Утилизация сточных вод |
|
|
|
22.3.2008, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595

|
Доброго дня всем! Помогите советом как утилизировать сточные воды (13 тыс. м3/год) от котельной при заводе ЖБИ. Пруд-испаритель, изначально запрошенный заказчиком, не удовлетворяет последнего по габаритам, возможно надо применить оборотную систему. Стоки от ХВО ( после регенерации фильтров) и продувки котлов - по-видимому солесодержащие (справки о составе сточных вод нет). Вопрос-как их очистить, чтобы повторно использовать для технологических целей при производстве ЖБИ - пропарка ЖБК, приготовление бетона???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
22.3.2008, 12:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ионный обмен, осмос, выпаривание или захоронение хвостов...
|
|
|
|
|
23.3.2008, 7:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595

|
А что проще, дешевле и требует меньших эксплуатационных затрат?
|
|
|
|
|
23.3.2008, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Проще и дешевле лить в канажку без очистки и платить штрафы
|
|
|
|
|
23.3.2008, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595

|
Все дело в том, что канажки нет (есть выгреб), штрафы платить не хочется, а мне надо что-то делать - предложить заказчику варианты с экономическим обоснованием...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.3.2008, 14:16
|
Guest Forum

|
да что за бредятина... завод ЖБИ - с выгребом. завод хочет испаритель, но не согласен его иметь - он большой, поэтому, вероятно, нужна оборотка... что, водоснабжение - есть, а канализации, в которую можно скинуть 50 кубов воды в сутки, нет? БРЕД!!! кому-то предложили что-то сделать, но не дали ничего по воде, и этот кто-то не знает, а что вообще можно сделать... но нужно экономически обосновать что-то... есть экономически оправданный вариант: биотуалет на завод и галоперидол всем взыскующим... и тому, кто хочет пруд, и тому, кто сказал про выгреб, и тому, кто обратился к автору темы...
|
|
|
|
|
23.3.2008, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Экий Вы нонче не добрый, коллега BUFF
|
|
|
|
|
23.3.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(BUFF @ 23.3.2008, 13:16) [snapback]233874[/snapback] да что за бредятина... завод ЖБИ - с выгребом. +++ :)Согласен на все 100%. Не может быть завод ЖБИ без канализации. Его бы просто не приняла бы госкомиссия. Разве что завод в диких степях Монголии. А 2 м3/ч без органики сбросить в канализацию.... Если после промывки фильтров - через отстойник, продувка паровых котлов - не так там много и солей - там вода уже после подготовки. И концентрация солей продувки в пасспорте котла. Вообщем задача Ваша упрощается - не пропустить шлам из фильтров и осадки продувки в канализацию с помощью отстойника. В конце концов, не хотите сбрасывать, после отстоя можно добавлять в бетон, если технологи не против и если при регенерации фильтров нет опасных для человека и вредных для бетона и арматуры веществ.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 15:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Там по-любому солей больше разрешённой концентрации для сброса в канализацию. Надо баланс по заводу смотреть. Там и других промстоков хватает.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если посмотреть сколько загрязнённого эмульсолом конденсата от пропарки они сбрасывают (в принципе, столько же сколько тн пара производит котельная). Конденсат от пропарки, как правило, не пригоден для повторного использования в качестве питательной воды котлов. А ещё стоки техн.воды от промывки форм и т.д. То эти 2м3/ч будет около 5% всех сбросов
Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 15:25
|
|
|
|
|
23.3.2008, 16:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Эти проблемы наверное другому "специалисту" поручили решать
|
|
|
|
|
23.3.2008, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595

|
К сожалению, это не бредятина, а российская действительность. Речь, разумеется, не идет о полностью бессточном цикле, но использовать воды ХВО и продувок наверное можно. А с заказчиком конечно встречусь. Завтра же.
Сообщение отредактировал Aveta - 24.3.2008, 7:28
|
|
|
|
|
23.3.2008, 17:52
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Господа вовсе не такие злые и умные как прикидываются. Просто минимум однажды в жизни получили хорошее задание от технологов. Я не считаю себя дурнее от того что не знаю подобных нюансов. Производств много а мы по другой части. В каждой теме говорится о необходимости получения ТУ на сброс. И это опять таки скорее от заказчика а не от вкшника. Короче ищите технолога получите от него чего когда и куда сбрасывается. А уж потом думайте разбавлять или так зарыть.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 17:57
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Опа попал впросак - клиент знает о педмете не менее моего, поглядите что там у вас с присоединенными изображениями
|
|
|
|
|
23.3.2008, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У Вас не прошли внешние ссылки. Засейфуйте не как DWG, а как GIF (только Safe as под другим именем, а не просто Safe -тогда потеряете свою работу) и GIF файл присоединяйте
Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 18:50
|
|
|
|
|
24.3.2008, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595

|
Прилагаю балансовую схему водопользования: в верхнем левом углу - "приготовление бетона - 1430" и "пропарка ЖБК - 6492".
|
|
|
|
|
  |