Насосная станция в 14-ти этажке, Какие насосы заложить? |
|
|
|
21.3.2008, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300

|
Здравствуйте, господа и дамы проектировщики. У меня дилема с главным инженером. Я хочу заложить в 12-ти, 14-ти этажное здание для хоз. питьевые нужды установку HydroMulti "Grundfos", а для противопожарных нужд российские К или КМ и т.д. Он говорит,чтобы я установил одну установку "Grundfos". Я из патриотических и экономических соображений не хочу. Кроме того не знаю можно ли вообще такие установки устанавливать. Подскажите  !!!. H=53м при х.п., 55м при пожаре Расход 5,78 л/с при х.п. +7л/с при пожаре.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
21.3.2008, 18:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(albrutt @ 21.3.2008, 16:59) [snapback]233586[/snapback] Я из патриотических и экономических соображений не хочу. из патриотических и экономических соображений, надо устанавливать хорошие насосы соответствующие расчету...а также читать правила форума!
|
|
|
|
|
21.3.2008, 18:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. определитесь, у вас может быть пожаротушение выполнено сухотрубом 2. 7 при пожаре - как получен? 2 по 3,5? 3. про метры. что такое 53 и 55м? 4. в любом случае системы В1 и В2 будут раздельными, но установку установить одну можно. Даже думаю нужно, если возможно подобрать такой насос.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
СНИП же вроде запрещаетустановку насосв в подвалах жилых зданий???
в любом случае, несмотря на то что не занимаюсь этой темой скажу:
у нас есть станции которые обеспечат два режима :пожар+хоз.питьё
и есть станции которые СЭС по шуму допускает....
|
|
|
|
|
21.3.2008, 18:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Задержка поставки! @ 21.3.2008, 20:46) [snapback]233619[/snapback] 1. СНИП же вроде запрещаетустановку насосв в подвалах жилых зданий???
2. у нас есть станции которые обеспечат два режима :пожар+хоз.питьё
3. и есть станции которые СЭС по шуму допускает.... 1. Такого нет. 2. Можно и одна насосная установка на все. 3. Насосная пожаротушения может устанавливаться в жилье где угодно, хоть под жилыми квартирами, это разрешено снипом.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
одна насосная установка на хозпит и на пожар? а в каком документе прописано что допускается устнавливать7 никогда о таком не слышал...
|
|
|
|
|
21.3.2008, 19:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(mocrassar @ 21.3.2008, 21:24) [snapback]233629[/snapback] одна насосная установка на хозпит и на пожар? а в каком документе прописано что допускается устнавливать7 никогда о таком не слышал... а нигде не написано, что запрещено.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300

|
Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 18:08) [snapback]233593[/snapback] 1. определитесь, у вас может быть пожаротушение выполнено сухотрубом 2. 7 при пожаре - как получен? 2 по 3,5? 3. про метры. что такое 53 и 55м? 4. в любом случае системы В1 и В2 будут раздельными, но установку установить одну можно. Даже думаю нужно, если возможно подобрать такой насос. 2. 2 X 2,6 + 1,8 на мусоропровод = 7 л/с
|
|
|
|
|
24.3.2008, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
У вас и в мусорокамере 2 ПК стоит?
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
24.3.2008, 11:37
|
Guest Forum

|
Допускается применять хоз-питьевые насосы для пожаротушения, если они отвечают требованиям к противопожарным насосам. Среди требований к противопожарным насосам есть отсутствие блокировок по теплу и току. Несмотря на разовую экономию при установке одной, пожарной насосной, работающей на питье и пожар, возможно все-таки в дальнейшей эксплуатации более экономичным окажется работа отдельной установки (со всей защитной автоматикой) на питье и отдельной (без отключающей автоматики) на пожар.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
HydroMulti CHI без частотника и вряд ли пройдет по шумовым характеристикам, HydroMulti - E точность поддержания давления +- 5 метров, что очень плохо для станции где в каждом насосе электронное управление. Наилучший на рынке вариант для водоснабжения по шуму и точности COR-MVISE/VR. Для пожаротушения BL/ER или SK712
|
|
|
|
|
9.6.2009, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Здравствуйте всем! Помогите разобраться и развеять сомнения! (поиском пользовался около недели просматривал…может что –то и упустил) Сам проектирую насосные станции (огромные) на оборотное водоснабжение, а вот пришлось делать проект на общежитие (и занимался внутрянкой). Я сделал раздельным хоз. питьевой и противопожарку раздельно. Вот характеристики: -16 этажей (отм. 45,5 -16 этажа); - требуемый напор 56 м на ХВС и ГВС; на пожаротушение: 60м; - давление в сети 2-2,5 атм.Я запроектировал две насосных станции 3 (2 раб + 1 рез) на ХВС; ГВС аналогично и 2 (1 раб + 1 рез) противопож. Насосные установки HydroMulti "Grundfos". Схему я приложил: Посмотрите пожалуйста такая схема корректная? Или еще что –то нужно?
Прикрепленные файлы
Shema.dwg ( 283,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 880
|
|
|
|
|
9.6.2009, 11:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Чего то мне не нравится насосная пожаротушения на тупике. Подвод воды должен быть по двум веткам от обеих вводов с перемычкой, как в снипе написано. И еще обратный клапан на вводе 1 забылся. А насосы ГВС это раздел ТС проект ИТП если суммарная мощность по зданию больше (для общественного здания в Питере это порядка 100 кВт) . А ваше здание точно перекроет этот рубеж. Зачем чужое брать?
|
|
|
|
|
9.6.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
А насосы ГВС это раздел ТС проект ИТП если суммарная мощность по зданию больше (для общественного здания в Питере это порядка 100 кВт) . А ваше здание точно перекроет этот рубеж. Зачем чужое брать? Если нагрузка на ГВС выше определенной суммарной мощности, то я делаю ввод в ИТП, а остальным занимается ОВ-к? На счет противопож. насосов они не на тупиковой, там есть перемычка с другого ввода.
Сообщение отредактировал Grand - 9.6.2009, 11:34
Прикрепленные файлы
Схема.JPG ( 52,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142
|
|
|
|
|
9.6.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
перемычка у вас до пожарных насосов. То-есть по сути НС на ВПВ имеет один ввод. Сами посмотрите, к насосам идет одна труба.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
|
|
|
|
|
9.6.2009, 12:44
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Еще поработайте над перемычками. Пока еще не правильно с пепемычкой перед насосами питья.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Вот теперь должно все обеспечить! ) У меня вопрос еще такой! Эти повысительные насосы всегда работают или только когда начинается водоразбор? И автоматика у этих насосных установок я понял идет в комплекте. А если поставить наши установки насосы, то нужно будет задавать алгоритм работы: датчики давления и частотники? И еще, может кто сталкивался на стадию "П" по бассейну в СК нужно указывать все как и в "Р" оборудование принципиальные схемы, режим работы и т.д.
Сообщение отредактировал Grand - 9.6.2009, 13:52
Прикрепленные файлы
Shema.dwg ( 265,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 830
|
|
|
|
|
9.6.2009, 13:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Думаю что баростат в комплекте имеется где то рядом с баком, по аналогии с бытовыми установками. Да думаю наши насосы = проект насосной установки + щиты автоматики от производителя. Посмотрите linas это заводская сборка, может подойдет.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
а объясните мне пожалуйста кто-нибудь для чего две насосные группы на хоз. питье а то я после отпуска туго соображаю...
|
|
|
|
|
9.6.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата HydroMulti - E точность поддержания давления +- 5 метров откуда дровишки Коллега ? Насосы Е-типа так вроде не работают
|
|
|
|
|
11.6.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Насосы закладываю HydroMulti CRE на хоз быт и MPC на противопожарку.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603

|
Цитата(mocrassar @ 21.3.2008, 16:24) [snapback]233629[/snapback] одна насосная установка на хозпит и на пожар? а в каком документе прописано что допускается устнавливать7 никогда о таком не слышал... Делают так.. только согласовать трудно. Наш представитель Wilo говорил, что делали они так. только пришлось насосы перекрасить из Зелёного в Красный и поажрные остались довольными  А так мы тоже закладываем отечественные насосы на пожаротушение. Дешевле - раз, дай бог чтобы их вообще никогда не ключали - два. (ну только когда техобслуживание проходят). Потому ни шум ни какие либо другие характеристики большой роли не играют. Только технические параметры...
Сообщение отредактировал sfchgu - 16.6.2009, 9:59
|
|
|
|
|
16.6.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(vladun @ 9.6.2009, 20:14) [snapback]397940[/snapback] откуда дровишки Коллега ? Насосы Е-типа так вроде не работают  Описание на насосы и станции на их основе в каталогах Цитата(sfchgu @ 16.6.2009, 12:56) [snapback]400043[/snapback] А так мы тоже закладываем отечественные насосы на пожаротушение. Дешевле - раз, дай бог чтобы их вообще никогда не ключали - два. (ну только когда техобслуживание проходят). Потому ни шум ни какие либо другие характеристики большой роли не играют. Только технические параметры... Самое обидное, что они и во время пожара могут не включится. Цитата(sfchgu @ 16.6.2009, 12:56) [snapback]400043[/snapback] Наш представитель Wilo говорил, что делали они так. только пришлось насосы перекрасить из Зелёного в Красный и поажрные остались довольными  У Вило есть практически вся номенклатура в красном цвете. Указываете при заказе и не паритесь.
|
|
|
|
|
19.8.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(Grand @ 11.6.2009, 11:17) [snapback]398605[/snapback] Насосы закладываю HydroMulti CRE на хоз быт и MPC на противопожарку. Hydro MX готовые станции поглядите для пожарки.
|
|
|
|
|
21.8.2009, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Miss Yana - а Вы другие готовые знаете?
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
21.8.2009, 6:53
|
Guest Forum

|
Я знаю еще несколько фирм производителей по этой теме. Расскажите о тех производителях которых Вы знаете. можно просто ссылки. Спасибо.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
3. Насосная пожаротушения может устанавливаться в жилье где угодно, хоть под жилыми квартирами, это разрешено снипом. Нет под жильем нельзя!!!!!!
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
п.п. 12.4 СНиП 2.04.01-85* про насосные станции где можно а где нельзя их ставить
|
|
|
|
|
10.3.2010, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(Насосник @ 21.8.2009, 6:43)  Miss Yana - а Вы другие готовые знаете? Wilo, Линас применяла.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(лена спец @ 4.9.2009, 12:13)  п.п. 12.4 СНиП 2.04.01-85* про насосные станции где можно а где нельзя их ставить 12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
|
|
|
|
|
4.6.2010, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Возникли следующие вопросы: 1. При объединенном водопроводе насосы на ВПВ работают паралельно с насосами на хозпитьё или при пожаре хозпитьевые насосы отключаются и работают только насосы ВПВ? Т.е. пожарные насосы обеспечивают только пожарный расход или и пожарный и питьевой? 2. Следует при расчете на случай пожара учитывать расзод на Т3 или нет? Смущает примечание к п.7.2. СНиПа внутрянки.
|
|
|
|
|
4.6.2010, 17:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 4.6.2010, 12:17)  Возникли следующие вопросы: 1. При объединенном водопроводе насосы на ВПВ работают паралельно с насосами на хозпитьё или при пожаре хозпитьевые насосы отключаются и работают только насосы ВПВ? Т.е. пожарные насосы обеспечивают только пожарный расход или и пожарный и питьевой? 2. Следует при расчете на случай пожара учитывать расзод на Т3 или нет? Смущает примечание к п.7.2. СНиПа внутрянки. 1.Работают параллельно если характеристики позволяют. Обеспечивать надо пожарный и питьевой. 2.Следует. А вообще я стараюсь подобрать частотник такой чтобы обеспечивал и пожарный и на х-п. Получается дешевле чем отдельные на пожар держать.
|
|
|
|
|
4.6.2010, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2010, 18:20)  А вообще я стараюсь подобрать частотник такой чтобы обеспечивал и пожарный и на х-п. Получается дешевле чем отдельные на пожар держать. а в отсутствии пожара насосы работают в неблагоприятной рабочей зоне?
|
|
|
|
|
4.6.2010, 20:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 4.6.2010, 20:35)  а в отсутствии пожара насосы работают в неблагоприятной рабочей зоне? Нет. Частотное регулирование оборотов практически устраняет такую зону. Но конечно надо стараться ставить насосную на наибольшее количество жителей. Тогда пожарный расход сближается с х-п.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.6.2010, 20:59
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2010, 21:58)  Нет. Частотное регулирование оборотов практически устраняет такую зону. Но конечно надо стараться ставить насосную на наибольшее количество жителей. Тогда пожарный расход сближается с х-п. на семинаре грундфоса говорилось, что их насосы оборудованные частотными приводами способны снижать производительность за счет понижеия числа оборотов лишь на 30%, т.е. нужно либо изначально ставить не один рабочий агрегат а неск. с меньшей производительностью, либо ставить больший гидробак. У меня ситуация: 2-я зона двузонного водоснабжения, расход на пожар - 8,7л/с (31,32м3/час), на х/п - 3,72л/с (13,4м3/ч), система объединенная, требуемые напоры при х.п. и при пожаре практически одинаковы. Я предполагал поставить повысительную насосную с частотниками на х.п. чуть завысив ее производительность (до 15,7м3/ч), и отдельные насосы на пожар без частотников(2 шт так же по 15,7м3ч), при пожаре они будут включаться в паралель с х.п. насосной. Правильно ли я мыслю или можно как-то это по другому организовать?
|
|
|
|
|
6.6.2010, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Young @ 6.6.2010, 17:16)  лишь на 30% пардон, не на, а до 30 %
|
|
|
|
|
7.6.2010, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Минимум до 20 Гц. По подаче получается до 40%. - Это для 4-х полюсного двигателя (минимальное число оборотов - 600 об/мин.) Для двухполюсного это будет 20% с частотой 10 Гц Если Вам сказали про 30%, то рекомендую попросить у них официальную бумагу, что при эксплуатации в таком режиме срок службы подшипников скольжения и торцевого уплотнения, при 4-х полюсном двигателе, не уменьшится .
Сообщение отредактировал Насосник - 7.6.2010, 7:19
|
|
|
|
|
7.6.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
думаю сейчас мне такой бумаги никто не даст. спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 11:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 6.6.2010, 16:16)  на семинаре грундфоса говорилось, что их насосы оборудованные частотными приводами способны снижать производительность за счет понижеия числа оборотов лишь на 30%, т.е. нужно либо изначально ставить не один рабочий агрегат а неск. с меньшей производительностью, либо ставить больший гидробак. У меня ситуация: 2-я зона двузонного водоснабжения, расход на пожар - 8,7л/с (31,32м3/час), на х/п - 3,72л/с (13,4м3/ч), система объединенная, требуемые напоры при х.п. и при пожаре практически одинаковы. Я предполагал поставить повысительную насосную с частотниками на х.п. чуть завысив ее производительность (до 15,7м3/ч), и отдельные насосы на пожар без частотников(2 шт так же по 15,7м3ч), при пожаре они будут включаться в паралель с х.п. насосной. Правильно ли я мыслю или можно как-то это по другому организовать? 3,72/8,7=0,43; 43% вполне можно подобрать частотник. Надо считать что дешевле.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2010, 12:14)  3,72/8,7=0,43; 43% вполне можно подобрать частотник. Надо считать что дешевле. получается подбираю два насоса (1раб + 1 рез) на полный расход х.п. + пожар, при этом во время макс. расхода на х.п. он будет эксплуатироваться с расходом 43% от возможного, а в остальное время вероятно на минимальных оборотах, с расходом 20% от возможного? Так общепринято? З.Ы. спасибо за ответы, чувствую, что я в этой теме плаваю.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(Miss Yana @ 19.8.2009, 18:56)  Hydro MX готовые станции поглядите для пожарки. Ага, а заказчики потом бегают с выпученными глазами, пытаясь пересогласовать на что-нибудь подешевле )
|
|
|
|
|
7.6.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(Miss Yana @ 19.8.2009, 18:56)  Hydro MX готовые станции поглядите для пожарки. Ага, а заказчики потом бегают с выпученными глазами, пытаясь пересогласовать на что-нибудь подешевле )
|
|
|
|
|
7.6.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(positioner @ 7.6.2010, 15:54)  Ага, а заказчики потом бегают с выпученными глазами, пытаясь пересогласовать на что-нибудь подешевле ) и на что пересогласовывают? У грунфоса только эти насоски с сертификатом.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
иногда на АДЛ. они подешевле.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 21:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 7.6.2010, 11:34)  получается подбираю два насоса (1раб + 1 рез) на полный расход х.п. + пожар, при этом во время макс. расхода на х.п. он будет эксплуатироваться с расходом 43% от возможного, а в остальное время вероятно на минимальных оборотах, с расходом 20% от возможного? Так общепринято? З.Ы. спасибо за ответы, чувствую, что я в этой теме плаваю.  Почему общепринято? Я же говорю - считать надо. Четыре насоса дороже двух. Расход электроэнергии будет при двух несколько больше. Советуйтесь с заком. Можно и с экспертом предварительно поговорить. ИМХО, держать специальные два насоса "на всякий пожарный" не есть хорошо. Могут и пропить сантехники  А рабочий - он нужен - без него на верхних этажах воды не будет. Запас по мощности не пропьеш..
|
|
|
|
|
7.6.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
всё, понял, спасибо за помощь.
|
|
|
|