Добрый день.
Подскажите, необходимо установит котел в административном здании, нагрузка отопления составляет 35кВт. Необходимо ли ставить резервный котел?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Saray
сообщение 11.2.2008, 7:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15355



рекоменду. на резерв поставить электрокотел киловатт на 15-20 не более
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 11.2.2008, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Резерв по желанию заказчика.
В украинских нормах для этого случая необходимо отдельное помещение - топочная (котел более 30 кВт).
На такую нагрузку тянет двухуровневая квартира.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 11.2.2008, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



В НТД по котельным установкам оговаривается кол-во котлов - не менее 2х
и Вы поподаете под это требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 12.2.2008, 2:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



А где можно скачать это НТД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 12.2.2008, 2:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ARTEM @ 12.2.2008, 8:05) [snapback]220904[/snapback]
А где можно скачать это НТД?

СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Поищите по форуму, документ неоднократно выкладывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 15.2.2008, 3:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 15.2.2008, 3:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ARTEM @ 15.2.2008, 9:06) [snapback]222060[/snapback]
СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт.

Где об этом написано? Ссылку на пункт СНиПа дайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 15.2.2008, 8:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Я имел ввиду, что при такой нагрузки, все равно надо проектировать в соответствии с СНиПам II-35-76 "Котельные установки"? Или можно только ориентироваться на ПБ12-529-03 по газу при проектировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 15.2.2008, 16:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ARTEM @ 15.2.2008, 14:14) [snapback]222083[/snapback]
Я имел ввиду, что при такой нагрузки, все равно надо проектировать в соответствии с СНиПам II-35-76 "Котельные установки"? Или можно только ориентироваться на ПБ12-529-03 по газу при проектировании.

Вы уверенно написали: "СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт."
Вопрос был простой - на основании какого нормативного документа Вы сделали такие выводы?
Если утверждение ничем не подтверждается, то Вы не имеете право игнорировать требования вышеуказанного СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prorab
сообщение 17.2.2008, 20:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2008
Из: СПб
Пользователь №: 15496



В соответствии с ПБ12-529-03:
п.2.7.1. "Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3 кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
п.2.7.2. "Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях."
п.2.7.3. "Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м; естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45."
п.2.7.5. " Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным."

Таким образом помещение в административном здании, с установленным в нём котлом 35кВт не считается котельной и требования СНиП II-35-76 "Котельные установки" к нему не относятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 18.2.2008, 3:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Если установка котла введется в соответствии с ПБ12-529-03, в нем не сказано, что необходимо устанавливать резервный котел? Надо ли его ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prorab
сообщение 18.2.2008, 22:16
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2008
Из: СПб
Пользователь №: 15496



Количество котлов в данном случае не нормируется. Однако необходимо проанализировать, какое время потребуется для устранения аварии котла (завистит от возможностей, квалификации и расторопности сервисников), а также поставить в извесность заказчика о возможных последствиях аварии (и связанных с этим финансовых рисках). А там уже пусть он принимает решение о целесообразности установки резерва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 26.2.2008, 17:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Не парьтесь у Вас бытовой котел. Резерва не требуется. Если богатый заказчик захочет, то можете поставить и два, три,...., а по нормам не надо.

Сообщение отредактировал спец - 26.2.2008, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных