекс, как в Москве в центре (Охотный ряд - если память не изменяет). Только + еще для экзотики Питерские грунты плывунные. Не плохо бы попробовать получить информацию из московского действующего торгового комплекса - как там осуществляется отвод стоков и какие проблемы имеют, если имеют.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.2.2008, 21:45
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 5.2.2008, 21:23) [snapback]218704[/snapback] Не плохо бы попробовать получить информацию из московского действующего торгового комплекса - как там осуществляется отвод стоков и какие проблемы имеют, если имеют.  хтож ему скажет? Вы еще спросите, как согласование проходили
|
|
|
|
|
5.2.2008, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ 5.2.2008, 21:45) [snapback]218708[/snapback]  хтож ему скажет? Вы еще спросите, как согласование проходили   Я не знаю, кто ему скажет, но сооружения такие - не каждый день делают и плохо, если не общаются и не получают информацию по таким объектам. Это секретная информация, которая не должна достаться никому? Согласования? А как тут можно обойтись без КНС в здании? Вариантов нет - значит согласование будет. Ну я так разумею.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.2.2008, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 5.2.2008, 21:22) [snapback]218703[/snapback] Профилактический ремонт вдруг будет.Но не те люди в эксплуатацию Торгцентра устраивались! И встреча с ...прекрасным неминуема. будет... неминуемо а вообще... было бы интересно задачу порешать - ну, в смысле - сделать по уму... по две КНСки просятся - паралллельно работающие, в отдельном помещениее и все такое.. Цитата(OlgaO @ 5.2.2008, 21:56) [snapback]218714[/snapback] Вариантов нет - значит согласование будет. Ну я так разумею. ну формально - есть вариант не строить неформально - можно быстро но дорого организовать все. а по уму... когда в процессе будут 5 человек, да каждый со своим здравым сыслом.... ох...
|
|
|
|
|
6.2.2008, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7418

|
Я думаю что тут единственный вариант, ставить накопительные емкости с погружными насосами на самом нижнем этаже в изолированном помещении с выходом на лестничную клетку, а другого варианта здесь быть я думаю и не может. А по поводу ТК Охотный ряд так мне и скажут если я туда позвоню, там можно выбить информацию если всех на уши поставить.
|
|
|
|
|
6.2.2008, 22:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vitek_1983 @ 6.2.2008, 22:09) [snapback]219178[/snapback] Я думаю что тут единственный вариант А с водоканалом на эту тему поговорить? У кого на балансе эта байда будет? Что в ТУ писано?
|
|
|
|
|
6.2.2008, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitek_1983 @ 6.2.2008, 22:09) [snapback]219178[/snapback] Я думаю что тут единственный вариант, ставить накопительные емкости с погружными насосами на самом нижнем этаже в изолированном помещении с выходом на лестничную клетку, а другого варианта здесь быть я думаю и не может. А по поводу ТК Охотный ряд так мне и скажут если я туда позвоню, там можно выбить информацию если всех на уши поставить.  Ну похоже, что по поводу ТК Охотный ряд, Вы считаете, что я сморозила глупость. Считайте  . Только я одно знаю, люди обмениваются информацией и это нормально. Этому ТК, если мне не изменяет память лет так 10 будет уже. Если Вы туда позвоните, то, конечно, Вам никто не даст никакую информацию. Кроме Вас есть в фирме кто-нибудь посолиднее надеюсь, да и зак заинтересован в нормальном проекте. У нас за информацией и зарубеж ездят, не только в Москву, когда хотят сделать что-то по уму. Но можно, конечно, и просто подумать самому. Накопительные емкости с погружными насосами? Я бы еще подумала, пожалуй, на Вашем месте. Ну может гляньте что-то типа МD Грюндфосовских.
|
|
|
|
|
6.2.2008, 22:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(OlgaO @ 6.2.2008, 21:46) [snapback]219192[/snapback] Ну может гляньте что-то типа МD Грюндфосовских Кстати, очень даже может быть. Тока не знаю есть ли у них на такой расход. Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 9:38) [snapback]218386[/snapback] Отвод стоков от ТРК составит примерно 48 кубометров. в час? в сутки?
Сообщение отредактировал ViC - 6.2.2008, 22:53
|
|
|
|
|
6.2.2008, 22:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коллеги, этот вопрос - в первую очередь вопрос зака, ибо касается балансового разграничения. Инженерка вторична. Не надо думать, надо зака озадачить.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Думаю можно минимизировать количество с/у на нижних этажах.. Общепит вообще на самом верхнем устроить ( в охотном ряду так и сделано меж прочим) водостоков вообще не будет, потому как под землей дождя не особо... Нужно устроить приемный резервуар на верхнем этаже и в него качать грюнфосовскими МДшками... а из резервуара мож получится что и самотеком получится, а не получится тут и уличную КНСку не сложно уж будет сделать.. вот так вижу... Вот если пристенный дренаж придется делать, вот тогда даа, тогда подземная КНСка будет..
|
|
|
|
|
7.2.2008, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 7.2.2008, 13:29) [snapback]219421[/snapback] Нужно устроить приемный резервуар на верхнем этаже и в него качать грюнфосовскими МДшками... а из резервуара мож получится что и самотеком получится, а не получится тут и уличную КНСку не сложно уж будет сделать..
|
|
|
|
|
7.2.2008, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(dudkas3 @ 7.2.2008, 12:29) [snapback]219421[/snapback] Думаю можно минимизировать количество с/у на нижних этажах.. Общепит вообще на самом верхнем устроить ( в охотном ряду так и сделано меж прочим) Я так понимаю, что предлагается разделить стоки: все, что выше уровня земли, проектировать обычным порядком самотечные системы канализации, с нижних этажей (с минимум санприборов) стоки перекачивать КНС-ми в специальные буферные емкости (для гашения напора, разрыв струи и т.д.) подключенные к самотечным системам (можно конечно и на верхнем этаже  , так для разнообразия творческой мысли или специально для экспертов  , чтоб их заклинило на этом вопросе). Все КНС на балансе торгового комплекса и как они с ними будут кувыркаться, это будет их проблема.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 17:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(zem @ 7.2.2008, 16:42) [snapback]219537[/snapback] Я так понимаю, что предлагается разделить стоки: все, что выше уровня земли, проектировать обычным порядком самотечные системы канализации, . Цитата(Vitek_1983 @ 5.2.2008, 19:27) [snapback]218682[/snapback] это подземный торговый комплекс, отметка 3-го самого нижнего этажа -18 метров от уровня земли,
|
|
|
|
|
7.2.2008, 18:51
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(dudkas3 @ 7.2.2008, 12:29) [snapback]219421[/snapback] приемный резервуар на верхнем этаже и в него качать грюнфосовскими МДшками... а из резервуара мож получится самотеком..вот так вижу... dudkas3 Вы уникум!  Как живо работает инженерная мысль!
|
|
|
|
|
7.2.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7418

|
Это стоки я указал в сутки. В ТУ пока ничего не написано, потому что их нет, еще пока предпроектные решения. А грюндфосовские MDешки я посмотрю.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 21:14
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Vitek_1983 @ 7.2.2008, 19:47) [snapback]219601[/snapback] А грюндфосовские MDешки я посмотрю Сегодня на них смотрела, есть из чего выбрать...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|