сообщение 2.3.2008, 12:35
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ситуация: Два здания, в одном установлен чиллер; в другом - потребители холода (фанкойлы).
Температурный режим 7/12, мощность по холоду 40 кВт, расстояние между зданиями - 30 метров, давление в системе - не более 2 бар, холодоноситель -вода или гликоль в концентрации не более 30%, регион - Московская область. Внимание, вопрос! Что мне мешает использовать обычные трубы из черного полиэтилена (ПНД) для магистрали холодоснабжения? Закопаем ее на 1,5 м, среднегодовая Т грунта - 6С. Что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Alex_
сообщение 4.3.2008, 18:38
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И тишина.... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.3.2008, 18:45
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Alex_ @ 4.3.2008, 15:38) [snapback]228335[/snapback]
И тишина.... sad.gif

Почему бы и нет. Гликоли нейтральны к полиэтиленам? Опресовать и закопать. Вот только опорожнить систему не удастся, или специально приямок делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.3.2008, 18:36
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Спасибо. Ну, ежели тишина потому, что возражений нет - и то хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.3.2008, 7:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



пластик плоо выдерживает отриателне температуры

легко может разрушится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.3.2008, 18:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Применение материалов для конкретных условий всегда рекламентируются соответстующими нормативными документами (ГОСТ,ТУ, и т.д) на этот матениал. Надо просто "пробить" эту цифирь по НТД и вперед или ... назад. Есть другие проблемы: 1.Кто даст разрешение на раскопки, а если придется пересекать В.В.кабель или коньячную струю; 2. Ребята от О.Митволя заставят делать очехление Ваштх труб по полной программе и сборник на всю глюколю в системе на случай прорыва ПНД; 3. Как защитить Ваши ПНД от желающих проложить на Вашей глубине трубы теплой сети или пивопровода. На всякий случай загляните в "геоподоснову" Вашего земельного участка и есть-ли там отметка ОПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 14.3.2008, 1:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Пластик не вечен хоть и со стороны хладоагента до -20°С ему, по-моему, ничего не грозит. Кислород его враг.
Может протянуть Вашу пластмассовую магистраль внутри другой пластмассовой трубы? Я у себя в саду так и протянул систему капельного орошения.
Или уже дешевле железо закапывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.3.2008, 23:53
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А что, труба в трубе - это идея. Участок земли частный, там стОит энергоузел (он же гараж и дом охраны - прислуги) и основной дом. Между ними только мини-теплотрасса РЕХ в ППУ и ПНД-шка для ХВ. Лить ли туда вообще гликоль? Не знаю... Проще еще одну защиту поставить.


Сообщение отредактировал Alex_ - 14.3.2008, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2008, 0:00
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а обратку петлями пустить
нихай тепло отдаёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 17.3.2008, 16:28
Сообщение #10





Guest Forum






ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет.
Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 7.9.2008, 14:21
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Майкл @ 17.3.2008, 17:28) [snapback]231823[/snapback]
ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет.
Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной.


Всё, что требовалось привести.

С Уважением, Евгений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.9.2008, 17:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алекс.
Вадим 999 уже написал,но не совсем может четко обозначил- объект. В рамках чего делается КВ и чиллер.Если типа хозспособа или капремонта или коттедж здоровый ,то и нет МГЭ.Ежели конечно нет заранее обременений,как вдруг ГВСД ф400 на участке и до сего лежащий.
ОПС? Опять же- дырка,верней просто отсутствие нормально функционирующего регламентирования контролируемого.(эвон завернул biggrin.gif )А если вдруг будет изъятие участка под госнужды- то и стоимость этой трубы не такая уж.По сравнению с другими потерями из-за изъятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2008, 12:53
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



По статусу объект - всего лишь частный дом в коттеджном поселке, с отдельно стоящим флигелем, где размещено все инженерное оборудование; на участке нет никаких общественных коммуникаций. Меня больше интересовала не нормативно-правовая сторона вопроса, а техническая.
В любом случае, все уже сделано и работает. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif В трубах - пропиленгликоль.

Всем спасибо. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.9.2008, 14:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
В любом случае, все уже сделано и работает.


подпишите сразу на сервис biggrin.gif через годик поедите менять лопнувшие трубы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2008, 15:53
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ну хотя бы намекните, почему?
ПНД трубы, закопанные в землю, на холодном водоснабжении в Германии уже по 60 лет стоЯт, у нас - есть места, где и по 25.
Принципиальных отличий в режиме работы на ХВС и на холод не вижу. Сам по себе матрериал химически стоек к гликолям.

Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.9.2008, 16:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



я тоже удивился однако отрицательные температуры ЛЮБОМУ пластику противопоказаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных