Циркуляция воды через котел. |
|
|
|
10.4.2008, 7:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669

|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Ниже приведена условная схема котельной с двумя потребителями П1 и П2. Насос Н 1 подобран исходя из расчетного расхода G 1, потерь давления у потребителя П1 и в подающем и обратном трубопроводах. Аналогично подобран насос Н2 для потребителя П2. Расчетный расход воды через котел равен G3=G1+G2. Ни один из насосов не рассчитан на такой расход. Подскажите, за счет чего обеспечивается циркуляция воды через котел?
Схема_котельной.jpg ( 61,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 314
Сообщение отредактировал DVI - 10.4.2008, 7:30
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Мексиканец_*
|
10.4.2008, 8:29
|
Guest Forum

|
У Вас же есть котловой насос (Н3), подберите его на необходимый расход + укомплектовать систему гидравлической стрелкой.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669

|
Спасибо за предложение, но тогда это будет насос котлового контура, а приведенную схему я встречал довольно часто, но в вопросы циркуляции воды через котел как-то не вникал, а сейчас задумался и.......... стопор.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:32
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Мексиканец, Н3 - антиконденсатный насос (он же насос рециркуляции, встречается и такое название). Его функция - обеспечение температуры воды на входе в котел, при которой не выпадет конденсат в котле. 60 градусов как правило, производители же указывают для своих котлов значение этой температуры, зная которое можно посчитать требуемую производительность насоса рециркуляции. Обычно, расход этого насоса - порядка 40% от расчетного через котел. Автор, как видно из схемы, циркуляция через котел обеспечивается параллельной работой насосов Н1 и Н2. 1. Проверьте по тепловому балансу, не получается ли у вас превышения допустимого температурного перепада на котле (это тоже данные производителя). 2. Если режим работы потребителей не постоянный, проверьте для работы каждого в отдельности - пройдет ли по минимальной нагрузке вашего котла.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669

|
Машинист, спасибо. Не подскажите методику, как получить совместную характеристику двух разных насосов, работающих параллельно.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 14:32
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Для насосов, имеющих одинаковые рабочие характеристики, характеристика совместной работы получается сложением их производительностей при равных напорах (линия совместной работы растягивается в N раз вдоль оси Q(объемная подача), где N - число параллельно включенных насосов. Для насосов с разными рабочими характеристиками линия совместной работы пойдет по характеристике насоса, имеющего больший напор, а в области равных напоров - опять же линия совместной работы получается сложением производительностей насосов. Ферштейн  ?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669

|
Спасибо за помощь!!!!!!!
|
|
|
|
|
10.4.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Машинист @ 10.4.2008, 15:32) [snapback]241290[/snapback] Для насосов с разными рабочими характеристиками линия совместной работы пойдет по характеристике насоса, имеющего больший напор, а в области равных напоров - опять же линия совместной работы получается сложением производительностей насосов. Ферштейн  ? Нихт ферштейн! Рабочая точка насоса Н1 - непостоянная величина и будет зависеть от положения трехходового крана. Может получиться так, что в крайних положения трехходового крана при полностью открытом байпасе напор насоса Н1 полностью "запрет" насос Н3, а в другой крайней точке , когда весь поток направлен на нагрузку П1, наоборот, напор насоса Н3 будет препятствовать циркуляции по контуру насоса Н3. А что будет в промежуточных положениях трехходового крана вообще нужно матмодель строить. Вывод - добиться постоянной циркуляции по котловому контуру при такой схеме ... затруднительно.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(DVI @ 10.4.2008, 16:54) [snapback]241255[/snapback] Не подскажите методику, как получить совместную характеристику двух разных насосов, работающих параллельно. Глянька у французов.....
Гидравлика_котельных.pdf ( 592,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 298
|
|
|
|
|
10.4.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
По-моему вообще никаких проблем здесь нет. Каждый насос имеет свой циркуляционный контур через котёл, где потоки складываются. Коллектор к которым подсоединяются ответвления должен быть такого сечения, чтобы скорость в нём при максимальной нагрузке не превышала 0,3 м/с. Расстояния между врезками в коллектор надо принять не менее 3D. Что до котла, то если вторая ступень с модуляцией, температуру на выходе будет держать легко. Если без, или ниже зоны модулирования, тогда вкл-выкл. И с чего вы, коллеги, решили, что насосы включены друг к другу параллельно, не понял..... Влияние друг на друга они могут оказать только в 2 случаях: 1. - перекрыта циркуляция через котёл. 2. Коллектор слишком малого сечения и значительно вырастает его гидравлическое сопротивление.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 17:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата добиться постоянной циркуляции по котловому контуру - вижу один способ - остановить в одном положении трехходовые. Иначе вряд ли. А так - расход будет, но переменный, в пределах от G1 до G1+G2. По построению характеристики параллельно включенных насосов - картинка в пункте 2.2 "гидравлики котельных" от sl-spds наглядно подтверждает мой пост №6; не принимается "Нихт ферштейн"
Сообщение отредактировал Машинист - 10.4.2008, 17:54
|
|
|
|
|
10.4.2008, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Откуда такое требование: постоянный дебит через котёл? Какая разница котлу? Котёл регулируется по температуре выхода. Меньше дебит, при той же температуре - уменьшится пламя горелки, если модулируемая. Или быстрее выключится, если ступенчатая. Что-то вас, коллеги, в дебри занесло
|
|
|
|
|
10.4.2008, 18:23
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Jota, я с вами согласен, постоянный расход жаротрубному котлу не обязателен. Но знаю случай, когда в аналогичной схеме нагрузка П1 была слишком мала (порядка 10% от мощности котла) и при отключенном П2 котлы уходили на перегрев при каждом включении. Так что, Автор, просчитайте обязательно режим работы с минимальной нагрузкой П1!
|
|
|
|
|
10.4.2008, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Машинист @ 10.4.2008, 19:23) [snapback]241475[/snapback] Jota, я с вами согласен, постоянный расход жаротрубному котлу не обязателен. например виссманн пишет отдельно для некоторых типов котлов, что якобы они не требуют минимально допустимой циркуляции через котел. К чему бы так это подчеркивать интересно?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 19:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 10.4.2008, 19:14) [snapback]241469[/snapback] Откуда такое требование: постоянный дебит через котёл? Разумная альтернатива этому у жаротрубных котлов - сделать расход воды через котёл пропорциональным температуре воды на выходе котла. Но для этого нужны котловые насосы с соответствующим частотным приводом. А в схеме, приведённой в начале темы, получается дикая ситуация - чем выше температура воды на выходе котла, тем ниже расход воды через котёл (закрывается трёхходовой клапан). Это приводит к росту отложений (накипи) в котле. Скачки "нагрев с ускорением"- "остывание с ускорением" приводят к усталости металла котла.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.4.2008, 20:41
|
|
|
|
|
10.4.2008, 19:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Zeman, Под "постоянным" расходом я имею в виду G=const. То есть если идет через котел 200 тонн в час, то так оно и идет. Под "переменным" - есть-то он все время есть. Но изменяется, в зависимости от положения трехходовых клапанов.
А Виссман еще не на всех своих котлах отработал therm-control, а репутацией дорожит чрезвычайно, поэтому говорит некоторых. Какие-то котлы требуют расхода, и есть минимальное значение этого расхода, ниже которого опускаться нельзя. А другие, с therm-control, допускают и нулевой расход.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 10.4.2008, 19:01) [snapback]241486[/snapback] например виссманн пишет отдельно для некоторых типов котлов, что якобы они не требуют минимально допустимой циркуляции через котел. К чему бы так это подчеркивать интересно? Да, для некоторых котлов Виссманн с большим объёмом внутреннего контура и конвективной циркуляцией в нём не требуют минимально допустимой циркуляции через котел. Но это конструктивная особенность котла. Во всех других котлах, при остановке или снижении циркуляции ниже минимального ничего страшного не происходит - выключается горелка так как при работе горелки даже на минимуме тепловая нагрузка на поверхности теплообмена от горелки повышает температуру выхода выше установленной. Но здесь мы обсуждали не осбенности работы котлов, а способ подключения нескольких циркуляционных контуров с насосами. Допускается указанное на схеме (пост1) подключение потребителей с единственным условием: мощность подключённых потребителей должна быть в диапазоне мощности котла.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Други мои, диспут ни о чём! Расход воды через котёл - паспортная характеристика котла, причём строго регламентированная производителем для данного изделия! Зависит прежде всего от конструкции самого котла. Несоблюдение энтого условия (снижение) влечёт плачевные последствия, как то: - повышенные отложения солей на поверхностях контактирующих с водой; - местный перегрев и вскипание теплоносителя, способствует коррозии стенок котла со стороны теплоносителя, и прогоранию со стороны открытого пламени; - возникновению местных напряжений в структуре металла стенок (труб) котла, что приводит к их ускоренному износу. Короче итог один и тот же - сокращение срока службы!
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
3-х ходовой на первом контуре стоит неправильно, или я чего-то не знаю если бы он стоял правильно, то возможна ситуация нулевого расхода через котел (кроме котлового насоса естественно), что не гуд. Вот в Сургуте ребята не парятся, делают котлы через теплообменники
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:28
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата плачевные последствия, как то: - повышенные отложения солей на поверхностях контактирующих с водой; - местный перегрев и вскипание теплоносителя, способствует коррозии стенок котла со стороны теплоносителя, и прогоранию со стороны открытого пламени; - возникновению местных напряжений в структуре металла стенок (труб) котла, что приводит к их ускоренному износу. Короче итог один и тот же - сокращение срока службы! Все это происходит когда: 1.Горелка работает с номинальной или близкой к ней нагрузкой. 2.Расход воды СИЛЬНО (до 5-10% от расчетного) ограничен. На практике это сложно, надо быть ОЧЕНЬ далеким от мысли, чтоб допустить возникновение таких режимов. А если горелка пыхтит на первой ступени, с 30%-ной нагрузкой, к примеру, и расход при этом снижен раза в три, скажем, один контур ГВС циркулирует, а остальное все отключено - да ничего не будет с котлом. Множество таких схем работают и сроки положенные вполне отрабатывают. Кстати, у Риелло и ИЧИ смотрел - не регламентирован у них расход через котел. Не самые конечно именитые котлопроизводители, но все же. А что до именитых, так представитель виссмана на семинаре подробно и долго разъяснял, что стабильный расход для жаротрубных котлов - это не аксиома. Была бы выдержана разность температур, чтоб котел не треснул от напряжения, да не переохладить хвост, чтоб роса кислотная не выпала.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
да ему на семинаре до балды, а вот когда горелка встала , они месяц бумаги оформляют, хотя на складе запчасть есть. Вот такая ГАРАНТИЯ! убивать за такое надо. так что когда ичи, через несколько лет потечет, где-нибудь на отметке 40 метров над землей, заказчик спасибо скажет. А сроки очень быстро проходят Так почему бы не обезопасить себя (ну точнее заказчика).
|
|
|
|
|
11.4.2008, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16484

|
Работаю с жаротрубными котлами с большим объемом теплоносителя. Для голландских котлов единственное требование - чтобы уровень воды в котле был выше на 200 мм от верхней жаровой трубы. Нормальное явление - котел сам себя греет при закрытой задвижке на выходе до 70 оС. Циркуляцию обеспечивает шунт (антиконденсационный насос), для голландских котлов расход выбирается 3 объема котла в час, для виссмана - 4. Никаких проблем с этим нет. Правда Виссман требует установку сетевого насоса на котел все-таки. Видимо, модель еще толком не проработана, да и прочие недостатки есть. Тут на виссман описание
5829257_GUS_10_01_M240_M250_dat.pdf ( 360,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115Возникает вопрос по схеме: Не опасаетесь ли вы, что если от потребителя П1 обратка будет возвращаться с высокой температурой, то для потребителя П2 для смесительного клапана не будет холодной воды для смешения? Такое уже встречал.
Сообщение отредактировал igor1974 - 11.4.2008, 16:08
|
|
|
|
|
11.4.2008, 19:58
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ди Дитрих для своих стальных котлов дает диапазон возможного расхода от 1/3 до 3 от номинального. Номинальный - это вроде когда дельта Т равна 15С на полной мощности горелки. И еще: поведение стального жаротрубного котла при отсутствии протока зависит, кроме конструкции, еще и от состава воды, давления и температуры срабатывания ограничителя.
|
|
|
|
|
29.4.2021, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2021
Пользователь №: 390933

|
Как проверить циркуляцию воды через котел в городских котельной при отсутствии расходомера
|
|
|
|
|
29.4.2021, 16:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Mayk @ 29.4.2021, 15:55)  Как проверить циркуляцию воды через котел в городских котельной при отсутствии расходомера Если Вы имеете в виду "измерить", то можно вставить между фланцами дроссельную диафрагму и одним и тем же манометром измерить давление с обеих сторон. Потом по перепаду давления вычислить расход. Возможно, всё-таки проще будет пригласить человека с переносным ультразвуковым расходомером...
|
|
|
|
|
29.4.2021, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Зная КПД котла и расход газа модно рассчитать расход. Плюс-минус лапоть.
|
|
|
|
|
30.4.2021, 6:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 29.4.2021, 22:17)  Зная КПД котла и расход газа модно рассчитать расход. ...По разности температур воды на выходе и входе котла. Цитата(Галиев @ 29.4.2021, 22:17)  Плюс-минус лапоть.
|
|
|
|
|
30.4.2021, 13:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
На своём сайте я написал об этом: "Расчётный расход воды через котёл (упрощённая формула): расчётный расход, м3/ч = максимальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч •1000 / (tвых.max – tвх.max) Например: 1,8 Гкал/ч •1000 / (115-70) = 40 м3/ч" kotelna.tk
|
|
|
|
|
1.5.2021, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(jota @ 10.4.2008, 17:43)  ... Коллектор к которым подсоединяются ответвления должен быть такого сечения, чтобы скорость в нём при максимальной нагрузке не превышала 0,3 м/с. Расстояния между врезками в коллектор надо принять не менее 3D... Это что же ГР получится или короткозакнутый коллектор? Ведь для них Хованов рекомендует такие скорости и 3D.
|
|
|
|
|
8.5.2021, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Уважаемый Кузнецов В.А. а почему на первом контуре 3-х ходовый стоит неправильно? Может быть это контур емкостного нагревателя косвенного нагрева ГВС?
|
|
|
|