> Автоматизация водозаборного узла!, Хотим частично перейти на отечественное оборудование
Гость_Liss_26_*
сообщение 24.3.2008, 16:24
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
На данный момент решаем задачу по автоматизации водозаборного узла одного загородного комплекса. При подсчете затрат на оборудование получается внушительная сумма. blink.gif Соответственно руководство принимает решение частично перейти на отечественное оборудование при условии, что оно дешевле импортных аналогов. В частности, хотим перейти на отечественные датчики (температуры, давления). Подскажите пожалуйста, с каким оборудованием стоит иметь дело?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
andrey R
сообщение 24.3.2008, 16:42
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кхм...а зачем в ВЗУ датчики температуры? Или Вы о защите насосов второго подъёма от перегрева?
Стоит иметь дело с хорошим оборудованием, а не с дешёвым smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liss_26_*
сообщение 24.3.2008, 16:55
Сообщение #3





Guest Forum






Нет. Насосы будем использовать фирмы Grundfos. Датчики температуры не для защиты от перегрева. Но выбор отечественных датчиков подразумевает низкую стоимость rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 24.3.2008, 17:39
Сообщение #4





Guest Forum






Для оценки применимости контролеров нужна функционалка
Выложи и посмотрим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 24.3.2008, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



либо я чего-то недопонимаю, но ведь стоимость любых датчиков на фоне стоимости насосов и прочей силовой аппаратуры помоему просто несоизмеримо мала, на чем тут экономить? Если вполне приличный датчик давления (например BD Sensors) стоит всего 120 евро. Куда дешевле-то!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 24.3.2008, 22:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



На сколько я помню сейчас уже нет дешевых российских датчиков, если только не из старых запасов....
У нас (сорри теперь "у них") в мостеплоэнерго последнее время ставили WIKA сначало ECO, потом OC, после MH
так вот по моему МН-1 65 евриков, хороший датчик(мнение лично мое)...
А вообще то класно получается насосы грунды, а все остальное подешевле..
Можно схохмлю???
А чего не поставить на них пускатели ПМЛ и тепловухи (украин.) ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.3.2008, 23:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
чего не поставить на них пускатели ПМЛ и тепловухи (украин.) ????

интересно,а коллега знает, что ПМЛ - наверное первые пускатели в б.СССР, которые стали делаться по технолоии Телемеканикса (читай щас Шнайдера) из высококачественного материала (имеется ввиду корпус и контакты, сменные катушки и проч) ? А так же по некоторым параметрам (клипсы кажется) совместимы с продкцией указанного брэнда.
Другое дело обозвали плохими китайские, но ПМЛ (укр.) .... у меня в эксплуатации их было привеликое множество 2001-2003 годы и проблем не было, я тогда еще задумался над качеством. Позже у поставщика узнал "откуда ноги растут"
ЗЫ: возьмите ради интереса и посмотрите комплектные модули пускателей в т.ч. и реверсивные, они 1 к 1 с продукцией телемеханикса сделаны и написано даже бывает "по лицензии", а Вы.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 25.3.2008, 10:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Может взять WILO а на съэкономленные деньги купить нормальную автоматику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.3.2008, 11:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Может взять WILO

а еще Lowara, DAB, Calpeda, Ebara etc. wink.gif
Действительно вспомогательное оборудование должно отвечать на 100% основному, иначе зачем "*опу морщить"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liss_26_*
сообщение 25.3.2008, 12:53
Сообщение #10





Guest Forum






А что можете сказать про Датчик избыточного давления фирмы Агрострой? Ещё интересует Датчик температуры воздуха ИПТВ (4-20мА) этой же фирмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.3.2008, 12:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Liss_26 @ 24.3.2008, 19:24) [snapback]234145[/snapback]
Добрый день.
На данный момент решаем задачу по автоматизации водозаборного узла одного загородного комплекса. При подсчете затрат на оборудование получается внушительная сумма. blink.gif Соответственно руководство принимает решение частично перейти на отечественное оборудование при условии, что оно дешевле импортных аналогов. В частности, хотим перейти на отечественные датчики (температуры, давления). Подскажите пожалуйста, с каким оборудованием стоит иметь дело?
Спасибо!

Неплохо бы больше конкретики про водозабор. Принципиальную схему и что автоматизировать. В производственной программе Грюнд вообще нет специализированных насосов для водозаборного узла (если это не скважина). Если все-же остановитесь на этом производителе насосов, то лучше брать комплектное решение (автоматизацию тоже от них). Основная ошибка в автоматизации подобных вещей в том, что люди профессионально разбираются в автоматике, в контроллерах, в датчиках и т.п, но ничего не понимают в гидравлике и в специфике конкретных насосов. Думаю Вам стоит обратить внимание на предложение "Задержки поставки" у них кроме немецких как раз есть комплектные бюджетные варианты (шкафы управления производят в России).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.3.2008, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Grunfos + датчик Агрострой = еще один го**озаборный узел. И еще один "умный" заказчик. Фирма тов. Liss 26 постепенно уйдет с рынка и на ее место прийдет Игорь Борисов и все будет в шоколаде. Рынок все расставляет по своим местам. Аминь.

P.S. Liss 26 если хотите надежно и отечественное то Вам только продукция Метран поможен. Но это не дешево будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liss_26_*
сообщение 16.4.2008, 10:17
Сообщение #13





Guest Forum






А какое отношение Игорь Борисов имеет к этой организации? blink.gif И почему уйдёт? Вроде говорят хорошее оборудование производят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 16.4.2008, 11:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(vladun @ 25.3.2008, 14:58) [snapback]234530[/snapback]
а еще Lowara, DAB, Calpeda, Ebara etc. wink.gif
Действительно вспомогательное оборудование должно отвечать на 100% основному, иначе зачем "*опу морщить"?

ну Вы сравнили "*опу" с пальцем

Цитата(Liss_26 @ 16.4.2008, 13:17) [snapback]243470[/snapback]
А какое отношение Игорь Борисов имеет к этой организации? blink.gif И почему уйдёт? Вроде говорят хорошее оборудование производят.

Сэкономить можно не за счет замены лучшего оборудования на худшее (именно это предлагает автор темы и заказчик), а за счет оптимизации всей системы водозабора. Внимательно почитайте мой пост от 25.03.08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karlsn
сообщение 22.4.2008, 15:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.2.2008
Из: сибирь
Пользователь №: 15656



Цитата(Nocav @ 25.3.2008, 2:40) [snapback]234351[/snapback]
Можно схохмлю???
А чего не поставить на них пускатели ПМЛ и тепловухи (украин.) ????


зрясь смеётесь тепловуха, автомат да будет вам известно в первую очередь спасают кабельную линию, не сочтите за рекламу для двигателя лучши поставить овеновскую УОЗ-Т если не ошибаюсь с абривиатурой, под рукой нет каталога, в нём практически все для спосения двигателя насоса кстате наставил на кочегарках и очень доволен rolleyes.gif спасло жизнь многим движкам
вообще овеновская апаратура не дорогая и подойдет там где нет высоких требований к надёжности

Цитата(Сергей Бондаренко @ 24.3.2008, 23:50) [snapback]234274[/snapback]
либо я чего-то недопонимаю, но ведь стоимость любых датчиков на фоне стоимости насосов и прочей силовой аппаратуры помоему просто несоизмеримо мала, на чем тут экономить? Если вполне приличный датчик давления (например BD Sensors) стоит всего 120 евро. Куда дешевле-то!


правда не лучше ли поставить отечественные насососы, Дэшки не плохо себя ведут если обороты не больше 1500об/мин или проектировшиков грюнфос в ресторане накормил?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 15:31
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 25.3.2008, 14:15) [snapback]234576[/snapback]
и на ее место прийдет Игорь Борисов и все будет в шоколаде.

прчем за вполне бюджетные деньги...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2008, 15:38
Сообщение #17





Guest Forum






мынуточку... ща я ложку дегтя на мой любимый грюнд ляпну... поставив автоматику, по мнению грюнда, не обеспечивающую 100% защиту насоса - можно легко попасть под лишение гарантии, а ща еще планируется давать гарантию как в европах, только если шеф-монтаж и пнр проводила сертифицированная фирма...не знаю к чему это приведёт... имхо - к снижению продаж... хотя - в европах гарантия ооочень долгая, типа 10 лет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 15:44
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 16:38) [snapback]246060[/snapback]
только если шеф-монтаж и пнр проводила сертифицированная фирма...не знаю к чему это приведёт... имхо - к снижению продаж... хотя - в европах гарантия ооочень долгая, типа 10 лет...

а вот это - будет грустно для многих.
известно к чему
где там това'гищи Заде'гжка Поставки и Баженов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:28
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Liss_26 @ 25.3.2008, 15:53) [snapback]234566[/snapback]

Все датчики производства Агрострой стОят тех денег, которых за них просят (моё личное впечатление после работы с ними). В том, что они работают надёжно, и выполняют свои функции - не сомневайтесь. И, их конструктивное исполнение, в условиях ЖКХ России, можно считать ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ - сантехники по их металлическим клеммным головкам в кирзовых сапогах ходят - датчикам хоть бы х. Насчёт контроллеров и другого оборудования Агростроя - вопрос спорный.

Сообщение отредактировал Slavik - 22.4.2008, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:40
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Сергей Бондаренко @ 24.3.2008, 22:50) [snapback]234274[/snapback]
либо я чего-то недопонимаю, но ведь стоимость любых датчиков на фоне стоимости насосов и прочей силовой аппаратуры помоему просто несоизмеримо мала, на чем тут экономить? Если вполне приличный датчик давления (например BD Sensors) стоит всего 120 евро. Куда дешевле-то!

Вот я, лично, никогда не понимал обоснования стоимости "на фоне". И не понимал, и не понимаю до сих пор, и не буду понимать никогда! НЕТ НИКАКОГО "НА ФОНЕ"!!! Каждый элемент той или иной системы, прежде всего, должен выполнять свои функции, определённые для него проектом. И стоимость датчика НИКАК не может быть взаимосвязана со стоимостью насоса! Ну НИКАК!

Сообщение отредактировал Slavik - 22.4.2008, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:45
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Nocav @ 25.3.2008, 1:40) [snapback]234351[/snapback]
Можно схохмлю???
А чего не поставить на них пускатели ПМЛ и тепловухи (украин.) ????

Да, смешно... Видно, что Вы ничего в этом не понимаете. ПМЛ и РТЛ производства Украины - одни из лучших на рынке бывшего СССР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:55
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 18:38) [snapback]246060[/snapback]
поставив автоматику, по мнению грюнда, не обеспечивающую 100% защиту насоса - можно легко попасть под лишение гарантии,

Это пусть ГРЮНД в ОЗПП про лишение гарантии вякает. clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2008, 19:41
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 22.4.2008, 18:55) [snapback]246145[/snapback]
Это пусть ГРЮНД в ОЗПП про лишение гарантии вякает. clap.gif clap.gif clap.gif

Это чё за зверь? На бытовуху у грюнда изменений не будет, а промышленные он и раньше частенько с особыми условиями продавал... Когда большие...

Цитата(Slavik @ 22.4.2008, 18:45) [snapback]246142[/snapback]
Да, смешно... Видно, что Вы ничего в этом не понимаете. ПМЛ и РТЛ производства Украины - одни из лучших на рынке бывшего СССР.

мне хватило реле фаз... года четыре назад как-то столкнулся... требование было - реле фаз отечественного производства... все 25 штук за месяц благополучно издохли, а мы попали - пришлось за бесплатно ставить шнейдеровские... может на это расчет и строился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 20:11
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 22.4.2008, 18:45) [snapback]246142[/snapback]
Да, смешно... Видно, что Вы ничего в этом не понимаете. ПМЛ и РТЛ производства Украины - одни из лучших на рынке бывшего СССР.

3 года назад был случай... к Сумским центрифугам ОГШ завод поставляет и электрику - импортную не так просто подобрать. Заложили в проект, купили, на монтаже выяснилось, что чудные устройства не соответствуют спецификациям изготовителя на 100%. Если нужно - могу и проект поднять - марку, чтобы не быть голословным. Покупателю установка ушла без пусковой аппаратуры -заказали повторно на Украину, получили, убедились, что не ошиблись - новая полностью соответсвовала старой, т.е. не соответсвтовала ничему. Установка ушла без электрики покупателю - нормальную купить не успели за 3 дня, ставили уже на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 22.4.2008, 20:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 19:41) [snapback]246182[/snapback]
требование было - реле фаз отечественного производства... все 25 штук за месяц благополучно издохли, а мы попали - пришлось за бесплатно ставить шнейдеровские... может на это расчет и строился...


Тоже ставим ЕЛ-11 (или 12?), исключительно по требованию заказчика. Дохнуть не дохнут, но врятли что-то защищают, алгоритм работы у них довольно неадекватный.

PS: Недавно снабженцев угораздило купить вместо контакторов ИЭК подделку под Шнайдер (внешне от ИЭКа почти не отличаются) - почти все контакторы в шкафу вышли из строя сразу после доставки шкафа заказчику mad.gif

Сообщение отредактировал AlexG - 22.4.2008, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.4.2008, 21:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Слава, а ну признайся мой пост №7 читал ?
... ответ там есть.

Сообщение отредактировал vladun - 22.4.2008, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2008, 22:31
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 22.4.2008, 21:51) [snapback]246229[/snapback]
Тоже ставим ЕЛ-11 (или 12?), исключительно по требованию заказчика. Дохнуть не дохнут, но врятли что-то защищают, алгоритм работы у них довольно неадекватный.

Во-во, ЕЛ, точно! может партия такая попалась, не знаю... мне хватило одного раза... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 22.4.2008, 22:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



У меня сгорело уже 4 штуки ЕЛ-11 - все что были смонтированы. Все стояли на АВР-ах, сначала сдыхала по одному вводу, потом по другому - в результате из-за них 2 раза отключалось питание котельной, один раз это случилось 31 декабря, так что пестня - не забывается такое никогда!
ЗЫ: У всех характерный симптом - "исчезает" резистор С5-16

Сообщение отредактировал Макс - 22.4.2008, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.4.2008, 23:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
3 года назад был случай... к Сумским центрифугам ОГШ завод поставляет и электрику - импортную не так просто подобрать. Заложили в проект, купили, на монтаже выяснилось, что чудные устройства не соответствуют спецификациям изготовителя на 100%. Если нужно - могу и проект поднять - марку, чтобы не быть голословным. Покупателю установка ушла без пусковой аппаратуры -заказали повторно на Украину, получили, убедились, что не ошиблись - новая полностью соответсвовала старой, т.е. не соответсвтовала ничему. Установка ушла без электрики покупателю - нормальную купить не успели за 3 дня, ставили уже на месте

Цитата
Тоже ставим ЕЛ-11 (или 12?), исключительно по требованию заказчика. Дохнуть не дохнут, но врятли что-то защищают, алгоритм работы у них довольно неадекватный.

Цитата
Во-во, ЕЛ, точно! может партия такая попалась, не знаю... мне хватило одного раза...

Вы братцы с кем-то путаете этого производителя. Нету у него в номенклатуре таких штучек как ЕЛ, ЕП, ХЗ и пр wink.gif, зато есть весьма качественные изделия типа ПМЛ1100, РТЛ и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 22.4.2008, 23:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Видимо путают из-за того что на обоих изделиях висит очень похожий гордый лабел Made in Ukraine А производит ЕЛ «НПО реле и автоматики», г. Киев

Сообщение отредактировал Макс - 22.4.2008, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 23:36
Сообщение #31





Guest Forum






ПМЛ-221002Б, КУ-92-1, ВПВ-1А21У1. Завод изготовитель не помню - забыл как дурной сон с единственной мыслью - БОЛЬШЕ - НИКОГДА!!! Только горилку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 23.4.2008, 3:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Макс @ 22.4.2008, 23:18) [snapback]246298[/snapback]
производит ЕЛ «НПО реле и автоматики», г. Киев


Их делают сейчас все кому не лень. Про Этал не в курсе, похоже его продукцию никто сюда не поставляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 23.4.2008, 7:04
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



А кто такой Баженов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.4.2008, 7:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Видимо он хотел написать Березин, а Баженов - это его зам. (гл. инженер этого лизинга эколог. проектов) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.4.2008, 10:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
ПМЛ-221002Б, КУ-92-1, ВПВ-1А21У1

наверно, это все-таки российские изделия wink.gif
потому, как сомневаюсь, что через границу такое фу**ло везли в надежде на розничные продажи. Хотя если в составе оборудования..... хм... ХЗ !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 23.4.2008, 16:35
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(vladun @ 23.4.2008, 0:43) [snapback]246245[/snapback]
Слава, а ну признайся мой пост №7 читал ?
... ответ там есть.

Читал. И согласился с тобой, основываясь на собственном опыте, что НВА Александрийского завода - объективно одни из лучших. Про историю создания клонов телемеханики (к которым, кстати, принадлежат и куча российско-китайских брэндов, ИЭК тот-же) читал и до этого.
Продукция Киевского предприятия "Реле и автоматика" тут упомянута совершенно не к месту. Это действительно просто мусор.
Реле ЕЛ делают ещё вот тут: www.rele.ru - это Питер. Иногда используем их, не могу сказать, что работают они безупречно-единичные отказы были, но, в целом, не так уж и плохо.

Сообщение отредактировал Slavik - 23.4.2008, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2008, 16:47
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(vladun @ 23.4.2008, 11:46) [snapback]246470[/snapback]
наверно, это все-таки российские изделия wink.gif
потому, как сомневаюсь, что через границу такое фу**ло везли в надежде на розничные продажи. Хотя если в составе оборудования..... хм... ХЗ !

нет, блин, я читать умею и писать тоже. Это гениальное изделие украинских творцов от электрики.
теперь покупаю только горилку!!!
Российскими изделиями хоть пользоваться можно - а это даже не удалось установить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.4.2008, 16:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Российскими изделиями хоть пользоваться можно - а это даже не удалось установить

да ладно, ладно, яж не упрямствую smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 23.4.2008, 18:52
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 23.4.2008, 6:29) [snapback]246345[/snapback]
Про Этал не в курсе, похоже его продукцию никто сюда не поставляет.

Это вряд ли. В таком большом городе, как Ваш, точно есть поставщики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 23.4.2008, 20:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(BUFF @ 23.4.2008, 15:47) [snapback]246661[/snapback]
нет, блин, я читать умею и писать тоже. Это гениальное изделие украинских творцов от электрики.
теперь покупаю только горилку!!!
Российскими изделиями хоть пользоваться можно - а это даже не удалось установить.

Как это не получилось установить, у вас же четыре руки laugh.gif .
А если серьезно, EL - гуано (это аксиома). Хотя пол года назад у нас накрылось несколько реле контроля питаюшей сети SIMENS (вроде SIRIUS и еще как-то там). Сгорели залитые компаундом тр-ры. Но я не считаю сименс из-за этого гуаном. Чем ПМЛ-ки то не устраивают (если можно, то без эмоций, желательно технические аспекты).
з.ы. с уважением, Игорь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2008, 20:56
Сообщение #41





Guest Forum






схема подключения завода-изготовителя ПМЛ, схема подключения ПМЛ (фактическая - количество контактов) и схема подключения, запроектированная в Сумах для управления этой центрифугой, полученная СМНПО им Фрунзе от завода-изготовителя ПМЛ - это оказались три совершенно разных схемы... тупо не хватило контактов - они оказались немного не те.
Прошу прощения, точнее не смогу - я не электрик, а технолог, спустя 3 года подробно не вспомню - меня интересовало, че надо сделать, а не почему все плохо. Сделать ничего было нельзя, выкинули.
То есть, ПМЛ, выпущенная на заводе, не соответствовала: 1) каталогу завода-изготовителя, 2) данным переданным в СМНПО им Фрунзе.
В СМНПО им Фрунзе молча развели руками в телефон...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 23.4.2008, 21:43
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(BUFF @ 23.4.2008, 19:56) [snapback]246760[/snapback]
схема подключения завода-изготовителя ПМЛ, схема подключения ПМЛ (фактическая - количество контактов) и схема подключения, запроектированная в Сумах для управления этой центрифугой, полученная СМНПО им Фрунзе от завода-изготовителя ПМЛ - это оказались три совершенно разных схемы... тупо не хватило контактов - они оказались немного не те.
Прошу прощения, точнее не смогу - я не электрик, а технолог, спустя 3 года подробно не вспомню - меня интересовало, че надо сделать, а не почему все плохо. Сделать ничего было нельзя, выкинули.
То есть, ПМЛ, выпущенная на заводе, не соответствовала: 1) каталогу завода-изготовителя, 2) данным переданным в СМНПО им Фрунзе.
В СМНПО им Фрунзе молча развели руками в телефон...

На пускатели ПМЛ надеваются приставки ПКЛ biggrin.gif и тогда вам становится достаточно контактов. Это я вам как не электрику говорю. Причем ПКЛ-ки бывают разных модификаций и 4НО, 2НЗ-2НО. ПМЛ-ки тоже бывают в разном исполнении 4НО, 3НО-1НЗ (для перекрестной блокировки на реверсивных пускателях). Короче, если сеи факты вам доселе были неведомы, то не торопитесь с осудительными триадами. Завод изготовитель производит продукцию, а то к кому она в руки попадается (умным или дуракам) от него не зависит. Хотите настоящей радости от общения с пускателями, заложите в свои проекты пускатели серии ПМА. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2008, 23:01
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(DriverFirst @ 23.4.2008, 22:43) [snapback]246775[/snapback]
Короче, если сеи факты вам доселе были неведомы, то не торопитесь с осудительными триадами. Завод изготовитель производит продукцию, а то к кому она в руки попадается (умным или дуракам) от него не зависит. Хотите настоящей радости от общения с пускателями, заложите в свои проекты пускатели серии ПМА. Удачи.

Благодарю, но монтажом электрооборудования занимались люди со стажем работы от 15 лет, ранее занимавшиеся монтажем на объектах Минатома и взрывобезопасных производствах. И монтаж курировал непосредственно один из разработчиков той самой центрифуги. Короче, все факты им были ведомы, и никто никуда с выводами не торопился.
А я испытываю настоящую радость, покупая горилку, и приглядывая, чтобы вся силовая часть шла от импортных производителей. И Вам удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 24.4.2008, 8:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(BUFF @ 23.4.2008, 22:01) [snapback]246783[/snapback]
Благодарю, но монтажом электрооборудования занимались люди со стажем работы от 15 лет, ранее занимавшиеся монтажем на объектах Минатома

Да хоть Минмолекулы. Это не о чем мне не говорит. Технических аспектов вы не привели, а значит руководствовались только эмоциями. Нехватило контактов- не аргумент. Скорее всего не хватило мозга тому кто проектировал. У нас на предприятии тоже есть конструкторский отдел. Так вот часто наши "творцы-проектанты" закладывают в проект то, чего в жизни не видывали и слухом не слыхивали. Частотники рисуют вообще, как квадратики. rolleyes.gif А монтажники и наладчики потом уже включают свои мозги.
Вот ответьте пожалуйста мне на один вопрос, если я, к примеру, для своего проекта взял програмное реле Zelio c 20 входами/выходами, а мне понадобилось 21, это я дятел или Shneider Electric казлы? sport_boxing.gif
Ветка в сторону ушла, да простит автор ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 24.4.2008, 9:05
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(DriverFirst @ 24.4.2008, 9:36) [snapback]246835[/snapback]
это я дятел или Shneider Electric казлы? sport_boxing.gif

При такой постановке вопроса - я только могу Вам посоветовать покупать аспирин большими пачками. Украинский, разумеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.4.2008, 17:13
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 22.4.2008, 23:51) [snapback]246229[/snapback]
Недавно снабженцев угораздило купить вместо контакторов ИЭК подделку под Шнайдер (внешне от ИЭКа почти не отличаются) - почти все контакторы в шкафу вышли из строя сразу после доставки шкафа заказчику mad.gif

А что именно в них вышло из строя, и почему Вы решили, что это подделка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 24.4.2008, 21:00
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Slavik @ 24.4.2008, 17:13) [snapback]247045[/snapback]
А что именно в них вышло из строя, и почему Вы решили, что это подделка?


В том контакторе который привезли обратно для разбирательства с нашим поставщиком - сильное обгорание контактов и пробой между двумя соседними контактными группами в районе клемм.

Вот, нашел поставщика этого Г: http://www.resanta.ru/content/prices/index1584-1678.html.
На мелкой фотке контактора в начале страницы не видна одна любопытная деталь - плохо напечатанная наклейка с надписью "Telemecanique" на боку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.4.2008, 21:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Вот, нашел поставщика этого Г: http://www.resanta.ru/content/prices/index1584-1678.html.
На мелкой фотке контактора в начале страницы не видна одна любопытная деталь - плохо напечатанная наклейка с надписью "Telemecanique" на боку

ха!!! да этож китаезкое г**но типа *ИКСИ, *ЭК (по крайней мере конструктив точно тот самый wink.gif), *СКО, и пр. smile.gif ну кто же только ведется на такой Телемеканик за 122р.??? Ну и снабжение у Вас коллега, сочувствую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 25.4.2008, 0:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Настоящий Телемеканик мы совсем по другим каналам закупаем, там такие накладки полностью исключены, как и 122р. cool.gif а тут никто даже не задумался "а что это мы такое получили?" bang.gif ("какая разница, все на одном заводе делают")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.4.2008, 8:48
Сообщение #50





Guest Forum






Минуточку, зря что-ли Шнейдер потратил кучу мильёнов баксиков на изменение полностью дизайна своей продукции??? Теперяча, уже несколько лет, контакторы выглядят так:Прикрепленный файл  lc1d.jpg ( 5,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
- мордочка закруглена... разница видна СРАЗУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 25.4.2008, 9:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



ЭТО подсунули не вместо Шнейдера, а вместо ИЭКа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 25.4.2008, 16:01
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(vladun @ 25.4.2008, 0:25) [snapback]247110[/snapback]
ха!!! да этож китаезкое г**но типа *ИКСИ, *ЭК (по крайней мере конструктив точно тот самый wink.gif), *СКО, и пр.

Влад, я думал, что ты в курсе. Этот конструктив, прежде всего, оригинальных контакторов телемеканик, которые выпускались под этим лейблом всего-то несколько лет назад. Шнайдер построил завод в Китае, где намеревался штамповать этих контакторов ещё больше. Но... что-то там не заладилось, и завод китайцы национализировали. Производственные линии растащили по разным другим предприятиям, в том числе и на SASSIN, где и производится продукция под брендом "Ресанта".
Цитата(Игорь Борисов)
Минуточку, зря что-ли Шнейдер потратил кучу мильёнов баксиков на изменение полностью дизайна своей продукции??? Теперяча, уже несколько лет, контакторы выглядят так: - мордочка закруглена... разница видна СРАЗУ...

Не весь шнайдер так выглядит. То, что производят на Уралэлектроконтакторе с лэйблом "телемеканик" http://www.uec.ru/Article_2.html выглядит точно так-же, как ИЭК, ЭКФ, Ресанта, Sassin, Щит и т.д. и т.п., и это тоже является продукцией шнайдера. Правда, стоят они дороже, но не намного.
ЗЫ Они не только выглядят одинаково, они полностью совместимы друг с другом, на уровне конструктивных элементов - катушек, контактов, корпуса. Своими руками, ради любопытства, собирал гибрид из деталей контакторов Шнайдера (уралэлектроконтактор), ИЭКа и SASSINа.

Сообщение отредактировал Slavik - 25.4.2008, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.4.2008, 17:33
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Слава, дело в том, что такой поганый пластик, как на этом г**не, я видел только у двух производителей - это китае**кое го*вно и женерал-электриковкское го*но, а конструктив... да и хрен с ним с конструктивом когда корпус от нагрева "коряжит" мама-негорюй...
А выглядит то, что ты скинул, совсем не так, там текстолит или карболит.... но не пластик однозначно, да и крепления не те, те есть как раз телемеканиковские и клипсы у них унифицированы (уверен, что к александрийским подойдут на 100%)

Сообщение отредактировал vladun - 25.4.2008, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 25.4.2008, 17:47
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(vladun @ 25.4.2008, 20:33) [snapback]247380[/snapback]
А выглядит то, что ты скинул, совсем не так, там текстолит или карболит.... но не пластик однозначно, да и крепления не те, те есть как раз телемеканиковские и клипсы у них унифицированы (уверен, что к александрийским подойдут на 100%)

Влад, я их в руках держал, разбирал и сравнивал, собирал гибриды, испытывал их... а не по фоткам сужу. И не "текстолит" там и не "карболит"... тот же пластик... И жужжат, бывает...
С александрийскими по запчастям НЕ совместимы (насколько я понял). Александрийские - серия старее, где-то 80-е года прошлого века.
По доп.оборудованию (тепловым реле и приставкам) александрийские со шнайдером и другими клонами вроде как стыкуются, хотя специально не проверял.

Сообщение отредактировал Slavik - 25.4.2008, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU