Mitsubishi Lossnay VL-100U E, вентиляция квартиры |
|
|
|
7.2.2008, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Товарищи специалисты, что Вы можете сказать о данном устройстве (и ему подобных)?
Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию квартиры.
Из рекламы следует, что стоит поставить по такой приточке в каждую комнату и будет счастье.
Так ли это, решит ли данное устройство задачи вентиляции квартиры?
Из очевидных минусов перед централизованной системой - шум.
Но цена вопроса, очень уж большая разница получается в пользу Lossnay, плюс отсутствие вентиляционных каналов.
Заранее спасибо за Ваши комментарии и советы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
7.2.2008, 11:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Mitya78 @ 7.2.2008, 11:21) [snapback]219324[/snapback] Из рекламы следует, что стоит поставить по такой приточке в каждую комнату и будет счастье. Инженерный подход.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.2.2008, 11:24) [snapback]219326[/snapback] Инженерный подход.  Как выпускник политеха могу сказать, что выигрывая в силе - проигрываем в расстоянии, то бишь у любого подхода есть сильные и слабые стороны. Их-то я и хочу услышать из уст профессионалов.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 11:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вы почитайте техмануал на неё и все станет понятно.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата Название VL-100U-E Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.026 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.026 Расход воздуха мин., м3/ч 65 Расход воздуха макс., м3/ч 105 Эффективность утилизации тепла, %, Мин. 70.0 Эффективность утилизации тепла, %, Макс. 77.0 Уровень шума, дБ(А), Мин 30 Уровень шума, дБ(А), Макс 39 Вес, кг 6.5 Габариты, мм ШхДхВ 620x265x168 Напряжение питания: В, ф, Гц 220-240В, 1ф, 50Гц Страна производитель Япония Рекомендованная розничная цена, у.е. 435 Есть разница между смотреть и видеть. Я смотрю, что на комнату производительности точно должно хватать. Вопрос в том, чего я не вижу.
Сообщение отредактировал Mitya78 - 7.2.2008, 11:58
|
|
|
|
|
7.2.2008, 12:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Тут кое-что на сей счет обсуждали. P.S. Может перенести тему туда? Дабы не плодились.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.2.2008, 12:01
|
|
|
|
|
7.2.2008, 13:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Вопрос в том, чего я не вижу. я, например, не вижу нагревателя. он там есть?
|
|
|
|
|
7.2.2008, 13:14
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Нет и рекомендации по эксплуатации -10 за бортом. Нагрев только рекуператором, интересно если он конденсат выделит где он окажется.
|
|
|
|
Гость_Melco_*
|
7.2.2008, 14:21
|
Guest Forum

|
При макс. допустимой влажности в помещении 80% рекуператор не обмерзнет и при -10С. А при типичной для квартиры зимой 40% и до -20С. А при 80% и -20С обмерзнет конечно, нагреватель там ставить некуда.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.2.2008, 12:14) [snapback]219400[/snapback] Нет и рекомендации по эксплуатации -10 за бортом. Нагрев только рекуператором, интересно если он конденсат выделит где он окажется. Конденсат капает на улицу (спец конструкция решёток отбрасывает капли от стены) - потому и задан уклон. Точно не могу сказать, но по-моему там принцип как LGH - при обмерзании вентилятор выключается на 30 - 40 сек, пока не растает лёд и снова автоматически включается. Что-то похожее мастерят в Киеве - назвали "Тёплая форточка", - но уровень кустарный и характеристики не проверены, нет сертификата и поэтому доверия не вызывает.  Насчёт морозов - если эксплоатируют на севере Канады?...
Сообщение отредактировал jota - 7.2.2008, 14:44
|
|
|
|
|
7.2.2008, 14:52
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15271

|
Насчет шума: заявлено всего 29,5-39 Дб.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Gunner @ 7.2.2008, 13:52) [snapback]219474[/snapback] Насчет шума: заявлено всего 29,5-39 Дб. Верьте япошкам - они врать не приучены
|
|
|
|
Гость_Melco_*
|
7.2.2008, 16:38
|
Guest Forum

|
To jota: на самом деле в LGH нет такого режима разморозки. В серии RX4 при температуре воздуха на входе в рекуператор от -10 до -15 прибор работает 50 минут из часа, а ниже -15С 5 минут из часа. Алгоритм не зависит от обмерзания, а только от температуры воздуха. В серии VL такого алгоритма нет. Если конденсация все-таки произойдет, то вряд ли конденсат потечет на улицу при температуре ниже -10С. Просто замерзнет. Однако, повторюсь, при типичных бытовых параметрах конденсации не происходит.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Melco @ 7.2.2008, 15:38) [snapback]219515[/snapback] To jota: на самом деле в LGH нет такого режима разморозки. В серии RX4 при температуре воздуха на входе в рекуператор от -10 до -15 прибор работает 50 минут из часа, а ниже -15С 5 минут из часа. Алгоритм не зависит от обмерзания, а только от температуры воздуха. В серии VL такого алгоритма нет. Если конденсация все-таки произойдет, то вряд ли конденсат потечет на улицу при температуре ниже -10С. Просто замерзнет. Однако, повторюсь, при типичных бытовых параметрах конденсации не происходит. LGH 15 висит у меня в квартире и ведёт себя так, как я описал. до -10* вообще не останавливается. чем ниже температура, тем чаще и длиннее остановки
|
|
|
|
|
7.2.2008, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата(jota @ 7.2.2008, 16:49) [snapback]219516[/snapback] LGH 15 висит у меня в квартире и ведёт себя так, как я описал. до -10* вообще не останавливается. чем ниже температура, тем чаще и длиннее остановки Расскажите, если нетрудно, как у Вас организована вентиляция в квартире.
|
|
|
|
|
7.2.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Mitya78 @ 7.2.2008, 16:59) [snapback]219543[/snapback] Расскажите, если нетрудно, как у Вас организована вентиляция в квартире. Описал уже на форуме. Не помню только тему. Может поищите сами. Там и план давал
|
|
|
|
|
9.2.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Нигде не нашёл продаёт ли кто в России Meltem, может подскажет кто-нибудь?
Да, и какие есть ещё варианты компактных приточно-вытяжных установок.
|
|
|
|
|
9.2.2008, 17:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Сфера
1111.jpg ( 7,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57Sonair
sonair.gif ( 8,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54Но это все приточки. Можно в принципе просто дырку продать кив
|
|
|
|
Гость_иваныч_*
|
9.2.2008, 21:17
|
Guest Forum

|
Мы на ранней стадии поступали следующим образом: собирали приточную установку соответствующей производительности (фильтр, вентилятор, нагреватель, глушитель) , размещали в вертикальном исполнении на балконе и разводили по всей квартире за подвесным потолком систему воздуховодов. Вытяжка из кухни и санузлов в вентканалы. При использовании канального кондиционера данная приточка используется как доводчик.
|
|
|
|
Гость_из рабоче-крестьян_*
|
5.3.2008, 23:30
|
Guest Forum

|
шума от установки практически не слышно работает на низких оборотах вообще неслышно и устанавливается легко.единственное с чем можете столкнутся при установке это длина стандартных (штатных) удлинителей. т.е. прежде измерьте толщину стены в случае если не хватает сразу закажите дополнительные с соединительными муфтами
|
|
|
|
|
6.3.2008, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Насчет шума: заявлено всего 29,5-39 Дб. Это по-вашему МАЛО??? Да вентиляция в квартире нужна то в основном ночью, когда люди пришли с работы, поужинали и легли спать. А вы им 30-39дБ над головой Ш-Ш-Ш-Ш-Ш. Спасибо создателю темы за то что раскрыли глаза на эти цифры, а то я собирался кому-нибудь втулить такое счастье при ближайшем случае. Хотя другие ЛОССНЕЙ установки вроде очень даже ничего, при условии установки глушителей на входе в обслуживаемые помещения.
|
|
|
|
|
  |