Добрый день!
Я впервые столкнулся с сетями LON, заранее извиняюсь если вопросы будут профанские.
Задача заключается в том что бы подключить 100 мультизональников Daikin VRV III в общую диспетчерскую сеть здания( на TraceMode). Насколько я смог понять из тех.описания шлюз LON-D3net( собственная сеть Daikin) я смогу подключить только к 64 внешним блокам, т.е для моего случая мне придётся использовать 2 шлюза ? К тому же я не смогу отследить аварию для каждого внутреннего блока, а только для группы , подключенной к одному внешнему?
Если кто то сталкивался с подобной задачей , расскажите какие подводные камни есть в Lon от Daikin? какой OPC-сервер использовали?
Заранее, спасибо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Megavolt1000
сообщение 6.2.2008, 12:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14599



Цитата
Насколько я смог понять из тех.описания шлюз LON-D3net( собственная сеть Daikin) я смогу подключить только к 64 внешним блокам, т.е для моего случая мне придётся использовать 2 шлюза ? К тому же я не смогу отследить аварию для каждого внутреннего блока, а только для группы , подключенной к одному внешнему?
Если кто то сталкивался с подобной задачей , расскажите какие подводные камни есть в Lon от Daikin? какой OPC-сервер использовали?


Да, 64 блока на один шлюз.

У каждого внутреннего блока есть, по идее, параметр nvoFailure и nvoErrStatus - надо смотреть там.
Прикрепленный файл  ac_1.JPG ( 27,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93



Подводные камни в шлюзе D3Net: Внутри джампер, включающий батарейку резервную. По умолчанию выключен, что приводит к сбросу настроек при пропаже питания. Нужно включать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных