> Расстояние между воздуховодами, есть ли норма?
winch
сообщение 11.3.2008, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Подскажите, регламентируется ли расстояние между горизонтальными участками воздуховодов притока\вытяжки и дымоудаления?

Сообщение отредактировал MMM - 13.3.2008, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гость_ArFey_*
сообщение 11.3.2008, 16:39
Сообщение #2





Guest Forum






Уверен, что нет такой нормы. Только удобством и технологичностью монтажа. Если что и регламентируется, так это предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 16:45
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да я тож во внутрянке только пункт про разделение видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 11.3.2008, 17:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Расстояние должно позволять проводить контроль и повторную огнезащитную обработку поверхности противодымного воздуховода. жесткого расстояния нет

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 11.3.2008, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikor_*
сообщение 12.3.2008, 1:51
Сообщение #6





Guest Forum






Были, однако, и сейчас можно пользоваться!
Справочник по специальным работам под ред. И.Г. Староверова "Монтаж вентиляционных систем",
глава 36 "Правила прокладки и монтажные положения вентиляционных систем". С уважением, Vikor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 12.3.2008, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Вы знаете где тут на форуме я это встречал, к сожелению у себя не нашел, посмотрите в поисковике, точно было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 12.3.2008, 13:51
Сообщение #8





Guest Forum






К сожалению справочник, даже такой уважаемый, как под редакцией И.Г.Староверова, НИКОГДА не являлся документом, способным что-либо регламентировать! Это СПРАВОЧНИК! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.3.2008, 15:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Есть монтажный СНиП 3.05.01-85, но там указаны толь расстояния между креплениями воздуховодов. Меня в проектном институте учили оставлять по 50-100 мм для удобства монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 17.3.2008, 13:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 приложение 1
прикрепляю ниже 1,5Мбт заархивированный ворд
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПОСОБИЕ_к_СНиП_3.05.01_85_производство_и_приемка_работ.rar ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 618
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 21.7.2015, 12:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).
Прикрепленный файл  image1__3_.JPG ( 279,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.7.2015, 12:57
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не советую. Верхний левый недоступен ни для замеров, ни для контроля, ни для (тьфу-тьфу) ремонта. от слова "совсем".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 21.7.2015, 13:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Так и знала, что не выйдет у меня ничего( Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 14.2.2017, 13:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2015, 15:44) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).

Здесь стоило бы ДУ поместить в левый верхний угол, а общеобменку спустить под ДУ. Тогда ко всем доступ обеспечивается.

Сообщение отредактировал Jess28283 - 14.2.2017, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных