> Потери тепла в тепловых сетях
Popoff
сообщение 14.12.2005, 3:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665



По каким нормативным документам определяют % потерь тепла в т/с при проектировании.

Я принимаю: для новых 7%, для реконструируемых 15%.

15% это из постановления выпущенным минЖКХ нашей республики, а вот 7% я не знаю откуда взялись.

Если кто знает, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 87)
ТТГВ
сообщение 14.12.2005, 4:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



А у нас определение потерь выполняется в соответствии со СНиП и о % речи не идет, разве что в стадии П.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popoff
сообщение 14.12.2005, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665



В каком снипе это указано.

Да и зачем такие сложности с расчетами.
Когда можно принять % потерь от общей нагрузки.
Где вот только узнать эти %%%%%. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.12.2005, 11:08
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Popoff @ Dec 14 2005, 13:15 )
В каком снипе это указано.

Да и зачем такие сложности с расчетами.
Когда можно принять % потерь от общей нагрузки.
Где вот только узнать эти %%%%%. bang.gif

Да ни в каком. И не может быть указано, так как сразу "проценты" будут узаконены. Нормируются удельные потери тепла - это есть.

А проценты принимают просто по практике. Встречаются также в некоторых "ненормативных" документах. 7 и 15 примерно соответствуют действительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popoff
сообщение 14.12.2005, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665



спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 14.12.2005, 21:07
Сообщение #6





Guest Forum






Если речь идет о потерях через теплоизоляцию трубопроводов, то расчет делается по методике, утвержденной Минэнерго от 24.02.04. Она обобщает и СНиП 2.04.14-88, и др. документы. А 7 и 15% не всегда и оправданы. Все зависит от длины трубопроводов. А вообще я видел договора на теплоснабжение с потерями 30% при подземной канальной прокладке трубопроводов в теплоизоляции (умудряются же люди).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 16.12.2005, 16:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Гость_Алексей
не могли бы поделиться методикой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 17.12.2005, 22:04
Сообщение #8


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(Гость_Алексей @ Dec 14 2005, 21:08 )
Если речь идет о потерях через теплоизоляцию трубопроводов, то расчет делается по методике, утвержденной Минэнерго от 24.02.04. Она обобщает и СНиП 2.04.14-88, и др. документы. А 7 и 15% не всегда и оправданы. Все зависит от длины трубопроводов. А вообще я видел договора на теплоснабжение с потерями 30% при подземной канальной прокладке трубопроводов в теплоизоляции (умудряются же люди).

Все так и обстоит. Потери по методике (а она для нас РУКОВОДЯЩИЙ документ) зависят от способа прокладки, диаметра, протяженности участка. Пока не учитывается тип и толщина изоляции. В процентном ЖЕ отношении (10 % на потери в сетях- ГРУБО) принимается вся сеть, для проверки мощности котельной, но не для коммерческого расчета с потребителями.
з.ы. "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий", так же методика есть в "Инструкциях по эксплуатации тепловых сетей"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 18.12.2005, 2:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Сэм Бруклин

Так об это, то и речь, если трасса 10 м или 1000 м что опять же 10 % от нагрузки, в чем проблема взять СНиП и просто умножить длину трассы на значение в табличке (теплопотери, то все таки нормируются) и получили более достоверное значение.
А об утвержденной методике заикнулся потому что у нас это какой-то секретный документ который фиг найдешь. И отсылают в две фирмы которые выполняют расчеты по ПРОГРАММАМ сами не зная по каким формулам Они заточены, у меня с ним всегда расхождения (воздушку то по СНиПу посчитать можно, сложности при канальных, бесканальных прокладках) и мои значения меньше, вот Вам и коммерческий расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LuckyMAN
сообщение 18.8.2006, 19:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2006
Пользователь №: 3736



to All

Недавно вышел новый приказ Минпроэнерго №265 от 4.10.05, в котором и приводится методика расчёта тепловых потерь в тепловых сетях. Мне пришлось считать по этой методике тепловые потери нашей сети для их утверждения в РЭКе bestbook.gif
Тут я вылаживаю прогу в Excel для расчёта тепловых потерь через изоляцию по нормируемым тепловым потерям для всех видов прокладки и годов ввода в эксплуатацию (включая сети построенные с 2004г). Данные по температуре окружающей среды введены для г.Шелехов, Иркутская область. Желаю удачи в ваших расчётах. wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rashet_tepl_poter.xls ( 214 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2737
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 19.8.2006, 10:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(LuckyMAN @ Aug 18 2006, 20:39 )
to All

........ Данные по температуре окружающей среды введены для г.Шелехов, Иркутская область. Желаю удачи в ваших расчётах. wink.gif

Респект тебе! Проблема та же - РЭК. Мы конечно подали и в минэнерго отправляли, но пока результатов нет. У вас как в рэке нормально приняли, посылать расчеты не заставляли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LuckyMAN
сообщение 20.8.2006, 9:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2006
Пользователь №: 3736



Цитата(borm @ Aug 19 2006, 11:22 )
............ У вас как в рэке нормально приняли, посылать расчеты не заставляли?

Согласно новому приказу, РЭК принает расчёты только после утверждения в минпромэнерго. А те только после экспертизы.

После выходу этого Приказа, на нас вышла эксперная организация (как потом выяснилось, экспертиза минромэнерго) и предложила провести экспертизу. Сумму загадали такую, что на неё ни то что экспертизу, энергоаудит порвести можно было бы newconfus.gif !

Но мы отдали наши расчёты в другую (незавимую) экспертизу имеющую лицензию, которая сделала экспертизу в разы дешевле. Потом сформировали все необходимые документы и отправили (ещё в мае) в минпромэнерго на утверждение. Но они их не утвердили, их не устроила экспертиза sad.gif . Минпромэнерго отправили наши расчёты на свою экспертизу (в ту оргунизацию, про которую я говорил выше), причём БЕСПЛАТНО!

По сегодняшний день от минпромэнерго ни слуху, ни духу. А сроки подачи в РЭК уже все прошли. Мы сформировали новый экземпляр расчётов и отправили непосредсвенно в РЭК. Теперь ждём результатов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 20.8.2006, 21:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(LuckyMAN @ Aug 20 2006, 10:18 )
Теперь ждём результатов.

У нас все подругому, экспертизу не нанимали, хотя ты правильно сказал ее навязывают(там всего около 6-ти таких ручных контор вроде но могу и ошибаться) ну так вот мы просто послали расчеты и не ответа ни привета. У них там вроде как у самих неразбериха. А конторы эти мутные, им блин все дай они цифирки подставят и купюры отслюнявливай. Сам по аудиту хаживал, лохотронство это в массе своей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Катя_*
сообщение 23.8.2006, 14:21
Сообщение #14





Guest Forum






я бы с удовольствием посчитала по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». которую выкладываю для общего пользования. к тому же формулы, представленые там совпадают со справочником Громова "Водяные тепловые сети", по которуму учили в институте. Но вот откуда взять ТЕМПЕРАТУРУ ГРУНТА????????????????? для СПб?????? замерять? кто нибудь знает?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc41.doc ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1054
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 24.8.2006, 9:17
Сообщение #15


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



Можно посмотреть таблицу 1.4 в справочнике Николаеваwink.gif...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Катя_*
сообщение 25.8.2006, 11:35
Сообщение #16





Guest Forum






Спасибо Вам большое! clap.gif очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений1981_*
сообщение 27.7.2009, 21:08
Сообщение #17





Guest Forum






а свежей версии нет.. имею ввиду новую редакцию указанной приказа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.7.2009, 23:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Есть 325 приказ минэнерго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений1981_*
сообщение 31.3.2010, 14:30
Сообщение #19





Guest Forum






я имел ввиду учтены ли изменения внесенные 325 приказом в той програмульке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 24.4.2010, 8:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



При расчете потерь, я столкнулась с некоторыми проблемами:
1) какую температуру брать при расчете потерь в трубопроводах, проложенных в помещениях? 20 С?
2) Трубопроводы проложены на различных глубинах от 1,2 до 0,8 м.. нужно для каждого участка брать свою температуру грунта? У меня есть только температура грунта на 0,8 ( гидромецентр сообщает!) могу ли я брать только ее?
3) где кроме гидромецентра можно взять среднюю температуру воздуха за пять лет? в справочниках климотологии, но они вроде все старые?
Заранее спасибо за ответы!

Сообщение отредактировал Екатерина87 - 24.4.2010, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 17.4.2011, 18:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Rashet_tepl_poter.xls - прога конечно замечательная, но есть небольшой вопросик, зачем в расчете потерь складывать теплопотери прямой и обратки (в частности в таблице для потерь с 1998 по 2003 год) для канальной или бесканальной прокладки? ведь например для расчета толщины изоляции необходимо считать каждую трубу отдельно! а вообще непонятно как считать потери раздельно для труб прямой и обратки по новым нормативам 2004 года, там дана суммарная потеря 2-х труб! ещё более смешное предложение приписано в низу таблицы, типа промежуточные значения находятся интерполяцией! полнейший бред. если я не прав вразумите пожалуйста. вот например мне нужно расчитать толщину изоляции 2-х трубной системы. как я должен это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 18.4.2011, 10:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(sergoo @ 17.4.2011, 19:06) *
Rashet_tepl_poter.xls - прога конечно замечательная, но есть небольшой вопросик, зачем в расчете потерь складывать теплопотери прямой и обратки (в частности в таблице для потерь с 1998 по 2003 год) для канальной или бесканальной прокладки? ведь например для расчета толщины изоляции необходимо считать каждую трубу отдельно! а вообще непонятно как считать потери раздельно для труб прямой и обратки по новым нормативам 2004 года, там дана суммарная потеря 2-х труб! ещё более смешное предложение приписано в низу таблицы, типа промежуточные значения находятся интерполяцией! полнейший бред. если я не прав вразумите пожалуйста. вот например мне нужно расчитать толщину изоляции 2-х трубной системы. как я должен это сделать?

Там присутствует взаимное влияние труб. Если нужно выделить одну трубу, то есть нормы обратного трубопровода и суммарные нормы, разность - условно величина подающего. Ну а промежуточные значения нужно же каким то образом определять, я согласен с линейной интерполяцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 18.4.2011, 20:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Const82 @ 18.4.2011, 11:15) *
Если нужно выделить одну трубу, то есть нормы обратного трубопровода и суммарные нормы, разность - условно величина подающего. Ну а промежуточные значения нужно же каким то образом определять, я согласен с линейной интерполяцией.


а можно взглянуть, где именно они есть? что-то не найду никак. а насчет интерполяции никто не спорит, просто нужно правильно интерполировать, а не абы-что smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 18.4.2011, 23:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(sergoo @ 18.4.2011, 21:54) *
а можно взглянуть, где именно они есть? что-то не найду никак. а насчет интерполяции никто не спорит, просто нужно правильно интерполировать, а не абы-что smile.gif

325 приказ. Формулы интерполяции есть в методических указаниях по составлению энергетических характеристик ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 19.4.2011, 18:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Const82 @ 19.4.2011, 0:01) *
325 приказ. Формулы интерполяции есть в методических указаниях по составлению энергетических характеристик ТС.

я прекрасно знаком с этим приказом, хоть убейте не нашел именно
Цитата
Если нужно выделить одну трубу, то есть нормы обратного трубопровода
где найти именно эти нормы?
с интерполяцией знаком не по наслышке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.4.2011, 18:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте
http://www.logstor.com/showpage.php?lang=R...;pageid=2135976
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.4.2011, 0:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(sergoo @ 19.4.2011, 19:02) *
я прекрасно знаком с этим приказом, хоть убейте не нашел именно где найти именно эти нормы?
с интерполяцией знаком не по наслышке.

Таблица 2.3.
Если у меня одна труба то ее нормативы интерполирую по температурам 50 и 65 не обращая внимания на обратный и прямой - так как труба одна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.4.2011, 2:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



что касается интерполяции табличных значений нормативных потерь...
Этот вопрос был в свое время освещен в книге Водяные тепловые сети (справочное пособие)
Н.К. Громов ....Беляйкина изд.1988 г. гл.10.2 стр.153 и особенно стр.162 ф.10-50,50а,50б.
Несмотря на то что в нормах (там в книге ВСН-399-79 но и в МУ-34-70-080-84) рекомендуется линейная интерполяция найменьшую погрешность дают при перерасчетах ф.10-50,50а,50б.
Кстати насколько помню в Манюке тоже рекомендуєтся интерполировать по ф.10-50б.

P.S. собственно нормы это "не догма, а руководство к действию". Для каких то определенных фиксированных условий составлены економически обоснованные для "нескольких наиболее перспективных и економическых конструкций" см. того же Н.К. Громов ....Беляйкина изд.1988 г на стр.153 вверху. Для условий несколько отличных от тех при которых составлены нормы (например Сибирь или Сочи), нормативные потери могут быть и не совсем экономически целесообразными.

Этот вопрос очень хорошо рассмотрен с числами и примером в книге Л.Д. Богуславского Снижение расхода энергии при работе систем отопления и вентиляции изд.второе 1985 (пример III.2 на стр.114 с пояснениями). Все есть в свободном доступе Ин-та.

P.P.S. На мой взгляд нормы это для инспекторов (обьяснять что либо єтой публике - пустая трата времени). Посчитали, сунули, втюхали, и забыли.
В каждом конкретном случае необходимо делать расчет на экономически оптимальную толщину изоляции. Это там где денежку считают, а не руководствуются решениями XXVI сьездов или номерных приказов.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 20.4.2011, 2:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.4.2011, 9:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Соглашусь с Вами в части технической, а вот организационная.... В приказе 325 четко указано, что считать нужно линей интерполяцией, если я сделаю правильно технический я нарушу требования, если я обязан делать по приказу то так сделать нельзя, если я веду технический расчет "для себя ", и могу принимать способы расчета, то конечно интерполировать правильней по Вашему.
Далее, если сейчас при диком капитализме и передаче сделанной тепловой сети на баланс другому юр лицу я бы не стал рисковать с понятием экономически оптимально толщины изоляции. Хотя бы потому что для подрядчикова карммана эта толщина равна 0. Он не несет экспл затрат, а кап затраты на нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.4.2011, 12:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Я имел ввиду только то что при проэктировании новых тепловых сетей подбор толщины изоляции по величине нормативных теплопотерь (пусть даже правильно пересчитанным) не всегда является экономически оптимальным. Нормы в этом случае можно рассматривать как минимально-необходимые потери ...вот как то так.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 20.4.2011, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andru152
сообщение 20.4.2011, 18:46
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.12.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 87273



Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г. можно использовать бесплатный онлайн сервис http://rtp.enlab.ru/.
Основные преимущества, которые Вы получите при использовании программы:
- сокращение времени расчетов в несколько раз (по сравнению с выполнению расчетов в Excel),
- возможность разделить место и время работ по сбору данных и работ по выполнению расчетов,
- возможность сохранять, загружать и обмениваться расчетами с другими специалистами вашей компании или ваших контрагентов,
- возможность загружать данные из Excel, что существенно ускоряет и упрощает процесс занесения данных в программу.
С отзывами на программу можно ознакомиться на сайте сервиса в разделе "Отзывы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NightLunx
сообщение 2.6.2011, 10:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95621



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно посчитать тепловые потери на стальных трубах в ППУ изоляции? Достоверных данных в документах (ТО, СНиП, ГОСТ) найти не удалось. ТО на Касафлекс и Изопрофлекс изучил, но это опять же не совсем то, что нужно. Тепловые потери труб в минеральной вате посчитал. Данные нужны, чтобы сравнить традиционную прокладку и сталь+ППУ...

Сообщение отредактировал NightLunx - 2.6.2011, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 2.6.2011, 12:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Synoptyk

Тепловые сети
11.6 Выбор материала тепловой изоляции и конструкции теплопровода следует производить по экономическому оптимуму суммарных эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие конструкции и сооружения. При выборе теплоизоляционных материалов, применение которых вызывает необходимость изменения параметров теплоносителя (расчетной температуры, режимов регулирования и т.п.), следует производить сопоставление вариантов систем централизованного теплоснабжения в целом.
Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СНиП 41-03 на заданные параметры с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости теплоизоляционной конструкции и теплоты.

Можете привести пример экономического расчета изоляции?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 9.6.2011, 21:07
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Добрый вечер! Посмотрите, пожалуйста, мой расчет по тепловым потерям. Что там не правильно? Может ли кто-нибудь привести пример расчета? Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 13.6.2011, 9:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(TGVshnica @ 9.6.2011, 22:22) *
Добрый вечер! Посмотрите, пожалуйста, мой расчет по тепловым потерям. Что там не правильно? Может ли кто-нибудь привести пример расчета? Спасибо.

как определили нормативные потери? для какой трубы? какой год прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 16.6.2011, 15:21
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Цитата(sergoo @ 13.6.2011, 11:02) *
как определили нормативные потери? для какой трубы? какой год прокладки?


Нормативные потери я взяла из таблицы 1.1 Приложения №1 Приказа минэнерго №325, путем интерполяции для указанных температур. Здание построено до 1989 года. В теплосети сказали, что неправильно посчитаны температуры теплоносителя при средней температуре наружного воздуха -5,4 град. С. Температурный график 150/70, как он меняется в зависимости от температуры наружного воздуха не знаю как посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 16.6.2011, 19:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(TGVshnica @ 16.6.2011, 14:36) *
Температурный график 150/70, как он меняется в зависимости от температуры наружного воздуха не знаю как посчитать.


Да Вы не должны его считать. Температурный график должен быть разработан и утвержден у Вашей теплоснабжающей организации. По нему она и осуществляет качественное регулирование
(отпуск тепла) потребителям. Это официальный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 16.6.2011, 19:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Выпускница со специальностью ТГВ не может посчитать по известному температурному графику? Смешно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 21.6.2011, 10:17
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Цитата(Synoptyk @ 16.6.2011, 20:35) *
Да Вы не должны его считать. Температурный график должен быть разработан и утвержден у Вашей теплоснабжающей организации. По нему она и осуществляет качественное регулирование
(отпуск тепла) потребителям. Это официальный документ.



Дело в том, что теплоснабжающая организация не предоставляет температурный график.
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KOPGBIP_*
сообщение 21.6.2011, 13:24
Сообщение #40





Guest Forum






Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать гидравлический расчет наружных теплосетей с температурой теплоносителя 75-60 С,ведь все расчетные таблицы на 130-70 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.6.2011, 18:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Synoptyk @ 16.6.2011, 20:35) *
Да Вы не должны его считать. Температурный график должен быть разработан и утвержден у Вашей теплоснабжающей организации. По нему она и осуществляет качественное регулирование
(отпуск тепла) потребителям. Это официальный документ.

Кто-то считает, расчет не мой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 947
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 19:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Да прог наверное есть "пару семь штук" по расчету температурного графика. Я видел правда Dosовские. Получаеш распечатку...
Меня удивило другое. Теплоснабжающая организация не дает темп-ный график. Собственно в чем секрет???
Ну я б нашел знакомого через знакомого позвонил бы в ПТО или как там у них...Иногда бывают расхождения... и на вопрос почему отвечают "у нас так принято". Лучше подвериться и взять график у них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pandar
сообщение 17.10.2011, 13:13
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2011
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 96590



Доброго дня.
Есть вопрос по расчету потерь тепла через изоляцию: можно ли каким-то образом в формулу заложить удельные потери через старую изоляцию? Возможно есть формула для указанных удельных потерь? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 17.10.2011, 15:03
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Pandar @ 17.10.2011, 14:13) *
Доброго дня.
Есть вопрос по расчету потерь тепла через изоляцию: можно ли каким-то образом в формулу заложить удельные потери через старую изоляцию? Возможно есть формула для указанных удельных потерь? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.

В прямую нет. Можно провести испытания на тепловые потери, но там свои сложности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 26.4.2012, 17:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Цитата(LuckyMAN @ 18.8.2006, 20:39) *
to All


Тут я вылаживаю прогу в Excel для расчёта тепловых потерь через изоляцию по нормируемым тепловым потерям для всех видов прокладки и годов ввода в эксплуатацию (включая сети построенные с 2004г). Данные по температуре окружающей среды введены для г.Шелехов, Иркутская область. Желаю удачи в ваших расчётах. wink.gif


Автору за прогу респект. Замечательная программка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнастасияМ
сообщение 24.5.2012, 13:19
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50103



Помогите пожалуйста решить вопрос: Посчитала теплопотери на трубопровод подземной прокладки по Приказу Минэнерго №325 по таблице 1.3 (колонка 3) там написано для 2-трубной прокладки, я поняла это как потери суммарные для подачи и обратки, а в энергоснабжающей организации не принимают говорят что это потери только для подающей трубы и их надо суммировать с обратным трубопроводом (вторая колонка).

Сообщение отредактировал АнастасияМ - 24.5.2012, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 24.5.2012, 15:50
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Цитата(АнастасияМ @ 24.5.2012, 14:19) *
Помогите пожалуйста решить вопрос: Посчитала теплопотери на трубопровод подземной прокладки по Приказу Минэнерго №325 по таблице 1.3 (колонка 3) там написано для 2-трубной прокладки, я поняла это как потери суммарные для подачи и обратки, а в энергоснабжающей организации не принимают говорят что это потери только для подающей трубы и их надо суммировать с обратным трубопроводом (вторая колонка).

Всё верно вы поняли. Если таблица именно эта, то там тепловой потом рассматривается от системы труб.
"2-х трубной прокладки при разности температур теплоносителя и грунта" - эта фраза не может трактоваться неоднозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнастасияМ
сообщение 25.5.2012, 5:15
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50103



Цитата(Am2Fm @ 24.5.2012, 16:50) *
Всё верно вы поняли. Если таблица именно эта, то там тепловой потом рассматривается от системы труб.
"2-х трубной прокладки при разности температур теплоносителя и грунта" - эта фраза не может трактоваться неоднозначно.


Видимо может. Они говорят чтобы мы доказали что это учитывается потери для двух труб. Как это сделать незнаю. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 25.5.2012, 7:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Найдите СНиП по тепловой изоляции тех лет. К сожалению под рукой его нет, но, если мне не изменяет память, то там достаточно подробно расписано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 25.5.2012, 8:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Таблица мутная какая-то. Почему отдельно взяли обратку (первый столбец)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex111alex
сообщение 13.3.2013, 13:08
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2011
Пользователь №: 120904



К сожалению вышеупомянутая rtp.enlab далеко не бесплатна. Какая альтернатива есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 20.8.2013, 15:35
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Возник дурацкий вопрос.
По 325 приказу речь идет о среднегодовых потерях.
А вот можно ли руководствуясь этим приказом посчитать потери поежемесячно, то есть раздельно по каждому месяцу, подставляя среднемесячные данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iposhik
сообщение 8.10.2014, 12:07
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247039



у кого-нибудь есть в эксели расчет тепловых потерь на разных изоляциях?

Сообщение отредактировал iposhik - 8.10.2014, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2014, 14:34
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт тепловыделений (теплопотерь) в котельной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________.xls ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
economist_peo
сообщение 26.11.2014, 14:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 252149



Всем доброго времени суток! Интересует, какова в настоящее время процедура утверждения потерь в Минэнерго? С какими трудностями вы сталкивались? Действительно ли рекомендуемая экспертиза потерь негласно является обязательной? Поделитесь опытом, коллеги smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elfazik
сообщение 7.6.2015, 9:27
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262720



Есть участок теплотрассы на котором теплоизоляция пришла в негодность, мин ваты почти нет, остался только рубероид. Необходимо определить каковы потери в это случае.

подача =90 С, обратка =70 С
длина Lп, Lо= 218 м

Потери для не изолированного участка трубы определяем по формуле
Q = π d α (tнар – tв)

получилось
подача =1155 ккал/ч
обратка = 854 ккал/ч

за месяц х24х30
подача =831 600 ккал/ч = 0,813 Гкал/ч
обратка = 614 880 ккал/ч = 0,614 Гкал/ч

Qобщее= 0,813+0,614= 1,427 Гкал/ч

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
Вата мин. 0,045
Рубероид 0,17

В начале посчитал так
Qобщее х ( 0,17 - 0,045)= 1,427 х 0,125 = 0,178 Гкал/ч
Величина потерь за месяц 0,178 Гкал/ч вроде не такая и кошмарная. Если переводить на деньги то дороже теплоизоляция встанет.

Правильно ли я всё посчитал ?

Вызывает сомнение размерность коэф. теплопроводности. Пытался в ккал перевести, но что то вообще ерунда получается.

Подскажите как правильно считать .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaMorskay
сообщение 30.6.2015, 9:31
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2015
Пользователь №: 268334



Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться: считаю теплопотери по 325. Приложение 4, табл. 4.3, температурный график только до 110/50, а меня 150/70. Что делать? Посоветовали интерполяцией взять, но мне кажется это неправильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.6.2015, 11:08
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(elfazik @ 7.6.2015, 9:27) *
Есть участок теплотрассы на котором теплоизоляция пришла в негодность, мин ваты почти нет, остался только рубероид. Необходимо определить каковы потери в это случае.

подача =90 С, обратка =70 С
длина Lп, Lо= 218 м

Потери для не изолированного участка трубы определяем по формуле
Q = π d α (tнар – tв)

получилось
подача =1155 ккал/ч
обратка = 854 ккал/ч

за месяц х24х30
подача =831 600 ккал/ч = 0,813 Гкал/ч
обратка = 614 880 ккал/ч = 0,614 Гкал/ч

Qобщее= 0,813+0,614= 1,427 Гкал/ч

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
Вата мин. 0,045
Рубероид 0,17

В начале посчитал так
Qобщее х ( 0,17 - 0,045)= 1,427 х 0,125 = 0,178 Гкал/ч
Величина потерь за месяц 0,178 Гкал/ч вроде не такая и кошмарная. Если переводить на деньги то дороже теплоизоляция встанет.

Правильно ли я всё посчитал ?

Вызывает сомнение размерность коэф. теплопроводности. Пытался в ккал перевести, но что то вообще ерунда получается.

Подскажите как правильно считать .

1 Вт = 1 дж/с = 0,24 кал/с = 0,86 ккал/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 1.7.2015, 16:11
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(MarinaMorskay @ 30.6.2015, 9:31) *
Посоветовали интерполяцией взять, но мне кажется это неправильно

Вы не совсем разобрались! Считаем тепловые потери не на максимальную температуру теплоносителя, а на среднюю за год или отопительный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaMorskay
сообщение 2.7.2015, 12:03
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2015
Пользователь №: 268334



Цитата(borm @ 1.7.2015, 16:11) *
Вы не совсем разобрались! Считаем тепловые потери не на максимальную температуру теплоносителя, а на среднюю за год или отопительный период.

Спасибо! Уже разобралась! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Примудрая
сообщение 20.10.2015, 11:59
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167651



Помогите советом. Нужно ли считать тепловые потери в теплый период года? У нас закрытая двухтрубная система теплоснабжения и летом (отопление отключено) подача теплоносителя идет в теплообменник для приготовления ГВС (к нам в ИТП). График летом 70/38. Прибор учета установлен не на границе и соответственно энергоснабжающая утверждает что летом потери тоже будут. Правы ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.10.2015, 12:49
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Елена Примудрая @ 20.10.2015, 11:59) *
Помогите советом. Нужно ли считать тепловые потери в теплый период года? У нас закрытая двухтрубная система теплоснабжения и летом (отопление отключено) подача теплоносителя идет в теплообменник для приготовления ГВС (к нам в ИТП). График летом 70/38. Прибор учета установлен не на границе и соответственно энергоснабжающая утверждает что летом потери тоже будут. Правы ли?

Пока ТС работает потери будут, но летом поменьше, из-за разницы т-р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Примудрая
сообщение 22.10.2015, 17:20
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167651



летом график 70/38 понятно что потери будут меньше, рассчитаю. А какой график брать для однотрубной ГВС. По нормам знаю, что должна быть циркуляция от потребителя до ЦТП или ИТП... НО у нас четвертой трубы нет и даже в новостройках слесаря вместо ремонта просто демонтируют Т4. Не правильно, знаю. Если бы было от ЦТП две трубы на ГВС (Т3 и Т4) я брала бы график как положено 60/49, но циркуляции нет. Что посоветуете? Лично я считаю что не верно выставлять теплопотери летом, т.к потребителю и так выставят в Гкал как за 60 градусов, даже если вода остынет до 50. Зачем платить два раза? Но вот где такое написано, увы я не нашла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.10.2015, 9:03
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Елена Примудрая @ 22.10.2015, 17:20) *
летом график 70/38 понятно что потери будут меньше, рассчитаю. А какой график брать для однотрубной ГВС. По нормам знаю, что должна быть циркуляция от потребителя до ЦТП или ИТП... НО у нас четвертой трубы нет и даже в новостройках слесаря вместо ремонта просто демонтируют Т4. Не правильно, знаю. Если бы было от ЦТП две трубы на ГВС (Т3 и Т4) я брала бы график как положено 60/49, но циркуляции нет. Что посоветуете? Лично я считаю что не верно выставлять теплопотери летом, т.к потребителю и так выставят в Гкал как за 60 градусов, даже если вода остынет до 50. Зачем платить два раза? Но вот где такое написано, увы я не нашла

Выставят как за 60 гр.С это не правильно. Если потребитель будет, как и положено, платить по своему счётчику, то дельту будет оплачивать теплоисточник. Т.к. "идиотизм" в тариф не заложен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolaidr
сообщение 7.2.2017, 22:18
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63010



Здравствуйте!

Признаюсь, что последний раз тепловые потери считал, наверно, в институте, лет 10 назад, и вот возникла острая необходимость теперь. С приказом 325 только знакомлюсь, а также изучаю расчет, который был в начале темы.

Но изучая 325 приказ - реально туплю. Смотрю на формулу (14), "где qиз.н. - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации". И вот я в упор не вижу, как они предлагают их пересчитать на среднегодовые. Дайте мне какой-нибудь тычок в нужном направлении, а то на месте топчусь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.2.2017, 9:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(kolaidr @ 8.2.2017, 0:18) *
Здравствуйте!

Признаюсь, что последний раз тепловые потери считал, наверно, в институте, лет 10 назад, и вот возникла острая необходимость теперь. С приказом 325 только знакомлюсь, а также изучаю расчет, который был в начале темы.

Но изучая 325 приказ - реально туплю. Смотрю на формулу (14), "где qиз.н. - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации". И вот я в упор не вижу, как они предлагают их пересчитать на среднегодовые. Дайте мне какой-нибудь тычок в нужном направлении, а то на месте топчусь...


Вот здесь смотрите пример расчетов с формулами http://rtp.enlab.ru/help.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolaidr
сообщение 9.2.2017, 14:18
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63010



Цитата(shadow @ 8.2.2017, 9:25) *
Вот здесь смотрите пример расчетов с формулами http://rtp.enlab.ru/help.html


В голове светлеет)

Получается, например, канальная и бесканальная прокладки, рассчитываются по формуле:

qиз = qиз.нТ1 + (qиз.нТ2 - qиз.нТ1) • (tтр - t1)/(t2 - t1)

где qиз.нТ2, qиз.нТ1 - удельные часовые тепловые потери подающего (обратного) трубопровода каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях температуры (меньшем и большем, чем конкретной тепловой сети), ккал/чм;
tтр – разность температуры теплоносителя подающего (обратного) трубопровода и наружного воздуха;
t1, t2 – смежные значения температуры теплоносителя в таблице.

А вот откуда взята эта формула? В 325 приказе ее нет, зато там есть другая формула (27), и мои, так сказать, предшественники, рассчитывали по этой формуле, но как-то странно. Значения SUM M упущены (я так понимаю, в связи с тем, что испытания не проводились), а "среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик" приняты приняты 90, 50 и 5 градусов... Откуда взялись эти цифры? Я не совсем понимаю. Логика программы из начального поста мне стала почти понятна, а вот с этим расчетом значения расходятся.

Сообщение отредактировал kolaidr - 9.2.2017, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.2.2017, 19:39
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(kolaidr @ 9.2.2017, 17:18) *
В голове светлеет)

Получается, например, канальная и бесканальная прокладки, рассчитываются по формуле:

qиз = qиз.нТ1 + (qиз.нТ2 - qиз.нТ1) • (tтр - t1)/(t2 - t1)

где qиз.нТ2, qиз.нТ1 - удельные часовые тепловые потери подающего (обратного) трубопровода каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях температуры (меньшем и большем, чем конкретной тепловой сети), ккал/чм;
tтр – разность температуры теплоносителя подающего (обратного) трубопровода и наружного воздуха;
t1, t2 – смежные значения температуры теплоносителя в таблице.

А вот откуда взята эта формула? В 325 приказе ее нет, зато там есть другая формула (27), и мои, так сказать, предшественники, рассчитывали по этой формуле, но как-то странно. Значения SUM M упущены (я так понимаю, в связи с тем, что испытания не проводились), а "среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик" приняты приняты 90, 50 и 5 градусов... Откуда взялись эти цифры? Я не совсем понимаю. Логика программы из начального поста мне стала почти понятна, а вот с этим расчетом значения расходятся.


Ничем помочь более не могу. Я считал крайний раз по «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП АКХ им. К.Д. Панфилова. Где тут на форму выкладывал пояснительную записку с расчетами. Поищите на форуме возможно поможет разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 14:38
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



Добрый день! Нужна помощь - как посчитать за месяц сколько Гкал потребляет отдельно стоящее здание, на балансе находится трубопровод диаметром 32 метра, протяженностью 43,5м. Имеется договор с теплосетями, где указаны потери: нормативные тепловые потери через теплоизоляцию 0,001274Гкал/час, нормативные тепловые потери с утечкой теплоносителя 0,000012Гкал/час и нормативные потери теплоносителя 0,000175м3/ч. По показаниям прибора учета за месяц было потрачено 2,090Гкал а в счете выставили 4,600Гкал. Как считаются эти потери, от чего зависит расчет за месяц?

Сообщение отредактировал 111Елена - 27.11.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.11.2017, 15:37
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А прибор учета расположен в здании?
Тогда почему граница балансовой принадлежности не по нему? Что в приложении к договору на теплоснабжении указано в качестве границы.


На первый взгляд некорректно начисляют. Если есть прибор учета, то считают по нему, могут конечно еще добавить нормативные потери, которые могли остаться от тех времен когда счетчика не было. Если в договоре говорится о нормативных потерях, то это потери которые посчитаны для среднегодовых условий, для конкретного месяца они рассчитываются перемножением часов в конкретном месяце на (потери через изоляцию+теплоносителем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 15:40
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



Цитата(Const82 @ 27.11.2017, 17:34) *
А прибор учета расположен в здании?
Тогда почему граница балансовой принадлежности не по нему? Что в приложении к договору на теплоснабжении указано в качестве границы.


Прибор учета расположен в здании. В акте разграничения балансовой принадлежности указано, что граница эксплуатационной ответсвенности между ТСО и потребителем проходит непосредственно по внешней стороне стены от строительной части насосной станции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.11.2017, 15:46
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Тогда нормативные потери они не имеют права включать в счет.
Тем более такой потребитель на 2-3 квартиры.
Я бы связался с ТСО, сначала устно задал бы вопрос почему, если ответ не удовлетворит - то официальным письмом.
В конце концов, насосные станции и не ТСО похоже на водоканал. С ТСО много где пересекаетесь. Намекните, что на подпитку их теплосети будете перевыставлять с учетом ваших потерь tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 15:46
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



[quote name='Const82' date='27.11.2017, 17:37' post='1336970


На первый взгляд некорректно начисляют. Если есть прибор учета, то считают по нему, могут конечно еще добавить нормативные потери, которые могли остаться от тех времен когда счетчика не было. Если в договоре говорится о нормативных потерях, то это потери которые посчитаны для среднегодовых условий, для конкретного месяца они рассчитываются перемножением часов в конкретном месяце на (потери через изоляцию+теплоносителем).
[/quote]


Так раньше и было - начисляли суммы непосредственно по показаниям узла учета, никаких потерь. С 2017 года ТСО продали Москве, и началось.. Непонятные суммы по потерям, где то местами в пять раз превышающие по Гкал показания узла учета. Вот, пытаюсь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.11.2017, 15:54
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Тогда офиц письмо с просьбой обосновать. Параллельно ознакомиться с правилами коммерческого учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 15:55
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



Цитата(Const82 @ 27.11.2017, 17:46) *
Тогда нормативные потери они не имеют права включать в счет.
Тем более такой потребитель на 2-3 квартиры.
Я бы связался с ТСО, сначала устно задал бы вопрос почему, если ответ не удовлетворит - то официальным письмом.
В конце концов, насосные станции и не ТСО похоже на водоканал. С ТСО много где пересекаетесь. Намекните, что на подпитку их теплосети будете перевыставлять с учетом ваших потерь tongue.gif


Не совсем поняла. ТСО не должна мне начислять теплопотери? Насосная находится на балансе ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.11.2017, 16:17
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А подумал что это Ваша насосная.
Потребление тепловой энергии 2 Гкал в месяц - это маленький коттедж или как раз насосная (небольшая).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 16:58
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



Мое здание (автомастерская) небольшое и подключена я от насосной. Поднимала сегодня все счета за разные года - да, только с семнадцатого года приходят суммы гораздо выше, чем показания я подаю по прибору учета. Сегодня позвонила в бухгалтерию ТСО - там со мной долго не разговаривали..Потери, говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 27.11.2017, 18:15
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(111Елена @ 27.11.2017, 20:58) *
Мое здание (автомастерская) небольшое и подключена я от насосной. Поднимала сегодня все счета за разные года - да, только с семнадцатого года приходят суммы гораздо выше, чем показания я подаю по прибору учета. Сегодня позвонила в бухгалтерию ТСО - там со мной долго не разговаривали..Потери, говорят.


Если в Акте разграничения у вас указана граница балансовой принадлежности стена вашей автомастерской, то потери должны считаться только от стены(это самой границы) до прибора учета.
Если граница от стены здания насосной то вся тепловая сеть ваша и вы обязаны за эти потери платить.(Тут тогда возникает еще вопрос как их вам насчитывают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111Елена
сообщение 27.11.2017, 18:31
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 332522



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 27.11.2017, 20:15) *
Если в Акте разграничения у вас указана граница балансовой принадлежности стена вашей автомастерской, то потери должны считаться только от стены(это самой границы) до прибора учета.
Если граница от стены здания насосной то вся тепловая сеть ваша и вы обязаны за эти потери платить.(Тут тогда возникает еще вопрос как их вам насчитывают)


Граница от стены здания насосной. Трубопровод на моем балансе. Ничего не менялось, только раньше я платила по показаниям прибора учета - не больше (никаких потерь). А сейчас подаю 0,75Гкал, а счет выставляют 1,300. В общем, планирую все таки завтра съездить и более подробно выяснить как и что считается и в чем подвох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 28.11.2017, 11:23
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(111Елена @ 27.11.2017, 22:31) *
Граница от стены здания насосной. Трубопровод на моем балансе. Ничего не менялось, только раньше я платила по показаниям прибора учета - не больше (никаких потерь). А сейчас подаю 0,75Гкал, а счет выставляют 1,300. В общем, планирую все таки завтра съездить и более подробно выяснить как и что считается и в чем подвох.

Вам раньше потери не выставляли просто(это уже другой вопрос).
ну не могут потери 1,3-0,75=0,55 быть для такой трассы никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 28.11.2017, 11:42
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



По идее, тепловые потери закладываются в тариф на отпускаемое тепло и если вам их начисляют отдельной строкой - то вы их оплачиваете 2 раза.
Цитата
ну не могут потери 1,3-0,75=0,55 быть для такой трассы никак.
Все зависит от конкретных условий. Если трасса проложена надземно без теплоизоляции метров 200-300, то вполне вероятно. ТС же не озвучил все исходные данные. Лучший вариант - нанять специалиста-теплотехника с юридическим уклоном, чтобы он вам доказал обоснованность начисляемых платежей, либо отправил претензию в ТСО (и возможно в суд) если платежи ничем необоснованы.

Сообщение отредактировал Swift - 28.11.2017, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 29.11.2017, 4:33
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(Swift @ 28.11.2017, 15:42) *
По идее, тепловые потери закладываются в тариф на отпускаемое тепло и если вам их начисляют отдельной строкой - то вы их оплачиваете 2 раза.
Все зависит от конкретных условий. Если трасса проложена надземно без теплоизоляции метров 200-300, то вполне вероятно. ТС же не озвучил все исходные данные. Лучший вариант - нанять специалиста-теплотехника с юридическим уклоном, чтобы он вам доказал обоснованность начисляемых платежей, либо отправил претензию в ТСО (и возможно в суд) если платежи ничем необоснованы.

Тепловые потери закладываются в тариф ТСО или теплоснабжающих организаций только по тем сетям что стоят на балансе этих организаций.
по остальным сетям необходима отдельная плата ибо отпайки и тому подобное что стоит на балансе потребителей как правило не имеют тарифа на передачу тепловой энергии куда и не входят тепловые потери.

насчет трассы ТопикС было написанно: "трубопровод диаметром 32 метра, протяженностью 43,5м."
Таких потерь не может быть для такой трассы!
тут вопрос должен стоять не почему начисляют, а сколько надо начислять!

насчет спеца-теплотехника поддерживаю, с юридических уклоном бесполезно ибо все равно в ТСО сидят не менее юридически образованные люди, я надеюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2017, 11:19
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 28.11.2017, 11:23) *
Вам раньше потери не выставляли просто(это уже другой вопрос).
ну не могут потери 1,3-0,75=0,55 быть для такой трассы никак.

Ну как не могут - в договоре они указаны (0,001274+0,000012)*31*24=0,956784 Гкал/мес. Другое дело, что нормативные ли это потери (которые по 325 на среднегодовые условия определены) или расчетные, которые для расчетной температуры определены. Судя по тому, что потери в зависимости от месяца меняются скорее это именно расчетные.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 29.11.2017, 14:48
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Const82 @ 29.11.2017, 15:19) *
Ну как не могут - в договоре они указаны (0,001274+0,000012)*31*24=0,956784 Гкал/мес. Другое дело, что нормативные ли это потери (которые по 325 на среднегодовые условия определены) или расчетные, которые для расчетной температуры определены. Судя по тому, что потери в зависимости от месяца меняются скорее это именно расчетные.

если это за самый холодный месяц возможно но и то не факт,
тут явно считают нормативные потери максимально возможные(они в договоре и указанны)
но расчет то должен быть по месяцу с учетом температурного режима.
еще у меня закрадывается большое сомнение по поводу выбора диаметра ТС. 32 для такой нагрузки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2017, 17:33
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 29.11.2017, 14:48) *
если это за самый холодный месяц возможно но и то не факт,
тут явно считают нормативные потери максимально возможные(они в договоре и указанны)
но расчет то должен быть по месяцу с учетом температурного режима.
еще у меня закрадывается большое сомнение по поводу выбора диаметра ТС. 32 для такой нагрузки?

Есть подозрение, что 32 это наружный.
А подключать объекты Ду 15,20 все же не комильфо, хотя от местных условий зависит. Если возникает необходимость я в ТСО спрашиваю какие диаметры принимаете как минимальные для подключения. Где-то Ду25, где то 32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 30.11.2017, 6:21
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(Const82 @ 29.11.2017, 21:33) *
Есть подозрение, что 32 это наружный.
А подключать объекты Ду 15,20 все же не комильфо, хотя от местных условий зависит. Если возникает необходимость я в ТСО спрашиваю какие диаметры принимаете как минимальные для подключения. Где-то Ду25, где то 32.

недавно согласовывали у нас наружку Ду20 на 63м Ду15 до 25м (недалеко от котельной объекты)
металлопласт был подземный 26 на 110м отпайка от магистрали для коттеджей,
да зависит от условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 30.11.2017, 7:16
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Согласно п.8.7 СП 124.13330.2012:
"Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях
не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения – не
менее 25 мм".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 30.11.2017, 11:55
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(СИГ @ 30.11.2017, 11:16) *
Согласно п.8.7 СП 124.13330.2012:
"Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях
не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения – не
менее 25 мм".

Должен, но согласовать меньше не запрещается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных