суть проблемы такова
есть гостиница, что-то типа 4* или 5*, проектом в номерах предусмотрена только вытяжка из санузла и приток через клапан аэреко
нужно обосновать заказчику, что сей факт не есть гуд, но нормативов действующих как таковых не нашёл
ГОСТ Р 50645-94 и МГСН 4.16-98 нужного ответа на мой вопрос не дают (о необходимости механического притока в номерах)
знаю, что есть требования к инженерным системам по звёздам у сети отелей Рэдиссон, и даже где-то выложено на их сайте, но так и не нашёл

собственно говоря, пока зациклился на поиске сего документа, кто поделится ссылочкой, буду безмерно благодарен, ну или советом дельным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
agenda
сообщение 21.2.2008, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



после того как отель для посольства, 4+звезды обвесили сплитами элджи. (хотя по проекту было заложено все по нормам), я уже ничему не удивляюсь. никаких официальных требований по звездам отелей нет!! по крайней мере в нашей стране!

Сообщение отредактировал agenda - 21.2.2008, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 21.2.2008, 12:25
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



вот выдержка из МГСН 4.16-98
ТСН 31-316-99 г.Москвы*
ГОСТИНИЦЫ
(там как раз есть про звезды *)
Цитата
Вентиляция и кондиционирование

7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.

Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94.

7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем.

В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование.

Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы.

Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*.

В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса.

Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м/ч; **** - 60 м/ч; *** - 40 м/ч; **, * - 30 м/ч.


я выкладывал этот документ на форум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 21.2.2008, 12:55
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



ну это я как раз и читал, только нужного ответа про механический приток в номера не нашёл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 21.2.2008, 14:52
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



а гостиница малой вместимости или нет?
тогда в соответствии с п. 7.13.
(хотя, что такое "малая вместимость" я не нашел определения в МГСН 4.16-98)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aPasha
сообщение 28.4.2008, 9:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13229



не совсем мне понятно почему приток в номер есть не гуд. Что приток через щель под дверью или еще как нибудь? Йа в 4* гостинице закладывал приток в номер и вытяжку из сан узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 12:50
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Litvinov @ 21.2.2008, 13:25) [snapback]224195[/snapback]
ну это я как раз и читал, только нужного ответа про механический приток в номера не нашёл


А как же еще можно подать 40(50, 60, 70)м3/час, не нарушая требований по подвижности и разности температур? Через клапан точно нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.4.2008, 15:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



А почему не гуд?

Нету же требований ни каких. Да и кто сказал что механическая вентиляция лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 16:52
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 16:59) [snapback]247852[/snapback]
А почему не гуд?

Нету же требований ни каких. Да и кто сказал что механическая вентиляция лучше?



?????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.4.2008, 16:57
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Снип сказал, в особенности приложением в и д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.4.2008, 17:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Так. читаем снип 41-01-2003

пункт 7.1.2


понятно что хочется продать побольше вент установок и все такое. Да и естественную считать сложнее... Но в СНиПе прямо сказано что приоритетом естественая вентиляция. А если не выходит тогда механическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 28.4.2008, 17:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Есть внутрение нормы для проектирования гостиниц на 4 и 5 звезд, для 4-х механическая вытяжка +естественный приток и кондиционирование в теплое время года, а для 5-и постоянно действующая механическая вентиляция с круглогодичным поддержанием микроклимата (кондиционирование), приблезительно так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 19:18
Сообщение #13


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 18:50) [snapback]247880[/snapback]
Так. читаем снип 41-01-2003

пункт 7.1.2
понятно что хочется продать побольше вент установок и все такое. Да и естественную считать сложнее... Но в СНиПе прямо сказано что приоритетом естественая вентиляция. А если не выходит тогда механическая.



В номере два человека. по 60 кубиков им на нос надо, к бабке не ходи. 120м3/час. При дельте от -26 до +18 (кажется, для гостниц, могу ошибиться на градус, сорри ), надо 1,8 кВт дополнительно к системе отопления. Т.е. не один радиатор, а два. Они запроектированы? думаю нет, потому что считают на теплопотери через ограждающие конструкции, а не на дырки в стенах. bang.gif
Номер на 2х человек может быть запросто размером метров 12-14 кв. Т.е. от ближайшей дырки до койки (читай, РЗ), метр - в лучшем случае полтора. Подвижность воздуха как обеспечите?
А разность температур?

чушь все это, ЕВ в гостиницах. Может, на Мальорке, или на Кубе. Тока не в России. sad.gif

ИМХО tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.4.2008, 19:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



а что мешает поставить два клапана? Три? Четыре? Что мешает прибавить к мощности прибора? Так вообще то всегда делалось и ни чего ни кто не замерз. Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию. А мы почему то переросли, хотя раньше использовать не боялись.
Я не спорю. Удобнее, надежнее и быстрее раскидать короба по зданию да поставить приточку. Но ни где же не написано что так должно быть. Как раз наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 20:12
Сообщение #15


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) [snapback]247899[/snapback]
Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию.


На этапе проектирования здания. А вентиляционщики, как правило, получают задание вентилировать готовый объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.4.2008, 21:27
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) [snapback]247899[/snapback]
а что мешает поставить два клапана? Три? Четыре? Что мешает прибавить к мощности прибора? Так вообще то всегда делалось и ни чего ни кто не замерз. Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию. А мы почему то переросли, хотя раньше использовать не боялись.
Я не спорю. Удобнее, надежнее и быстрее раскидать короба по зданию да поставить приточку. Но ни где же не написано что так должно быть. Как раз наоборот.

Ок, поставим четыре клапана в зимний период вытяжной вентилятор начнет активно гнать в помещение холоднай воздух - грубо говоря не комфортной зоной станет метр от стены. Далее, не знаю как где, а в Санкт-Петербурге весна и пройдя 15м туфли можно заново чистить, а брюки уже не черные. Побывав на выставке, к сожалению по стечению обстоятельств, без фотоаппарата видел клапан в разрезе. То что там называется фильтром с трудом дотягивает до еу1. Что же касается шумоглушения, то грубо это пресованная вата и к томуже несколько источников шума. Далее о зиме; отопительные приборы устанавливают под окнами в противовес низходящим конвективным потокам, т.е. имеем четыре клапана друг над дружкой.
Немцы ставят свои настенный и подоконные клапана с вентиляторами да еще и с припиской -10 гр. и не у нас а в германии вроде у Aeromat'ов видел на SIEGENIA-AUBI и что-то я сильно сомневаюсь что там -26. Ну и большую роль, конечно играет местоположение, если гостиница среднего класса в крупном городе, то что-то я сомневаюсь что она с этими дырками будет претендовать на три звезды. Кстати в санпине прописаны условия комфортности в помещениях довольно четко и при этом наложив требования по минимальному объему приточного воздуха по 41-01 с требованиями комфортности по санпину врядли эти условия будут достигнуты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.4.2008, 21:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Насчет шума сравнение не в сторону механической вентиляции.

Скоростя в клапанах не высокие(сам понимаешь давления не очень много) потому шум и дальность пробива струей ой как не велики. Потом, падение температуры будет в верхней зоне(конвективный поток от прибора подымет) то есть не там где человек.

Вентиляция инфильтрацией уже давно давно используется в строительстве. Все гостиницы в которых мне довелось побывать(речь о трех звездах) форточкой вентилируются, да естественной с санузла...

Согласен. Нормы поменялись. И двигатся надо вперед к улучшению условий, но двигатся надо с умом. А не так что вся естественная вентиляция - отстой. Мне вообще говоря аереко тоже не очень нравятся...

Цитата
А вентиляционщики, как правило, получают задание вентилировать готовый объект.

Если еще и отвестий строители не оставили вообще жуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.4.2008, 22:26
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback]
Насчет шума сравнение не в сторону механической вентиляции.

Ну если Вы ее так делаете, то спору нет.
В моих проектах ни разу, из тех что я был на запусках и посещаю при эксплуатации, не было проблем и недовольств вентиляцией, с доводчиками бывают претензии, но и то у особо придирчивых.
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback]
Скоростя в клапанах не высокие(сам понимаешь давления не очень много) потому шум и дальность пробива струей ой как не велики.

Вы вообще в курсе о чем речь ведете? Какая дальнобойность струй? При чем тут шум от скорости - он с улицы! Что Вы будете делать со ста двадцатью кубами в час с температурой -20 градусав, да они как г*** свалятся напол и не заметят вашего радиатора. А сервис? Весна, тополиный пух и погнали раз в неделю по всем номерам по четыре клапана на номер. Да в нормальном отеле проблема раз в пол года фильтры доводчиков почистить не то что, с этими клапанами возится! Между прочим эта самая вата, что выступает в роли глушителя шума, еще как на себя фильтрацию возьмет, что создаст гемор для сервиса.
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback]
И двигатся надо вперед к улучшению условий, но двигатся надо с умом.

Ну оно и понятно laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 29.4.2008, 3:56
Сообщение #19





Guest Forum






Зарубежные гостиничные сети имеют свои собственные стандарты и нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.5.2008, 10:48
Сообщение #20


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Не думал, что ещё остались такие дремучие заказчики гостиниц, которым надо что-то про кондиционирование и хороший воздухообмен доказывать. Обычно наоборот спрашивают, как лучше сделать - конкуренция...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.5.2008, 11:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33511
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"такие дремучие заказчики гостиниц.."
Тут скорее некоторый отход назад.Сейчас почему то наблюдается более интенсивное снижение уровня.Типа- "а вот если не сделать то то и вон то и еще вот это.Кто и как сможет доказать,что мол мы не три звезды построили?" И в жилье такая же песня пошла.Да и по офисным. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 3.5.2008, 7:50
Сообщение #22


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



да, есть такая тема, все зажимаются по максимуму, время богатых заков ушло)))
касательно данного объекта, здесь всё же ошибка проектной организации, хоть напрямую их "поймать" и не получается
в конце концов можно просто тупо смонтировать всё по проекту, прошедшему все экспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.5.2008, 13:34
Сообщение #23


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Богатые и неграмотные - это да, сейчас мало, раззорились все.

Грамотные заказчики цену деньгам знают, поэтому стараются получить максимальный результат за минимальные затраты - и это интересная инженерная задача.

А тот, кто сразу говорит – сделайте мне плохо – это я не знаю кто. Скорее всего случайный человек в строительстве: такая модель только в дикой торговле бывает - купить дешевле, продать дороже, и спрятаться с деньгами.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 5.5.2008, 22:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(alem @ 3.5.2008, 13:34) [snapback]248959[/snapback]
Богатые и неграмотные - это да, сейчас мало, раззорились все.

Грамотные заказчики цену деньгам знают, поэтому стараются получить максимальный результат за минимальные затраты - и это интересная инженерная задача.

А тот, кто сразу говорит – сделайте мне плохо – это я не знаю кто. Скорее всего случайный человек в строительстве: такая модель только в дикой торговле бывает - купить дешевле, продать дороже, и спрятаться с деньгами.

А что поделать?
Основной развод заказчика на бабки происходит в ходе строительства/ремонта конструкций, плюс орава десигнеров с него никогда не слезает...
Вентиляция ещё не так страдает, как автоматика, бюджет которой урезают раз от раза...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.5.2008, 3:33
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Это должна накопиться критическая масса недостатков (убытков) от неправильного подхода, сейчас делаю большой ресторан, так там, видать уже кое-что накопилось: наладку нормальную требуют, ходят смотрят, поверками интересуются, автоматика - всё управление с диспетчерской, типа мини BMS.

Более глубокие недостатки остались, - выбор VTS c проектным режимом разгона до 80 Гц и всеми последствиями, и попытками из обычной системы уменьшением расхода получить систему переменного расхода.

Так что лично я считаю, что каждый, кто что-то понимает, должен в меру возможностей, желательно публично просвещать представителей ивестора-заказчика, генподрядчика, эксплуатации и т.п. - То есть если кто-то выбирает плохой вариант, - то пусть добровольно, а не под видом хорошего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 21.4.2009, 15:11
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Подскажите пожалуйста в каком СНиПе написано что для гостиницы обязательно кондиционирование? И какую температуру теплого периода воздуха принимаем за расчетную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 21.4.2009, 15:17
Сообщение #27


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



зависит от звездности гостиницы
но и это толком не прописано нигде: тоесть 5 звезд кондиционирование и вентиляшка а 3 звезды только вентиляшка - я такого четкого документа не видел
так что требования заказчика . есть деньги - будет ему кондишн . нет - нет .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.4.2009, 15:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В соответствии с нормативным документом МГСН 4.16-98 «ГОСТИНИЦЫ», в нём говорится:

"Вентиляция и кондиционирование
7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целой или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.
Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94.

7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем.
В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование.
Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы.
Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*.
В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса.
Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 21.4.2009, 15:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Это МГСН. А по снипу? Гостиница маленькая. 40 человек плюс кафе. Вроде пара номеров 4* но чисто из-за размеров номера. А так глушь.. Специально для дальнобоев.
Ну и, разумеется, там летом при обеспеченности 0,95 +18, при 0,99 - +26. Средняя максимальная 23,2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 21.4.2009, 16:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СНиП 2.08.02-89*

3.46. В гостиницах высших ("А", "Б") разрядов, размещаемых в любом климатическом районе, должны быть предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных помещениях предприятий общественного питания при значительных тепловыделениях, а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 10.12.2009, 6:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Дали сделать проект ОВК гостиницы на 100 мест в г.Красноярске (Тн=-40), 8-и этажное здание.
Категорию гостиницы мне сказать ни кто не может. Так как конкретных общероссийских норм для гостиниц нет, а есть только МГСН, я условно принимаю категорию*** (чтобы не делать кондиционирование). Как определяют категории, для меня темный лес. Но на 8 эт. есть президентский номер и 2 номера люкс. Там точно надо будет делать кондиционирование, например: чиллер+фанкойлы и механическую вентиляцию.
Ниже этажами обычные 2-ух и 4-х местные номера и на этих этажах хочу запроектировать только вентиляцию.Приток через фрамуги и вытяжка механическая через сан.узлы.
Отопление по независимой схеме через ИТП. Конвекторы настенные и напольные (есть местами сплошное остекление).
То есть хочу все сделать просто, без всяких наворотов.
И вот сомнения гложат, а на 1-7 эт кондиционирование надо или не надо? Можно без него обойтись?
Это все-таки не отель, а гостиница при учебном-проектном центре. Люди будут приезжать максимум на 1 месяц.

p.s. Задания на проектирование нет, задание на проектирование будет писать непосредственно мой начальник.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.12.2009, 8:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 6:17) *
p.s. Задания на проектирование нет, задание на проектирование будет писать непосредственно мой начальник.


Спросите у начальника, что он в задании напишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 10.12.2009, 8:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



А начальник сам в загадках и надеется на меня, что я ему порекомендую.smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.12.2009, 8:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



На 8-м этаже сделайте кондиционирование (увлажнение/охлаждение). На остальных этажах механическую приточно-вытяжную вентиляцию на обеспечение санитарно-гигиенич. норм (мин. объем свежего воздуха на человека).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.12.2009, 9:28
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 4:17) *
Приток через фрамуги и вытяжка механическая через сан.узлы.

А фрамуги постоянно открыты будут?))) Тн=-40. Вам 4000 кубов притока на гостиницу жалко?

Сообщение отредактировал demon185 - 10.12.2009, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 10.12.2009, 9:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Насколько я знаю, если кондиционирование ни необходимо для какого то процесса, то о его наличии надо смотреть по карте климатических районов. Я вот в Саратове живу- по условиям нашего климатеческого района кондиционирование предусматривать не надо (только по желанию или на технологию). Если у Вас тоже по нормам не надо конд-е, то наличие его в гостинице полностью зависит от воли Зака, а его решение, частично от Вашего дара убеждения))))
А по поводу вентиляции...если не заморачиваться,то я бы наверно сделал по маленькому вентилятору в каждый номер в сан.узел и кухню ,если есть, на вытяжку....И поставил бы приточные клапаны (стеновые или оконные) от Aereco или есть еще московские производители стеновых приточных клапанов, к сожалению название не помню)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 10.12.2009, 10:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Спасибо уважаемые коллеги! Пошел к начальнику, уже есть что обсудить:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.12.2009, 14:51
Сообщение #38


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Как наладчик я живу в гостиницах часто. Это весело.

Форточки это хорошо, но на каком-то этапе кто-то решит, что они выглядят неэстетично (или дороговаты), в результате ставится целиком открывающаяся створка, пусть даже с микропроветриванием. В холодное время при приоткрытом окне в номере находится невозможно - холодно.

При закрытом окне концентрация СО2 стремительно растёт (см. ссылку), т.е. ненормальный сон, плохое самочувствие и т.п.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43994

Следующий ход, встречал на одном из красноярских объектов, тоже гостиница, - хорошая дверь в саузел, при закрытой вытяжка через решётку санузла 5-10 м3/час. Ну там номера побольше, если в одной комнате окно приоткрыть, то в другой терпимо.

И всё это - массовое явление, как будто каждая гостиница в мире первая, неужели нельзя посетить аналогичные объекты, помотреть что и как получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 10.12.2009, 15:38
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Полностью согласившись с alem'ом, все-же замечу, что все проблемы от желания казаться значительнее (больше, толще), чем есть на самом деле! Назвали бы как есть - общежитие при учебно-проектном центре. И проектируйте себе на здоровье по нормам общежитий. Так нет! Гостиница с президентским номером, блин! Медведев с Путиным останавливаться будут! А классность гостиницы (кол-во звезд) зависит от набора услуг, которые гостиница предоставляет. Во всяком случае, когда одна из гостиниц Минска претендовала на 4 звезды, - им пришлось пристраивать бассейн. Кроме всего прочего и накличие/отсутствие кондиционеров в номерах тоже от класса зависит. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.12.2009, 23:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Вот точно общежитие больше подходит под систему аля фрамуга)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 14.12.2009, 13:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Спасибо за предложения и комментарии!
Решили делать механическую вентиляцию, приточная система на каждом этаже будет cвоя,самостоятельная система (40м3/ч на брата).smile.gif
Вытяжка через санузлы. Можно на 2-ух последних этажах в сан.узлах установить вентиляторы, а на остальных этажах - естественную , а можно всю вытяжку сделать механическую. Еще не решил.
Кондиционирование будем делать на 8 эт и на юго-восточной стороне здания, где сплошное остекление.


p.s. Командировочные - тоже люди.smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 10.3.2010, 16:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Здравствуйте! Вот у меня тоже гостиница. Делаю в первый раз, прошу помочь разобраться. Объект - туристическая 8 этажная гостиница в Ростове-на-Дону 2*+ на 84 номера. Номера одноместные и двухместные, люксов и пр. не будет. Со временем гостиницу планируется переделать на 3*. Так вот Заказчик (как обычный нормальный Заказчик) хочет получить много, но вложить при этом по минимуму. Кондиционирование планируем делать в каждый номер, систему VRV или мульти-сплит. Скорее всего VRV. Но, как я тут в теме почитала, для 2* и 3* кондиционирование не обязательно, правильно? С вентиляцией сложнее. Пока остановились на мех. вытяжке из санузлов. А с притоком не ясно. Вроде бы МГСН (будем строить по нему в основном) говорит, что можно и естественную через форточки, но в то же время 30 кубов на человека. Вот не знаю, делать ли поэтажные приточные установки и заводить гибкими воздуховодами в каждый номер свежий воздух из расчета 30 кубов на чел-ка (но на кондеи не ляжет ли дополнительная нагрузка летом?) или в номера не заводить ничего, а подать этот же объем в поэтажные коридоры (они, коридоры, кстати с 2-мя окнами - в начале и в конце коридора)? И что с дымоудалением делать? Дым из каждого номера удалять с помощью дымовых клапанов или опять же только из всего коридора? Или в коридоре подпор должен быть? Че-то я никак разобраться не могу... Помогите, плиз.

P.S. Доводилось бывать в 3* гостинице в Самаре. В номере был кондей, вытяжка из санузла естественная. А вот с притоком я не помню, что было. (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2010, 17:10
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Стандарт европейских отелей:
- подача наружного воздуха не менее 36м3/час на чел, или 3,6м3/час*м2
- Охлаждение и отопление фенкойлами и соответственно чиллер (может быть и с инверсией - тепловым насосом)Фенкойлы потолочные в корпусе или бескорпусные над подвесным потолком в коридочике за входными в номер дверьми, дует в сторону окна.
- подача воздуха через фенкойлы, вытяжка через с/у обычно через рекуператор
Все коммуникации в коридоре отеля.
Количество воздуха и температура в незанятых номерах ограничивается из рецепции (регистратуры)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 10.3.2010, 17:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:10) *
Стандарт европейских отелей:
- подача наружного воздуха не менее 36м3/час на чел, или 3,6м3/час*м2
- Охлаждение и отопление фенкойлами и соответственно чиллер (может быть и с инверсией - тепловым насосом)Фенкойлы потолочные в корпусе или бескорпусные над подвесным потолком в коридочике за входными в номер дверьми, дует в сторону окна.
- подача воздуха через фенкойлы, вытяжка через с/у обычно через рекуператор
Все коммуникации в коридоре отеля.
Количество воздуха и температура в незанятых номерах ограничивается из рецепции (регистратуры)


Спасибо, конечно, но к чему Вы это? У меня Россия, Ростов-на-Дону. Это не Москва, и не Питер, чтоб на Европу ориентироваться. Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2010, 17:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 15:47) *
Со временем гостиницу планируется переделать на 3*.

Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 16:27) *
Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. ))

С каких пор звёздность гостинниц, если отелей не нравится, стал российским стандартом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 10.3.2010, 18:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:38) *
С каких пор звёздность гостинниц, если отелей не нравится, стал российским стандартом?

Вы это меня спрашиваете?

По поводу Вашего предыдущего поста - поймите правильно, если я подойду к Заказчику и скажу "А вот по европейским стандартам...", он пошлет меня далеко и надолго, ибо не родился еще в России Заказчик, который готов платить за европейские стандарты. К тому же от 2* много ждать не приходится, согласитесь.

Отопления фанкойлами точно не будет. Да и фанкойлы у нас вообще не подразумевались. Охлаждение на фреоновых системах. Которое, как я понимаю, в принципе для 2*+ не обязательно. Думаю вытяжку сделать естественную через с/у, на 2х последних этажах - механическую с индивидуальными вентиляторами, которые завести на выключатели света или отдельные кнопки поставить. Внизу дверей в с/у переточные решетки. А приточку - на каждый этаж по отдельной установке в коридоре в межпотолочном пространстве. И ответвления в каждый номер. Только не знаю, делать ли частотное регулирование этих установок? Имеет оно смысл, если МГСН предусматривает естественную вентиляцию в гостиницах малой вместимости, и если этаж заселен не полностью, просто не включать ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2010, 18:31
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Отопление-охлаждение фанкойлами выходит дешевле чем отопление радиаторами и охлаждение сплитами.
Но я не хочу Вас переубеждать. Делайте так, как у вас принято.
Всё, что я могу посоветовать, Вам не понравится.... smile.gif
Потому не буду мешать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.3.2010, 18:44
Сообщение #48


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44897
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 10.3.2010, 18:31) *
Но я не хочу Вас переубеждать. Делайте так, как у вас принято.

Не принято у нас так, спасибо за выдержку из ваших норм.

Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 18:11) *
По поводу Вашего предыдущего поста - поймите правильно, если я подойду к Заказчику и скажу "А вот по европейским стандартам...", он пошлет меня далеко и надолго, ибо не родился еще в России Заказчик, который готов платить за европейские стандарты. К тому же от 2* много ждать не приходится, согласитесь.

Подойдите к Заказчику с проектом ТЗ и подпишите его.
Обычно за образец берут МГСН и подписывают проектировать согласно МГСН, + добавляют улучшают нужные Заказчику системы.

Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 17:27) *
Спасибо, конечно, но к чему Вы это? У меня Россия, Ростов-на-Дону. Это не Москва, и не Питер, чтоб на Европу ориентироваться. Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. ))

Как я понял Вы в курсе, что есть Московские нормы со "звезднустью" и Российские с разрядом гостиницы СНиП 2.08.02-89* - вроде всё других нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 10.3.2010, 20:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



VRV системы в гостиницах имеют серьезный недостаток - превышение ПДК фреона в номере в случае разгерметизации. На АВОКе это уже обсуждалось, кто-то даже ставил датчики хреона (по типу пожарных).
А уважаемый jota как всегда прав, и я поддерживаю систему чиллер-фанкойл!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 11.3.2010, 15:12
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Цитата(coverart @ 10.3.2010, 20:54) *
VRV системы в гостиницах имеют серьезный недостаток - превышение ПДК фреона в номере в случае разгерметизации. На АВОКе это уже обсуждалось, кто-то даже ставил датчики хреона (по типу пожарных).

Так это тогда не только в гостиницах. Получается, что это просто недостаток VRV-системы, где бы она ни применялась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.3.2010, 18:14
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Году где-то в 1996 занесла меня и моего тогдашнего директора судьба в г. Санкт-Ленинбург (который на Неве) biggrin.gif. Остановились в гостинице "Октябрьская" (та, что на Лиговке). Так вот, как я понял, вытяжка делалась там из с/у, а приток естественный из коридора через щель под дверью. Благо щель была там сантиметра 2 в высоту, не меньше. Очень удобно, вместе со свежим воздухом с периодичностью раз в полчаса в эту щель залетали визитки девушек "с пониженной социальной ответственностью". По-моему, для российской 2,5 звезды щель под дверью - самое оно! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.3.2010, 19:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



to Oksana_Zhigunova

Именно, причем ОЧЕНЬ серьезный недостаток! Чиллеры форева!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.3.2010, 20:12
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Все зависит от того, что желает заказчик получить в итоге!
Если "разводить" заказчика, то лучше всего применить VRF или VRV с системами кондиционирования воздуха с рекуперативными теплообменниками-утилизаторами.
Как доказали наши коллеги, начиная еще с Х века до н.э., наиболее экономичные и эффективные - массивные сооружения с сетью каналов для подогретого/охлажденного воздуха и естественная вентиляция. Вместо воздуха в системах обогрева/охлаждения можно применять другие теплоносители.

Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 11.3.2010, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 23.3.2010, 21:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Цитата(alem @ 1.5.2008, 13:48) *
Не думал, что ещё остались такие дремучие заказчики гостиниц, которым надо что-то про кондиционирование и хороший воздухообмен доказывать. Обычно наоборот спрашивают, как лучше сделать - конкуренция...


Да, а некоторые даже на приток системы комплексой очистки воздуха ставят (госиница Украина в Москвве, например). Вы уж простите - кто о чем, а вшивый о бане smile.gif.

--
Александр

Сообщение отредактировал ivadel - 23.3.2010, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulya
сообщение 24.3.2010, 23:50
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 49154



Уважаемые коллеги! Доброго времени суток! Пишет Вам новичек, брошеный на произвол судьбы более старшими товарищами))). У меня гостиница - 4* мировой сети, поэтому как задание прилагается так называемый "путеводитель по проекту гостиниц этой сети". Необходимо запроектировать приточно-вытяжную систему и СВК.
В гостинице 7 этажей, на 1-м этаже торговые помещения, конференц-зал и ресторан, который поднимается еще на 2 этажа (он занимает где-то 1/4 площади), 2 этаж - технический, номера с 3-го по 7-й, всего -243 номера (протяженность коридоров - 128 м). В "путеводителе" написано "или чиллер-фанкойл, или VRV". Я думаю так:
-сделать чиллер-фанкойл;
-приток для номеров с размещением приточной камеры на 2-м техническом этаже;
-витяжку из санузлов, допустим MAICO;
-приточно-вытяжные установки с рекуператором для торговых помещений, конференц-зала и ресторана.

Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2010, 0:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pulya @ 24.3.2010, 22:50) *
Пишет Вам новичек, брошеный на произвол судьбы более старшими товарищами))). У меня гостиница - 4* мировой сети,

Вы новичёк и у вас объект высокой категории сложности.
А почему Вас бросили с работой?
Вот если б без работы бросили.....
Сейчас такой оюъект получить - это роскошь...
Чёт темните, коллега! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulya
сообщение 25.3.2010, 12:23
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 49154



Во время кризиса всех пенсионеров сократили, оставив одну молодежь, решили, "что молодежь и сама выплывет!". У меня опыт работы 3,5 года, но в основном я занималась отоплением и вентиляцией жилых домов. В таком объекте и в таких системах я новичек. Но поговорить я хочу не об этом, а о верном решении моей задачи. Если можете помочь - пожалуйста, помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.3.2010, 13:24
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дааа, дела! Проектировать 4х звездник действительно роскошь.
По поводу концепции двигаетесь в нужном направлении, единственно, хватит ли места на тех этаже для размещения вент оборудования всей гостиницы, может поэтажно сделать, чтобы безумное кол-во воздуховодов не тянуть?
Надо понять тепловые режимы всех помещений, если некоторые помещения надо и зимой охлаждать, то применить водо-водяные чиллеры а излишки тепла перекачивать в отапливаемые помещения.
В общем, задача не из легких, но тем и интересна!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 14:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных