Подскажите есть ли фильтры для улавливания запахов
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 39)
Гость_ss.23_*
|
9.12.2005, 11:37
|
Guest Forum

|
Есть. Однако, стоят не меряно...
|
|
|
|
|
9.12.2005, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Мне кажется для начала стоит определиться с какими запахами имеем дело - жизнедеятельность человека  , табачный дым, какие то химические запахи и тп. Может обычный угольный фильтр подойдет, может фотокаталитический фильтр, а может и ничего не поможет.
|
|
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*
|
9.12.2005, 12:38
|
Guest Forum

|
запахи от косметического салона
|
|
|
|
|
9.12.2005, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.12.2005, 17:49
|
Guest Forum

|
Косметика вещь не определённая Дурные запахи практически не улавливаются (Цена не стоит эффекта) Вопрос состоит в выброссе(расстояние до жылых обьектов)
|
|
|
|
Гость_гост_*
|
21.3.2006, 12:18
|
Guest Forum

|
и каков выброс ..если не тянут на крышу..сильно высоко.. со стороны выброса нет окон?!
|
|
|
|
|
17.7.2017, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580

|
Ну, раз на форуме в почете некрофильские темы, спрошу здесь:
Ищется канальный, недорогой (до 60 тыр), эффективный устранитель запаха табака на приточке.
Какие вижу варианты: 1. Насыпной угольный фильтр. Менять раз в неделю, толщина засыпки не менее 150мм = ужасное начальное сопротивление. Отпадает. 2. Очистка путем увлажнения воздуха (например, с помощью адиабатического увлажнителя). Отпадает, т.к. если воздух увлажнять не надо, то надо ставить еще и осушитель = необходимо большое пространство и затраты, как постоянные, так и переменные. 3. Фотокаталитические фильтры и озонаторы. Что-то промышленных таких я не видел (раньше вроде бы выпускал Тион, теперь перестали выпускать?), следовательно не работает. Отпадает.
Что еще?
|
|
|
|
|
17.7.2017, 16:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Trion. HE1200. Но в габариты (те, что в другой теме) не впишется. Про остальные варианты в закрытой теме ответил.
|
|
|
|
|
17.7.2017, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580

|
А с Трионом какие проблемы, кроме габаритов? Почему не до конца очищает от запахов? Почему к нему обязательно нужен угольный фильтр?
|
|
|
|
|
17.7.2017, 18:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ни один фильтр, не имеющий в составе активированного угля (или каолина) не поглощает запахи. Физика.
|
|
|
|
|
17.7.2017, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580

|
Гм, не понятно. Вы советуете Трион, но после него все равно приходится ставить угольный фильтр с нереальным сопротивлением. В чем профит тогда?
|
|
|
|
|
17.7.2017, 20:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Трион НЕ1200 и 2400 имеет в составе угольный (пропитка) панельный фильтр.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 2:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580

|
Гм, но пропитка же это туфта. Тем более, Вы говорите, что Тион запахи полностью (или вообще) не убирает. В чем приход от Тиона, и почему это ему вдруг требуется тряпочка с углем вместо полноценного (читай объемного, тяжелого, и с высоким сопротивлением) угольного фильтра?
|
|
|
|
|
18.7.2017, 5:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тион и Трион не одно и то же.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580

|
Бес попутал. Трион конечно же. Что по существу вопроса?
|
|
|
|
|
20.11.2017, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825

|
Такой же вопрос  как устранить запахи еды в приточной вентиляции? Запах еды присутствует около воздухозаборника, очевидных источников этого запаха нет, стройка, гольф-поле - на вид все в порядке... Рядом жилой дом, особняки, сквер, речка. Думаю установить угольный фильтр, но есть несколько вопросов. 1. Куда его ставить? до основных фильтров, после, или между? или можно вместо? 2. Какой лучше? (Нам на непродолжительное время, поэтому можно с космическим ценником, главное, чтобы запахи устранял) габариты, чем меньше тем лучше, но при этом поглощение запахов никто не отменял. 3. Может какой еще совет?
|
|
|
|
|
20.11.2017, 17:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Уверены, что вентилятор преодолеет сопротивление угольного фильтра?
|
|
|
|
|
20.11.2017, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825

|
Ну смотря какое, 4 кабинета, 4 человека 4000 кубов на приточке, думаю они не сильно расстроются из-за потери пары сотен кубов, если это будет конечно пара сотен...
|
|
|
|
|
20.11.2017, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а не проще перенести забор воздуха метров на 10 в сторону?
|
|
|
|
|
20.11.2017, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(mr.bravo @ 20.11.2017, 17:56)  Ну смотря какое, 4 кабинета, 4 человека 4000 кубов на приточке, думаю они не сильно расстроются из-за потери пары сотен кубов, если это будет конечно пара сотен... Боюсь надо рассматривать конкретный случай. Если у вас на приточке Вентик С 600Па полного давления зажатый частотником - это один расклад, Если у вас Заложили приточку 5000 100Па, и Фактически с нее с трудом забрали 4000 150Па. Это другой расклад. Думаю для "4 кабинета, 4 человека 4000 кубов" - можно заложить Трион и не париться
|
|
|
|
|
20.11.2017, 19:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Трион не уберёт запахи пищи. С Тионом не попутали?
|
|
|
|
|
21.11.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(Skaramush @ 20.11.2017, 19:05)  Трион не уберёт запахи пищи. С Тионом не попутали? TRION имелось ввиду такое - на основе электростатики. Практически сам не ставил - вытяжка из зала кафе- вроде запахи убирает. Жалоб нет. ПРитензий у СЕС нет ..
|
|
|
|
|
21.11.2017, 13:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я знаю Трион, работал с ними. Напрямую. И электростат там не для удаления запахов. Городить AirBoss можно, но смысл? Запах не в выхлопе - в воздухозаборе. На имеющуюся устраивать нагромождение усложнений?
|
|
|
|
|
21.11.2017, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825

|
Цитата(Woodcuter @ 20.11.2017, 18:50)  Боюсь надо рассматривать конкретный случай. Если у вас на приточке Вентик С 600Па полного давления зажатый частотником - это один расклад, Если у вас Заложили приточку 5000 100Па, и Фактически с нее с трудом забрали 4000 150Па. Это другой расклад. Думаю для "4 кабинета, 4 человека 4000 кубов" - можно заложить Трион и не париться  Приточка с частотником, работает на 60%, фактически давление не измерял, да и нечем... забор воздуха в стене здания, перенос не пойдет. Хотел попробовать карманные фильтры с угольным волокном, или что-то в этом духе.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 13:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Неизвестна интенсивность запаха. Волоконный, как правило, это финальная ступень на улавливание остатка. Может и сработать.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825

|
Так в том то и дело, что непонятно откуда запах, может это вовсе и не еда, скажем так не природного происхождения, может собака где-то сдохла или еще что, неизвестно вобщем... он еле чувствуется, но тем не менее чувствуется.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 14:22
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(mr.bravo @ 21.11.2017, 13:40)  Так в том то и дело, что непонятно откуда запах, может это вовсе и не еда, скажем так не природного происхождения, может собака где-то сдохла или еще что, неизвестно вобщем... он еле чувствуется, но тем не менее чувствуется. Инспекцию воздуховодов делали?)
|
|
|
|
|
21.11.2017, 14:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё и не факт, что по воздуховодам (может выясниться).
|
|
|
|
|
23.11.2017, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825

|
по идее, сдохнуть там никто не должен был  но мысль хорошая, как раз есть камера для таких случаев.
|
|
|
|
|
4.8.2021, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Доброго дня и дел. Есть: строящийся котеджик 1000 м2, в поле, на берегу живописного озера... А в 300 метрах по соседству ферма. Коровник голов на 50 со всеми радостями в виде силосных ям и навозных куч. Решение: Угольный фильтр на воздухозаборе ПВУ (рекуператор пластинчатый). Основная проблема: Для работы с угольным фильтром потребуется достаточно напористая ПВУ. Как следствие - шум. Компоновка дома такова, что полноценную шумоизолированную венткамеру не организовать. Вопросы: Есть ли альтернативы угольному фильтру для указанного вида загрязнений? Есть ли угольные фильтры с интервалами потери статического давления (чистый/грязный) 100...150 Па?
|
|
|
|
|
5.8.2021, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Фмльтра недостаточно. Надо ещё держать превышение давления в доме не менее 20 Па. Да и что это за жизнь, что если выходишь из дома а вокруг вонь... да и мухи, слепни которые всегда у ферм. Хорошо ещё, что не свинарник - это вообще праздник. Место для коттеджа никакое. Проще будет выкупить ферму....
|
|
|
|
|
5.8.2021, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
Цитата(jota @ 5.8.2021, 0:16)  Проще будет выкупить ферму....
|
|
|
|
|
5.8.2021, 9:26
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3811
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(vsklokoch @ 4.8.2021, 23:51)  Есть ли альтернативы угольному фильтру для указанного вида загрязнений? Есть ли угольные фильтры с интервалами потери статического давления (чистый/грязный) 100...150 Па? Да, это тяжёлый случай. Многие запахи держатся на аэрозолях, поэтому легко улавливаются, а тут пары аммиака, это молекулярное загрязнение. С другой стороны аммиак водорастворим, хороший барботажный аппарат уловит, но мокрая очистка это не бытовая тема. Угольную системы можно на любой перепад сделать, только объём большой получится.
|
|
|
|
|
5.8.2021, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12727
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(jota @ 5.8.2021, 0:16)  Хорошо ещё, что не свинарник - это вообще праздник. Лет 30 назад ~ в 1,5 км от нашего садового участка ещё был свинарник - когда ветер дул с той стороны, праздник был во всём нашем СНТ. Но мухи и слепни не долетали...
|
|
|
|
|
5.8.2021, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(jota @ 5.8.2021, 0:16)  Фмльтра недостаточно. Надо ещё держать превышение давления в доме не менее 20 Па. Да и что это за жизнь, что если выходишь из дома а вокруг вонь... да и мухи, слепни которые всегда у ферм. Хорошо ещё, что не свинарник - это вообще праздник. Место для коттеджа никакое. Проще будет выкупить ферму.... Угум. ...превышение... Спасибо. Хе-хе, а о выкупе фермы я успел даже поговорить и с фермером и с хозяином... Фермер устал и двумя руками "за". А заказчика жаба душит, ибо фермеру можно заплатить только за то, чтобы он свернул свой бизнес; ферма долгосрочно арендована у совхоза. А платить не за недвижимость... Цитата(alem @ 5.8.2021, 9:26)  Да, это тяжёлый случай. Многие запахи держатся на аэрозолях, поэтому легко улавливаются, а тут пары аммиака, это молекулярное загрязнение. С другой стороны аммиак водорастворим, хороший барботажный аппарат уловит, но мокрая очистка это не бытовая тема. "барботажный аппарат" - спасибо. Нужно подумать. Цитата(alem @ 5.8.2021, 9:26)  Угольную системы можно на любой перепад сделать, только объём большой получится. Я как-то опасаюсь скоростей потока в канале ниже 1 м/с. Оное относительно фильтров - мое суеверие? P.S. У "свегона" угольный фильтр с полыми цилиндрическими кассетами. Неужели компактнее?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
5.8.2021, 22:00
|
Guest Forum

|
Военные ФВУ (фильтро-вентиляционные установки), любой запах отфильтруют.
|
|
|
|
|
5.8.2021, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Neowise @ 5.8.2021, 22:00)  Военные ФВУ (фильтро-вентиляционные установки), любой запах отфильтруют. Хе-хе прикольно. Видел такие. Суть фильтров ФВУ - тот же угольный. В моем случае (если чтить уголовный кодес СП55.13330) то на жилую часть расход никак не меньше 700 м3/час получается. Т.е. ФВУ для бомбоубежища на 35 человек. А там ведь еще бассейн и гараж на две машины...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.8.2021, 22:13
|
|
|
|
|
9.8.2021, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493

|
Можете рассмотреть сорбционные фильтры, с потерей давления при малых объёмах в пределах 100-150 Па. Не знаю, разрешено ли тут указывать полные маркировки, поэтому посмотрите у фирмы Filcarbon (не сочтите за рекламу) Машина не большая и удобно цепляется на кругляк. Имеют специально разработанные сорбенты для определенного типа запахов. Что-то типо такого (см. вложения)
Сообщение отредактировал Derange - 9.8.2021, 19:18
|
|
|
|
|
10.8.2021, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Derange @ 9.8.2021, 19:12)  Можете рассмотреть сорбционные фильтры Спасибо. Посмотрю.
|
|
|
|