> Вентилятор для помещения сушки изделий после покраски, Помогите!!!!!
Гость_->СВаТ<-_*
сообщение 8.4.2008, 13:27
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Нужна помощь!!!! Меня попросили сделат вытяжку из помещения где сохнут изделия из древесины после порошковой покраски и лакировки!Систему я сделал, все расчитал, а вот какой вентилятор ставить я не знаю. Либо он будет взрывозащищенный, либо нет?!! И какого производителя брать?? С учетом того, что у меня 1080м3/ч при сопротивлении в 160Па. Прошу Вас помочь, либо направить на путь истинный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ivan-l-ing
сообщение 8.4.2008, 14:56
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прикрепите задание
Красят и сушат в одном помещении? Какие вредности и в каком кол-ве?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.4.2008, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_->СВаТ<-_*
сообщение 8.4.2008, 15:05
Сообщение #3





Guest Forum






Втом то и дело, что технолога у них нету, по этому и технологическое задание тоже отсутствует. Мне бы узнать, есть ли нормы которые требуют установку взрывозащищенного вентилятора в таких помещениях. Или нету, и я смело ставлю обычный канальный вентилятор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 8.4.2008, 17:36
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(->СВаТ<- @ 8.4.2008, 16:05) [snapback]240312[/snapback]
...есть ли нормы которые требуют установку взрывозащищенного вентилятора в таких помещениях. Или нету, и я смело ставлю обычный канальный вентилятор!


КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения
...а, далее по по тексту ПУЭ bestbook.gif

Скорее всего канальничек "II"группы оборудования вида "е" и класса "Т3" подойдёт, но без технолога лучше не соваться: Может потребоваться вентилятор подгруппы "IIc" вместо "IIa" - тогда пишите письма...мелким почерком. dry.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 8.4.2008, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 8.4.2008, 19:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Уважаемый ->СВаТ<-, выясните у производственников (у тех, кто занимается или будет заниматься покраской), из каких компонентов состит лакокрасочное покрытие. Точнее необходимо выяснить перечень летучих компонентов в красках, т. к. именно они улетучиваются при сушке. Далее, зная класс опасности и концентрацию, рассчитываете воздухообмен и отсюда вытекают требования к вентилятору.
Если на всё это нет времени/желания/опыта, то поставьте взрывозащищенный вентилятор и спите спокойно cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_->СВаТ<-_*
сообщение 9.4.2008, 6:56
Сообщение #6





Guest Forum






Огромное Вам спасибо за советы! Будем трести заказчика, чтобы собрал и подготовил данные!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 9.4.2008, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Не для рекламы -ставлю взрыво-искрозащищенные РОЗЕНБЕРГ , которые имеют очень широкую планку вентиляторов и "сплю спокойно"

Сообщение отредактировал ФВС - 9.4.2008, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных