сообщение 28.3.2008, 10:49
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь пожалуйста опытом связи SCADA c Lon'ом посредством LNS DDE сервера. Баги, тормоза ограничения по типу переменных их количеству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Reefer
сообщение 28.3.2008, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Самое правильное решение - не пользоваться DDE сервером вообще. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_guest_11_*
сообщение 31.3.2008, 11:25
Сообщение #3





Guest Forum






Вы не могли бы уточнить, о каких слабых местах идет речь. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reefer
сообщение 31.3.2008, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Он разработан был 10 лет назад. Медленный, на больших сетях не живет. Не имеет такой фичи, как "подписка на переменные" и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KDVectra
сообщение 1.4.2008, 12:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765



Цитата(Reefer @ 31.3.2008, 15:21) [snapback]236841[/snapback]
Не имеет такой фичи, как "подписка на переменные" и т.п.

Что имеется ввиду под "подпиской на переменные"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reefer
сообщение 1.4.2008, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Цитата(KDVectra @ 1.4.2008, 13:51) [snapback]237298[/snapback]
Что имеется ввиду под "подпиской на переменные"?

Variable subscribe. Это когда при открытии какого-либо экрана SCADA переменные начинают опрашиваться OPC например, а при закрытии окна прекращают (понятное дело что за исключением тех, которые аварийные). В этом случае уменьшается нагрузка на сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 2.4.2008, 8:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Вне зависимости от сервера - это DDE или это OPC, если они "надстроены" над LNS, то можно мониторить в SCADA переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса, связанные (binding) с интересующими переменными узлов. В этом случае, нагрузка на сеть LON будет минимальна, при сколь угодно массовом и быстром темпе опроса переменных виртуального функционального блока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 3.4.2008, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Цитата(Dmitry K. @ 2.4.2008, 8:15) [snapback]237617[/snapback]
Вне зависимости от сервера - это DDE или это OPC, если они "надстроены" над LNS, то можно мониторить в SCADA переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса, связанные (binding) с интересующими переменными узлов. В этом случае, нагрузка на сеть LON будет минимальна, при сколь угодно массовом и быстром темпе опроса переменных виртуального функционального блока.


Идея хорошая, но есть несколько моментов с практической реализацией.
1. Переменных на сетевом интерфейсе может быть не более 4096. Хотя, конечно, можно сделать несколько сетей.
2. Виртуальный функциональный блок на интерфейсе - один. Отсюда следует, что надо на нём вручную создать динамические переменные, а потом еще для каждой из них сделать биндинг. На что уйдёт масса времени. Посему, вопрос такой, есть ли в природе интерфейсы с несколькими функциональными блоками? Т.е. чтобы создавать переменные/биндинги только для "шаблонов" определенных систем, а дальше делать copy-paste.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.1.2009, 19:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Sun technik @ 3.4.2008, 10:33) [snapback]238186[/snapback]
... Посему, вопрос такой, есть ли в природе интерфейсы с несколькими функциональными блоками? Т.е. чтобы создавать переменные/биндинги только для "шаблонов" определенных систем, а дальше делать copy-paste.


Поделитесь, плиз, информацией, если таковой интерфейс нашли.

Со своей стороны сообщу, что работая с ОРС-серверами и создавая в них конфигурации шаблонов (наборы переменных для устройств), их (шаблоны) можно copy-paste, что очень минимизировало временные затраты. Правда не все ОРС-сервера такую функциональность имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных