	 |  Врезка калорифера в сущ. сист. отопления , помогите новичку |  |  |  
	
		|  | 
				   12.2.2008, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 3.1.2007
 Пользователь №: 5400
 
 
 
  
 | 
				Можно ли следующим образом подключить калорифер к существующей системе отопления? нужен ли обратный клапан на обратке калорифера? на какое давление подбирать насос? Заранее благодарен...
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpg  ( 97,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		|  | 
				  12.2.2008, 13:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 142
 Регистрация: 15.11.2007
 Из: Ставрополя
 Пользователь №: 12906
 
 
 
  
 | 
				Обратку однозначно ДО, а вот место врезки калорифера я бы перенес до подогревателя, там КПД больше из за большей температуры среды
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 13:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Хитро придумали: и подачу и обратку на напорную часть насоса посадили. По уму нужно обратку сажать на всас насоса без какого-либо обратного клапана, а подачу на на напорную часть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 15:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 3.1.2007
 Пользователь №: 5400
 
 
 
  
 | 
				Так если посдить обратку калорифера до насосов отопления, т.е. на их всас, то они не будут пропускать уже необходимый расход. Они же расчитаны только на контур отопления (15 м3/ч). А тут мы хотим к ним ещё 7,55 м3/ч добавить.А так, на предложенной мною схеме, получается что два контура подключаются параллельно.
 
 до подогревателя нельзя, потому что заказчик не хочет разводить перегретую воду по зданию.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 15:23 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Кроме сказанного выше нужно увязать по гидравлике балансирами и прояснить вопрос о имеющемся запасе мощности в контуре отопления. Можно отопление посадить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 244
 Регистрация: 25.2.2007
 Из: planet Earth
 Пользователь №: 6239
 
 
 
  
 | 
				А вы тепловой баланс делали? Нагружаете существующую систему почти на 50% и душа не болит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 15:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата А так, на предложенной мною схеме, получается что два контура подключаются параллельно. Ну если так то у вас все-равно должен быть расход 15 туда и 7,55 туда...т.е как вы грите параллельно и в сумме 22,55, а иначе последовательно, т.е вода уже использованная в какой-то системе идет в другую систему. По схеме стрелочки только местами поменяйте, а то вода не потечет туда куда вы ее направили. И теплообменник проверьте, он же у вас должен быть расчитан на полную нагрузку..
				Сообщение отредактировал Wiz - 12.2.2008, 15:51 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2008, 17:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 12.2.2008, 17:50) [snapback]221093[/snapback] И теплообменник проверьте, он же у вас должен быть расчитан на полную нагрузку.. Про теплообменник это точно сказали, ну а схема будет работать, если насос не циркуляционный, а повысительный поставить в контур калорифера поставить. Насос должен быть рассчитан на Ваш расход и компенсировать потери давления на вторичном контуре теплообменника, калорифере и плюс 0,5атм, чтобы задавить воду в напорный коллектор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2008, 8:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 142
 Регистрация: 15.11.2007
 Из: Ставрополя
 Пользователь №: 12906
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nucler @ 12.2.2008, 15:10) [snapback]221071[/snapback] Так если посдить обратку калорифера до насосов отопления, т.е. на их всас, то они не будут пропускать уже необходимый расход. Они же расчитаны только на контур отопления (15 м3/ч). А тут мы хотим к ним ещё 7,55 м3/ч добавить.А так, на предложенной мною схеме, получается что два контура подключаются параллельно.
 Поэтому до подогревателя Цитата до подогревателя нельзя, потому что заказчик не хочет разводить перегретую воду по зданию. А как долеко надо тянуть разве калориферная установка не в УУ и как я уже говорил КПД повышается
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья Бузаков_* | 
				  14.2.2008, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				По опыту наладки сразу скажу что люди правы, посадите себе систему отопления, насос выбирался скорее всего только под нее. Второе, лично я бы действительно перенес место врезки обратки до насосов, поскольку в этом случае у вас перепад давлений будет делится на два, поэтому сразу разделите напор насоса на отопление на два:)Еще, вы соотнесите тот расход что у вас проходит через насосные патрубки и сетевой подогреватель, там Ду 100, смотрю Манюк. Диаграмму потерь линейных сопротивлений:около 11, ну вроде нармуль, но опять же, что там за насос, его производительность, перепад давлений, необходимый для СО, перепад что выдает насос, укажите все это, и сразу все станет ясно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |