суть проблемы такова есть гостиница, что-то типа 4* или 5*, проектом в номерах предусмотрена только вытяжка из санузла и приток через клапан аэреко нужно обосновать заказчику, что сей факт не есть гуд, но нормативов действующих как таковых не нашёл ГОСТ Р 50645-94 и МГСН 4.16-98 нужного ответа на мой вопрос не дают (о необходимости механического притока в номерах) знаю, что есть требования к инженерным системам по звёздам у сети отелей Рэдиссон, и даже где-то выложено на их сайте, но так и не нашёл
собственно говоря, пока зациклился на поиске сего документа, кто поделится ссылочкой, буду безмерно благодарен, ну или советом дельным
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 57)
|
|
21.2.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
после того как отель для посольства, 4+звезды обвесили сплитами элджи. (хотя по проекту было заложено все по нормам), я уже ничему не удивляюсь. никаких официальных требований по звездам отелей нет!! по крайней мере в нашей стране!
Сообщение отредактировал agenda - 21.2.2008, 12:17
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 12:25
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
вот выдержка из МГСН 4.16-98 ТСН 31-316-99 г.Москвы* ГОСТИНИЦЫ (там как раз есть про звезды *) Цитата Вентиляция и кондиционирование 7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.
Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94.
7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем.
В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование.
Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы.
Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*.
В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса.
Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м/ч; **** - 60 м/ч; *** - 40 м/ч; **, * - 30 м/ч. я выкладывал этот документ на форум
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 12:55
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
ну это я как раз и читал, только нужного ответа про механический приток в номера не нашёл
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 14:52
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
а гостиница малой вместимости или нет? тогда в соответствии с п. 7.13. (хотя, что такое "малая вместимость" я не нашел определения в МГСН 4.16-98)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13229

|
не совсем мне понятно почему приток в номер есть не гуд. Что приток через щель под дверью или еще как нибудь? Йа в 4* гостинице закладывал приток в номер и вытяжку из сан узла.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 12:50
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Litvinov @ 21.2.2008, 13:25) [snapback]224195[/snapback] ну это я как раз и читал, только нужного ответа про механический приток в номера не нашёл А как же еще можно подать 40(50, 60, 70)м3/час, не нарушая требований по подвижности и разности температур? Через клапан точно нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
А почему не гуд?
Нету же требований ни каких. Да и кто сказал что механическая вентиляция лучше?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 16:52
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 16:59) [snapback]247852[/snapback] А почему не гуд?
Нету же требований ни каких. Да и кто сказал что механическая вентиляция лучше? ?????????????
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 16:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Снип сказал, в особенности приложением в и д
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Так. читаем снип 41-01-2003
пункт 7.1.2
понятно что хочется продать побольше вент установок и все такое. Да и естественную считать сложнее... Но в СНиПе прямо сказано что приоритетом естественая вентиляция. А если не выходит тогда механическая.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
Есть внутрение нормы для проектирования гостиниц на 4 и 5 звезд, для 4-х механическая вытяжка +естественный приток и кондиционирование в теплое время года, а для 5-и постоянно действующая механическая вентиляция с круглогодичным поддержанием микроклимата (кондиционирование), приблезительно так
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 19:18
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 18:50) [snapback]247880[/snapback] Так. читаем снип 41-01-2003
пункт 7.1.2 понятно что хочется продать побольше вент установок и все такое. Да и естественную считать сложнее... Но в СНиПе прямо сказано что приоритетом естественая вентиляция. А если не выходит тогда механическая. В номере два человека. по 60 кубиков им на нос надо, к бабке не ходи. 120м3/час. При дельте от -26 до +18 (кажется, для гостниц, могу ошибиться на градус, сорри ), надо 1,8 кВт дополнительно к системе отопления. Т.е. не один радиатор, а два. Они запроектированы? думаю нет, потому что считают на теплопотери через ограждающие конструкции, а не на дырки в стенах. Номер на 2х человек может быть запросто размером метров 12-14 кв. Т.е. от ближайшей дырки до койки (читай, РЗ), метр - в лучшем случае полтора. Подвижность воздуха как обеспечите? А разность температур? чушь все это, ЕВ в гостиницах. Может, на Мальорке, или на Кубе. Тока не в России. ИМХО
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
а что мешает поставить два клапана? Три? Четыре? Что мешает прибавить к мощности прибора? Так вообще то всегда делалось и ни чего ни кто не замерз. Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию. А мы почему то переросли, хотя раньше использовать не боялись. Я не спорю. Удобнее, надежнее и быстрее раскидать короба по зданию да поставить приточку. Но ни где же не написано что так должно быть. Как раз наоборот.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 20:12
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) [snapback]247899[/snapback] Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию. На этапе проектирования здания. А вентиляционщики, как правило, получают задание вентилировать готовый объект.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 21:27
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) [snapback]247899[/snapback] а что мешает поставить два клапана? Три? Четыре? Что мешает прибавить к мощности прибора? Так вообще то всегда делалось и ни чего ни кто не замерз. Европейцы кстати впихивая сюда свои дорогущие приточки не чураются использовать естественную вентиляцию. А мы почему то переросли, хотя раньше использовать не боялись. Я не спорю. Удобнее, надежнее и быстрее раскидать короба по зданию да поставить приточку. Но ни где же не написано что так должно быть. Как раз наоборот. Ок, поставим четыре клапана в зимний период вытяжной вентилятор начнет активно гнать в помещение холоднай воздух - грубо говоря не комфортной зоной станет метр от стены. Далее, не знаю как где, а в Санкт-Петербурге весна и пройдя 15м туфли можно заново чистить, а брюки уже не черные. Побывав на выставке, к сожалению по стечению обстоятельств, без фотоаппарата видел клапан в разрезе. То что там называется фильтром с трудом дотягивает до еу1. Что же касается шумоглушения, то грубо это пресованная вата и к томуже несколько источников шума. Далее о зиме; отопительные приборы устанавливают под окнами в противовес низходящим конвективным потокам, т.е. имеем четыре клапана друг над дружкой. Немцы ставят свои настенный и подоконные клапана с вентиляторами да еще и с припиской -10 гр. и не у нас а в германии вроде у Aeromat'ов видел на SIEGENIA-AUBI и что-то я сильно сомневаюсь что там -26. Ну и большую роль, конечно играет местоположение, если гостиница среднего класса в крупном городе, то что-то я сомневаюсь что она с этими дырками будет претендовать на три звезды. Кстати в санпине прописаны условия комфортности в помещениях довольно четко и при этом наложив требования по минимальному объему приточного воздуха по 41-01 с требованиями комфортности по санпину врядли эти условия будут достигнуты.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Насчет шума сравнение не в сторону механической вентиляции. Скоростя в клапанах не высокие(сам понимаешь давления не очень много) потому шум и дальность пробива струей ой как не велики. Потом, падение температуры будет в верхней зоне(конвективный поток от прибора подымет) то есть не там где человек. Вентиляция инфильтрацией уже давно давно используется в строительстве. Все гостиницы в которых мне довелось побывать(речь о трех звездах) форточкой вентилируются, да естественной с санузла... Согласен. Нормы поменялись. И двигатся надо вперед к улучшению условий, но двигатся надо с умом. А не так что вся естественная вентиляция - отстой. Мне вообще говоря аереко тоже не очень нравятся... Цитата А вентиляционщики, как правило, получают задание вентилировать готовый объект. Если еще и отвестий строители не оставили вообще жуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 22:26
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback] Насчет шума сравнение не в сторону механической вентиляции. Ну если Вы ее так делаете, то спору нет. В моих проектах ни разу, из тех что я был на запусках и посещаю при эксплуатации, не было проблем и недовольств вентиляцией, с доводчиками бывают претензии, но и то у особо придирчивых. Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback] Скоростя в клапанах не высокие(сам понимаешь давления не очень много) потому шум и дальность пробива струей ой как не велики. Вы вообще в курсе о чем речь ведете? Какая дальнобойность струй? При чем тут шум от скорости - он с улицы! Что Вы будете делать со ста двадцатью кубами в час с температурой -20 градусав, да они как г*** свалятся напол и не заметят вашего радиатора. А сервис? Весна, тополиный пух и погнали раз в неделю по всем номерам по четыре клапана на номер. Да в нормальном отеле проблема раз в пол года фильтры доводчиков почистить не то что, с этими клапанами возится! Между прочим эта самая вата, что выступает в роли глушителя шума, еще как на себя фильтрацию возьмет, что создаст гемор для сервиса. Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) [snapback]247934[/snapback] И двигатся надо вперед к улучшению условий, но двигатся надо с умом. Ну оно и понятно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
29.4.2008, 3:56
|
Guest Forum

|
Зарубежные гостиничные сети имеют свои собственные стандарты и нормы.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2008, 10:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Не думал, что ещё остались такие дремучие заказчики гостиниц, которым надо что-то про кондиционирование и хороший воздухообмен доказывать. Обычно наоборот спрашивают, как лучше сделать - конкуренция...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2008, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33511
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"такие дремучие заказчики гостиниц.." Тут скорее некоторый отход назад.Сейчас почему то наблюдается более интенсивное снижение уровня.Типа- "а вот если не сделать то то и вон то и еще вот это.Кто и как сможет доказать,что мол мы не три звезды построили?" И в жилье такая же песня пошла.Да и по офисным.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2008, 7:50
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
да, есть такая тема, все зажимаются по максимуму, время богатых заков ушло))) касательно данного объекта, здесь всё же ошибка проектной организации, хоть напрямую их "поймать" и не получается в конце концов можно просто тупо смонтировать всё по проекту, прошедшему все экспертизы
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2008, 13:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Богатые и неграмотные - это да, сейчас мало, раззорились все.
Грамотные заказчики цену деньгам знают, поэтому стараются получить максимальный результат за минимальные затраты - и это интересная инженерная задача.
А тот, кто сразу говорит – сделайте мне плохо – это я не знаю кто. Скорее всего случайный человек в строительстве: такая модель только в дикой торговле бывает - купить дешевле, продать дороже, и спрятаться с деньгами.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2008, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(alem @ 3.5.2008, 13:34) [snapback]248959[/snapback] Богатые и неграмотные - это да, сейчас мало, раззорились все.
Грамотные заказчики цену деньгам знают, поэтому стараются получить максимальный результат за минимальные затраты - и это интересная инженерная задача.
А тот, кто сразу говорит – сделайте мне плохо – это я не знаю кто. Скорее всего случайный человек в строительстве: такая модель только в дикой торговле бывает - купить дешевле, продать дороже, и спрятаться с деньгами. А что поделать? Основной развод заказчика на бабки происходит в ходе строительства/ремонта конструкций, плюс орава десигнеров с него никогда не слезает... Вентиляция ещё не так страдает, как автоматика, бюджет которой урезают раз от раза...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2008, 3:33
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Это должна накопиться критическая масса недостатков (убытков) от неправильного подхода, сейчас делаю большой ресторан, так там, видать уже кое-что накопилось: наладку нормальную требуют, ходят смотрят, поверками интересуются, автоматика - всё управление с диспетчерской, типа мини BMS.
Более глубокие недостатки остались, - выбор VTS c проектным режимом разгона до 80 Гц и всеми последствиями, и попытками из обычной системы уменьшением расхода получить систему переменного расхода.
Так что лично я считаю, что каждый, кто что-то понимает, должен в меру возможностей, желательно публично просвещать представителей ивестора-заказчика, генподрядчика, эксплуатации и т.п. - То есть если кто-то выбирает плохой вариант, - то пусть добровольно, а не под видом хорошего.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Подскажите пожалуйста в каком СНиПе написано что для гостиницы обязательно кондиционирование? И какую температуру теплого периода воздуха принимаем за расчетную?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2009, 15:17
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
зависит от звездности гостиницы но и это толком не прописано нигде: тоесть 5 звезд кондиционирование и вентиляшка а 3 звезды только вентиляшка - я такого четкого документа не видел так что требования заказчика . есть деньги - будет ему кондишн . нет - нет .
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В соответствии с нормативным документом МГСН 4.16-98 «ГОСТИНИЦЫ», в нём говорится:
"Вентиляция и кондиционирование 7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целой или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50. Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94.
7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем. В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование. Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы. Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*. В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса. Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч".
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Это МГСН. А по снипу? Гостиница маленькая. 40 человек плюс кафе. Вроде пара номеров 4* но чисто из-за размеров номера. А так глушь.. Специально для дальнобоев. Ну и, разумеется, там летом при обеспеченности 0,95 +18, при 0,99 - +26. Средняя максимальная 23,2.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2009, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
СНиП 2.08.02-89*
3.46. В гостиницах высших ("А", "Б") разрядов, размещаемых в любом климатическом районе, должны быть предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных помещениях предприятий общественного питания при значительных тепловыделениях, а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
Дали сделать проект ОВК гостиницы на 100 мест в г.Красноярске (Тн=-40), 8-и этажное здание. Категорию гостиницы мне сказать ни кто не может. Так как конкретных общероссийских норм для гостиниц нет, а есть только МГСН, я условно принимаю категорию*** (чтобы не делать кондиционирование). Как определяют категории, для меня темный лес. Но на 8 эт. есть президентский номер и 2 номера люкс. Там точно надо будет делать кондиционирование, например: чиллер+фанкойлы и механическую вентиляцию. Ниже этажами обычные 2-ух и 4-х местные номера и на этих этажах хочу запроектировать только вентиляцию.Приток через фрамуги и вытяжка механическая через сан.узлы. Отопление по независимой схеме через ИТП. Конвекторы настенные и напольные (есть местами сплошное остекление). То есть хочу все сделать просто, без всяких наворотов. И вот сомнения гложат, а на 1-7 эт кондиционирование надо или не надо? Можно без него обойтись? Это все-таки не отель, а гостиница при учебном-проектном центре. Люди будут приезжать максимум на 1 месяц.
p.s. Задания на проектирование нет, задание на проектирование будет писать непосредственно мой начальник.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 6:17)  p.s. Задания на проектирование нет, задание на проектирование будет писать непосредственно мой начальник. Спросите у начальника, что он в задании напишет.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
А начальник сам в загадках и надеется на меня, что я ему порекомендую.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
На 8-м этаже сделайте кондиционирование (увлажнение/охлаждение). На остальных этажах механическую приточно-вытяжную вентиляцию на обеспечение санитарно-гигиенич. норм (мин. объем свежего воздуха на человека).
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 4:17)  Приток через фрамуги и вытяжка механическая через сан.узлы. А фрамуги постоянно открыты будут?))) Тн=-40. Вам 4000 кубов притока на гостиницу жалко?
Сообщение отредактировал demon185 - 10.12.2009, 9:29
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Насколько я знаю, если кондиционирование ни необходимо для какого то процесса, то о его наличии надо смотреть по карте климатических районов. Я вот в Саратове живу- по условиям нашего климатеческого района кондиционирование предусматривать не надо (только по желанию или на технологию). Если у Вас тоже по нормам не надо конд-е, то наличие его в гостинице полностью зависит от воли Зака, а его решение, частично от Вашего дара убеждения)))) А по поводу вентиляции...если не заморачиваться,то я бы наверно сделал по маленькому вентилятору в каждый номер в сан.узел и кухню ,если есть, на вытяжку....И поставил бы приточные клапаны (стеновые или оконные) от Aereco или есть еще московские производители стеновых приточных клапанов, к сожалению название не помню)))
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
Спасибо уважаемые коллеги! Пошел к начальнику, уже есть что обсудить:)
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 14:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Как наладчик я живу в гостиницах часто. Это весело. Форточки это хорошо, но на каком-то этапе кто-то решит, что они выглядят неэстетично (или дороговаты), в результате ставится целиком открывающаяся створка, пусть даже с микропроветриванием. В холодное время при приоткрытом окне в номере находится невозможно - холодно. При закрытом окне концентрация СО2 стремительно растёт (см. ссылку), т.е. ненормальный сон, плохое самочувствие и т.п. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43994Следующий ход, встречал на одном из красноярских объектов, тоже гостиница, - хорошая дверь в саузел, при закрытой вытяжка через решётку санузла 5-10 м3/час. Ну там номера побольше, если в одной комнате окно приоткрыть, то в другой терпимо. И всё это - массовое явление, как будто каждая гостиница в мире первая, неужели нельзя посетить аналогичные объекты, помотреть что и как получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Полностью согласившись с alem'ом, все-же замечу, что все проблемы от желания казаться значительнее (больше, толще), чем есть на самом деле! Назвали бы как есть - общежитие при учебно-проектном центре. И проектируйте себе на здоровье по нормам общежитий. Так нет! Гостиница с президентским номером, блин! Медведев с Путиным останавливаться будут! А классность гостиницы (кол-во звезд) зависит от набора услуг, которые гостиница предоставляет. Во всяком случае, когда одна из гостиниц Минска претендовала на 4 звезды, - им пришлось пристраивать бассейн. Кроме всего прочего и накличие/отсутствие кондиционеров в номерах тоже от класса зависит. Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Вот точно общежитие больше подходит под систему аля фрамуга)))
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
Спасибо за предложения и комментарии! Решили делать механическую вентиляцию, приточная система на каждом этаже будет cвоя,самостоятельная система (40м3/ч на брата).  Вытяжка через санузлы. Можно на 2-ух последних этажах в сан.узлах установить вентиляторы, а на остальных этажах - естественную , а можно всю вытяжку сделать механическую. Еще не решил. Кондиционирование будем делать на 8 эт и на юго-восточной стороне здания, где сплошное остекление. p.s. Командировочные - тоже люди.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Здравствуйте! Вот у меня тоже гостиница. Делаю в первый раз, прошу помочь разобраться. Объект - туристическая 8 этажная гостиница в Ростове-на-Дону 2*+ на 84 номера. Номера одноместные и двухместные, люксов и пр. не будет. Со временем гостиницу планируется переделать на 3*. Так вот Заказчик (как обычный нормальный Заказчик) хочет получить много, но вложить при этом по минимуму. Кондиционирование планируем делать в каждый номер, систему VRV или мульти-сплит. Скорее всего VRV. Но, как я тут в теме почитала, для 2* и 3* кондиционирование не обязательно, правильно? С вентиляцией сложнее. Пока остановились на мех. вытяжке из санузлов. А с притоком не ясно. Вроде бы МГСН (будем строить по нему в основном) говорит, что можно и естественную через форточки, но в то же время 30 кубов на человека. Вот не знаю, делать ли поэтажные приточные установки и заводить гибкими воздуховодами в каждый номер свежий воздух из расчета 30 кубов на чел-ка (но на кондеи не ляжет ли дополнительная нагрузка летом?) или в номера не заводить ничего, а подать этот же объем в поэтажные коридоры (они, коридоры, кстати с 2-мя окнами - в начале и в конце коридора)? И что с дымоудалением делать? Дым из каждого номера удалять с помощью дымовых клапанов или опять же только из всего коридора? Или в коридоре подпор должен быть? Че-то я никак разобраться не могу... Помогите, плиз.
P.S. Доводилось бывать в 3* гостинице в Самаре. В номере был кондей, вытяжка из санузла естественная. А вот с притоком я не помню, что было. (((
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Стандарт европейских отелей: - подача наружного воздуха не менее 36м3/час на чел, или 3,6м3/час*м2 - Охлаждение и отопление фенкойлами и соответственно чиллер (может быть и с инверсией - тепловым насосом)Фенкойлы потолочные в корпусе или бескорпусные над подвесным потолком в коридочике за входными в номер дверьми, дует в сторону окна. - подача воздуха через фенкойлы, вытяжка через с/у обычно через рекуператор Все коммуникации в коридоре отеля. Количество воздуха и температура в незанятых номерах ограничивается из рецепции (регистратуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:10)  Стандарт европейских отелей: - подача наружного воздуха не менее 36м3/час на чел, или 3,6м3/час*м2 - Охлаждение и отопление фенкойлами и соответственно чиллер (может быть и с инверсией - тепловым насосом)Фенкойлы потолочные в корпусе или бескорпусные над подвесным потолком в коридочике за входными в номер дверьми, дует в сторону окна. - подача воздуха через фенкойлы, вытяжка через с/у обычно через рекуператор Все коммуникации в коридоре отеля. Количество воздуха и температура в незанятых номерах ограничивается из рецепции (регистратуры) Спасибо, конечно, но к чему Вы это? У меня Россия, Ростов-на-Дону. Это не Москва, и не Питер, чтоб на Европу ориентироваться. Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. ))
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 15:47)  Со временем гостиницу планируется переделать на 3*. Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 16:27)  Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. )) С каких пор звёздность гостинниц, если отелей не нравится, стал российским стандартом?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:38)  С каких пор звёздность гостинниц, если отелей не нравится, стал российским стандартом? Вы это меня спрашиваете? По поводу Вашего предыдущего поста - поймите правильно, если я подойду к Заказчику и скажу "А вот по европейским стандартам...", он пошлет меня далеко и надолго, ибо не родился еще в России Заказчик, который готов платить за европейские стандарты. К тому же от 2* много ждать не приходится, согласитесь. Отопления фанкойлами точно не будет. Да и фанкойлы у нас вообще не подразумевались. Охлаждение на фреоновых системах. Которое, как я понимаю, в принципе для 2*+ не обязательно. Думаю вытяжку сделать естественную через с/у, на 2х последних этажах - механическую с индивидуальными вентиляторами, которые завести на выключатели света или отдельные кнопки поставить. Внизу дверей в с/у переточные решетки. А приточку - на каждый этаж по отдельной установке в коридоре в межпотолочном пространстве. И ответвления в каждый номер. Только не знаю, делать ли частотное регулирование этих установок? Имеет оно смысл, если МГСН предусматривает естественную вентиляцию в гостиницах малой вместимости, и если этаж заселен не полностью, просто не включать ее?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Отопление-охлаждение фанкойлами выходит дешевле чем отопление радиаторами и охлаждение сплитами. Но я не хочу Вас переубеждать. Делайте так, как у вас принято. Всё, что я могу посоветовать, Вам не понравится....  Потому не буду мешать.....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 18:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44897
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 10.3.2010, 18:31)  Но я не хочу Вас переубеждать. Делайте так, как у вас принято. Не принято у нас так, спасибо за выдержку из ваших норм. Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 18:11)  По поводу Вашего предыдущего поста - поймите правильно, если я подойду к Заказчику и скажу "А вот по европейским стандартам...", он пошлет меня далеко и надолго, ибо не родился еще в России Заказчик, который готов платить за европейские стандарты. К тому же от 2* много ждать не приходится, согласитесь. Подойдите к Заказчику с проектом ТЗ и подпишите его. Обычно за образец берут МГСН и подписывают проектировать согласно МГСН, + добавляют улучшают нужные Заказчику системы. Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 17:27)  Спасибо, конечно, но к чему Вы это? У меня Россия, Ростов-на-Дону. Это не Москва, и не Питер, чтоб на Европу ориентироваться. Вы мне российский стандарт (гостиниц, не отелей) приведите - вот я буду рада. )) Как я понял Вы в курсе, что есть Московские нормы со "звезднустью" и Российские с разрядом гостиницы СНиП 2.08.02-89* - вроде всё других нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
VRV системы в гостиницах имеют серьезный недостаток - превышение ПДК фреона в номере в случае разгерметизации. На АВОКе это уже обсуждалось, кто-то даже ставил датчики хреона (по типу пожарных). А уважаемый jota как всегда прав, и я поддерживаю систему чиллер-фанкойл!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Цитата(coverart @ 10.3.2010, 20:54)  VRV системы в гостиницах имеют серьезный недостаток - превышение ПДК фреона в номере в случае разгерметизации. На АВОКе это уже обсуждалось, кто-то даже ставил датчики хреона (по типу пожарных). Так это тогда не только в гостиницах. Получается, что это просто недостаток VRV-системы, где бы она ни применялась.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Году где-то в 1996 занесла меня и моего тогдашнего директора судьба в г. Санкт-Ленинбург (который на Неве)  . Остановились в гостинице "Октябрьская" (та, что на Лиговке). Так вот, как я понял, вытяжка делалась там из с/у, а приток естественный из коридора через щель под дверью. Благо щель была там сантиметра 2 в высоту, не меньше. Очень удобно, вместе со свежим воздухом с периодичностью раз в полчаса в эту щель залетали визитки девушек "с пониженной социальной ответственностью". По-моему, для российской 2,5 звезды щель под дверью - самое оно! Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
to Oksana_Zhigunova
Именно, причем ОЧЕНЬ серьезный недостаток! Чиллеры форева!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Все зависит от того, что желает заказчик получить в итоге! Если "разводить" заказчика, то лучше всего применить VRF или VRV с системами кондиционирования воздуха с рекуперативными теплообменниками-утилизаторами. Как доказали наши коллеги, начиная еще с Х века до н.э., наиболее экономичные и эффективные - массивные сооружения с сетью каналов для подогретого/охлажденного воздуха и естественная вентиляция. Вместо воздуха в системах обогрева/охлаждения можно применять другие теплоносители.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 11.3.2010, 20:15
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866

|
Цитата(alem @ 1.5.2008, 13:48)  Не думал, что ещё остались такие дремучие заказчики гостиниц, которым надо что-то про кондиционирование и хороший воздухообмен доказывать. Обычно наоборот спрашивают, как лучше сделать - конкуренция... Да, а некоторые даже на приток системы комплексой очистки воздуха ставят (госиница Украина в Москвве, например). Вы уж простите - кто о чем, а вшивый о бане  . -- Александр
Сообщение отредактировал ivadel - 23.3.2010, 21:23
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 23:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 49154

|
Уважаемые коллеги! Доброго времени суток! Пишет Вам новичек, брошеный на произвол судьбы более старшими товарищами))). У меня гостиница - 4* мировой сети, поэтому как задание прилагается так называемый "путеводитель по проекту гостиниц этой сети". Необходимо запроектировать приточно-вытяжную систему и СВК. В гостинице 7 этажей, на 1-м этаже торговые помещения, конференц-зал и ресторан, который поднимается еще на 2 этажа (он занимает где-то 1/4 площади), 2 этаж - технический, номера с 3-го по 7-й, всего -243 номера (протяженность коридоров - 128 м). В "путеводителе" написано "или чиллер-фанкойл, или VRV". Я думаю так: -сделать чиллер-фанкойл; -приток для номеров с размещением приточной камеры на 2-м техническом этаже; -витяжку из санузлов, допустим MAICO; -приточно-вытяжные установки с рекуператором для торговых помещений, конференц-зала и ресторана. Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Pulya @ 24.3.2010, 22:50)  Пишет Вам новичек, брошеный на произвол судьбы более старшими товарищами))). У меня гостиница - 4* мировой сети, Вы новичёк и у вас объект высокой категории сложности. А почему Вас бросили с работой? Вот если б без работы бросили..... Сейчас такой оюъект получить - это роскошь... Чёт темните, коллега!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 49154

|
Во время кризиса всех пенсионеров сократили, оставив одну молодежь, решили, "что молодежь и сама выплывет!". У меня опыт работы 3,5 года, но в основном я занималась отоплением и вентиляцией жилых домов. В таком объекте и в таких системах я новичек. Но поговорить я хочу не об этом, а о верном решении моей задачи. Если можете помочь - пожалуйста, помогите!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Дааа, дела! Проектировать 4х звездник действительно роскошь. По поводу концепции двигаетесь в нужном направлении, единственно, хватит ли места на тех этаже для размещения вент оборудования всей гостиницы, может поэтажно сделать, чтобы безумное кол-во воздуховодов не тянуть? Надо понять тепловые режимы всех помещений, если некоторые помещения надо и зимой охлаждать, то применить водо-водяные чиллеры а излишки тепла перекачивать в отапливаемые помещения. В общем, задача не из легких, но тем и интересна!!!
|
|
|
|
|
|