Пропускная способность газопроводов, Гидравлический расчет |
|
|
|
19.3.2008, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2008
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309

|
Требуют поддтвердить гидравлическим расчетом пропускную способность газораспределительных сетей(газопроводов и оборудования ГРПШ. Это значит проверить диаметр? Или еще падение давления?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
19.3.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Скорее падение давления при проектном диаметре  А точный вопрос надо было уточнить у спрашивающих.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Обычно такой вопрос возникает при подключении более-менее существенной нагрузки к сущ. газопроводу. Т.к. пропускная способность зависит от давления, то необходимо знать какое оно там есть. Потом считаем сколько газа пройдет трубой при приемлемой потере давления до самого дальнего потребителя. Думаю, так.
Оборудование ГРПШ - по типу редуктора и фактическому давлению на входе определить пропускную способность (обычно есть в паспорте на редуктор)
|
|
|
|
|
21.3.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Yuliya_g1 @ 19.3.2008, 16:45) [snapback]232644[/snapback] Требуют поддтвердить гидравлическим расчетом пропускную способность ..... ГРПШ. Правильно требуют, иначе будет бардак в газовых сетях. Вам надо выполнить и то, и другое по методикам, изложенным в нормах, литературе и паспортах на регуляторы.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 12:25
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
У меня раз требовали. Загнал сеть в Fluid Flow, распечатал результат и отдал в Облгаз, проблем-то?
|
|
|
|
|
21.3.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Видимо облгазу нехотелось разбираться с расчетом.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 13:38
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Видимо, тем, кто требует рассчет у аскера, тоже не захочется. А если и захочется, то им понадобится Fluid Flow. Впрочем, я не встречал эксперта, который бы проверял чей-либо рассчет. Они если требуют, то для проформы, типа "а проводили ли Вы рассчет вообще?"
|
|
|
|
|
21.3.2008, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Для проформы могут потребовать лицензию на Fluid Flow или на крайний случай сертификат соответствия. И, что тогда?
|
|
|
|
|
21.3.2008, 14:35
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
К счастью, в распечатке FF нет ссылки на саму прогу. Даже если и была-бы, то можно легко удалить.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Был такой когда то случай.Давно.Я еще был молодым конструктором. Проектировали систему газоснабжения какого то центра. Не помню названия.Но там и заправка, и универмаг, и баня и т.д. Но..... суть истории. Ка принято при коллективной работе, каждый делал свою работу. Я наружные сети (как молодой, чтоб побегать по соглаованиям и т.д...), девушка - внутрянки, а начальник за свои 10% + работа - расчитывал редуктор и шкафную. Ну мы каждый свою работу сдали в кучу и занимаемся дальше другими делами. Началась стройка. Закупили оборудование, поставили. Пригласили врезчиков и приемщиков. Пришли. И тут Иван Иванович, работник со стажем лет 150 и говорит. А что это вы такой редуктор поставили и шкафную??? Не потянет по-моему. Открыли проект - все по проекту. Ну а он говорит, что мол такой объект уже принимал, а там совсем все по другому. Приехал цех подземки и в шоке. Редуктор не тот, шкафная не та. "Малая пропускная способность - всем газа не фатит!!!!!"[size="3"][/size][color="#FF0000"][/color] Ну моя фамилия стоит на штампе. Меня к ноге. Я не сознался. Девушку на ковер - она тоже не признается. Тогда начаьника к ответу. А она оказывается при расчете говорила по телефону и цифры перепутала. А проект прошел экспертизу и все согласования. Замяли. Она за свои деньги шкафную эту перекупила, купила новую. А потом конечно, через цех сетей на другой объет задвинула. Но ......не приятно. Шкафные стоят намного больше зарплаты проектировщика( по крайней мере тогда было). Вот такая поучительная история с расчетами и проверками. Самое гланое не какой прораммой считать и видно это или нет. Главное в конце. После пуска газа.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 10:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Какая поучительная история! Вообще-то странно получилось. Как раз пропускную способность регуляторов и пределы измерения счетчиков эксперты зачастую и требуют (как видите - вполне обосновано). Вот гидравлический рассчет куска газопровода со всем фаршем - это уже экзотика. Пока у меня требовали только раз, и то в России, и не экспертиза, а облгаз.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Patorok @ 28.3.2008, 11:18) [snapback]235715[/snapback] Вот гидравлический рассчет куска газопровода со всем фаршем - это уже экзотика. Пока у меня требовали только раз, и то в России, и не экспертиза, а облгаз. А я, например, постоянно заказываю гидравлику распределительных сетей в "УкрНИИинжпроекте", согласно требований, указанных в ТУ. Самому посчитать слабо, т.к. нет данных по балансу газопровода. Здесь свое лобби.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
Цитата(Patorok @ 21.3.2008, 12:25) [snapback]233382[/snapback] У меня раз требовали. Загнал сеть в Fluid Flow, распечатал результат и отдал в Облгаз, проблем-то? а не могли бы вы поделиться прогой на vint6@yandex.ru? заранее спасибо
|
|
|
|
|
28.3.2008, 17:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Vit @ 28.3.2008, 17:40) [snapback]235980[/snapback] а не могли бы вы поделиться прогой на vint6@yandex.ru? заранее спасибо Поделился
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(спец @ 28.3.2008, 10:25) [snapback]235747[/snapback] А я, например, постоянно заказываю гидравлику распределительных сетей в "УкрНИИинжпроекте", согласно требований, указанных в ТУ. Самому посчитать слабо, т.к. нет данных по балансу газопровода. Здесь свое лобби. Так вот оказывается зачем они несколько лет назад соорудили письмо, согласно которого надо все гидравлические расчеты показывать им!
|
|
|
|
|
28.3.2008, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 28.3.2008, 19:36) [snapback]236036[/snapback] ...надо все гидравлические расчеты показывать им! Мы дискутируем об одном и том же в разных темах. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25479Правильно Вы все понимаете. Ну как например сделать гидравлический расчет какого-то куска газопровода на котором несколько ШРП (ГРП) и соответственно куча потребителей. Для начала надо знать все эти потребители с расходами и тут возникает вопрос: где взять? Вы обследуете район (к примеру) собираете нагрузки, считаете и все в корзину, т.к. расчеты надо показывать им. Ну и понятно Вас поставят в позу (что-то не учли и т.д.). Поэтому, пользуясь имеющейся информацией, ОНИ являются монополистами в этом вопросе и воевать с ними дело неблагодарное.
Сообщение отредактировал спец - 28.3.2008, 19:10
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11088

|
Цитата(Patorok @ 21.3.2008, 12:25) [snapback]233382[/snapback] У меня раз требовали. Загнал сеть в Fluid Flow, распечатал результат и отдал в Облгаз, проблем-то? ЕСли не трудно и мне программку скиньте  ir-rizvanov@mail.ru
|
|
|
|
|
9.4.2008, 23:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5472

|
Цитата(Patorok @ 21.3.2008, 12:25) [snapback]233382[/snapback] У меня раз требовали. Загнал сеть в Fluid Flow, распечатал результат и отдал в Облгаз, проблем-то? А мне можно? Очень-очень надо. temryk@yandex.ru
|
|
|
|
Гость_Narg_*
|
10.4.2008, 2:13
|
Guest Forum

|
Многоуважаемый Patorok! я понимаю что вас уже задолбали с подобными просьбами но не могли бы вы скинуть Fluid Flow на narg_1@mail.ru. Заранее премного благодарен!!!
|
|
|
|
|
10.4.2008, 9:05
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Вот и делай после этого добро...
|
|
|
|
Гость_Narg_*
|
14.4.2008, 0:17
|
Guest Forum

|
Спасибо за ссылочку!!
|
|
|
|
|
29.11.2009, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 41212

|
Добрый день,
Как вы думаете,
После источника компремирования газа на газопроводе Ду150мм.высокого давления (6атм.) есть сужение трубой Ду100мм длиной 0,5м.(вынужденное, под счетчик помоему, в коммерческом узле учета). Влияет ли это сужение на давление и произв.ть газопровода?
|
|
|
|
|
29.11.2009, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Конечно влияет....только чуть, чуть.
|
|
|
|
|
29.11.2009, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 41212

|
а расчет делать, например, гидравлический расчет - имеет смысл?
Хотелось бы знать реальное влияние на пропускную способность.
|
|
|
|
|
  |