Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

> Таблицы Шевелевых+металлопластик, Таблицы в виде excel
Михаил I
сообщение 7.3.2008, 15:56
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Радуйтесь, свершилось чудо, 3 года набирали вручную smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТАБЛИЦЫ_ШЕВЕЛЁВЫХ__окончательные_защищённые___Unipipe_.xls ( 686 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3842
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 76)
Евгения К
сообщение 30.1.2009, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 27.11.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935



Михаил! Была очень удивлена, сколько народу скачали, а никто и спасибо не сказал. Разбаловали вы народ. От себя лично, большое спасибо за благородное дело в обучении и помощи всех ищущих!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 30.1.2009, 15:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Действиельно хамы...... mad.gif
Спасибо Михаил приогромное - очень надо! Да воздастся Вам за труды Ваши и потомки будут очень благодарны. Предлагаю для таких героев создать раздел: "Доска почета"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 11.2.2009, 20:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Огромное дело Вы сделали!
Спасибо от инженера. Польза огромная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 11.2.2009, 20:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Спасибо, Михаил.!!! clap.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena1503
сообщение 12.2.2009, 21:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.2.2009
Из: Темиртау
Пользователь №: 29075



Спасибо огромое, Михаил!!!! clap.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serghei1962
сообщение 17.2.2009, 22:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29235



Спасибо! Доброе дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнастасияБураков...
сообщение 13.3.2009, 13:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.2.2009
Из: Архангельск
Пользователь №: 29666



Михаил, большое спасибо! Очень помогли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey1701
сообщение 8.4.2009, 10:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.8.2008
Пользователь №: 21880



Михаил и Соавторы (если есть) - огромнейшее СПАСИБО !!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 21.4.2009, 17:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Михаил I... Это нечто... Низкий поклон...Нет слов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lena77_*
сообщение 21.4.2009, 19:20
Сообщение #11





Guest Forum






Большое-большое, просто преогромное СПАСИБО!!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UZIN
сообщение 27.4.2009, 10:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27675



Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gudilin
сообщение 27.4.2009, 14:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32509



огромное спасибо!! пользуюсь и очень доволен программой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_old_Nick_*
сообщение 6.5.2009, 14:18
Сообщение #14





Guest Forum






афффтору респект и большое человеческое спасибо =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
жаконя
сообщение 24.8.2009, 14:28
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.8.2009
Пользователь №: 37629



Спасибо:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 2.10.2009, 14:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Михаил I @ 7.3.2008, 15:56) [snapback]229348[/snapback]
Радуйтесь, свершилось чудо, 3 года набирали вручную smile.gif

Прекрасно Вас коллега понимаю. Сам как то таблицы для базы набирал. правда объем был поменьше. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Divar_*
сообщение 18.10.2009, 16:00
Сообщение #17





Guest Forum






огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 24.11.2009, 16:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ускоритель
сообщение 25.12.2009, 15:20
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34342



Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_deneb_*
сообщение 18.2.2010, 6:52
Сообщение #20





Guest Forum






Спасибо, Вы настоящий друг проектировщика!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TiGeR
сообщение 1.4.2010, 9:52
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50034



Огромное спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtor
сообщение 1.4.2010, 15:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30145



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ch-denis
сообщение 18.5.2010, 16:43
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.1.2008
Из: Кировск Лен. обл.
Пользователь №: 14530



Не могу проверить, 42 % скачивает и останавливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk240
сообщение 21.6.2010, 11:47
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28971



Ох, спасибо! спасибо! спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.6.2010, 13:19
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Михаил I @ 7.3.2008, 15:56) *
Радуйтесь, свершилось чудо, 3 года набирали вручную smile.gif

1.Почему не воспользовались расчетным методом, тогда б и за сутки управились?

2.Но меня волнует совсем другое, а именно содержание на листе «ст. трубы ХВ d=(50-1600мм)Г2».
Надо бы разъяснить народу, какие трубы приняты для составления таблиц («ст. трубы ХВ d=(50-1600мм)Г2»):
К примеру в таблицах 50 – это 70х2,5, а 150 – 168х4,5.
А ведь для большинства 50 – это 57х3, а 150 - 159х4,5.
Данный вопрос я подымал уже в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50121 (сообщения 9,10), но народу это по барабану!

3. Таблицы для ГВ - откуда взято?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.6.2010, 14:55
Сообщение #26


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



В продолжение к сказанному выкладываю для сравнения Таблицы «Шевелева» для стальных труб по ГОСТ 10704-91 ( до 273х7 ).
В этих таблицах можно изменять толщину стенок труб с автоматическим пересчетом значений!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tabl_Shev_10704.rar ( 77,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noviya
сообщение 8.7.2010, 18:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.5.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 56750



Спасибо огромное!!!!
очень выручили!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtor
сообщение 10.7.2010, 21:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30145



Большое Вам спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anatolvalley
сообщение 22.7.2010, 7:46
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65634



Очень большая польза, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 8.8.2010, 12:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Красавчики!!!! Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 7.9.2010, 9:20
Сообщение #31





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(Михаил I @ 7.3.2008, 16:56) *
Радуйтесь, свершилось чудо, 3 года набирали вручную smile.gif

Ваш труд велик, бесспорно.

Но, как специалист ОВ, привыкший считать потери давления (напора) по уравнению Дарси-Вейсбаха, в который раз удивляюсь желанию ВК'шников свести расчеты к выбору значений из таблиц и графиков, а потом потери в КМС добавить как процент от линейных потерь напора (либо вообще ими пренебречь)!!!

Вот и расходомер по СНиП "Внутренний водопровод и канализация" рекомендуется подбирать лишь по потерям напора в нём самом. А как же, господа коллеги, потери напора в прямых участках, конфузоре и диффузоре?

Еще некоторые ВК'шники суммируют расходы горячей воды и тепла на её нагрев по зданию от разных потребителей (жилая часть и встроенные помещения) не арифметически, а с учетом вероятности действия приборов. Я понимаю когда это учитывается в пределах одной группы, но группы с группами надо бы складывать арифметически!

В том же СНиП'е в п.3.13 есть величина Qht - теплопотери в трубах рециркуляции ГВС. Я спрашивал у многих ВК'шников об этой величине, и 70% даже не знают что это такое, 30% знают что это теплопотери, но не умеют считать! Попытался я одному ВК'шнику объяснить смысл и методику расчета данных теплопотерь, так он отказался воспринимать данную информацию, сославшись на то, что расход рециркуляции он принимает в размере 10-15% от расхода на ГВС и какими-либо другими вычислениями заморачиваться не хочет.
Коллеги, так же нельзя !!! Нельзя расчитывать на более низкую вероятность действия приборов, чем Вам позволяет СНиП.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 7.9.2010, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 7.9.2010, 9:59
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 21.6.2010, 14:19) *
1.Почему не воспользовались расчетным методом, тогда б и за сутки управились?

2.Но меня волнует совсем другое, а именно содержание на листе «ст. трубы ХВ d=(50-1600мм)Г2».
Надо бы разъяснить народу, какие трубы приняты для составления таблиц («ст. трубы ХВ d=(50-1600мм)Г2»):
К примеру в таблицах 50 – это 70х2,5, а 150 – 168х4,5.
А ведь для большинства 50 – это 57х3, а 150 - 159х4,5.
Данный вопрос я подымал уже в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50121 (сообщения 9,10), но народу это по барабану!

3. Таблицы для ГВ - откуда взято?


Для меня это новость!!!
Столь радикальное отличие диаметра под одним Ду меня просто шокировало!
Расчётный метод, приведённый вами ниже меня больше устраивает.
Хотя для инженерных расчётов в реальности хватает графической номограммы с весьма серьёзной погрешностью при работе линейкой....)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 7.9.2010, 10:09
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(VolosatovPA @ 7.9.2010, 10:20) *
В том же СНиП'е в п.3.13 есть величина Qht - теплопотери в трубах рециркуляции ГВС. Я спрашивал у многих ВК'шников об этой величине, и 70% даже не знают что это такое, 30% знают что это теплопотери, но не умеют считать! Попытался я одному ВК'шнику объяснить смысл и методику расчета данных теплопотерь, так он отказался воспринимать данную информацию, сославшись на то, что расход рециркуляции он принимает в размере 10-15% от расхода на ГВС и какими-либо другими вычислениями заморачиваться не хочет.
Коллеги, так же нельзя !!! Нельзя расчитывать на более низкую вероятность действия приборов, чем Вам позволяет СНиП.

Именно по этой причине ВК-шники нагрев воды требуют от ОВ-шников....)))....просто не охота напрягать свой мозг школьными знаниями физики.
Меня в период работы в ПИ это очень забавляло!...потом такое самозаужение своего знания уже перестало удивлять....(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 8.9.2010, 6:28
Сообщение #34





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 11:09) *
Именно по этой причине ВК-шники нагрев воды требуют от ОВ-шников....)))

Хорошо что мои знакомые ВК'шники до такого не дошли. Прошу прощение, но это деградация. Я бы потребовал в таком случае дополнительной оплаты в счет уменьшения процента ВК'шника с 6% до 4-5%.

Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 11:09) *
...просто не охота напрягать свой мозг школьными знаниями физики.

Увы и ах! За что тогда Вам деньги платят, если Вы бездумно штампуете типовые решения!?

Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 11:09) *
...потом такое самозаужение своего знания уже перестало удивлять....(((

Вот это Вы зря. Проектировщик должен прогрессировать, чтобы становиться профессиональнее (впрочем как и любой другой специалист), а не терять знания с годами, как ракета топливо во время полета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 8.9.2010, 7:25
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(VolosatovPA @ 8.9.2010, 7:28) *
Вот это Вы зря. Проектировщик должен прогрессировать, чтобы становиться профессиональнее (впрочем как и любой другой специалист), а не терять знания с годами, как ракета топливо во время полета.

ВЫ это МЕНЯ убеждаете в необходимости профессионального роста или деградирующих ВК-ашников?...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VVDNASA_*
сообщение 12.4.2011, 2:38
Сообщение #36





Guest Forum






Спасибо огромное))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatyanka B
сообщение 14.4.2011, 10:16
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 28300



СПАСИБО clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.4.2011, 5:05
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Всем пожалста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.7.2011, 7:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Огромное спасибо. Хорошая штука!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener11
сообщение 26.3.2013, 16:20
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65365



Здорово сделано! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.5.2013, 21:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 7.3.2008, 15:56) *
Радуйтесь, свершилось чудо, 3 года набирали вручную smile.gif
Уважаемые господа!Можно позавидовать Михаилу I - он получил кучу благодарностей за огромный труд по созданию таблиц для гидравлического расчета.
К сожалению, все, кто пользуются таблицами Шевелевых, а таких сотни тысяч (в том числе и в странах ближнего зарубежья) и все, скачавшие таблицу Михаила I (около 3000 чел.) и не подозревают, что в них допущена ошибка при расчете труб по ГОСТ 10704. Прилагаю страницу, в которой допущены ошибки, их я окрасил в желтый цвет. Прикрепленный файл  ______________________________________________Unipipe_.xls ( 677 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76

В своем посте 26 Spok only пишет, что создав таблицу расчетным методом, можно управиться не за 3 года, а за сутки. Он прав. Он выложил свою таблицу, в которой уже нет ошибок. Я потратил вечер, чтобы создать таблицу для всего диапазона стальных труб (не только до 273 мм) благодаря великолепной программе Excel. В них, в отличие от других таблиц, в том числе и таблиц Spok only, указан весь диапазон труб по ГОСТ 3262 и ГОСТ 10704. Кроме того, расчетный расход в мои таблицы можно вставлять любой, без интерполяции, как в других таблицах, где расход дается ступенчатый. А размер таблиц составил всего-то не более 20 строк.
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210


Сообщение отредактировал Skorpion - 12.5.2013, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.5.2013, 22:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А вот пластмассовые (полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, металлопластиковые) трубыПрикрепленный файл  ________________________2.xls ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.5.2013, 2:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллеги, я думаю уже всем понятно, что пользоваться "вживую" таблицами Шевелева сегодня это почти то же самое, что пользоваться таблицами Брадиса. Ни в коем случае на умаляю их достоинство, для 1973 года это было хорошее решение, но, помилуйте, сегодня это уже как-то не серьезно... В теме уже прозвучало несколько других предложений (Дарси-Вейсбах например), я пользуюсь немного другим (см. вложение). Кстати, рассчитанные по этому варианту сопротивления не соответствуют Вашим, Skorpion. Почему? Неплохо было бы разобраться. Для работающих в EXCEL'е вложил текст и тело макроса функции этот метод реализующей (т.е. без таблиц)

Сообщение отредактировал v-david - 20.5.2013, 2:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Function_Rezist.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Macros.rar ( 1,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  FGS.PNG ( 38,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.5.2013, 10:53
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(v-david @ 20.5.2013, 2:24) *
Кстати, рассчитанные по этому варианту сопротивления не соответствуют Вашим, Skorpion. Почему? Неплохо было бы разобраться. Для работающих в EXCEL'е вложил текст и тело макроса функции этот метод реализующей (т.е. без таблиц)

Ничего не понял с Вашей таблицей. Как пользоваться? Куда вводить расчетный расход воды? Насколько не соответствуют несовпадения с моими расчетами? Повторяю, я не могу (не умею) пользоваться Вашим расчетом, чтобы сопоставить результаты с моими. Моими расчетами сможет пользоваться студент-второкурсник, а Ваши, на мой взгляд, мудрёные.
Я составлял свои таблицы в точном соответствии с названием темы:
"Таблицы Шевелевых+металлопластик, Таблицы в виде excel"
Кстати, таблицами Шевелевых пользуются все инженеры-сантехники в России и др. странах ближнего зарубежья. Мы привыкли выражать потери напора в м/км, а не в Па/м.
Приведите пару примерчиков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.5.2013, 12:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я в основном по ТС и ХС, там паскали, но это не принципиально. То, что я прилагал, это не расчеты, а макрос. Вложил свой калькулятор, там много не относящегося к теме, а комменты писать особого желания нет. Там же можно посмотреть применение вышеприведенной функции и сверить наши с Вами расчеты (кстати с учетом различных жидкостей и температур.), они отличаются раза в полтора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _01_Hidro_14_16.xls ( 574,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.5.2013, 21:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Уважаемый коллега!
Если проанализировать различия в наших расчетах, то все становится на свои места по науке.
1. Скорости отличаются незначительно за счет того, что Вы приняли трубы гладкие, а в формулах, приведенных в таблицах Шевелевых, приняты трубы неновые, заросшие отложениями слоем 0,5 мм, таким образом внутренний расчетный диаметр в таблицах Шевелевых и в моих расчетах равен 149 мм, а у Вас 150. Этот миллиметр Вы увидите, если посмотрите формулу скорости в столбце D.
Поэтому скорости у Вас на оба примера равны 0,68 и 0,04 м/с, а у меня соответственно 0,6899 и 0,043.
2. Ну, а удельные сопротивления должны отличаться, как Вы уловили, примерно в 1,5 раза, по этой же причине - за счет отложений на стенках труб, которые образуются через несколько лет эксплуатации водопровода и за счет уменьшения живого сечения на 1 мм.
Выводы.
Ни в Ваших, ни в моих расчетах нет ошибок.
Ваша таблица чисто теоретическая, не совсем пригодная для практических расчетов водопроводных сетей. При расчете сетей с многими участками и большим количеством расходов расчеты по ней слишком громоздки.
Таблицы Шевелевых (и моя таблица) допускают некоторые упрощения, например, вязкость воды принята только для температуры 10оС, но расчеты ближе к истиному положению и совершенно просты в производстве.
Ваше мнение?

Сообщение отредактировал Skorpion - 20.5.2013, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.5.2013, 21:52
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Забыл прикрепить файлПрикрепленный файл  __________1.JPG ( 25,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.5.2013, 0:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нет, коллега, уверяю Вас, причина не в шероховатости, а в чем-то в другом. Даже если я приму ее 0,5 мм ничего не выйдет. И потом, не совсем корректно дважды учитывать влияние одного фактора, сначала увеличенной шероховатости, а потом еще и сужение трубы за ее счет. Значит или г-н Шевелев принял не те формулы за основу либо компания Дарси, Вейсбах, Блазиус, Альтшуль и прочие что-то путают. Обратите внимание, таблицы позиционируются как таблицы для гидравлического расчета.... труб без всяких ссылок на водопровод или канализацию, т.е. достаточно тенденциозно. Впрочем есть компромисс - ссылка на практические измерения. Вы их видели? Я-нет, и у меня большие сомнения, что Шевелев с компанией их выполнил в полном объеме всех своих таблиц и "опустил" вышеуказанных "теоретиков". И еще, при проектировании я не собираюсь учитывать состояние труб через 10-15 лет, мне нужно чтобы это работало сейчас. Ну и наконец наверное компромиссом будет утверждение, что как ни считай, а все равно все факторы учесть не получится, так что дело только в удобстве применения и величине погрешности. И все таки кто-то врет.
PS при указанных исходных данных у меня получается сопротивление не 6,58, как у Вас, а 3,75. это принципиальное отличие и согласитесь, что при таких различиях расчеты все вообще можно считать дурацкой забавой. Кстати Шевелев по-моему сложил нас и поделил пополам, ни Вам, ни мне... молодец!

Сообщение отредактировал v-david - 21.5.2013, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.5.2013, 12:03
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(v-david @ 21.5.2013, 0:46) *
И потом, не совсем корректно дважды учитывать влияние одного фактора, сначала увеличенной шероховатости, а потом еще и сужение трубы за ее счет.

Как раз корректно! Если на гладкой поверхности появляются отложения в виде солей или ржавчины, то влияют оба фактора.
Цитата
Обратите внимание, таблицы позиционируются как таблицы для гидравлического расчета.... труб без всяких ссылок на водопровод или канализацию, т.е. достаточно тенденциозно. Впрочем есть компромисс - ссылка на практические измерения. Вы их видели? Я-нет, и у меня большие сомнения, что Шевелев с компанией их выполнил в полном объеме всех своих таблиц и "опустил" вышеуказанных "теоретиков"
А Вы почитайте 3 - 8 страницы книги Ф.А.Шевелева "Таблицы для гидравлического расчета..." Там есть упоминание о наблюдениях за естественной шероховатостью в трубах московского водопровода. И в сноске есть ссылка на исследования в ВНИИ ВОДГЕО основных закономерностей движения воды в трубах. И в др. сносках есть ссылки на действующие на то время СНиПы на вн. и наружн. водопроводы. На этих страницах Ф.А.Шевелев ссылается на известные формулы гидравлики "вышеуказанных теоретиков" (как Вы изволили выразиться), а затем обосновывает допущения и упрощения, принятые для составления таблиц, приемлемые для практических инженерных расчетов.
Цитата
И еще, при проектировании я не собираюсь учитывать состояние труб через 10-15 лет, мне нужно чтобы это работало сейчас
К сожалению, отложения появляются гораздо раньше, а 10-15 лет - это срок службы стальных неоцинкованных труб, которые иногда закладываются в проект для промводопроводов. Поэтому, Ваше стремление не учитывать состояние труб после некоторого срока эксплуатации может привести к плачевным последствиям, особенно для труб мелких диаметров (15, 20 мм). А последствия - это жалобы жителей на нехватку надлежащего напора.
Цитата
И все таки кто-то врет

А Вы уверены в непогрешимость Вашей программы? В ней при ее составлении легко можно запутаться в формулах, особенно при расчетах Лямбда, чисел Рейнольдса и др.
Я в своих расчетах не сомневаюсь, т.к. результаты расчетов по моим таблицам стопроцентно совпадают с результатами таблиц д.т.н., проф., засл. деятеля науки и техники Ф.А.Шевелева
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.5.2013, 14:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



стало быть, учитывая "А Вы почитайте 3 - 8 страницы книги Ф.А.Шевелева "Таблицы для гидравлического расчета..." Там есть упоминание о наблюдениях за естественной шероховатостью в трубах московского водопровода. И в сноске есть ссылка на исследования в ВНИИ ВОДГЕО основных закономерностей движения воды в трубах. И в др. сносках есть ссылки на действующие на то время СНиПы на вн. и наружн. водопроводы." можно предположить, что для закрытых циркуляционных систем таблицы сии неприменимы, так?
Ну и здорово, продолжаем работать...

Сообщение отредактировал v-david - 21.5.2013, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.5.2013, 17:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Не вижу связки между подчеркнутым и предположением. Цирк. системы спокойно можно рассчитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2013, 11:59
Сообщение #52


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 12.5.2013, 21:27) *
В своем посте 26 Spok only пишет, что создав таблицу расчетным методом, можно управиться не за 3 года, а за сутки. Он прав. Он выложил свою таблицу, в которой уже нет ошибок. Я потратил вечер, чтобы создать таблицу для всего диапазона стальных труб (не только до 273 мм) благодаря великолепной программе Excel.

Рад, что не всем по барабану smile.gif

Пожелание автору к таблицам из стальных труб (будет полезно новичкам):
В листе «Ст.эл.сварные»:
1. Примечание дополнить словами «Изменять толщину стенки труб можно в таблице «Выписке из ГОСТ 10704...»»;
2. Выделить жирным цветом в таблице «Выписке из ГОСТ 10704...» диаметры ходовых труб;
3. Поставить защиту на ячейки с оранжевым цветом. Это применить и к листу «Ст.ГОСТ 3262».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.5.2013, 16:26
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 27.5.2013, 11:59) *
Рад, что не всем по барабану smile.gif

Пожелание автору к таблицам из стальных труб (будет полезно новичкам):
В листе «Ст.эл.сварные»:
1. Примечание дополнить словами «Изменять толщину стенки труб можно в таблице «Выписке из ГОСТ 10704...»»;
2. Выделить жирным цветом в таблице «Выписке из ГОСТ 10704...» диаметры ходовых труб;
3. Поставить защиту на ячейки с оранжевым цветом. Это применить и к листу «Ст.ГОСТ 3262».

Учел п.1 Ваших пожеланий. П. 2 не знаю, как практически сделать: у меня нет целостной таблицы по ГОСТ 10704.Прикрепленный файл  _____________________________.xls ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 14:21
Сообщение #54


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 27.5.2013, 16:26) *
Учел п.1 Ваших пожеланий

Нет, не учли. это не то, что я предлагал.

Scorpion
Мной были внесены некоторые (на мой взгляд) улучшения в программу расчета удельных сопротивлений стальных труб.
Прошу оценить. На авторство не претендую smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall.xls ( 27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 15:58
Сообщение #55


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



В предыдущем файле расчета Scorpion_Stal случайно были удалены формулы в листе расчета труб по ГОСТ 3262-75.
Здесь это исправлено

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_2.xls ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.5.2013, 16:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



теперь совсем другое дело, все стало на свои места ...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 7,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 16:55
Сообщение #57


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Spok_only @ 29.5.2013, 15:58) *
В предыдущем файле расчета Scorpion_Stal случайно были удалены формулы в листе расчета труб по ГОСТ 3262-75.
Здесь это исправлено

Еще разок не повезло водогазопроводным трубам

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_3.xls ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_3.xls ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 17:11
Сообщение #58


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Прошу модераторов удалить сообщения № 54,55 и 57.
Цитата(Skorpion @ 27.5.2013, 16:26) *
Учел п.1 Ваших пожеланий

Нет, не учли. это не то, что я предлагал.

Scorpion
Мной были внесены некоторые (на мой взгляд) улучшения в программу расчета удельных сопротивлений стальных труб.
Прошу оценить. На авторство не претендую smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_4.xls ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 18:10
Сообщение #59


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Здесь все тоже самое, но для горячей воды в закрытых системах теплоснабжения.
Для водогазопроводных труб.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_GV.xls ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.5.2013, 20:37
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Неплохо, мне понравилось. однако -желтый цвет - мой нелюбимый. Но исправлять не обязательно.
А мою "фамилию" в постах - исказили.
Однажды на форуме был такой почти однофамилец - Scorpion
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.5.2013, 21:16
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Неплохо, мне понравилось. однако -желтый цвет - мой нелюбимый. Но исправлять не обязательно.
Однако в посте 59 представлена таблица под заголовком ГОСТ, но толщины стенок не соответствуют ГОСТу. Ну и что, если есть запись "с учетом зарастания"? Было правильнее, если бы гостовские толщины были сохранены, а рядом была бы приклеена таблица толщин с учетом зарастания.
Кто-нить объясните мне, для чего введен атрибут "только для чтения" и чем эти таблицы отличаются от моих, где нет этого атрибута?
А мою "фамилию" в постах - исказили.
Однажды на форуме был такой почти однофамилец - Scorpion
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 21:17
Сообщение #62


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 29.5.2013, 20:37) *
А мою "фамилию" в постах - исказили.

Вы извините, спешил smile.gif
Учту на будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.5.2013, 21:23
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Мой пост 60 не читайте. Произошел сбой - я его редактировал, а в это время появился пост 62 и редактирование не было принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 21:29
Сообщение #64


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 29.5.2013, 21:16) *
Однако в посте 59 представлена таблица под заголовком ГОСТ, но толщины стенок не соответствуют ГОСТу. Ну и что, если есть запись "с учетом зарастания"? Было правильнее, если бы гостовские толщины были сохранены, а рядом была бы приклеена таблица толщин с учетом зарастания.

Согласен, но на расчет сие не влияет

Цитата(Skorpion @ 29.5.2013, 21:16) *
Кто-нить объясните мне, для чего введен атрибут "только для чтения" и чем эти таблицы отличаются от моих, где нет этого атрибута?

У выложенных мною файлах такого атрибута нет.
Такое появляется при повторном открытии уже открытого файла.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.6.2013, 17:18
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 29.5.2013, 18:10) *
Здесь все тоже самое, но для горячей воды в закрытых системах теплоснабжения.
Для водогазопроводных труб.

Уважаемый! Вы уж авторство берите целиком на себя. Я не читал статью из журнала "Водоснабжение и санитарная техника" за 1986 г. Исправьте, пож., примечание в ячейке А1. Без обид!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.6.2013, 17:27
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Граждане, а для чего на данный момент вообще нужны эти таблицы? Забавно смотреть как вы свои расчеты в екселе подгоняете под таблицы Шевелева и радуеетсь совпадениям.. Смысл всего этого какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.6.2013, 17:40
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



смысл в том, что "...осуществляется расчет удельных потерь давления для не новых стальных..." ® Skorpion . Вроде бы это разумно, ну не по таблицам же шарить?

Сообщение отредактировал v-david - 9.6.2013, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.6.2013, 18:13
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



ну да, если отложения не 1 мм, а 2, или 1,5, тогда как быть?

Сообщение отредактировал Dede - 9.6.2013, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.6.2013, 21:14
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



первоисточник надо бы прочесть, иначе тяжко общаться...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 45,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.6.2013, 21:32
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



ну что в вашем понимании "неновая" труба, чем она характеризуется? Выше по тексту я видел что это снижение диаметра на 1 мм за счет отложений. Почему принят 1 мм? В моем доме за 20 лет 4-5 мм, видел на обрезке трубы )

Сообщение отредактировал Dede - 9.6.2013, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.6.2013, 1:50
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А Вы ленив, Dede! Так и не прочли хотя бы предисловие автора (Шевелева). Не буду цитировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.6.2013, 10:46
Сообщение #72


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 9.6.2013, 17:18) *
Уважаемый! Вы уж авторство берите целиком на себя. Я не читал статью из журнала "Водоснабжение и санитарная техника" за 1986 г. Исправьте, пож., примечание в ячейке А1. Без обид!

Авторство с Вас снял, но себе не присваиваю. Боюсь, что девиденды некуда будет складывать smile.gif
Теперь это таблицы для расчета горячей воды в закрытых и открытых системах теплоснабжения.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spok_Stall_GV.xls ( 42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.6.2013, 15:29
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dede @ 9.6.2013, 17:27) *
Граждане, а для чего на данный момент вообще нужны эти таблицы? Забавно смотреть как вы свои расчеты в екселе подгоняете под таблицы Шевелева и радуеетсь совпадениям.. Смысл всего этого какой?

Что Вы имеете в виду под словами "эти таблицы" - книжные или экселевские?
Сдается, что Вы имеете специальность не инженера по ВК, а "родственную", напр. ОВ. Тогда понятно, почему возник подобного рода вопрос. Я готов ответить подробно на вопрос "Смысл всего этого какой?", если Вы будете настаивать. Пока только скажу, что все ВКашники пользуются таблицами в повседневной работе с расчетами водопроводных сетей - это настольная книга в прямом и виртуальном смысле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.6.2013, 18:55
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Skorpion @ 10.6.2013, 16:29) *
Что Вы имеете в виду под словами "эти таблицы" - книжные или экселевские?

Разумеется книжные. Они создавались в помощь проектировщикам в эпоху когда не было компьютеров для избавления инженера от рутинных вычислений. Сейчас какой в них смысл? Есть формулы, можно сделать нехитрую программку в екселе и задавать какие угодно исходные данные, допущения, коэффициенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 9:11
Сообщение #75


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dede @ 10.6.2013, 18:55) *
Есть формулы, можно сделать нехитрую программку в екселе и задавать какие угодно исходные данные, допущения, коэффициенты.

То, что выложено в сообщениях №58 и 72 - и есть самое простенькое. В этих, самых нехитрых программках, никому не запрещается изменить (при обосновании) исходные или дополнить колонки, чтобы осуществлялся расчет потерь давления по длине и т.д.

Используя неограниченные возможности электронных таблиц и формулы Шевелева, я давно уже увязываю водопроводные кольцевые сети.
А кому нравиться, пусть пользуется таблицами Шевелева, но при этом желательно почитать сообщение №41.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.6.2013, 11:45
Сообщение #76


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



В расчете, по предыдущим прогам (в сообщениях 58 и 72), для водогазопроводных труб Ду 100 ÷ 150 не правильно происходил выбор наружного диаметра и толщины стенки. Теперь это исправлено.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scorpion_Stall_5.xls ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  Spok_Stall_GV_2.xls ( 42,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пал палыч
сообщение 25.10.2024, 15:46
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242



Благодарю! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных