	 |  Теплый пол - холодный пол |  |  |  
	
		| Гость_AmO_* | 
				  27.2.2008, 15:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте,Недавно узнал про французкую систему теплый пол с охлаждением, т.е. зимой работает теплый пол, а летом холодный. По описанию на коллектор (петлю) ставится тер. клапан, который летом не пропускает температуру ниже 18 гр. + макс. длина коллектора 6 петель.
 
 Скажите, кто нибудь считал теплый пол для охлаждения? И как Вы думаете, в России реально система будет работать?
 
 ЗЫ: С Уважением
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 15)
	 
	
		|  | 
				  27.2.2008, 17:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 222
 Регистрация: 22.11.2006
 Из: PACA
 Пользователь №: 4847
 
 
 
  
 | 
				Из школьного курса физики - тёплый воздух поднимается вверх, холодный - опускается вниз.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.2.2008, 17:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 495
 Регистрация: 14.5.2007
 Из: Москва, СЗАО
 Пользователь №: 8140
 
 
 
  
 | 
				По поиску в Йандексе как-то находил статьи про охлаждаемые потолки, с подробным описанием. Как правильно замечено - холодный воздух сверху вниз пойдёт    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2008, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 103
 Регистрация: 17.12.2007
 Пользователь №: 13861
 
 
 
  
 | 
				Ходить по полу 20град. ,думаю, будет некомфортно.)))))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AmO_* | 
				  29.2.2008, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Человек хочет делать такой пол в автосалон, где фасад из стекла в уровень пола. Летом стеклопакеты нагреваются и салон превращается в баню    Он думает что за счет холдного пола снимет часть тепла с помещения, такми образом считает, если не избавиться от кондиционеров, то свести их к минимуму. Вот и спрашиваю кто нибудь знаком с охлаждением пола, как насчет точки расы в бетоне? И вообще геморойная ли эта система? С Уважением     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.2.2008, 10:01 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AmO @ 29.2.2008, 8:15) [snapback]227019[/snapback] И вообще геморойная ли эта система? Скажем так: В Вашем случае бессмысленная. С кондиционерами Вам так и так связываться, так зачем этот геморой? Другое дело - коттедж в условиях средней полосы России; с толстыми стенами и мизерными теплоизбытками.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 8:05 |  
		| 
 инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3813
 Регистрация: 24.4.2005
 Из: Красноярск
 Пользователь №: 710
 
 
 
  
 | 
				Как то давно тут было обсуждение на эту тему. Один из участников хотел сделать, и может сделал...
 Кроме некомфортного перепада температур представьте следующее: если вы упустили точку росы, то пол мгновенно покроется скользкой плёнкой влаги - и так скорее всего много раз за день.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AmO_* | 
				  4.3.2008, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо за ответыС Уважением.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 13.6.2007
 Пользователь №: 9482
 
 
 
  
 | 
				надо автоматику ставить и датчик все это продается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 18:21 |  
		| 
 инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3813
 Регистрация: 24.4.2005
 Из: Красноярск
 Пользователь №: 710
 
 
 
  
 | 
				Датчик - это само собой, - но с учётом инерционности конструкции, особенно пола, толку мало. На холодном потолке это просто незаметно, плёнка сразу испаряется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 18:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AmO @ 29.2.2008, 7:15) [snapback]227019[/snapback] Человек хочет делать такой пол в автосалон, где фасад из стекла в уровень пола. Летом стеклопакеты нагреваются и салон превращается в баню  В таких условиях хорошо себя зарекомендовали потолочные панели для отопления-охлаждения. Есть и методика расчёта и проектирования, Подходят и для атриумов, могут вешатся и на стены с наклоном. Посетите сайт LinDab; Sabiana
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 19:16 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 4.3.2008, 15:32) [snapback]228333[/snapback] В таких условиях хорошо себя зарекомендовали потолочные панели для отопления-охлаждения. Есть и методика расчёта и проектирования, Подходят и для атриумов, могут вешатся и на стены с наклоном. Посетите сайт LinDab; Sabiana Присоединяюсь. Можно панели, кассеты, но сверху. А для значительного уменьшения теплоизбытков помогут жалюзи наружного исполнения. Правда экстерьер будет похуже. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 19:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Бывает, что хватает и селективного стекла
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 19:41 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 4.3.2008, 16:24) [snapback]228347[/snapback] Бывает, что хватает и селективного стекла А что это за зверь? Тонировка?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 20:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(JJJJ @ 4.3.2008, 18:41) [snapback]228352[/snapback] А что это за зверь? Тонировка? Бывают тонированные стёкла заводского изготовления, но можно тонировать и простые стёкла специальной плёнкой, которая обладает свойством задерживать и отражать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Больше информации можете найти поиском "Windows films" или на русском инете "плёнки для стёкол" (наверно)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2008, 20:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 13.6.2007
 Пользователь №: 9482
 
 
 
  
 | 
				холодный пол - теплый пол это не изыск какойто и все это не такуж и сложно.  что бы не было холодное всегда есть опасность выпадения конденсата поэтому собсна и нужна автоматика. разница собсна панели или пол. канешна можно теплый пол и в подвесном потолке  панели (холодные) если дениг многа. А с теплым - холодным полом головной оффис БМВ сделан Там бюргеры тачку покупают и прутся. Все здание стеклянное. Топится собсна тепловыми насосами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |