> верхняя разводка на холодном чердаке
Гость_Тропик_*
сообщение 21.12.2005, 9:28
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые, скажите пожалуйста:
1. можно ли делать верхнюю разводку системы отопления на холодном чердаке?
2. если да, то есть ли автоматические регуляторы давления (расхода) для расчетной температуры нар. воздуха -32 град.?

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Гость_Леон_*
сообщение 21.12.2005, 10:20
Сообщение #2





Guest Forum






Почему не поставите регуляторы расхода на обратке в подвале. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тропик_*
сообщение 21.12.2005, 10:39
Сообщение #3





Guest Forum






здание бесподвальное (экономят, блин), с повышенными требованиями к эстетике на 1-м этаже (строители постарались... строительная часть выдана, утверждена и уже во всю идёт сроительство bang.gif ), проводка вся скрытая, режим работы салона на 1-м этаже 6.00-12.00 и обслуживать систему можно только в нерабочее время. как я понимаю придется гипсокартоном обшить регуляторы на 1-м этаже с устройством окошек для обслуживания. но на чердаке придётся стальную запорную арматуру всё равно ставить. конечно лучше было бы на чердаке все разместить, но в каталогах на регуляторы есть только требования к температуре среды и нет требований к температуре окружающего воздуха... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леон_*
сообщение 21.12.2005, 11:20
Сообщение #4





Guest Forum






Сочуствую.Могу сказать одно регуляторы несоветую ставить в неотапливаемых помещениях
могут замерзнуть импульсные линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 24.12.2005, 23:43
Сообщение #5





Guest Forum






Необходимо СЕРЬЕЗНО отнестись к утеплению как труб так и запорно-регулирующей арматуры. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 27.12.2005, 23:49
Сообщение #6


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Хочу сказать сразу: чердак он на то и чердак, что бы быть холодным. Есть вопросы, объясню.
А насчет верхней разводки: так это лучшее, что есть в системах отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.12.2005, 11:24
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ну изолировать разводку на чердаке можно легко, отключающую арматуру - однозначно стальную фланцевую, тоже с изоляцоей (существуют даже готовые узлы изоляции арматуры в каталоге ROCKWOLLа). А вот как обеспечить изоляцию узла прохода трубопроводов через перекрытия верхнего этажа... господин Бруклин, не подскажите как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 2.1.2006, 17:53
Сообщение #8


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(Егор @ Dec 28 2005, 11:25 )
ну изолировать разводку на чердаке можно легко, отключающую арматуру - однозначно стальную фланцевую, тоже с изоляцоей (существуют даже готовые узлы изоляции арматуры в каталоге ROCKWOLLа). А вот как обеспечить изоляцию узла прохода трубопроводов через перекрытия верхнего этажа... господин Бруклин, не подскажите как?

Ну, этт, смотря какие перекрытия на чердаке. Если деревянные или с утеплителем сверху (например керамзитовая подсыпка, минвата), то можно и не утеплятьwink.gif, а если голый бетон (который не проходит по сопротивлению теплопередаче: СНиП "Строительная теплотехника") то через гильзу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 3:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных