Дымоудаление из коридора, Помогите рассчитать! |
|
|
|
26.3.2008, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780

|
Какой-нибудь добрый человек может мне помочь рассчитать дымоудаление из коридора?! Чем больше читаю СНиП, тем больше запутываюсь!!! Выплывают все новые и новые вопросы, а подсказать некому.... Эх, наверное мозга маловато, хотя проектирую уже 8 лет. Пишите мне, добрые инженеры, сообщу данные для расчета.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 69)
Гость_ex_promt_*
|
26.3.2008, 16:04
|
Guest Forum

|
Сейчас добрые перевелись...  Смотрите здесь в разделе, я не один раз выкладывал примеры расчёта. Если хотите, воспользуйтесь.
|
|
|
|
|
30.3.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Около 22 000 м3/ч
|
|
|
|
|
30.3.2008, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
А вообще СНиП 2,04,05-91* на мой взгляд все подробно описал.
|
|
|
|
|
4.5.2008, 14:27
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
считаю дымоудаление из коридоров. здание 8 этажей. Раньше не считал. По МДС 41-1.99 я так понимаю НА КОЛ-ВО УДАЛЯЕМОГО ДЫМА ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО КОЛВО ВЫХОДОВ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ (лестницам) И РАЗМЕР ВЫХОДОВ (дверь). - изначально с этим не согласен - ну да ладно. Суть вопроса в том что у меня в здании 3 лестницы идут с 1-го по 8й этаж а 2 с 1-го по 4-й. Итого получаю на 5-8 этажах в коридоре кол-во дыма 1,2х0,9х2,2^1,5х1 = 3,52 кг/с 3,52х3=10,6 а на 4-м 3,52х5=17,6 кг/с и как быть . Подобрал я вентилятор "на 4-й этаж" . А пожар начался на 5-м . - не ДК же регулировать расход?
|
|
|
|
|
8.5.2008, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(AAANTOXA @ 4.5.2008, 15:27) [snapback]249221[/snapback] Суть вопроса в том что у меня в здании 3 лестницы идут с 1-го по 8й этаж а 2 с 1-го по 4-й. Итого получаю на 5-8 этажах в коридоре кол-во дыма 1,2х0,9х2,2^1,5х1 = 3,52 кг/с 3,52х3=10,6 а на 4-м 3,52х5=17,6 кг/с и как быть . Подобрал я вентилятор "на 4-й этаж" . А пожар начался на 5-м . - не ДК же регулировать расход? Расход нужно регулировать установкой разного кол-ва клапанов на этажах: на 4-ом этаже поставьте 3 клапана ДУ; на 5-ом - 2 клапана ДУ. Естественно, кол-во клапанов ДУ Вам нужно определить расчётом, я их привел условно для примера. Можно поиграть и сечениями клапанов, но нестандарные клапана изготовляются дольше.
Сообщение отредактировал mik29 - 8.5.2008, 13:50
|
|
|
|
|
13.5.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Эт чё было? Что-то типа заклинания от сглаза?...
|
|
|
|
|
15.5.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(old patriot @ 13.5.2008, 15:17) [snapback]252241[/snapback] Эт чё было? Что-то типа заклинания от сглаза?...  А Вы проверили и заклинание не действует? P.S. Сорри за оффтоп.
|
|
|
|
|
15.5.2008, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
... не-а, но тараканов разгоняет.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66121

|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется 6 этажное общественное здание. Необходимо запроектировать систему дымоудаления из коридора 4 этажа. Коридор без естественного освещения длиной 60м. (На остальных этажах в коридорах есть окна, поэтому дымоудаление не предусматривается). Имется 2 лестничные клетки (в каждом конце коридора). Выходы на лестничные клетки - через постоянно открытые проемы размером 3х2,2м (дверей нет). Получается, что данный коридор будут обслуживать 2 клапана, которые должны одновременно открыться при пожаре. А расход через каждый согласно МДС 41-1.99 будет составлять Gд = 1,2*(3*2,2)^1.5*1 = 20.34кг/с. Дальше считать не стал, ибо цифра очень смущает. Может быть кто-нибудь знает в чем я ошибся? Может быть существует другая методика расчета? Спасибо.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66121

|
Выложил примерный план этажа. Может быть вообще можно считать, что данный коридор с естественным освещением, т.к. между лестничной клеткой и коридором отсутствуют двери. Также есть окна в осях 9-10/В-Г.
Сообщение отредактировал Antoha85 - 16.9.2010, 6:48
|
|
|
|
|
18.12.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, правильно ли я посчитал расход для ДУ из приложенного на картинке коридора в подвале. Коридор поделён на 2 части эвак. лестницей и убегать народ будет с двух сторон, т.е. будут задействованы 2 двери. Правильно ли я понимаю, что расход надо принимать для суммы площадей двух проёмов (по ф-ле 1,2ВН^1,5)? Например, в МДС 41-1.99 на это косвенно указывает пример №2 для случая ДУ из коридора: "Коридор ... с двумя входами на лестничные клетки ... Решение: 1. Определяем расход дыма при пожаре ... при одной открытой двери на лестничную клетку, считая, что выход из второй двери невозможен по условиям пожара". Тут ещё другая трудность, как делать ДУ с других этажей, что сидят на этой же шахте и расход для которых посчитан для одной двери. Делать два параллельно работающих вентилятора? Т.е. если случился пожар в подвале, то шуруют оба, а если на других этажах, то один? Спасибо заранее за помощь.
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.12.2011, 21:20
|
|
|
|
|
19.12.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну а зачем вам расход меньше делать, ну и пусть больше будет. А по расходу насколько я понял тут как бы два коридора я бы на две двери считал. У нас же на условие скорости в проеме считается так? Хотя с подачей компенсирующего воздуха получается интерасная картина  . А если хотите делить системы по расходу, то делать тогда для одного коридора отдельно ДУ.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Спасибо за отклик. Цитата(Norb @ 19.12.2011, 11:42)  А по расходу насколько я понял тут как бы два коридора я бы на две двери считал. Вот я так и посчитал. Цитата(Norb @ 19.12.2011, 11:42)  А если хотите делить системы по расходу, то делать тогда для одного коридора отдельно ДУ. Мне уже никто не выделит отдельной шахты для второго коридора. Поэтому я сделал общую шахту, но на расход двух дверей. Цитата(Norb @ 19.12.2011, 11:42)  Хотя с подачей компенсирующего воздуха получается интерасная картина Вот это уже интересная ремарка. Потому что как я понимаю, СП7 не обязывает компенсировать притоком ДУ из коридора. ДУ из помещений - да.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да я все про 150 Па на двери. Я то все решетки переточные в двери делаю да системы автоматического открывания. Да вот в том дело что мы же считаем ДУ из коридора для обеспечения какой-то там скорости в двери. А если мы подаем компенсацию в коридор то как обеспечить незадымляемость прохода? Кстати как вариант а какова вероятность что будут задымлены оба коридора они же раздельные. Может считать как один коридор а клапан будет срабатывать один (надо бы в нормативке порыться). Может нет смысла два выхода защищать?
|
|
|
|
|
19.12.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 19.12.2011, 13:17)  Да я все про 150 Па на двери. Я то все решетки переточные в двери делаю да системы автоматического открывания. А это мне ещё интересней, потому что я пытал людей и в личку и на разных темах задавал вопрос как же рассчитывать этот перепад на двери. У вас, видимо, какой-то подход имеется. Поделитесь, как вы подбираете переточную решётку? Цитата(Norb @ 19.12.2011, 13:17)  Кстати как вариант а какова вероятность что будут задымлены оба коридора они же раздельные. Может считать как один коридор а клапан будет срабатывать один (надо бы в нормативке порыться). Может нет смысла два выхода защищать? Точно! В итоге я выяснил у ГИПа, что при пожаре всё же будет задымлена только одна половинка. Поэтому расход пересчитаю на одну дверь. Спасибо за наводку.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да я то как считаю. Расход мы знаем КМС решетки переточной тоже узнать можно. Зная расход через решетку, узнаем скорость в ней. Получаем как обычно в аэродинамике потери давления на решетке. Ну и если подбираю так чтобы КМС*динам давление в сечении было меньше 150 Па (я так вообще меньше делаю 60 что ли было в последний раз, решеточки там правда огого). Я так подумал что все те Па на решетке передаются на дверь, не знаю насколько верна моя логика  .
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 20.12.2011, 7:36)  решеточки там правда огого) Хорошо ещё что можно решётку поставить. А у меня тут был случай с подпором в тамбур при эвакуационной лестнице. Эвакуация из подземной стоянки в частный жилой дом. Не могу ж я человеку в дверь входную врезать переточку. И вот если будет пожар в стоянке, будет в этот тамбур подаваться 10000 кубов. Сможет ли человек при этом дверь закрыть за собой, когда будет со стоянки убегать? Сомнительно.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 19:12
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074

|
Цитата(Незнайка @ 19.12.2011, 12:52)  Потому что как я понимаю, СП7 не обязывает компенсировать притоком ДУ из коридора. ДУ из помещений - да. Консультировался в экспертизе по поводу компенсации в коридор. Ответ был - Однозначно предусмотреть. Иначе пожарные в экспертизе не пропустят. PS. Коридор жилого дома.
|
|
|
|
|
30.12.2011, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Absolut @ 20.12.2011, 19:12)  Консультировался в экспертизе по поводу компенсации в коридор. Ответ был - Однозначно предусмотреть. Иначе пожарные в экспертизе не пропустят. Ещё бы на сослались на какой-нить пункт. А то хотелки у всех разные.
|
|
|
|
|
30.12.2011, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да какой там пункт мне просто написали "обоснуйте отсутствие системы компенсации" вот и фиг обоснуешь
|
|
|
|
|
1.1.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Norb @ 30.12.2011, 22:45)  Да какой там пункт мне просто написали "обоснуйте отсутствие системы компенсации" вот и фиг обоснуешь  МДС 41-1.99 2. Для защиты людей от дыма при пожаре следует, согласно п. 5.15 СНиП 2.04.05 проектировать подачу наружного воздуха: а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками всех типов; б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа; в) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа; г) в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий; д) в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.
|
|
|
|
|
1.1.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да это все опять к тем же 150 Па. Смысл такой был типа "откуда у вас воздух возьмется который вентилятор ДУ вытягивает, а если вы не знаете откуда то докажите расчетом что на двери меньше 150 Па будет". Ну и чего я мог ответить ему? Пришлось компенсацию делать.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 1.1.2012, 16:48)  Да это все опять к тем же 150 Па. Попробую сбросным клапаном отбрехаться.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Есть ещё фраза в СП п.7.13 и) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.
Я только не вполне уверен за свой русский в плане того, к чему относится "из которых непосредственно удаляются...". Я это понимаю как подача притока в коридор для компенсации ДУ из помещений, к которым сей коридор примыкает. В нашем случае из помещений ДУ не делается, а делается из коридора. А о том, чтобы подавать приток в коридор для компенсации его (этого коридора) ДУ требования нет.
Сообщение отредактировал Незнайка - 12.1.2012, 10:52
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Незнайка @ 12.1.2012, 10:50)  о том, чтобы подавать приток в коридор для компенсации его (этого коридора) ДУ требования нет. Если Вы инженер, то к чему поиск оправданий в хитросплетениях нормативов? Если из замкнутого коридора пытаться удалять газовую смесь без возмещения удаляемого объема, то в коридоре образуется разрежение в несколько сот паскалей при расходе на вентиляторе близком к нулю. При таком разрежении не будет возможности открыть дверь даже при нулевом давлении на лестничной клетке.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Согласен, приток нужен. Только, почему это должен понимать я рядовой инженер, а составитель нормативного документа этого чётко не прописывает. Ведь даже пособие ТО-06-17640, в котором подробно проиллюстрированы различные случаи общеобменной и противодыной вентиляции, компенсация ДУ показана только в случае подземной автостоянки. Везде только ДУ. У канала для естественной компенсации даже фраза в скобках стоит: только для подземной автостоянки.
Сообщение отредактировал Незнайка - 13.1.2012, 9:22
|
|
|
|
|
13.1.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Незнайка @ 13.1.2012, 9:20)  Только, почему это должен понимать я рядовой инженер, а составитель нормативного документа этого чётко не прописывает. Резонный вопрос. Отечественная практика разработки нормативных документов отвратительна. Очевидно стремление получить результат минимальной ценой, в нереально сжатые сроки, без глубокого изучения мирового опыта (привычка сохранилась с советских времен), над текстами работают отдельные персоны, а не рабочие группы, публичное обсуждение часто затевается только для проформы. И без разницы, кто отвечает за разработку, Минрегион или МЧС. Для получения качественного документа нужны: деньги и время; публично подобранная при соблюдении принципа представительности (паритетности) рабочая группа; выкладывание для обсуждения проекта документа, обязательно согласованного с каждым членом рабочей группы (соблюдение консенсуса); публичная реакция на все поступившие замечания; публичное утверждение документа с мотивировкой отказа упорствующим во внесении своих замечаний. Так принято в цивилизованном мире, но не у нас. Поэтому и повисает в воздухе множество вопросов, подобных заданному Незнайкой. Каким видится выход в данном конкретном случае? Есть хорошая организационная основа в виде НП "АВОК". Надо собрать средства ( по моим прикидкам на основе методических документов Росстандарта - не менее 2 млн. рублей), наметить срок для создания стандарта АВОК или НОП по проектированию противодымной защиты, провести дальнейшую организационную работу, описанную двумя абзацами выше. Полученному товару, после успешной проверки практикой, можно придавать федеральный статус.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Считаю систему дымоудаления из коридора по АВОК 5.5.1-2010. Подскажите, при расчете Pсети в системе дымоудаления коэффициенты сопротивления те же что и в обычной вытяжке? только полученные потери потом умножаем на 1,2 и делим на плотность дыма? ...я про участок от шахты до вентилятора-улитки и выброс вверх.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Если посмотреть рекомендации ВНИИПО то все станет понятно. Там потери по длине считаются через формулу альтшуля. Следовательно из за разности вязкости и всего такого потери в сети при перемещении дыма нельзя приравнивать к обычному воздуху. Потери будут свои для своей плотности. И только потом вы их приведете к нормальным условиям работы вентилятора.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
если знаете, подскажите какие будут коэффициенты. у отводов, диффузора, конфузора, зонта.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Я похоже не так вас понял коэффициенты местных сопротивлений будут такими же как и в обычной системе.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 20:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.1.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 89799

|
Добрый день Согласно МДС41-1.99 "1.2. Удаление дыма из коридоров следует проектировать системами с искусственным побуждением. К одной системе допускается присоединять не более двух дымовых шахт. Дымовые клапаны следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора (прил. 1-6). Допускается присоединять дымовые клапаны к шахтам на ответвлениях, принимая не более двух ответвлений от каждой шахты на этаже. При расчете системы следует принимать: температуру поступающего дыма – 300 °С, удельный вес дыма - 6 Н/м3, плотность дыма - 0,61 кг/м3. Радиус действия дымового клапана - 15 м; в одну из сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, принимается не более 30 м." Выходит, что допускается устройство не более 8 ответвлений от системы на этаж. А вот ограничение кол-ва клапанов на этих ответвлениях прописано где то? Кажется видела в МДС было сказано, что не более 2-х клапанов на ответвление.... ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОПИСАНО ПРО КОЛ-ВО КЛАПАНОВ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ?
|
|
|
|
|
13.2.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Народ! По проекту вертикальная шахта из воздуховода сеч. 1000х1000. Расход удаляемый клапаном 14000 м3/час. Сеч. клапана 1000х1000. Вопрос: будет ли работать эффективно система при скорости дыма в шахте 7,11 м/с, в клапане - 7,93 м/с? В рекомендациях ВНИИПО указана 9-11.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(osy3 @ 13.2.2012, 9:47)  Вопрос: будет ли работать эффективно система при скорости дыма в шахте 7,11 м/с, в клапане - 7,93 м/с? В рекомендациях ВНИИПО указана 9-11. Вот как про скорости написал уважаемый ppdЦитата(ppd @ 4.2.2011, 22:10)  А какая Вам разница, какая скорость в клапанах , шахтах и т. д. Должно удаляться столько, сколько надо! А то, что шумно... Что страшнее - шум в вытяжной противодымной вентиляции или дым при пожаре? Или я чегой-то не понял? И вообще: причём тут раритет МДС 41-1.99??? Мы живём ужо в 2011-м году... С 01.05.2009 - ФЗ 123 и всё что к нему.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
он похоже пишет про большие скорости, раз упоминает о шуме. А я спрашивал насчет эффективности системы, не маленькая ли скорость 7м/с...вот про что.
|
|
|
|
|
25.2.2012, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Если вы имеете ввиду скорости около дымоприемного отверстия так ведь скорость вытяжном факеле можно рассчитать если сильно надо. Скорость у вытяжного отверстия значительно падает при довольно небольшом удалении от него и 15 м/с в отверстии или 7 м/с на расстоянии метра так 1,5 уже не сильно роль играет скорость воздуха на таком расстоянии эдак 0,3 м/с (если мне память не изменяет). Эффективность вашей системы определяет расход а не скорости.
|
|
|
|
|
26.2.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
спасибо
|
|
|
|
|
21.5.2012, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Незнайка @ 12.1.2012, 10:21)  Попробую сбросным клапаном отбрехаться.  Что за сбросной клапан? Где именно он устанавливаеться? и принцип его работы? Был бы признателен за ответ.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Народ, может конечно глупость спрошу, но лучше спросить, чем что-то свое выдумывать. Я удаляю дым из коридора и помещений. Как посчитать, сколько я должна компенсировать? Это столько, сколько удаляется или есть какие-то более сложные формулы?
|
|
|
|
|
31.5.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Цитата(Муша @ 31.5.2012, 9:22)  Народ, может конечно глупость спрошу, но лучше спросить, чем что-то свое выдумывать. Я удаляю дым из коридора и помещений. Как посчитать, сколько я должна компенсировать? Это столько, сколько удаляется или есть какие-то более сложные формулы? Про всю систему дымоудаления/подпора почитайте. Удаляете из коридора, подаете в лест.кл и шахты лифтов. Удаляете из помещения, подаете в помещение. Подпор расчитывается из учета объема воздуха (дыма) который мы удаляем, но не просто так: сколько удаляем, столько мы и подаем. Там сложный расчет с учетом многих параметров. Например, рекомендации АВОК гляньте.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Я посмотрела, там расчет для многоэтажных домов. У меня немного другая ситуация. Я удаляю дым из коридора цокольного этажа. Выход на улицу у меня через тамбур.(на уровне земли - вот такой вот цокольный этаж) Куда я должна подать компенсирующий воздух и как это осуществить? И самое главное как посчитать необходимое давление, которое я должна создать притоком? Этот цокольный этаж с другими этажами не сообщается.
Сообщение отредактировал Муша - 31.5.2012, 14:00
|
|
|
|
|
31.5.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Цитата(Муша @ 31.5.2012, 13:59)  Я посмотрела, там расчет для многоэтажных домов. У меня немного другая ситуация. Я удаляю дым из коридора цокольного этажа. Выход на улицу у меня через тамбур.(на уровне земли - вот такой вот цокольный этаж) Куда я должна подать компенсирующий воздух и как это осуществить? И самое главное как посчитать необходимое давление, которое я должна создать притоком? Этот цокольный этаж с другими этажами не сообщается. если я вас правильно понял (схему то не прикладываете), то как в автостоянках, например, приток подаем в тамбур шлюз, обеспечивая давление в нем не менее 20Па и не более 150 Па. Т.е. приток подаем туда, где он будет преграждать путь дыму из коридора. Может в МДС 41-1.99 есть ваш случай?
|
|
|
|
|
1.6.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Да нет там моего случая. План прикладываю. Смотреть - то, что выделено красным. Другая система удаление из помещений. Там я поняла - надо каким-то образом в помещение подать(каким еще не решили - стены долбить не хотят). А вот насчет тамбура. Компенсацию надо подать в нижнюю зону. Так? Скорость в решетке д.б. 1 м/с , так? В таком случае там ТАКУЮ дыру надо ломать! Даже если учесть дисбаланс в 30 %. Забыла сразу приложить
|
|
|
|
|
1.6.2012, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Цитата(Муша @ 1.6.2012, 9:11)  Да нет там моего случая. План прикладываю. Смотреть - то, что выделено красным. Другая система удаление из помещений. Там я поняла - надо каким-то образом в помещение подать(каким еще не решили - стены долбить не хотят). А вот насчет тамбура. Компенсацию надо подать в нижнюю зону. Так? Скорость в решетке д.б. 1 м/с , так? В таком случае там ТАКУЮ дыру надо ломать! Даже если учесть дисбаланс в 30 %.
Забыла сразу приложить А в таких системах всегда большие воздуховоды и соответственно отверстия, раз в цоколе живут, то придется ломать. Если у вас расход воздуха 17200, то что-то клапаны очень маленькие, вырвет все. там скорость массовая должна быть от 7 до 10 где-то (точнее изготовитель скажет). я сейчас про систему дыма из коридора. А чем вам пункт 5.6 "расчет подпора воздуха в тамбур шлюзы" Р НП "АВОК" 5.5.1-2010 не нравиться? если у вас сразу из цоколя выход на улицу. Как в автостоянке так же, подпор в тамбур.
Сообщение отредактировал osy3 - 1.6.2012, 9:41
|
|
|
|
|
1.6.2012, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Расход дыма у меня 2,63 кг/с. Коридор 50 м. Ставлю 2 клапана 350х400 жив сеч 0,136м2. Скорость 2,63/2/0,136=9,67м/с ЧТо-то неправильно?
|
|
|
|
|
1.6.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Да наверное подходит. Сейчас еще спрошу, может там крыша над этим тамбуром есть, чтоб вентилятор поставить, а то стена то уж больно здоровая. А то дали какие-то эскизные планы, которые к тому же не состыкуются. Это я так, нажаловалась.
|
|
|
|
|
15.6.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730

|
ВОПРОС ТАКОЙ: коридор длиной 70м. Буду предусматривать 2 системы ДУ. Скажите кто сталкивался с таким, надо считать систему так, что бы при пожаре включались 2 вентилятора одновременно с расходом 1/2 от расчетного расхода или чтоб включался 1 вентилятор с полным расходом который будет работать на пол коридора (в той зоне где пожар).
|
|
|
|
|
13.7.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896

|
Цитата(81iiv @ 15.6.2012, 15:33)  ВОПРОС ТАКОЙ: коридор длиной 70м. Буду предусматривать 2 системы ДУ. Скажите кто сталкивался с таким, надо считать систему так, что бы при пожаре включались 2 вентилятора одновременно с расходом 1/2 от расчетного расхода или чтоб включался 1 вентилятор с полным расходом который будет работать на пол коридора (в той зоне где пожар). тоже хотелось бы понять. больше склоняюсь к 2-му варианту.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(Lalla @ 13.7.2012, 9:24)  тоже хотелось бы понять. больше склоняюсь к 2-му варианту. А если пожар случился по серёдке? Удалять будете двойной расход?) Я считаю, с каждого резервуара дыма должно удаляться расчетное значение дыма при пожаре, независимо от того сколько шахт или вентиляторов его обслуживают. При пожаре включаются все системы обслуживающие данный резервуар.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896

|
Цитата(exe.34 @ 13.7.2012, 14:00)  А если пожар случился по серёдке? Удалять будете двойной расход?) Я считаю, с каждого резервуара дыма должно удаляться расчетное значение дыма при пожаре, независимо от того сколько шахт или вентиляторов его обслуживают. При пожаре включаются все системы обслуживающие данный резервуар. Коридоры делятся дверями, 1 коридор не более 60м. Если мы имеем 2 коридора по 35 м, в каждом 1 система ДУ, по 50% рахода дыма. Если пожар случился в одном коридоре, считается, что через эту дверь между коридорами задымятся все коридоры? А если дверь будет закрыта? Это я к тому, что при закрытой двери между коридорами, справится ли система на 1/2 расхода, не будет ли вторая система просто удалять воздух? Мне вот никто не отвечает про подобный случай http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75216. Только в моем случае между коридорами есть подпор воздуха. Тоже должно быть по 50% расхода на систему, если это 1 пож.отсек?
|
|
|
|
|
18.7.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Я не архитектор, но на мой взгляд в лифтовой холл не должны быть выходы из жилых помещений. Т.к. лифтовой холл будет задымлен. Т.к. ваши коридоры разделены, то с каждого из них должен удаляться 100% расход. А вот должны они включаться оба, или только один в зоне возникновения пожара.... Но однозначно для такой планировки лучше предусмотреть компенсацию воздуха на дымоудаление.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896

|
Цитата(exe.34 @ 18.7.2012, 13:47)  Я не архитектор, но на мой взгляд в лифтовой холл не должны быть выходы из жилых помещений. Т.к. лифтовой холл будет задымлен. Т.к. ваши коридоры разделены, то с каждого из них должен удаляться 100% расход. А вот должны они включаться оба, или только один в зоне возникновения пожара.... Но однозначно для такой планировки лучше предусмотреть компенсацию воздуха на дымоудаление. Почему лифтовой холл должен быть задымлен, если система дымоудаления удаляет дым по сути из этого лифтового холла? А если лифтового холла нет вообще? Просто коридор с лифтовой шахтой, по коридору идет эвакуация. Что тогда поменяется? Если бы тут не возник лифт для перевозки пож.подразделений, требующий тамбура перед ним, то по проекту был бы длинный коридор в который бы выходили двери всех квартир и обоих лифтов. Была бы 1 система дымоудаления и 1 система подпора в лифтовые шахты. В случае с коридором длинее 60м. Архитекторы не сделают коридор более 60м, не разделив его дверью. Т.е. они будут разделены, как в моем случае. Так сколько %% надо предусматривать на каждый коридор не более 60м?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Почитал первые две части "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности" АВОК
И встретил два противоречивых мнения по поводу нужно или нет компенсировать ДУ притоком. Просьба высказаться на данную тему. Тема эта уже мусолилась на этой ветке. И я для себя уже сделал вывод, что компенсация нужна, но то, что я встретил в "Часть 2" меня несколько выбило из колеи.
Вопрос 2. Нужно ли предусматривать компенсацию воздуха в коридоры при наличии в нем системы дымоудаления? Ответ 2. Компенсация приточным воздухом из эвакуационных коридоров происходит за счет подачи воздуха в лестничные клетки.
Часть 2 Вопрос Можно считать компенсацией открытую дверь в лестничной клетке типа Н1? Имеется в виду дверь на балкон.
Ответ В такой компенсации нет необходимости. В основном компенсация имеет смысл в зальных помещениях подземной части здания. Компенсация также нужна в подвале, где большие объемы помещения. В коридоре общественного здания наземной части компенсация не делается. Такая компенсация будет эффективно работать лишь до вскрытия остекления. После разгерметизации этажа, на котором произошел пожар и есть компенсация, эффективность дымоудаления упадет. В результате системы эффективного удаления не будет, а интенсивность развития пожара резко возрастет.
Сообщение отредактировал Незнайка - 27.11.2012, 15:57
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:54
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Меня заставили делать компенсацию и там, и там.... Подпоры в л/к эксперт ППМ вообще в расчёт не брал.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(EJIEHA @ 27.11.2012, 15:54)  Меня заставили делать компенсацию и там, и там.... Подпоры в л/к эксперт ППМ вообще в расчёт не брал. Т.е. и в ЛК и непосредственно в коридор? Понятно, что прав тот, у кого больше прав, но логика в чём?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 17:10
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Было так. В автостоянке засчитал только завесу перед рампой ( она со стороны а/ст) и перетоки из лифтовых холлов только потому, что двери в а/ст открывались. В столовке (без окон) заставил делать компенсирующий приток. Кругом были л/к Н2 с подпорами.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104136

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Я работаю над проектом 3-х этажного здания (стоматологическая клиника). В цокольном этаже также имеются помещения с постоянными рабочими местами. На каждом этаже имеется коридор длиной 20-25 м и одно окно в конце коридора. Соответственно возникает вопрос, нужно ли делать из таких коридоров дымоудаление? Можно ли считать, что если отдельные участки коридора удалены от окна на расстояние более 15 метров, то коридор считается неосвещенным и в соответствии с п.7.2 в СП 7.13130.2009 из данного коридора необходимо предусматривать дымоудаление? Пожалуйста, помогите советом, я новичок в данном вопросе.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Что-то я ни о чем таком не слышал, есть окно - значит не надо.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 6:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104136

|
Цитирую высказывание одного из пользователей из данной темы".....Необходимо запроектировать систему дымоудаления из коридора 4 этажа. Коридор без естественного освещения длиной 60м. (На остальных этажах в коридорах есть окна, поэтому дымоудаление не предусматривается)". Я с этим не совсем согласна. На мой взгляд, на необходимость устройства дымоудаления наличие окон не влияет, я влияет только длина коридора. Но никто из пользователей не возразил данному человеку, что вызвало у меня сомнения на счет моей правоты. Помогите советом, кто может
|
|
|
|
|
11.12.2012, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну так в СП 7.13130.2009 п в) написано что только для коридоров без естественного освещения. А оно у вас есть  Была бы прописана только длина так другое дело, ждемс новую редакцию СП
|
|
|
|
|
11.12.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Norb @ 11.12.2012, 8:48)  Ну так в СП 7.13130.2009 п в) написано что только для коридоров без естественного освещения. А оно у вас есть  Требование к коридорам с естественным освещением прописано в СП 54.13330.2011 п.9.16
|
|
|
|
|
11.12.2012, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
там про длину коридоров и количество окон, расстояние до них. Но ни слова про то, что если нарушено данное требование, то нужна система дымоудаления. остается только догадываться и убеждать заказчика, что ды в длинных коридорах через торцевое окно не уйдет.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да уж остается доказать заказчику что надо сделать систему стоимостью тыщь 300-500 которую можно не делать, эх мнеб такого заказчика  Хотя я тоже за ДУ в очень длинных коридорах, и окно это ничего там не решит.
Сообщение отредактировал Norb - 11.12.2012, 10:24
|
|
|
|
|
11.12.2012, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(osy3 @ 11.12.2012, 10:27)  там про длину коридоров и количество окон, расстояние до них. Но ни слова про то, что если нарушено данное требование, то нужна система дымоудаления. остается только догадываться и убеждать заказчика, что ды в длинных коридорах через торцевое окно не уйдет. Если нарушается данное требование, то коридор уже не считается с естественным освещением,и как следствие, из него необходимо делать ДУ. У нас пожарные очень часто ссылаются на этот пункт..
|
|
|
|
|
11.12.2012, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(OlegG @ 11.12.2012, 10:29)  Если нарушается данное требование, то коридор уже не считается с естественным освещением,и как следствие, из него необходимо делать ДУ. У нас пожарные очень часто ссылаются на этот пункт.. Согласен, буду пользоваться
|
|
|
|
|
21.12.2012, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
у меня как раз проект с длинным коридором, 79м. Здание поликлиники, первый этаж жилого 5ти этажного дома. Посмотрите, пожалуйста, попадает ли данный коридор под пункт 7.2в СП 7.13130.2009??? Вроде в конце и есть окна, но длина гигантская, коридоры очень узкие, в которых сидят люди, ожидающие прием у врача.
___________.pdf ( 147,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
23.12.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Все уже новый год отмечают, видимо, или заняты сильно...
|
|
|
|
|
25.12.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Да что то там я посмотрю одни двери а окон нету
|
|
|
|
|
25.12.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Блин, а и правда, у-ёё  )))))))Спасибо.
Сообщение отредактировал osy3 - 25.12.2012, 12:36
|
|
|
|