Вентиляция бактериологической лаборатории |
|
|
|
Гость_timgafarov_*
|
4.4.2008, 13:03
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты ! дали ТЗ на проектирование вентиляции бактериалогической лаборатории, если есть наработки или мысли расскажите...спасибо
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 55)
|
|
4.4.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
4.4.2008, 13:50
|
Guest Forum

|
Обратите внимание вот на эту установку, которую рекомендую применить в канальном варианте на вытяжке из боксов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_timgafarov_*
|
8.4.2008, 16:10
|
Guest Forum

|
Спасибо за помощь... с заказчиком остановились на варианте фильтры тонкой очистки на притоке и вытежке, а в помещение будет уф-рециркулятор(ex_promt, установка интересная, но заказчик как услышал сколько она стоит сразу отказался) еще есть вопрос насчет лаборатории 3, 4 группы патогенности, что для нее характерно или любую др. инфу?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 16:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Рекомендую почитать СП 1.2.731-99 интересные пункты: 4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть: - устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности). 4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров. 4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения. 4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены. Короче вот вам лапата-копайте ))
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.4.2008, 16:50
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
8.4.2008, 17:30
|
Guest Forum

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.4.2008, 17:23) [snapback]240355[/snapback] Рекомендую почитать СП 1.2.731-99 интересные пункты: 4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть: - устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности). 4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров. 4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения. 4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены. Короче вот вам лапата-копайте )) И в дополнение из того же документа: " 4. Требования к организации работы с ПБА III - IV групп патогенности
4.1. Общие требования
4.1.1. Работа с ПБА может проводиться только в лабораториях, имеющих разрешение, выданное в установленном порядке; разрешение выдается Главным государственным санитарным врачом административной территории на срок до 5 лет. Оно утрачивает силу при передислокации или перепланировке лаборатории, а также может быть аннулировано при нарушениях требований биологической безопасности."плюс: 4.5.2. Боксы для размещения аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия должны быть оборудованы механической приточно - вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, иметь дублирующий двигатель на вытяжке с автоматическим переключением. В них должно поддерживаться разряжение 2 - 4 мм водяного столба или вытяжка должна преобладать над притоком не менее чем на 15%. 4.5.3. После установки фильтры для очистки воздуха должны быть проверены на проскок и произведены замеры их сопротивления. 4.5.4. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале.а также 4.5.7. Проверка аэродинамической установки на возможность проникновения аэрозоля в воздух помещения проводится ежегодно с применением тест - микробов.Хочу обратить внимание, что любой фильтр (и тем более не НЕРА, а всего лишь тонкой очистки) имеет отпределенный процент пропускания загрязнений. И ещё... Если Вы читали описание тех установок, на которые я дал ссылку, то обратили внимание, что принцип их работы заключается в разрушении бактерий и вирусов, с последующей задержкой всего этого разрушенного материала (и полудохлой микрофлоры) на НЕРА-фильтрах. Что гарантирует полное отсутствие проскока бактерий и вирусов. -------------- Для справки: "ПБА - "Патогенные биологические агенты" - патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие грибы, микоплазмы), генно - инженерно - модифицированные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительный на содержание перечисленных агентов".
Сообщение отредактировал ex_promt - 8.4.2008, 17:33
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 17:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Не ну коллега, так народ вообще читать перестанет, там же еще куча чего полезного, пусть роют, направление есть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
8.4.2008, 19:04
|
Guest Forum

|
Честно говоря, спасибо Тимгафарову за вопрос, благодаря которому сам заинтересовался документом и прочитал. У меня текущий объект... Прошу прощения, у меня с Вашим тёзкой текущий объект - бак. лаборатория в туб. диспансере. Так я не заморачивался: выдал технолог задание, что надо на выбросе (и в качестве рециркуляции в боксах) указанные выше хрено...ны ставить, я и взял "под козырёк", особо не рассуждая. Надо - значит надо. А тут вот пришлось идти к технологу, просить документ и консультироваться: что - к чему, и почему...
Сообщение отредактировал ex_promt - 9.4.2008, 8:44
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2008, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
А где можно скачать СП 1.2.731-99?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2008, 9:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2008, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
ivan-l-ing спасибо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_timgafarov_*
|
15.4.2008, 8:49
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы)... есть еще вопрос у меня насчет планировки лаборатории: не встречались ли Вам нормы где указывались бы пощади для определенных помещениий лаб-рии.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
делал себе небольшую выписку по площадям, но конкретно по помещениям лабораторий не видел. все равно прикрепил - посмотрите, может чем поможет to ex_promt - интересная установочка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
16.4.2008, 8:05
|
Guest Forum

|
м м м интересная выписка- небольша, но удобная! ex_promt я мимолетом посмотрела установку, которую вы приложили. а вы не узнавали, она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может? или просто может на основе этого ПОТОКа ... интересно в проекты включать наши, отечественные разработки. извиняюсь что не по теме
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
16.4.2008, 11:22
|
Guest Forum

|
Цитата она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может? Может применяться в качестве потолочных модулей (фильтровальных ячеек) и блоков FFU для операционных и других помещений категории ОЧ. В частности, в проспекте написано, что для этих целей установка применена в ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Н.И. Пирогова, клинич. госпитале им. Бурденко, в бак. лабораториях ЦНИИ Туберкулёза РАМН и в ЦВК в Туберкулёзном Госпитале МО РФ, и пр.
Сообщение отредактировал ex_promt - 16.4.2008, 11:29
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496

|
Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2010, 12:44
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Heruvim @ 19.1.2010, 9:22)  Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров. Если я правильно понял вопрос: Приточка может одновременно работать и на чистое и на грязное пом.На отводах нужны клапана с эл. приводом. Только экономически это не целесообразно. Вытяжки желательно иметь раздельные, для избежания перетока в режиме останова.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496

|
В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:38
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Heruvim @ 25.1.2010, 14:03)  В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки. Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2010, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070

|
А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44756

|
Цитата(timaylo @ 27.1.2010, 14:42)  А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере. Заранее благодарен Есть хорошая книга: А.П. Борисоглебская "Лечебно-профилактические учреждения" Если я правильно понял, то можно отнести помещение по Приложению 1 (Расчетная температура, кратность воздухообмена и санитарная норма подачи наружного воздуха для разных классов чистоты помещений ЛПУ) к следующим: стр. 52.: "Микробиологическое отделение (инфекционное) - кратность не менее: приток - 1; вытяжка - 3, класс В, температура 18-20.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070

|
Огромное спасибо за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496

|
Цитата(JJJJ @ 25.1.2010, 16:38)  Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле. две приточки дешевле? Там всего 4 кабинета с общей площадью 30м2 и высотой 2,8 м и так самая маленькая приточная установка и то ее многовато, а если поставить 2 таких же, то дороже получается в 2 раза)). К тому же вторую и ставить некуда, но то что можно ставить все таки одну приточку я понял... Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Heruvim - 26.2.2010, 16:24
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2010, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859

|
Ребята, всем спасибо за ответы. Зашел через поиск нашел вашу тему.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tant425_*
|
20.9.2010, 12:05
|
Guest Forum

|
Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований. заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859

|
Цитата(tant425 @ 20.9.2010, 16:05)  Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований. заранее спасибо! Посмотрите, СН 535-81, Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93 я как понял об этом идет речь. Необходимо отметить, статус этого пособия , посмотрите СНиП 31-06-2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tant425_*
|
21.9.2010, 6:03
|
Guest Forum

|
Спасибо!Нашел.очень помогли!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(a.kulik @ 20.9.2010, 19:22)  Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93 я как понял об этом идет речь. Что это за пособие? Не могу найти.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2015, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801

|
Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭС
Сообщение отредактировал gennn69 - 31.1.2015, 3:57
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670

|
Цитата(gennn69 @ 31.1.2015, 3:55)  Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭСА в какой программе это было начерчено? Вроде как и Magicad, да вроде и не он.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801

|
Цитата(zhenekk @ 11.3.2015, 18:45)  А в какой программе это было начерчено? Вроде как и Magicad, да вроде и не он. Графическая часть сделана в ArchiCAD (модуль MEP Modeler)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2016, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2012
Из: красноярск
Пользователь №: 174893

|
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2017, 2:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801

|
Цитата(я вас @ 1.6.2016, 13:40)  СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.  Кто в курсе, подскажите, изменения 2016 г. к данному СП (были на стадии обсуждения, кстати изменения затрагивают таблицу кратности) вступили в силу ?
Сообщение отредактировал gennn69 - 27.3.2017, 2:33
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2017, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2014
Пользователь №: 238229

|
Здравствуйте коллеги!
Проектируем вентиляцию лаборатории для пищевой промышленности. В составе есть боксируемая зона микробиологической лаборатории. По технологии в данное помещение не должны попадать бактерии извне как с приточным воздухом, так и перетеканием из смежных помещений и с улицы. Так же в смежные помещения и на улицу не должны попадать бактерии из лаборатории вместе с вытяжным воздухом или перетеканием. Все тамбуры и санпропускник относятся к зараженной зоне. Стандартные решения - лаборатория под разряжением, тамбуры под подпором. На притоке и вытяжке фильтры H11-H14. Но трудность вызывает санпропускник. С одной стороны это такой же тамбур, в который нужно сделать подпор, с другой - санпропускник содержит душ. Дополнительного тамбура у санпропускника не предусмотрено. Рука не поднимается делать подпор в помещение с душем.
Планирую всю зону сделать под разряжением, в тамбуры организовать подпор, из санпропускника сделать вытяжку. Есть ли противоречия у такого решения с нормативными документами, технологией и логикой?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2017, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166103

|
Цитата(melamorri @ 5.4.2017, 12:35)  ... Планирую всю зону сделать под разряжением, в тамбуры организовать подпор, из санпропускника сделать вытяжку. Есть ли противоречия у такого решения с нормативными документами, технологией и логикой? ... Нет никаких противоречий. Единственно не забыть о подпорах и их приоритетах. Насколько помню должно выполняться разница в давлениях между зонами в 10 Па. А для тамбур -шлюза, насколько помню, 10 Па или 250 м3/час С помощью санпропускника это поддержать можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7.2017, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303403

|
Уважаемые коллеги, спустя несколько лет снова возник вопрос в отношении интерпретации санитарных правил, но уже актуализированных - от 2008 года - СП 1.3.2322-08 Там для работы с ПБА, в т.ч. и для III-IV групп предлагаются следующие решения: - либо обычные помещения (п.2.3), оснащенные приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в сочетании с боксами микробиологической безопасности класса II - что это такое - описано в ГОСТ Р ЕН 12469-2010. - либо аэрозольные камеры (п. 2.8) в боксированных помещениях - вот там уже регламентировано разряжение на уровне 2-4 мм водного ст., чтобы в аэрозольных камерах поддержать 4 мм водного ст. разряжения с обеспечением минимум 15 % преимущества вытяжки над притоком. Верно ли я понимаю ситуацию? Являются ли эти две альтернативы равнозначными? Я бы сказал, что в случае использования БМБ класса II в помещении ПБА наоброт лучше создать избыточное давление как в стандартном классе D (ну разве что заперев его воздушным шлюзом с бОльшим давлением), т.к. эксперименты разряжением в таком помещении могут нарушить работу БМБ класса II - см. выше испытание с визуализацией воздушных потоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2017, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2009
Из: Саратов
Пользователь №: 39935

|
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" в настоящее время перерабатываются и по всей видимости их требования будут приближены к СП 1.3.3118-13, которые определяют, что 2.3.32. Помещения "заразной" зоны лабораторий должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной механической вентиляции, обеспечивающими: - необходимые санитарно-гигиенические и микроклиматические условия; - локализацию ПБА внутри технологических блоков; - очистку удаляемого из рабочих помещений и от боксирующих устройств воздуха путем оснащения систем вытяжной вентиляции фильтрами очистки воздуха (далее - ФОВ) класса не менее H14 или сертифицированными специализированными установками, обеспечивающими фильтрацию не менее класса H14, а также непрерывную инактивацию микроорганизмов с эффективностью не менее 99%, задержанных фильтрами; - очистку подаваемого в рабочие помещения воздуха фильтрами класса не менее H11; - кратность воздухообмена в рабочих помещениях не менее установленной нормативной документацией; - направление воздушных потоков в сторону более "грязных" помещений; - бесперебойную работу систем приточно-вытяжной вентиляции; - автоматическое (или ручное) включение резервных вентиляторов при выходе из строя рабочих; - создание и поддержание требуемой величины отрицательного давления (разрежения) относительно окружающей среды в рабочих и лабораторных помещениях. - блокировку двигателей вентиляторов с электроприводами запорных устройств в составе каждой вентиляционной установки, оснащённой ФОВ; 2.3.33. Основные контролируемые параметры работы систем вентиляции: - величина разрежения в помещениях "заразной" зоны должна составлять не менее: - 50 Па (5 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих диагностические работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности; - 100 Па (10 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности. Перепад давлений между помещениями лабораторий различного уровня опасности не менее 50 ПА (5 мм водяного столба); Контроль - постоянный; - средняя скорость воздушного потока в открытых дверных проемах на границах зон в санитарных пропускниках лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп, должна быть не менее 0,4 м/сек. Периодичность проверки - 1 раз в 6 месяцев; - аэродинамическое сопротивление фильтров; контроль - постоянный; - эффективность фильтрации воздушных фильтров; контроль - регулярно в соответствии с графиком организации; - эффективность УОВ по инактивации микроорганизмов; контроль - постоянный.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.8.2022
Пользователь №: 408414

|
Приветствую. Почитал тему, но тема старая, не знаю, насколько она актуальна в новых условиях. Суть вопроса: Есть действующая бактериологическая лаборатория в действующей больнице. Им предъявляют требования по перепланировке помещений и переоборудованию вентиляции, так как они не соответствуют современным нормам. Больница 80-х годов постройки. Сам я не знаю, что именно не устраивает, а медперсонал не очень-то и вникал. Письменных требований нет - только устные. Типа - вентиляцию нужно привести в соответствие с современными нормами. Мы занимаемся вентиляцией (монтаж, ремонт, обслуживание). Я могу в "Компасе" делать небольшие проекты, и директор поручил мне перепроектировать вентиляцию данной лаборатории, но я не проектант. Отбрехаться не получилось. Есть "синьки" 1975-го года. Я необходимые из них уже оцифровал, теперь нужно перепланировать по-новой. Но я нигде не могу найти требований по необходимому воздухообмену в помещениях баклабораторий, а также по классам очистки воздуха и т.п. Качественные требования я нашёл в приложении 4 к СП 3.3686-21. Но я не нахожу количественных данных: Перепад давлений в паскалях, кратность воздухообмена в м3, класс фильтров для очистки воздуха приточного, вытяжного и т.п. Вернее, отрывочные данные по разным типам помещений я нахожу, но это всё отрывочно и противоречит друг другу. Может кто подсказать, где поискать требуемую информацию? Да и вообще по проекту подсказать, кто чем может. С вентиляцией там каша. Старые помещения и новые никак не соответствуют друг другу. Приток идёт тремя ветками с ответвлениями на мой взгляд в хаотичном порядке. Вытяжка общеобменная одной веткой на "заразную" и "чистую" зоны без каких-либо клапанов. Плюс от неё же локальные зонты. И направление потока обеих систем - от "заразной" к "чистой" зоне. Воздуховоды за фальшпотолком в коридоре. Также нужно для двух боксов обеспечить "особо чистый" воздух. В общем, много непонятных нюансов. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Альфа-Центавр @ 10.11.2022, 12:09)  Приветствую. Почитал тему, но тема старая, не знаю, насколько она актуальна в новых условиях. Суть вопроса: Есть действующая бактериологическая лаборатория в действующей больнице. Им предъявляют требования по перепланировке помещений и переоборудованию вентиляции, так как они не соответствуют современным нормам. Больница 80-х годов постройки. Сам я не знаю, что именно не устраивает, а медперсонал не очень-то и вникал. Письменных требований нет - только устные. Типа - вентиляцию нужно привести в соответствие с современными нормами. Мы занимаемся вентиляцией (монтаж, ремонт, обслуживание). Я могу в "Компасе" делать небольшие проекты, и директор поручил мне перепроектировать вентиляцию данной лаборатории, но я не проектант. Отбрехаться не получилось. Есть "синьки" 1975-го года. Я необходимые из них уже оцифровал, теперь нужно перепланировать по-новой. Но я нигде не могу найти требований по необходимому воздухообмену в помещениях баклабораторий, а также по классам очистки воздуха и т.п. Качественные требования я нашёл в приложении 4 к СП 3.3686-21. Но я не нахожу количественных данных: Перепад давлений в паскалях, кратность воздухообмена в м3, класс фильтров для очистки воздуха приточного, вытяжного и т.п. Вернее, отрывочные данные по разным типам помещений я нахожу, но это всё отрывочно и противоречит друг другу. Может кто подсказать, где поискать требуемую информацию? Да и вообще по проекту подсказать, кто чем может. С вентиляцией там каша. Старые помещения и новые никак не соответствуют друг другу. Приток идёт тремя ветками с ответвлениями на мой взгляд в хаотичном порядке. Вытяжка общеобменная одной веткой на "заразную" и "чистую" зоны без каких-либо клапанов. Плюс от неё же локальные зонты. И направление потока обеих систем - от "заразной" к "чистой" зоне. Воздуховоды за фальшпотолком в коридоре. Также нужно для двух боксов обеспечить "особо чистый" воздух. В общем, много непонятных нюансов. Заранее спасибо. нужно перепланировать по-новой. Скидывайте исх.данные и укажите регион
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.8.2022
Пользователь №: 408414

|
Цитата(ИванФ @ 11.11.2022, 17:43)  нужно перепланировать по-новой. Скидывайте исх.данные и укажите регион Спасибо за ответ. Называть регион я, пожалуй, не стану. Скажу только, что это европейская часть России примерно на широте г. Москва. Это чтобы климатические параметры учесть. То, что всё нужно бы перепланировать по-новой, - это и так очевидно, но бюджета на это нет. Нет возможности "перевернуть" обе системы на 180 градусов. Это чересчур капитальная перестройка. Нужно сделать по-минимуму, чтобы уложиться в нормы для уже существующих зданий. Исходные данные у меня только в бумажном виде - изначальные советские чертежи (копии), паспорта вентустановок, а также моя перерисовка. Но она без подробностей. Без контекста понять что-либо сложно. А также уже мой некоторый промежуточный вариант, уже более подробный, но ещё очень сырой. На чертежах "заразная" зона обведена оранжевой рамкой. Приточная венткамера (приточная система одна) расположена на низлежащем этаже. Вытяжные венткамеры (две, на две вытяжных системы) расположены на вышележащем этаже. Одна вытяжка работает на забор воздуха из воздухораспределителей в автоклавных. Только на них. Другая - на всё остальное (общеобменка). Отдельно от неё же сверху отведены ветки на зонты (2 шт). Правда, зонт остался только один. Итого пять вертикальных воздуховодов на вытяжку, четыре - на приточку (на чертеже отображены только три из них). Никакой воздухоподготовки, кроме как на приточке (фильтр G3, калорифер), не предусмотрено.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Альфа-Центавр @ 14.11.2022, 9:49)  Спасибо за ответ. Называть регион я, пожалуй, не стану. Скажу только, что это европейская часть России примерно на широте г. Москва. Это чтобы климатические параметры учесть. То, что всё нужно бы перепланировать по-новой, - это и так очевидно, но бюджета на это нет. Нет возможности "перевернуть" обе системы на 180 градусов. Это чересчур капитальная перестройка. Нужно сделать по-минимуму, чтобы уложиться в нормы для уже существующих зданий. Исходные данные у меня только в бумажном виде - изначальные советские чертежи (копии), паспорта вентустановок, а также моя перерисовка. Но она без подробностей. Без контекста понять что-либо сложно. А также уже мой некоторый промежуточный вариант, уже более подробный, но ещё очень сырой. На чертежах "заразная" зона обведена оранжевой рамкой. Приточная венткамера (приточная система одна) расположена на низлежащем этаже. Вытяжные венткамеры (две, на две вытяжных системы) расположены на вышележащем этаже. Одна вытяжка работает на забор воздуха из воздухораспределителей в автоклавных. Только на них. Другая - на всё остальное (общеобменка). Отдельно от неё же сверху отведены ветки на зонты (2 шт). Правда, зонт остался только один. Итого пять вертикальных воздуховодов на вытяжку, четыре - на приточку (на чертеже отображены только три из них). Никакой воздухоподготовки, кроме как на приточке (фильтр G3, калорифер), не предусмотрено. По вытяжным системам мы решили очень просто: фильтр+вентилятор и выброс в канал из каждой комнаты. По притоку требования: отдельные системы в чистую и грязную зону. У Вас похоже зоны ПЦР - нет. Там требования более жесткие. У Вас похоже каналов хватает. Так что дерзайте и пишите на мэйл, может что нибудь скину, если что нибудь найду, либо сканы на телеграмм. У нас тоже поликлиника находится в здании бывшего райкома партии, построенного в 90г.г.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2022, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.8.2022
Пользователь №: 408414

|
Спасибо. Но мне бы понять, какие требования по воздухообмену в количественном выражении. Я закладываю в "заразной" зоне 5-кратный воздухообмен. И 10-кратную рециркуляцию через HEPA-фильтры в "чистых" боксах. Но я это делаю чисто по наитию. Как должно быть - знать не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2022, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Альфа-Центавр @ 15.11.2022, 8:58)  Спасибо. Но мне бы понять, какие требования по воздухообмену в количественном выражении. Я закладываю в "заразной" зоне 5-кратный воздухообмен. И 10-кратную рециркуляцию через HEPA-фильтры в "чистых" боксах. Но я это делаю чисто по наитию. Как должно быть - знать не знаю. У меня заложены следующие кратности воздухообмена: приток вытяжка Грязный автоклав, кокковый отдел, моечная, средоварка, кишечный отдел 5 6 Бокс 6 5 Предбокс - 10 Чистый автоклав - 3 СП1.2.731-99 п.4.5.2 ...
Сообщение отредактировал ИванФ - 15.11.2022, 13:31
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2022, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(ИванФ @ 15.11.2022, 13:27)  У меня заложены следующие кратности воздухообмена: приток вытяжка Грязный автоклав, кокковый отдел, моечная, средоварка, кишечный отдел 5 6 Бокс 6 5 Предбокс - 10 Чистый автоклав - 3 СП1.2.731-99 п.4.5.2 ... Вот еще хорошая книга:
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2023, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497

|
Доброе время суток, уважаемые действующие специалисты. В связи с тем, что в последнее время многие проверенные документы получили статус "недействующие" возникает вопрос - какие нормы воздухообмена для бактериологической лаборатории вообще и при работе с ПБА в частности, на сегодня подтверждены какими документами? Есть ли у кого актуальный опыт на 2022-2023 год? Как я понял основным документом на сегодня является СанПин 3.3686-21? Но, в нем нет ни одной нормальной цифры, только заявления, что вентиляция должна соответствовать нормативным показателям! А чем обосновать эти "нормативные показатели"? Очень прошу поделиться вашими знаниями или хотя бы мнениями по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Жестяной - 18.7.2023, 20:59
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2023, 21:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44852
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Бактериологической нет опыта. Есть только МБЛ микробиологическая лаборатория. Кратности от классов чистоты - это предварительно, потом докидывается на ассимиляцию теплопритоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Делал биолаборатории...
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2023, 1:02
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497

|
Цитата(jota @ 19.7.2023, 0:52)  Делал биолаборатории...  И вы хотите сказать, что указанные вами фолианты являются официальными нормативными документами и имеют статус "действующий" на территории Российской Федерации?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Жестяной @ 18.7.2023, 20:54)  В связи с тем, что в последнее время многие проверенные документы получили статус "недействующие" возникает вопрос - какие нормы воздухообмена для бактериологической лаборатории вообще и при работе с ПБА в частности, на сегодня подтверждены какими документами? Действующим является СП 158.13330.2014 с изменениями N 1, 2, 3. В Прилож. "К" указания для лабораторий, в т.ч. бактериологических, есть. Плюс, д.б. задание от технолога для проектирования ОВ. "Недействующие" проверенные документы можно использовать при проектировании (как справочные) в частях, не противоречащих действующим документам.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Жестяной @ 19.7.2023, 16:02)  И вы хотите сказать, что указанные вами фолианты являются официальными нормативными документами и имеют статус "действующий" на территории Российской Федерации?  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря.
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2023, 20:58
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497

|
Цитата(jota @ 19.7.2023, 20:43)  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря. Возможно я не сумел донести суть своего вопроса. Я искал именно действующие нормативные акты РФ, Прошу меня извинить... Вероятно ваш ответ пригодиться еще кому-то. Тема достаточно актуальная. Цитата(ИОВ @ 19.7.2023, 18:08)  Действующим является СП 158.13330.2014 с изменениями N 1, 2, 3. В Прилож. "К" указания для лабораторий, в т.ч. бактериологических, есть. Плюс, д.б. задание от технолога для проектирования ОВ. "Недействующие" проверенные документы можно использовать при проектировании (как справочные) в частях, не противоречащих действующим документам. Вот большое вам спасибо... Пойду посмотрю еще раз этот документ внимательнее... Ещё раз Спасибо.
Сообщение отредактировал Жестяной - 19.7.2023, 21:06
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2023, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(jota @ 19.7.2023, 20:43)  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря. Я полагаю, что не зря - разумные проектировщики будут только благодарны за Вашу информацию. Поэтому, спасибо Вам!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2023, 9:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44852
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 19.7.2023, 0:52)  Делал биолаборатории...  Александр, спасибо за подборку.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 8:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.8.2022
Пользователь №: 408340

|
Добрый день! Прошу помощи в прочтении СанПиН 3.3686-21. Существующая лаборатория базового уровня 2 (лаборатории, осуществляющие работы с ПБА III группы патогенности). Задача привести вентиляцию «заразной» зоны к соответствию актуальным нормам. На данный момент на чистую и заразную зоны общая приточная система, из большинства помещений общая вытяжная, из некоторых помещений отдельные вытяжки и вытяжные шкафы.
Просят сделать отдельный приток и вытяжки в заразной зоне, что логично, хотя я так и не нашел требования, где это в нормативах указано (указано ли?).
Далее установить фильтры на вытяжных системах. Из требований СанПиН 3.3686-21 по фильтрам для своей лаборатории выделил пункт. 331. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях, боксированные помещения лаборатории и помещения блока для работы с инфицированными животными, должны быть оборудованы отдельными автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами очистки воздуха (ФОВ) класса Н11 на входе и класса Н14 на выходе. Система ПВВ "заразной" зоны должна отвечать основным требованиям к системам вентиляции помещений "заразной" зоны (приложение 4 к Санитарным правилам). Правильно ли я понял, что не из всех помещений заразной зоны требуются фильтры H14 а только из выделенных в п.331. В п.327 указан перечень помещений заразной зоны, где боксированные помещения выделены отдельно. Получается в остальных помещениях, которые под п. 331 не подпадают можно на вытяжках фильтры не ставить. Кроме пункта 331 не увидел требований к классу фильтров. Или есть еще какие-то пункты, где это указано?
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 14:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44852
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Добрый день. Для Заказчика делал такое обоснование может быть будет полезно. (это была МБЛ)
Подготовил выдержки из САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ" касаемо количества систем вентиляции. Общие требования к условиям работы с использованием ПБА 162. ... Допускается размещение в изолированной части здания (часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями, имеющая отдельный вход, и не используемая для доступа в иное помещение, автономную систему приточно-вытяжной вентиляции). Лаборатория (организация/подразделение) должна иметь отдельный вход в "чистую" зону. На входной двери обозначают название (номер) и знак "Биологическая опасность" <18> (допускается использование международного знака "Биологическая опасность" красного или красно-оранжевого цвета на желтом фоне). Требования к лаборатории базового уровня 2 (лаборатории, осуществляющие работы с ПБА III группы патогенности) 331. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях боксированные помещения лаборатории и помещения блока для работы с инфицированными животными должны быть оборудованы отдельными автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами очистки воздуха (ФОВ) класса H11 на входе и класса H14 на выходе. Система ПВВ "заразной" зоны должна отвечать основным требованиям к системам вентиляции помещений "заразной" зоны (приложение 4 к Санитарным правилам). Из этих пунктов я делаю вывод, что приточно-вытяжная вентиляция МБЛ базового уровня 2 должна быть автономной от вентиляции здания. А вентиляция буксированных помещений лаборатории должны быть дополнительно автономна от прочих помещений МБЛ. На практике согласования МБЛ 2 уровня получено следующее количество вентсистем общеобменных (автономных от вентиляции остального производственного здания): Приточные П1 бокс категорируемый по чистоте П2 заразная зона за исключением бокса П3 чистая зона Вытяжные В1 бокс категорируемый по чистоте В2 заразная зона за исключением бокса В3 чистая зона + местные вытяжные системы от вытяжных шкафов и зонтов над автоклавами и мойками
На практике согласовывали два раза МБЛ. Бокс заразной зоны отдельно. Заразная зона отдельно. Не заразная зона отдельно. О чем выше написал.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 5:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.8.2022
Пользователь №: 408340

|
Vano спасибо за отклик! По системам пришел к аналогичному решению, так что информация ваша радует. Осталось только недопонимание по поводу фильтров вытяжной системы заразной зоны за исключением бокса. От заказчика было пожелание иметь ХЕПА фильтры на вытяжке, заразная же зона, значит надо фильтры вроде как. Система общая на некоторое количество помещений, здание многоэтажное, вытяжной вентилятор на последнем этаже, общий сборный коллектор там же и со всех этажей к нему приходят воздуховоды. Фильтр предложили поставить там перед вентилятором. Только вот СанПиН 3.3686-21 Приложение 4, п. 19 требует размещение фильтров очистки воздуха в помещениях "заразной" зоны и иные варианты не предусмотрены. В СП 158.13330.2014 есть пункт, допускающий установку фильтров не в помещениях, а в СанПиНе нет. А ставить фильтры в инвентарных и складских кажется излишним как будто. Санузел еще есть с ВЕшкам в заразной зоне с ними что? При поиске инфы в интернете и общением с заказчиком сложилось мнение что фильтр для вытяжки заразной зоны как будто бы обязателен, а читая СанПиН 3.3686-21 требования я такого не увидел. Только конкретно к боксам и все. Вот и сомневаюсь теперь. Вы на свою систему В2 заразная зона за исключением бокса ставили фильтры какие-нибудь или нет?
|
|
|
|
|
|
5 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 1)
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|