> Конструкция шумоглушителя.
Гость_BOB4IK_*
сообщение 21.12.2005, 18:36
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Я занимаюсь проектированием обогатительных фабрик, на которых конечно же есть всеразличные воздуходувки. В данном случае идет речь о нагнетателях ЦНВ. Производительность у нагнетателя примерно 800 кубов в минуту, через помпажный клапан уходит примерно кубов 300 через трубу диаметром 1000 мм, при этом имеет место быть жуткий шум. Необходимо сконструировать эффективный шумоглушитель - задача! Какие бывают конструкции???
Я продумывал и мет. ящик, наполненный камнем, и расширения в трубе, и много друх вариантов...
Может кто-то имел опыт в подобном деле и может поделиться мыслями?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_ss.23_*
сообщение 21.12.2005, 19:06
Сообщение #2





Guest Forum






А почему бы Вам не воспользоваться рекомендациями из раздела "Проектирование глушителей шума для газодинамических установок" СНИП II-12-77 (или СНИП 23-03-2003) "Защита от шума"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 21.12.2005, 19:23
Сообщение #3





Guest Forum






Вопрос дилетанта:
А эта воздуходувка ЦНВ куда дует? В бытовку? В столовую? В офисы?
тогда надо шумоглушитель...
А если она в бункер с агломератом дует, тогда надо внешнюю шумоизоляцию...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вовчик_*
сообщение 30.3.2006, 18:54
Сообщение #4





Guest Forum






Прошу прощения, но вновь возвращаюсь к этому вопросу! Нагнетатель воздуха ЦНВ-800 дует эти самые 800 кубов к потребителям (в даном случае флотационные машины), которые не потребляют весь воздух! А через помпажный клапан стравливаются остатки воздуха, которые порой могут доходить и до 500 кубов в минуту!!!Стравливается через клапан трубой Ду350 на улицу. Шум при этом (точнее свист) слышен за 1-2 км!!! А на расстоянии 10-30 метов находиться вообще нельзя! Скорость в трубе Ду350 очень большая получается, и видимо надо снижать скорость перед выходом в атмосферу! Скорее всего надо делать большой резервуар на улице (скорее всего копать придется), который заизолировать материалом (стекловатой или еще чем...), ну и как-то граммотно обеспечить рассеянный выход воздуха наружу или выводить трубу над зданием. Вот вообщем-то и все. Если есть соображения по этому поводу, буду признателен! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 31.3.2006, 9:30
Сообщение #5





Guest Forum






Думаю, что источник шума - тот самый помпажный клапан.
Соответсвенно надо его шумоизолировать снаружи и за ним по ходу воздуха устанавливать шумоглушители. А вот конструкция их - дело серьезное на таких расходах и скоростях...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных