Прокладка наружней магистрали холодоснабжения., Что мешает ее сделать из труб ПНД? |
|
|
|
2.3.2008, 12:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ситуация: Два здания, в одном установлен чиллер; в другом - потребители холода (фанкойлы). Температурный режим 7/12, мощность по холоду 40 кВт, расстояние между зданиями - 30 метров, давление в системе - не более 2 бар, холодоноситель -вода или гликоль в концентрации не более 30%, регион - Московская область. Внимание, вопрос! Что мне мешает использовать обычные трубы из черного полиэтилена (ПНД) для магистрали холодоснабжения? Закопаем ее на 1,5 м, среднегодовая Т грунта - 6С. Что скажете?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
4.3.2008, 18:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
И тишина....
|
|
|
|
|
4.3.2008, 18:45
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Alex_ @ 4.3.2008, 15:38) [snapback]228335[/snapback] И тишина....  Почему бы и нет. Гликоли нейтральны к полиэтиленам? Опресовать и закопать. Вот только опорожнить систему не удастся, или специально приямок делать.
|
|
|
|
|
5.3.2008, 18:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Спасибо. Ну, ежели тишина потому, что возражений нет - и то хорошо.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
пластик плоо выдерживает отриателне температуры
легко может разрушится
|
|
|
|
|
13.3.2008, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Применение материалов для конкретных условий всегда рекламентируются соответстующими нормативными документами (ГОСТ,ТУ, и т.д) на этот матениал. Надо просто "пробить" эту цифирь по НТД и вперед или ... назад. Есть другие проблемы: 1.Кто даст разрешение на раскопки, а если придется пересекать В.В.кабель или коньячную струю; 2. Ребята от О.Митволя заставят делать очехление Ваштх труб по полной программе и сборник на всю глюколю в системе на случай прорыва ПНД; 3. Как защитить Ваши ПНД от желающих проложить на Вашей глубине трубы теплой сети или пивопровода. На всякий случай загляните в "геоподоснову" Вашего земельного участка и есть-ли там отметка ОПС.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Пластик не вечен хоть и со стороны хладоагента до -20°С ему, по-моему, ничего не грозит. Кислород его враг. Может протянуть Вашу пластмассовую магистраль внутри другой пластмассовой трубы? Я у себя в саду так и протянул систему капельного орошения. Или уже дешевле железо закапывать?
|
|
|
|
|
14.3.2008, 23:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
А что, труба в трубе - это идея. Участок земли частный, там стОит энергоузел (он же гараж и дом охраны - прислуги) и основной дом. Между ними только мини-теплотрасса РЕХ в ППУ и ПНД-шка для ХВ. Лить ли туда вообще гликоль? Не знаю... Проще еще одну защиту поставить.
Сообщение отредактировал Alex_ - 14.3.2008, 23:54
|
|
|
|
|
15.3.2008, 0:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
а обратку петлями пустить нихай тепло отдаёт
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
17.3.2008, 16:28
|
Guest Forum

|
ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет. Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной.
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
7.9.2008, 14:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Майкл @ 17.3.2008, 17:28) [snapback]231823[/snapback] ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет. Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной. Всё, что требовалось привести. С Уважением, Евгений.
|
|
|
|
|
7.9.2008, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Алекс. Вадим 999 уже написал,но не совсем может четко обозначил- объект. В рамках чего делается КВ и чиллер.Если типа хозспособа или капремонта или коттедж здоровый ,то и нет МГЭ.Ежели конечно нет заранее обременений,как вдруг ГВСД ф400 на участке и до сего лежащий. ОПС? Опять же- дырка,верней просто отсутствие нормально функционирующего регламентирования контролируемого.(эвон завернул  )А если вдруг будет изъятие участка под госнужды- то и стоимость этой трубы не такая уж.По сравнению с другими потерями из-за изъятия.
|
|
|
|
|
8.9.2008, 12:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
По статусу объект - всего лишь частный дом в коттеджном поселке, с отдельно стоящим флигелем, где размещено все инженерное оборудование; на участке нет никаких общественных коммуникаций. Меня больше интересовала не нормативно-правовая сторона вопроса, а техническая. В любом случае, все уже сделано и работает.  В трубах - пропиленгликоль. Всем спасибо.
|
|
|
|
|
8.9.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата В любом случае, все уже сделано и работает. подпишите сразу на сервис  через годик поедите менять лопнувшие трубы
|
|
|
|
|
8.9.2008, 15:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ну хотя бы намекните, почему? ПНД трубы, закопанные в землю, на холодном водоснабжении в Германии уже по 60 лет стоЯт, у нас - есть места, где и по 25. Принципиальных отличий в режиме работы на ХВС и на холод не вижу. Сам по себе матрериал химически стоек к гликолям.
Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 15:54
|
|
|
|
|
8.9.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
я тоже удивился однако отрицательные температуры ЛЮБОМУ пластику противопоказаны
|
|
|
|
|
  |