Из тонкостей: разберитесь с заказчиком какие виды освещения будут: рабочее, аварийное, эвакуационное. в МГСН по автостоянкам сказано, что необходимо устанавливать светильники направления движения (дословно не помню) и присоединять их к сети эвак. освещения. на въезде на этажи надо устанавливать розетки для питания противопожарного оборудования (это лучше у ваших пожарных проконсультироваться) По нормам освещеннность 75лк, суммарную считать надо. В зависимости от высоты потолков, какие светильники, ск. боксов и будут ли они.
А главное на 15-16 тысяч(!) метров квадратных площади этого пожароопасного сооружения наверняка потребуются какие-то насосы противопожарные или/и дымоудаление и что-нибудь еще. Это все может не одну сотню киловатт съесть. Повнимательней с ГИПом и с заказчиком. Удачи!
|