Aveta
сообщение 22.3.2008, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595



Доброго дня всем! Помогите советом как утилизировать сточные воды (13 тыс. м3/год) от котельной при заводе ЖБИ. Пруд-испаритель, изначально запрошенный заказчиком, не удовлетворяет последнего по габаритам, возможно надо применить оборотную систему. Стоки от ХВО ( после регенерации фильтров) и продувки котлов - по-видимому солесодержащие (справки о составе сточных вод нет). Вопрос-как их очистить, чтобы повторно использовать для технологических целей при производстве ЖБИ - пропарка ЖБК, приготовление бетона???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
andrey R
сообщение 22.3.2008, 12:25
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ионный обмен, осмос, выпаривание или захоронение хвостов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aveta
сообщение 23.3.2008, 7:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595



А что проще, дешевле и требует меньших эксплуатационных затрат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 11:19
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Проще и дешевле лить в канажку без очистки и платить штрафы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aveta
сообщение 23.3.2008, 12:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595



Все дело в том, что канажки нет (есть выгреб), штрафы платить не хочется, а мне надо что-то делать - предложить заказчику варианты с экономическим обоснованием...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 12:46
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чтобы предлагать варианты, нужно знать конкретику. 13 тысяч кубов в год в выгреб не загонишь. Для решения вопроса о возможности повторного использования стока, нужно знать его состав и требования к воде от технологов основного производства. Для начала озадачьте зака этими вещами. Без ничего сложно проектировать, согласитесь wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.3.2008, 14:16
Сообщение #7





Guest Forum






да что за бредятина...
завод ЖБИ - с выгребом. завод хочет испаритель, но не согласен его иметь - он большой, поэтому, вероятно, нужна оборотка...
что, водоснабжение - есть, а канализации, в которую можно скинуть 50 кубов воды в сутки, нет? БРЕД!!!
кому-то предложили что-то сделать, но не дали ничего по воде, и этот кто-то не знает, а что вообще можно сделать... но нужно экономически обосновать что-то...
есть экономически оправданный вариант: биотуалет на завод и галоперидол всем взыскующим... и тому, кто хочет пруд, и тому, кто сказал про выгреб, и тому, кто обратился к автору темы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 14:20
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Экий Вы нонче не добрый, коллега BUFF biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2008, 14:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BUFF @ 23.3.2008, 13:16) [snapback]233874[/snapback]
да что за бредятина...
завод ЖБИ - с выгребом.

+++ :)Согласен на все 100%.
Не может быть завод ЖБИ без канализации. Его бы просто не приняла бы госкомиссия. Разве что завод в диких степях Монголии. А 2 м3/ч без органики сбросить в канализацию.... Если после промывки фильтров - через отстойник, продувка паровых котлов - не так там много и солей - там вода уже после подготовки. И концентрация солей продувки в пасспорте котла.
Вообщем задача Ваша упрощается - не пропустить шлам из фильтров и осадки продувки в канализацию с помощью отстойника.
В конце концов, не хотите сбрасывать, после отстоя можно добавлять в бетон, если технологи не против и если при регенерации фильтров нет опасных для человека и вредных для бетона и арматуры веществ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 15:01
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Там по-любому солей больше разрешённой концентрации для сброса в канализацию. Надо баланс по заводу смотреть. Там и других промстоков хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2008, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если посмотреть сколько загрязнённого эмульсолом конденсата от пропарки они сбрасывают (в принципе, столько же сколько тн пара производит котельная). Конденсат от пропарки, как правило, не пригоден для повторного использования в качестве питательной воды котлов. А ещё стоки техн.воды от промывки форм и т.д.
То эти 2м3/ч будет около 5% всех сбросов

Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 16:28
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Эти проблемы наверное другому "специалисту" поручили решать tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aveta
сообщение 23.3.2008, 17:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595



К сожалению, это не бредятина, а российская действительность. Речь, разумеется, не идет о полностью бессточном цикле, но использовать воды ХВО и продувок наверное можно.
А с заказчиком конечно встречусь. Завтра же.

Сообщение отредактировал Aveta - 24.3.2008, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.3.2008, 17:52
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Господа вовсе не такие злые и умные как прикидываются. Просто минимум однажды в жизни получили хорошее задание от технологов. Я не считаю себя дурнее от того что не знаю подобных нюансов. Производств много а мы по другой части. В каждой теме говорится о необходимости получения ТУ на сброс. И это опять таки скорее от заказчика а не от вкшника. Короче ищите технолога получите от него чего когда и куда сбрасывается. А уж потом думайте разбавлять или так зарыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.3.2008, 17:57
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Опа попал впросак - клиент знает о педмете не менее моего, поглядите что там у вас с присоединенными изображениями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2008, 18:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У Вас не прошли внешние ссылки. Засейфуйте не как DWG, а как GIF (только Safe as под другим именем, а не просто Safe -тогда потеряете свою работу) и GIF файл присоединяйте

Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aveta
сообщение 24.3.2008, 7:35
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10595



Прилагаю балансовую схему водопользования: в верхнем левом углу - "приготовление бетона - 1430" и "пропарка ЖБК - 6492".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Балансовая_схема.GIF ( 373,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274