asm
сообщение 24.2.2008, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Господа! Поделитесь опытом, и знаниями академического характера, как правильнее и надёжнее защищать электронагреватель в приточке.
Понятно, что стоит его сблокировать с контактором включения вентилятора.
Но вот блокировать его с диффманометром на вентиляторе смысла не вижу, так как в случае тотальной забитости фильтра перепад давления будет, а движение воздуха - нет.
Или блокироваться на два диффманометра, чтобы перепад на двигателе был, а на фильтре нет?
А часто применяют реле потока воздуха? Может быть, какое-то конкретное посоветуете, а то их как-то мало в сети находится.

Как вы думаете, а шумоглушители создают сопротивление потоку воздуха, чтобы диффманометр на 50 Па гарантированно детектировал наличие потока?

Касательно защиты от перегрева:
В воздухонагревателях стоят мелкие такие, цилиндрические термореле, которые просто рвут цепь в случае перегрева корпуса. Не подскажете, как они правильно называются, какие бывают, и где их купить, так как они не на всех нагревателях присутствуют.
Ну, и какие ещё бывают мероприятия по повышению безопасности эксплуатации электрических воздухонагревателей?

P.S. И вообще, нет в жизни счастья. Греешь водой, боишься заморозить, греешь электричеством, боишься пожар устроить...

Сообщение отредактировал asm - 24.2.2008, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 24.2.2008, 12:38
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Реле защиты от перегрева - два. С авторестартом на 70-80 градусов и с ручным рестартом на 90-105. Последовательно в цепи. Кроме того, совсем не лишним будет таймер задержки остановки вентилятора - 45 секунд сдува, после отключения нагревателя - в самый аккурат. Датчик перепада нужно ставить на динамическое давление, а не на статику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.2.2008, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Skaramush @ 24.2.2008, 12:38) [snapback]225325[/snapback]
Реле защиты от перегрева - два. С авторестартом на 70-80 градусов и с ручным рестартом на 90-105. Последовательно в цепи. Кроме того, совсем не лишним будет таймер задержки остановки вентилятора - 45 секунд сдува, после отключения нагревателя - в самый аккурат. Датчик перепада нужно ставить на динамическое давление, а не на статику.

А можно поподробнее про датчики перепада? Что-то у всех они одинаковые, и ни слова ни про статику ни про динамику.
И где-бы термореле защиты купить, то, которое на 75-80?
В однофазных нагревателях всё просто, оно рвёт единственную цепь, а вот в трёхфазном его попросту нет, так как сразу две или три цепи оно рвать не будет, а на автоматику никто не закладывался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2008, 13:59
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Датчик перепада - он и есть датчик перепада. А вот установить его можно так, чтобы снималось динамическое давление.
Защитный термостат рвет цепь управления - т.е. по барабану сколько фаз у нагревателя. Где приобрести? Как вариант - термодатчики от кофейного автомата - в сервисном пункте. Но я вам этого не говорил wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных