Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Калачи., У калориферов всегда рвутся калачи.
vadim999
сообщение 21.3.2008, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Господа, объясните. Почему в размороженных калориферах,практически всегда, рвутся калачи, ведь они находятся в теплом месте, и их не обдувает холодный воздух. Ответы типа: прямолинейные участки усилины оребрением , или калачи ослаблены за счет "их загнутия и прожогов при пайки"-- прошу не предлогать.Спасибо, Ваш 2-ды ПТУшник Советского Союза; 8-ми кратный призер по разморозки калориферов в зимнии сезоны 1998-2004 г.г. PS. Но до чемпиоства мне есчо далеко. Знаю спеца по наладкам, который умудрился разморозить калорифер -- ЛЕТОМ,.... и калач тоже был рваным . PPS. Mr. LordN, прошу принять сан "Судия в последней инстанции" по затронутой проблематике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
Гость_ArFey_*
сообщение 21.3.2008, 16:36
Сообщение #2





Guest Forum






Думаю, что калачи действительно ослаблены, но не за счет прожогов, а скорее за счет того, что когда из пямой трубы гнут калач, - вытягивается металл и стенка калача по наружному радиусу тоньше. (ведь рвется всегда наружная часть, внутри не разу невидел.) Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2008, 17:32
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



где тонко там и рвётся, потому
Цитата
прямолинейные участки усилины оребрением
- ответ достоверный.
в т/о выполненом из тонюханькой (0,2..0,3мм) медной трубки и с редким оребрением из тоненькой фольги при большой длине трубки иногда рвётся и под фольгой.

Цитата
8-ми кратный призер по разморозки калориферов в зимнии сезоны 1998-2004
опыт кратен стоимости выведенного из строя оборудования smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 21.3.2008, 17:42
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



замерзает вода, преврашается в лед. вода в калаче оказывается между двумя ледяными пробками. прямые трубки имеют оребрение, читай - усиление. калач же не имеет оребрения, и к тому же гнутый, т.е. одна из стенок тоньше другой... вот там и лопается. ничего странного...


Но если уважаемого автора вопроса этот ответ не устраивает, возможен другой - возникновение в калаче тороидного поля, которое и разрывает калач.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 21.3.2008, 22:25
Сообщение #5





Guest Forum






to Александр Васильев: про тороидное поле - это в самую суть физики процесса. 5 баллов!!! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2008, 23:15
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Александр Васильев @ 21.3.2008, 20:42) [snapback]233578[/snapback]
замерзает вода, преврашается в лед. вода в калаче оказывается между двумя ледяными пробками. прямые трубки имеют оребрение, читай - усиление. калач же не имеет оребрения, и к тому же гнутый, т.е. одна из стенок тоньше другой... вот там и лопается. ничего странного...

все именно так.
а если углубиться в физику процесса, то калачи рвёт не лёд как таковой, а банальный гидроудар, генерируемый очень быстрой, почти взрывной, кристаллизацией воды. как только в трубках начинается кристаллизация, сопротивление потоку воды быстро возрастает, поток останавливается и кристаллизация еще ускоряется. калачи почти всегда соединяют две трубки в соседних рядах, а потому кристаллизация в них идёт почти одновременно..
кристаллизация всегда начинается в самом холодном месте - центральная "наружная" часть калорифера, этим объясняется, почему часто остаются целыми крайние контура, почему никогда не рвёт вх/вых патрубки в/из коллектора и почему при большом кол-ве рядов т/о рвутся только калачи внешних рядов.
естественно, речь идёт о случае когда на входе есть горячая вода и есть постоянный поток воды. если же т/о тупо залит стоячей водой и заморожен - то его порвёт в любых тонких местах, не смотря на толщину стенок, наличие оребрения и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.3.2008, 8:24
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Насчёт гидроудара не знаю, у этого понятия есть чёткое математическое определение, можно проверить: но в остальном понятно, что причина - повышенное давление воды, вызванное ростом ледяной пробки в трубках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.3.2008, 8:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Лед расширяется во все стороны линейно. В сторону калача (по оси трубки) длина льда гораздо больше чем по радиусу трубки.
Это только предположение, никаких доказательств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 24.3.2008, 10:23
Сообщение #9





Guest Forum






Мне близка версия Lord-n.
Вот мое предположение, так как на калачах одна стенка тоньше, процес замерзания в них начинается раньше. Потом калач получается как раковина и "подмерзшая" вода как бы "тромбуется" на повороте, плюс в длинной трубке уже нет свободного протока, плюс иногда калач находится под углом и жидкость стекает сверху-вниз(если нет подочи, либо она заведена сверху) пока какой нибудь калач не остановит этот процес, порвет его в первую очередь. Выходит, что плотность льда выше в калачах. Рвет их по предложенной Lord-n схеме. Чего там калачи, рвет водопроводы с толстенной стальной стенкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2008, 12:04
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пару раз воочию наблюдал сей процесс, т.к. сам же его инициировал smile.gif
1. все порванные калачи рвутся практически одномоментно.
2. сразу же после порыва из дырьев начинает хлестать горячая вода.

п.2 говорит о том, что ледяной пробки, как таковой - нету. мне думается что кристаллизация в трубках идёт по тому же принципу как и в бутылке с ледяной водой когда её встряхнуть - вспомните фокусников с чудо-пирамидами smile.gif, т.е. в трубках образуется не лед, а шуга - ледяные типа иглы, которые тем не менее быстро растут в объеме и перекрывают большую часть сечения трубки. вот эта быстрота роста объема ледяных игл с двух сторон от калача и приводит к резкому увеличению давления под ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.3.2008, 16:47
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Про то и речь... Пробки в трубках расшираются, давление рвёт слабое место....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.4.2008, 14:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Спасибо Всем! Я примерно так и думал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Galateya_*
сообщение 10.8.2010, 18:11
Сообщение #13





Guest Forum






vadim999, ну что? проблему уже давно порешали? Ведь пробки в трубках расшираются, давление рвёт слабое место.. За пояснение могли б уже давно калачи приготовить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kd77
сообщение 2.9.2010, 15:14
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49818



Как только я ушел с объекта, в декабре 2009 г, рвануло калорифер ночью вентустановка не работала, но работали насосы на проток в автомате. Рвануло по калачам причем по расказам венткамера мнгновенно наполнилась паром и горячей водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerner
сообщение 14.12.2010, 20:38
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.11.2010
Пользователь №: 83052



калачи рвутся потому что так запроэктировано. Что бы было ослабленное место доступное для ремонта. Попробуйте паять клорифер срывая обмотку да еще гдето в середине . придется срезать много прямолинейных участков. А так в большинстве случаев ( из практики) как раз и калачи лопаются и не упевают лопаться прямолинейные недоступные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2010, 20:52
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



кстате, единственный известный мне т/о без калачей - КСК
smile.gif
реально, в нем калачи не рвутся wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 18.12.2010, 16:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



пару раз воочию наблюдал сей процесс, т.к. сам же его инициировал smile.gif
1. все порванные калачи рвутся практически одномоментно.
2. сразу же после порыва из дырьев начинает хлестать горячая вода.

п.2 говорит о том, что ледяной пробки, как таковой - нету. мне думается что кристаллизация в трубках идёт по тому же принципу как и в бутылке с ледяной водой когда её встряхнуть - вспомните фокусников с чудо-пирамидами smile.gif, т.е. в трубках образуется не лед, а шуга - ледяные типа иглы, которые тем не менее быстро растут в объеме и перекрывают большую часть сечения трубки. вот эта быстрота роста объема ледяных игл с двух сторон от калача и приводит к резкому увеличению давления под ним.

я не согласен с пунктом 2, так как также наблюдал картину когда приточка размёрзлась,а потекла уже когда открыли её тем самым обеспечили приток тёплого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.12.2010, 13:30
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Калачи зимой, причем, штука мистическая. Умнее, чем запенить их, ещё никто не придумал. Сам калач, выдерживает давление более 30-и атмосфер. Проверено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 19.12.2010, 13:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



не знаю сколько держит сам калач,а вот сам теплообменник после ремонта я задувал 25 очей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.12.2010, 21:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Насчет замерзания ничего не скажу, а вот при обычном гидроударе рвет действительно именно калачи. Что забавно - гораздо более хлипкая металлопластиковая труба при этом остается целой. Всетаки элластичность штука немаловажная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скоробей
сообщение 20.12.2010, 12:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716



В середине 90 годов
Не знаю кто
Использовать калориферы 2 подогрева в качестве основнных
Это очень оригенально
У могоходовых калориферов кожуха 5мм стали
Медяшки на 16 МПа глупость
В сопромате это доказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.12.2010, 15:28
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



у ВЕЗЫ есть незамерзающие ТО. вернее ТО, которые не боятся заморозки... кстати....
а ещё на ВЕЗЕ каждый ТО после пайки нагружают порядка 30 атм. видел сам.

но тем не менее, обычные ТО при заморозке все ведут себя одинаково - вылет калачей.

Сообщение отредактировал ssn - 20.12.2010, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.12.2010, 16:09
Сообщение #23


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Выходит не так уж и плох КСК(трубная решетка, рубашка, сталь ...).
В северных районах предпочитаю именно КСК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.12.2010, 20:34
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
не так уж и плох КСК
+1
кроме массогабаритных показателей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.12.2010, 15:41
Сообщение #25


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(LordN @ 20.12.2010, 17:34) *
+1
кроме массогабаритных показателей smile.gif

Очень ценное замечание, обычно еще добавляют такое слово как эффективность теплообмена - что конечно же полная ересь.
Масса конечно больше, но габариты по сути такие же, 50-100мм толщины не в счет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 22.12.2010, 11:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Когда мы разбирались с этой темой, то выяснили, что толщина металла на калачах не меньше,
чем на прямых участках.
Как уже отмечено ранее в дискуссии, скорее всего дело в том, что абсолютное удлинение льда
вдоль трубки гораздо больше, чем в радиальном направлении. Вот лед и выпирает в калачи и
рвет их.
В калориферах КСК калачей нет, есть коллекторы довольно большого объема. И стенки трубок
существенно сильнее. Поэтому, наверное, они и терпят всякие неожиданности гораздо лучше.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скоробей
сообщение 22.12.2010, 12:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716



То что их разрывает лёд - факт
Но проблема в том что минимальная скорость воды 0.5 (всего лишь несколько производителей указывают это)
Темпетатурные графики по воде живут своей жизнью и довольно часто несоответствуют нар. температуре
А автоматика пока ещё глупа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.12.2010, 13:26
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(скоробей @ 22.12.2010, 14:12) *

Вода их разрывает, а не лед.
Насчет автоматики, как сделали так и работает, хи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 23.12.2010, 20:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(alexey_d @ 18.12.2010, 16:29) *
пару раз воочию наблюдал сей процесс, т.к. сам же его инициировал smile.gif
1. все порванные калачи рвутся практически одномоментно.
2. сразу же после порыва из дырьев начинает хлестать горячая вода.

п.2 говорит о том, что ледяной пробки, как таковой - нету. мне думается что кристаллизация в трубках идёт по тому же принципу как и в бутылке с ледяной водой когда её встряхнуть - вспомните фокусников с чудо-пирамидами smile.gif, т.е. в трубках образуется не лед, а шуга - ледяные типа иглы, которые тем не менее быстро растут в объеме и перекрывают большую часть сечения трубки. вот эта быстрота роста объема ледяных игл с двух сторон от калача и приводит к резкому увеличению давления под ним.

я не согласен с пунктом 2, так как также наблюдал картину когда приточка размёрзлась,а потекла уже когда открыли её тем самым обеспечили приток тёплого воздуха.

Аналогично!! не далее как 2 недели назад ездил на объект, вентустановка была отключена, циркуляционный насос тоже, за счет естественной тяги через неплотности в клапане был подсос, в морозы прихватило, а потекло когда была оттепель, порвало калачи. Обратите внимание, что рвет практически всегда внешний радиус, в этом месте самая тонкая стенка из-за загиба трубки. Кроме того был недавно вариант с прорывом раструба калача-то же утонченное место.
Прикрепленный файл  15.jpg ( 387,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Уважаемый LordN абсолютно точно (на мой взгляд) описал физику процесса, от себя добавлю что замерзание воды в трубках идет от центра калорифера к краю, при этом за счет расширения по нарастающей увеличивается давление в незамерзшей части трубки, к калачу этот процесс подходит с двух сторон, ну вообщем тот самый гидроудар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 23.12.2010, 21:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Караджи В.Г. @ 22.12.2010, 11:41) *
Когда мы разбирались с этой темой, то выяснили, что толщина металла на калачах не меньше,
чем на прямых участках.

А сопромат еще никто не отменял, на изгибе трубы действуют дополнительные силы - причем именно на внешней поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 24.12.2010, 0:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата
Первоначальные эксперименты по нагружению отрицательными температурами герметически заполненных водой медных труб показали, что образцы, ранее не подвергавшиеся такому воздействию, выдерживают как минимум однократное замораживание в них воды, не разрушаясь. (Обобщенные данные испытаний на циклическое замораживание приведены в табл.).
До момента разрушения наружный диаметр труб увеличивается от цикла к циклу; соответственно уменьшается толщина стенки образца; в месте разрыва она равна половине первоначальной.
Предварительное вздутие и последующий разрыв стенки трубы происходят исключительно по образующей. Разрушение по форме напоминает «лодочку» с заостренными концами, края отверстия — ровные (рис. 2). По длине размер отверстия составляет 12–30 мм, по ширине – 4–10 мм. Разрыв сопровождается сравнительно негромким резким звуком, напоминающим хлопок.
Особенно уязвимы места, где проходила пайка, т.е. в зоне, подвергшейся нагреву пламенем горелки (рис. 1, сечения а и б), в области отжига.

http://www.termotechnica.ru/interest/02022007/page1.htm

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 24.12.2010, 9:27
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(daddym @ 23.12.2010, 21:43) *
А сопромат еще никто не отменял, на изгибе трубы действуют дополнительные силы - причем именно на внешней поверхности.

clap.gif Я все думал - вспомнит-ли кто про это!!!
А еще про Прочность металлов и Обработку металлов (про утоншение стенок при изгибе трубок, про внутренние напряжения в изогнутых трубках и остаточные напряжения в термообработанных деталях) bestbook.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 24.12.2010, 10:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(LordN @ 21.3.2008, 23:15) *
все именно так.
а если углубиться в физику процесса, то калачи рвёт не лёд как таковой, а банальный гидроудар, генерируемый очень быстрой, почти взрывной, кристаллизацией воды. как только в трубках начинается кристаллизация, сопротивление потоку воды быстро возрастает, поток останавливается и кристаллизация еще ускоряется. калачи почти всегда соединяют две трубки в соседних рядах, а потому кристаллизация в них идёт почти одновременно..
кристаллизация всегда начинается в самом холодном месте - центральная "наружная" часть калорифера, этим объясняется, почему часто остаются целыми крайние контура, почему никогда не рвёт вх/вых патрубки в/из коллектора и почему при большом кол-ве рядов т/о рвутся только калачи внешних рядов.
естественно, речь идёт о случае когда на входе есть горячая вода и есть постоянный поток воды. если же т/о тупо залит стоячей водой и заморожен - то его порвёт в любых тонких местах, не смотря на толщину стенок, наличие оребрения и т.д.

ха-ха-ха.
извините, отойду в сторонку.
"взрывная кристаллизация", надо же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 24.12.2010, 11:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(WAKO @ 23.12.2010, 20:12) *
Аналогично!! не далее как 2 недели назад ездил на объект, вентустановка была отключена, циркуляционный насос тоже, за счет естественной тяги через неплотности в клапане был подсос, в морозы прихватило, а потекло когда была оттепель, порвало калачи. Обратите внимание, что рвет практически всегда внешний радиус, в этом месте самая тонкая стенка из-за загиба трубки. Кроме того был недавно вариант с прорывом раструба калача-то же утонченное место.
Прикрепленный файл  15.jpg ( 387,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Уважаемый LordN абсолютно точно (на мой взгляд) описал физику процесса, от себя добавлю что замерзание воды в трубках идет от центра калорифера к краю, при этом за счет расширения по нарастающей увеличивается давление в незамерзшей части трубки, к калачу этот процесс подходит с двух сторон, ну вообщем тот самый гидроудар.

И где там разорван калач?
На Вашем снимке как раз разрыв патрубка за счет расширения льда.
А проектанту "объекта", допустившему остановку циркуляционного насоса в контуре калорифера, - выговор и удержание из зарплаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.12.2010, 11:19
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(msi @ 24.12.2010, 9:56) *
ха-ха-ха.
извините, отойду в сторонку.
"взрывная кристаллизация", надо же.

А вам не предлагали простенький опыт - успеть погрузить и вынуть карандашик в химстакан с переохлаждённой дистиллировкой? Жаль, если не видели такого - смех бы отпал сразу.
Если очень смешно, смените "взрывная" на "лавинообразная", но хрен редьки не слаще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скоробей
сообщение 24.12.2010, 11:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716



Одноходовые плохо держут гидравлические удары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 25.12.2010, 17:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Skaramush @ 24.12.2010, 11:19) *
А вам не предлагали простенький опыт - успеть погрузить и вынуть карандашик в химстакан с переохлаждённой дистиллировкой? Жаль, если не видели такого - смех бы отпал сразу.
Если очень смешно, смените "взрывная" на "лавинообразная", но хрен редьки не слаще.

Я видал много чего. Однако же говорить о кристаллизации переохлажденной жидкости в потоке как минимум опрометчиво. Как и о шуге в то время, как обмерзание происходит с наружной поверхности.
Так что три ха-ха.
(Уважаемый Лорд спец, конечно, хороший, но по КИПиА.)
То же самое относится и к перенапряжениям в изогнутых трубках, и к остаточным напряжениям после термообработки, которая как раз призвана снять эти остаточные.
Ув. г. Караджи, с моей точки зрения, наиболее близок к истине, хотя, как известно, рвется там, где слабо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.12.2010, 19:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На ютубе полно роликов про переохлажденные жидкости- в основном в пластиковых бутылках представлены. Как при некоем ударе на морозе происходит кристализация воды, только что стоявшей при этой же Т водой.
Но и процесс этот все таки не совсем мгновенен и в трубках колорифера тоже. Начиная замерзать вода в толще трубки замерзает не мгновенно, а с некоторой скоростью и стенка трубки просто прочней соседнего незамерзшего так же участка и потому расширение это (изменение плотности или объемной массы при этих Т) идет вдоль трубки. И два встречных таких распределения давления вдоль трубки встречаются в калаче. И тут уже им некуда деться и стенка трубки испытывает все прелести такого повышения дваления.
Хотя и не всегда ж калач рвется четко на внешней стороне, с боку ведь достаточно примеров, да и перед стыком калача(как на фото) весьма часто- где это слабое место, да и процесс этот достоточно нестабилен и рвануть может не самое слабое место, а то в котором встретились эти два процесса в соседних трубках.
Можно понаблюдать за расширением шланга поливочного при зажатии сечения- побольше и поменьше. Только шланг свернуть в колесо(бухту) и что б весь он сразу был под взором, что б всю длинну его обозреть можно было.Да и зажимать сечение посреди колеса и потом с края(у излива). Видно как давление бежит по нему расширяя сам шланг волной, и сдувается тоже так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 27.12.2010, 11:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(msi @ 24.12.2010, 11:02) *
И где там разорван калач?
На Вашем снимке как раз разрыв патрубка за счет расширения льда.
А проектанту "объекта", допустившему остановку циркуляционного насоса в контуре калорифера, - выговор и удержание из зарплаты.

Снимок я представил как иллюстрацию того что рвет в "тонких местах", на раструбе толщина металла меньше + "отпуск" при пайке. Плюс случай нетипичный, калорифер был незаполненный, плохо слитый с остатками воды.

Виноват не проектант а эксплуататор, у них проблема была с котельной, а теплообменник как следует не слили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 27.12.2010, 18:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(WAKO @ 27.12.2010, 11:05) *
Снимок я представил как иллюстрацию того что рвет в "тонких местах", на раструбе толщина металла меньше + "отпуск" при пайке. Плюс случай нетипичный, калорифер был незаполненный, плохо слитый с остатками воды.

Виноват не проектант а эксплуататор, у них проблема была с котельной, а теплообменник как следует не слили.

Бывает и так. Я привык с себя спрашиватьsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.12.2010, 22:04
Сообщение #41


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Однако же говорить о кристаллизации переохлажденной жидкости в потоке как минимум опрометчиво
даужь. каждый год смотрю на замерзшую реку и удивляюсь - как так? она же течет - и вдруг на тебе, замерзла!! беспредельщина какая-то.. smile.gif
ага?

вместо того, чтоб давать оценки моим знаниям и специализациям попробуйте подумать головой - в калорифере несколько параллельных контуров по которым течет носитель, и вдруг в одном из них по любой причине начинается кристаллизация - что произойдет дальше? если не знаете - скажу, в этом контуре поток остановится. и очень быстро. причина - положительная обратная связь. чем меньше скорость - тем выше скорость кристаллизации. скорость - действительно взрывная, т.е. соизмеримая со скоростью звука в воде. объяснить почему или сами догадаетесь? хотя если вы из тех, кто свято верует в то, что текущая вода незамерзает - ну тут я пас.. smile.gif приходилось встречать и таких..

ну а что в калорифере происходит далее инж323 расписал очень хорошо.

калориферы типа кск именно из-за отсутствия этого эффекта (и калачей) реже выходят из строя при замораживании.
именно используя понимание этого эффекта Веза сделала свой не размерзающийся теплообменник несмотря на наличие калачей.

хотя безусловно, можно взять и тупо заморозить теплообменник так что никакая вода с него не потечет пока тот не оттает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 27.12.2010, 23:26
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(LordN @ 27.12.2010, 22:04) *
даужь. каждый год смотрю на замерзшую реку и удивляюсь - как так? она же течет - и вдруг на тебе, замерзла!! беспредельщина какая-то.. smile.gif
ага?

вместо того, чтоб давать оценки моим знаниям и специализациям попробуйте подумать головой - в калорифере несколько параллельных контуров по которым течет носитель, и вдруг в одном из них по любой причине начинается кристаллизация - что произойдет дальше? если не знаете - скажу, в этом контуре поток остановится. и очень быстро. причина - положительная обратная связь. чем меньше скорость - тем выше скорость кристаллизации. скорость - действительно взрывная, т.е. соизмеримая со скоростью звука в воде. объяснить почему или сами догадаетесь? хотя если вы из тех, кто свято верует в то, что текущая вода незамерзает - ну тут я пас.. smile.gif приходилось встречать и таких..

ну а что в калорифере происходит далее инж323 расписал очень хорошо.

калориферы типа кск именно из-за отсутствия этого эффекта (и калачей) реже выходят из строя при замораживании.
именно используя понимание этого эффекта Веза сделала свой не размерзающийся теплообменник несмотря на наличие калачей.

хотя безусловно, можно взять и тупо заморозить теплообменник так что никакая вода с него не потечет пока тот не оттает smile.gif

Вас это так задело, коллега?
1. Положительная ОС, о которой Вы говорите - вещь тривиальная.
2. На реки надо смотреть непрерывно, - это само по себе благотворно, к тому же заметно, откуда именно начинает вода замерзать.
3. Кристаллизация в объеме, а именно это называется Вами взрывной кристаллизацией, невозможна в потоке. Это термодинамика, и более ничего.
4. Даже тридцать лет назад, когда я занимался именно коалесценцией, мне не приходилось встречать людей, о которых Вы изволите говорить. Может, просто не повезло?
Ничего личного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.12.2010, 4:36
Сообщение #43


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



давайте без флуда, по делу. ok?

еще раз.
с началом кристаллизации скорость потока конкретного контура начинает стремиться к нулю - есть возражения?
Цитата
что в калорифере происходит далее инж323 расписал очень хорошо
- есть возражения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных